если на большую нагрузку,то через него?FOX65, 06 Июня 14, 14:11FOX65, правильно понимаешь
PID термоконтроллер REX-C100

Отв.460 06 Июня 14, 14:13
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.461 06 Июня 14, 14:17 (через 5 мин)
Как понять сколько на него можно повесить? 3-32vdc ампер то не вижу.
mihaizh
Магистр
Ижевск
269 18

Отв.462 06 Июня 14, 14:23 (через 7 мин)
тему начал читать с конца.baltis, 06 Июня 14, 14:06я их три прочитал, в голове кавардак))))
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.463 06 Июня 14, 14:32 (через 9 мин)
встал вопрос как его прицепить к РЕКСу. У датчика два контакта, а у Рекса-3.baltis, 06 Июня 14, 12:02Смысл такой. От одного из выводов бескорпусного резистора надо тянуть два одинаковых провода, третий такой же - от второго. Одинаковых, в том числе и по длине.
То есть два провода замкнуты меж собой на датчике - их подаем на выводы 9 и 10, третий провод - на вывод 8.
Тогда РЕКС, по идее, может оценить сопротивление проводов (в том числе и их температурное изменение) и скомпенсировать погрешность.
Все три провода обязательно равномерно свить и желательно загнать в экран. Вот только к чему бы этот экран подключить? в стандартных термопарах он подключен к корпусу термопары.

Отв.464 06 Июня 14, 14:39 (через 7 мин)
vdv, а я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.465 06 Июня 14, 14:46 (через 7 мин)
я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.baltis, 06 Июня 14, 14:39я прочитал. да, так и есть, будет показывать. Учет погрешности на проводах учитывать не сможет принципиально.
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен. Будет ли он делаться - неизвестно. Если будет, точность повысится на порядок.

Отв.466 06 Июня 14, 14:51 (через 6 мин)
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен.vdv, 06 Июня 14, 14:46vdv, если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.467 06 Июня 14, 15:00 (через 10 мин)
если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.baltis, 06 Июня 14, 14:51Попробуй два теста. Есть в пункте SL10 одна установочка, которая мне покоя не дает - Aurocorrection function. Если не трудно, сделай с включенной и выключенной.
Разницу можешь почувствовать при нагреве жгута проводов - например, свить их в кольцо и греть феном. Если температура поползет - значит, погрешность проводов влияет. Если не стронется с места - значит, сопротивление проводов учитывается.

Отв.468 06 Июня 14, 15:03 (через 3 мин)
vdv, витая пара экранированная подойдёт?
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.469 06 Июня 14, 15:21 (через 19 мин)
витая пара экранированная подойдёт?baltis, 06 Июня 14, 15:03Для непосредственного использования - очень хорошо подойдет. Там равномерная свивка с регулярным шагом.
Для тестирования похуже, ее прогреть затруднительно.

Отв.470 06 Июня 14, 15:26 (через 6 мин)
Тестировать можно и без экрана, влияние погрешности проводов покажет и так. Вот только в витой паре как минимум две пары. Не повлияет ли четвёртый провод на показания.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.472 06 Июня 14, 15:31 (через 3 мин)
Не повлияет ли четвёртый провод на показания.baltis, 06 Июня 14, 15:26нет, не повлияет.
Провода свивают для того, чтобы наводки от помех на них компенсировались. Поэтому на 8 и 9 выводы лучше использовать провода из одной пары, а на 10 - из любой другой.
Полярность в данном случае значения не имеет точно.
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.473 06 Июня 14, 15:33 (через 2 мин)
Красный + пишут.Но думаю это не важно.

Отв.474 06 Июня 14, 15:35 (через 2 мин)
Красный + пишут.FOX65, 06 Июня 14, 15:33

FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K

Отв.475 06 Июня 14, 15:36 (через 2 мин)
Я не понял,что вы про три провода.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.476 06 Июня 14, 15:47 (через 11 мин)
Полярность важна при использовании термопары.
Для терморезистора (PT100) полярность не важна.
Для подключения её компенсирующих проводов - тоже.
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.
Для терморезистора (PT100) полярность не важна.
Для подключения её компенсирующих проводов - тоже.
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.

Отв.477 06 Июня 14, 17:33
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.vdv, 06 Июня 14, 15:47vdv, коллега, спасибо за подробные объяснения
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.478 06 Июня 14, 17:40 (через 8 мин)
спасибо за подробные объясненияbaltis, 06 Июня 14, 17:33Всегда пожалуйста! С тебя отчет по тестированию )))

Отв.479 06 Июня 14, 17:41 (через 2 мин)
С тебя отчет по тестированиюvdv, 06 Июня 14, 17:40vdv, в начале следующей недели предоставлю