если на большую нагрузку,то через него?FOX65, 06 Июня 14, 14:11FOX65, правильно понимаешь
PID термоконтроллер REX-C100
Отв.460 06 Июня 14, 14:13
FOX65
Профессор
Судиславль
7.9K 1.6K
Отв.461 06 Июня 14, 14:17, через 5 мин
Как понять сколько на него можно повесить? 3-32vdc ампер то не вижу.
mihaizh
Магистр
Ижевск
269 18
Отв.462 06 Июня 14, 14:23, через 7 мин
тему начал читать с конца.baltis, 06 Июня 14, 14:06я их три прочитал, в голове кавардак))))
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.463 06 Июня 14, 14:32, через 9 мин
встал вопрос как его прицепить к РЕКСу. У датчика два контакта, а у Рекса-3.baltis, 06 Июня 14, 12:02Смысл такой. От одного из выводов бескорпусного резистора надо тянуть два одинаковых провода, третий такой же - от второго. Одинаковых, в том числе и по длине.
То есть два провода замкнуты меж собой на датчике - их подаем на выводы 9 и 10, третий провод - на вывод 8.
Тогда РЕКС, по идее, может оценить сопротивление проводов (в том числе и их температурное изменение) и скомпенсировать погрешность.
Все три провода обязательно равномерно свить и желательно загнать в экран. Вот только к чему бы этот экран подключить? в стандартных термопарах он подключен к корпусу термопары.
Отв.464 06 Июня 14, 14:39, через 7 мин
vdv, а я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.465 06 Июня 14, 14:46, через 7 мин
я просто подключил к 8 и 9 контактам РЕКСа. Показывает температуру и изменение её. Не знаю пока насколько точно.baltis, 06 Июня 14, 14:39я прочитал. да, так и есть, будет показывать. Учет погрешности на проводах учитывать не сможет принципиально.
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен. Будет ли он делаться - неизвестно. Если будет, точность повысится на порядок.
Отв.466 06 Июня 14, 14:51, через 6 мин
Если сделать по классике (которую я описал), потенциально учет погрешности возможен.vdv, 06 Июня 14, 14:46vdv, если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.467 06 Июня 14, 15:00, через 10 мин
если найду экранированный трёхжильный провод, попробую оба варианта и сравню-есть ли разница.baltis, 06 Июня 14, 14:51Попробуй два теста. Есть в пункте SL10 одна установочка, которая мне покоя не дает - Aurocorrection function. Если не трудно, сделай с включенной и выключенной.
Разницу можешь почувствовать при нагреве жгута проводов - например, свить их в кольцо и греть феном. Если температура поползет - значит, погрешность проводов влияет. Если не стронется с места - значит, сопротивление проводов учитывается.
Отв.468 06 Июня 14, 15:03, через 3 мин
vdv, витая пара экранированная подойдёт?
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.469 06 Июня 14, 15:21, через 19 мин
витая пара экранированная подойдёт?baltis, 06 Июня 14, 15:03Для непосредственного использования - очень хорошо подойдет. Там равномерная свивка с регулярным шагом.
Для тестирования похуже, ее прогреть затруднительно.
Отв.470 06 Июня 14, 15:26, через 6 мин
Тестировать можно и без экрана, влияние погрешности проводов покажет и так. Вот только в витой паре как минимум две пары. Не повлияет ли четвёртый провод на показания.
Отв.471 06 Июня 14, 15:29, через 4 мин
В схеме 9 и 10 имеют полярность. С этим как быть.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.472 06 Июня 14, 15:31, через 3 мин
Не повлияет ли четвёртый провод на показания.baltis, 06 Июня 14, 15:26нет, не повлияет.
Провода свивают для того, чтобы наводки от помех на них компенсировались. Поэтому на 8 и 9 выводы лучше использовать провода из одной пары, а на 10 - из любой другой.
Полярность в данном случае значения не имеет точно.
FOX65
Профессор
Судиславль
7.9K 1.6K
Отв.473 06 Июня 14, 15:33, через 2 мин
Красный + пишут.Но думаю это не важно.
Отв.474 06 Июня 14, 15:35, через 2 мин
Красный + пишут.FOX65, 06 Июня 14, 15:33
FOX65
Профессор
Судиславль
7.9K 1.6K
Отв.475 06 Июня 14, 15:36, через 2 мин
Я не понял,что вы про три провода.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.476 06 Июня 14, 15:47, через 11 мин
Полярность важна при использовании термопары.
Для терморезистора (PT100) полярность не важна.
Для подключения её компенсирующих проводов - тоже.
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.
Для терморезистора (PT100) полярность не важна.
Для подключения её компенсирующих проводов - тоже.
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.
Отв.477 06 Июня 14, 17:33
На фотке, где полярность, отображены два варианта подключения - TC (Termocouple - термопара) и RTD - резистор, зависящий от температуры.vdv, 06 Июня 14, 15:47vdv, коллега, спасибо за подробные объяснения
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.478 06 Июня 14, 17:40, через 8 мин
спасибо за подробные объясненияbaltis, 06 Июня 14, 17:33Всегда пожалуйста! С тебя отчет по тестированию )))
Отв.479 06 Июня 14, 17:41, через 2 мин
С тебя отчет по тестированиюvdv, 06 Июня 14, 17:40vdv, в начале следующей недели предоставлю