Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 135 24
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.460  06 Июня 14, 14:13
если на большую нагрузку,то через него?FOX65, 06 Июня 14, 14:11
FOX65, правильно понимаешь
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.461  06 Июня 14, 14:17, через 5 мин
Как понять сколько на него можно повесить? 3-32vdc ампер то не вижу.
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.462  06 Июня 14, 14:23, через 7 мин
тему начал читать с конца.baltis, 06 Июня 14, 14:06
я их три прочитал, в голове кавардак))))
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.463  06 Июня 14, 14:32, через 9 мин
встал вопрос как его прицепить к РЕКСу. У датчика два контакта, а у Рекса-3.baltis, 06 Июня 14, 12:02
Смысл такой. От одного из выводов бескорпусного резистора надо тянуть два одинаковых провода, третий такой же - от второго. Одинаковых, в том числе и по длине.
То есть два провода замкнуты меж собой на датчике - их подаем на выводы 9 и 10, третий провод - на вывод 8.
Тогда РЕКС, по идее, может оценить сопротивление проводов (в том числе и их температурное изменение) и скомпенсировать погрешность.

Все три провода обязательно равномерно свить и желательно загнать в экран. Вот только к чему бы этот экран подключить? в стандартных термопарах он подключен к корпусу термопары.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.464  06 Июня 14, 14:39, через 7 мин
vdv, а я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.465  06 Июня 14, 14:46, через 7 мин
я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.baltis, 06 Июня 14, 14:39
я прочитал. да, так и есть, будет показывать. Учет погрешности на проводах учитывать не сможет принципиально.
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен. Будет ли он делаться - неизвестно. Если будет, точность повысится на порядок.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.466  06 Июня 14, 14:51, через 6 мин
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен.vdv, 06 Июня 14, 14:46
vdv, если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.467  06 Июня 14, 15:00, через 10 мин
если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.baltis, 06 Июня 14, 14:51
Попробуй два теста. Есть в пункте SL10 одна установочка, которая мне покоя не дает - Aurocorrection function. Если не трудно, сделай с включенной и выключенной.

Разницу можешь почувствовать при нагреве жгута проводов - например, свить их в кольцо и греть феном. Если температура поползет - значит, погрешность проводов влияет. Если не стронется с места - значит, сопротивление проводов учитывается.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.468  06 Июня 14, 15:03, через 3 мин
vdv, витая пара экранированная подойдёт?
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.469  06 Июня 14, 15:21, через 19 мин
витая пара экранированная подойдёт?baltis, 06 Июня 14, 15:03
Для непосредственного использования - очень хорошо подойдет. Там равномерная свивка с регулярным шагом.

Для тестирования похуже, ее прогреть затруднительно.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.470  06 Июня 14, 15:26, через 6 мин
Тестировать можно и без экрана, влияние погрешности проводов покажет и так. Вот только в витой паре как минимум две пары. Не повлияет ли четвёртый провод на показания.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.471  06 Июня 14, 15:29, через 4 мин
В схеме 9 и 10 имеют полярность. С этим как быть.
img_1566.jpg
Img_1566. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.472  06 Июня 14, 15:31, через 3 мин
Не повлияет ли четвёртый провод на показания.baltis, 06 Июня 14, 15:26
нет, не повлияет.
Провода свивают для того, чтобы наводки от помех на них компенсировались. Поэтому на 8 и 9 выводы лучше использовать провода из одной пары, а на 10 - из любой другой.

Полярность в данном случае значения не имеет точно.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.473  06 Июня 14, 15:33, через 2 мин
Красный + пишут.Но думаю это не важно.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.474  06 Июня 14, 15:35, через 2 мин
Красный + пишут.FOX65, 06 Июня 14, 15:33
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.475  06 Июня 14, 15:36, через 2 мин
Я не понял,что вы про три провода.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.476  06 Июня 14, 15:47, через 11 мин
Полярность важна при использовании термопары.
Для терморезистора (PT100) полярность не важна.
Для подключения её компенсирующих проводов - тоже.
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.477  06 Июня 14, 17:33
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.vdv, 06 Июня 14, 15:47
vdv, коллега, спасибо за подробные объяснения
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.478  06 Июня 14, 17:40, через 8 мин
спасибо за подробные объясненияbaltis, 06 Июня 14, 17:33
Всегда пожалуйста! С тебя отчет по тестированию )))
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.479  06 Июня 14, 17:41, через 2 мин
С тебя отчет по тестированиюvdv, 06 Июня 14, 17:40
vdv, в начале следующей недели предоставлю