PID термоконтроллер REX-C100
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1403/08/32459.164538.gif)
Отв.400 08 Мая 14, 16:26
чего вы все гоните, сказал же - всё хорошо работает ! ... и пид отключил сразу, у меня что, у одного приборы нормальные, или вам нужно тоже быть электронщиками как мне ?
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1403/08/32459.164538.gif)
Отв.401 08 Мая 14, 16:29, через 3 мин
Попробую изложить, как я понял.нет , ты не понял... он нормально отключается
1. ПИД - основной режим работы регулятора, он не отключается в принципе.mac_mad, 08 Мая 14, 07:05
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.402 08 Мая 14, 17:12, через 44 мин
нет , ты не понял... он нормально отключаетсяпопробовал. Да действительно работает, отвечает sl7 за отключение пидрегулирования. Появилась другая фигня при достижении указанной темпиратуры все замерзает на 1.5 минуты, это борется.
ra3ttn, 08 Мая 14, 16:29
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/08/17602.161806.jpg)
Отв.403 08 Мая 14, 18:16
нет , ты не понял... он нормально отключаетсяМихаил, и как его отключить, чтобы при повторном включении контроллера настройки сохранились?
ra3ttn, 08 Мая 14, 16:29
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.404 08 Мая 14, 19:02, через 46 мин
Михаил, и как его отключить, чтобы при повторном включении контроллера настройки сохранились?спасибо ra3ttn. Вроде разобрался. У меня заработало так p=0,sl7=0,sl10=0. Правда у меня перестал работать гистериз. Проверьте может ещё что найдём.
baltis, 08 Мая 14, 18:16
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2105/22/30218.346737.jpg)
Отв.405 08 Мая 14, 19:38, через 37 мин
В моем <SL7> отвечает за работу алярма...
То есть либо нормально замкнутое, либо нормально разомкнутое состояние.
То есть либо нормально замкнутое, либо нормально разомкнутое состояние.
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/08/17602.161806.jpg)
Отв.406 08 Мая 14, 19:41, через 4 мин
vdv, у меня модель REX-C100FK02-M-AN. <SL7> тоже отвечает за работу ALM.
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.407 08 Мая 14, 19:44, через 3 мин
В моем <SL7> отвечает за работу алярма...открыл толмуд посмотрел у меня тоже. Может и не надо. Просто написал что пробовал менять. Завтра проверю что реально отключает и отпишусь
То есть либо нормально замкнутое, либо нормально разомкнутое состояние.
vdv, 08 Мая 14, 19:38
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 315
Отв.408 08 Мая 14, 22:06
у меня модель REX-C100FK02-M-AN.baltis, 08 Мая 14, 19:41У меня их уже четыре,если кто помнит,жаловался на два аппарата-не захотели работать,температура росла сама по себе,хотя датчик лежал на столе-комнатная температура.Заказал ещё 2 тушки,пришли.Заработали сразу с датчиком К,перенастроил на ПТ 100-всё работает с десятыми-я доволен.Теперь в чём разница...У хуё.ых блок питания внутри-трансформаторный-они тяжелее нормальных на40-50 грамм(вешал весами).У нормальных блок питания-импульсный(это как старая зарядка для телефона- трансформаторная-тежолая,и современная импулсная-лёгкая)Ёщё...У нормальных тушек паспорт напечатан(похоже именно напечатан,а не распечатан на принторе)на одном листе размером как 2 листа А4 совмещённых вместе,но по высоте чуть ниже.У хреновых паспорт распечатан на принторе на 2х листах А4,причём имеется полосочка сверху от того что паспорт на нормальные тушки чуть ниже,тоесть принтерная распечатка.Вообщем подделывают рексы в Кетае(Я так думаю)С виду(тушки) один-к одному. Меню тоже.А разница большая(работает-не работает)
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1902/25/14438.161481.jpg)
Отв.409 08 Мая 14, 23:20
ZIL131, скажи, ты смог понять в чем великая тайна функции автокоррекции?vdv, 08 Мая 14, 12:49Увы, нет.
Вполне возможно, что действительно есть разные варианты прибора с одним названием, и работают они по разному.
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.410 09 Мая 14, 07:13
Сегодня по быстрому перекрутил свой шим с аларма на 3,4 контакт. Проверил что достаточно поставить P=0 и все прекрасно работает.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2105/22/30218.346737.jpg)
Отв.411 09 Мая 14, 19:18
mac_mad, То есть он просто греет до достижения установленной температуры, а потом перестает греть?
Похоже на то. У меня в бумажке написано <P> "ON/OFF control when setting to 0", или в переводе на русский "при установке "0" тип управления ВКЛ/ВЫКЛ"
Кстати, в обучающем режиме этот параметр также устанавливается в "0" - и только после завершения получает вычисленное значение.
Похоже на то. У меня в бумажке написано <P> "ON/OFF control when setting to 0", или в переводе на русский "при установке "0" тип управления ВКЛ/ВЫКЛ"
Кстати, в обучающем режиме этот параметр также устанавливается в "0" - и только после завершения получает вычисленное значение.
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.412 09 Мая 14, 19:40, через 23 мин
На моём тоже. И как я раньше не допетрил. Сегодня проверил с установленным р=0 мой прибор ведёт себя так же как на аларме, только гистериз не работает, отключает и включает при 0.1 от установки. Зато все стабильно.
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1403/08/32459.164538.gif)
Отв.413 14 Мая 14, 21:26
...а гистерезис сколько стоит ? , может ноль, потому и не работает.. параметр - "оН"(при параметре "Р" больше нуля - гист-с...исчезает из меню .
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1403/08/32459.164538.gif)
Отв.414 14 Мая 14, 21:32, через 7 мин
..Надеюсь все знают, что при изменении любого параметра, нужно пролистать хотя-бы до следующего, и только потом жать кнопки для выхода из программирования !? ..Глядишь может хоть одно "спасибо" заработаю на этом форуме...)
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.415 15 Мая 14, 16:01
...а гистерезис сколько стоит ? , может ноль, потому и не работает.. параметр - "оН"(при параметре "Р" больше нуля - гист-с...исчезает из меню .стоит 0.2, а при Р>0 начинает работать пидрегулирование. Проверь у себя у тебя работает.
ra3ttn, 14 Мая 14, 21:26
batkan88
Новичок
Уфа
8
Отв.416 16 Мая 14, 18:33
Привет всем!)) просто совет юзайте maxtermo или aunonix)) там все есть)) и разные типы датчиков и автонастройка и изменение коэф. пропорциональности).. хотя сам использую трм12.
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/08/17602.161806.jpg)
Отв.417 17 Мая 14, 01:23
юзайте maxtermo или aunonixуж слишком велика разница в цене
batkan88, 16 Мая 14, 18:33
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1403/08/32459.164538.gif)
Отв.418 17 Мая 14, 12:51
У меня гист. регулируется как положено. ПИД для наших задач ненужен, не котельная..)
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.419 20 Мая 14, 20:36
Maximko_Pivovar, коллеги, собрал нужные детальки (J3Y транзистор, оптопара cocmo 1010 817, диод) спаял по схеме [сообщение #11908063]
Теперь на выходе Аларм 2 появляется не 12 ,а 7 вольт...
Что сделал не верно, подскажите!
Теперь на выходе Аларм 2 появляется не 12 ,а 7 вольт...
Что сделал не верно, подскажите!