Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 135 21
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.400  08 Мая 14, 16:26
чего вы все гоните, сказал же - всё хорошо работает ! ... и пид отключил сразу, у меня что, у одного приборы нормальные, или вам нужно тоже быть электронщиками как мне ?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.401  08 Мая 14, 16:29, через 3 мин
Попробую изложить, как я понял.
1. ПИД - основной режим работы регулятора, он не отключается в принципе.mac_mad, 08 Мая 14, 07:05
нет , ты не понял... он нормально отключается
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.402  08 Мая 14, 17:12, через 44 мин
нет , ты не понял... он нормально отключается

ra3ttn, 08 Мая 14, 16:29
попробовал. Да действительно работает, отвечает sl7 за отключение пидрегулирования. Появилась другая фигня при достижении указанной темпиратуры все замерзает на 1.5 минуты, это борется.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.403  08 Мая 14, 18:16
нет , ты не понял... он нормально отключается
ra3ttn, 08 Мая 14, 16:29
Михаил, и как его отключить, чтобы при повторном включении контроллера настройки сохранились?
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.404  08 Мая 14, 19:02, через 46 мин
Михаил, и как его отключить, чтобы при повторном включении контроллера настройки сохранились?
baltis, 08 Мая 14, 18:16
спасибо ra3ttn. Вроде разобрался. У меня заработало так p=0,sl7=0,sl10=0. Правда у меня перестал работать гистериз. Проверьте может ещё что найдём.

vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.405  08 Мая 14, 19:38, через 37 мин
В моем <SL7> отвечает за работу алярма...
То есть либо нормально замкнутое, либо нормально разомкнутое состояние.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.406  08 Мая 14, 19:41, через 4 мин
vdv,  у меня модель REX-C100FK02-M-AN.  <SL7> тоже отвечает за работу ALM.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.407  08 Мая 14, 19:44, через 3 мин
В моем <SL7> отвечает за работу алярма...
То есть либо нормально замкнутое, либо нормально разомкнутое состояние.
vdv, 08 Мая 14, 19:38
открыл толмуд посмотрел у меня тоже. Может и не надо. Просто написал что пробовал менять. Завтра проверю что реально отключает и отпишусь
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.408  08 Мая 14, 22:06
у меня модель REX-C100FK02-M-AN.baltis, 08 Мая 14, 19:41
У меня их уже четыре,если кто помнит,жаловался на два аппарата-не захотели работать,температура росла сама по себе,хотя датчик лежал на столе-комнатная температура.Заказал ещё 2 тушки,пришли.Заработали сразу с датчиком К,перенастроил на ПТ 100-всё работает с десятыми-я доволен.Теперь в чём разница...У хуё.ых блок питания внутри-трансформаторный-они тяжелее нормальных на40-50 грамм(вешал весами).У нормальных блок питания-импульсный(это как старая зарядка для телефона- трансформаторная-тежолая,и современная импулсная-лёгкая)Ёщё...У нормальных тушек паспорт напечатан(похоже именно напечатан,а не распечатан на принторе)на одном листе размером как 2 листа А4 совмещённых вместе,но по высоте чуть ниже.У хреновых паспорт распечатан на принторе на 2х листах А4,причём имеется полосочка сверху от того что паспорт на нормальные тушки чуть ниже,тоесть принтерная распечатка.Вообщем подделывают рексы в Кетае(Я так думаю)С виду(тушки) один-к одному. Меню тоже.А разница большая(работает-не работает)
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.409  08 Мая 14, 23:20
ZIL131, скажи, ты смог понять в чем великая тайна функции автокоррекции?vdv, 08 Мая 14, 12:49
Увы, нет.
Вполне возможно, что действительно есть разные варианты прибора с одним названием, и работают они по разному.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.410  09 Мая 14, 07:13
Сегодня по быстрому перекрутил свой шим с аларма на 3,4 контакт. Проверил что достаточно поставить P=0 и все прекрасно работает.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.411  09 Мая 14, 19:18
mac_mad, То есть он просто греет до достижения установленной температуры, а потом перестает греть?
Похоже на то. У меня в бумажке написано <P> "ON/OFF control when setting to 0", или в переводе на русский "при установке "0" тип управления ВКЛ/ВЫКЛ"
Кстати, в обучающем режиме этот параметр также устанавливается в "0" - и только после завершения получает вычисленное значение.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.412  09 Мая 14, 19:40, через 23 мин
На моём тоже. И как я раньше не допетрил. Сегодня проверил с установленным р=0 мой прибор ведёт себя так же как на аларме, только гистериз не работает, отключает и включает при 0.1 от установки. Зато все стабильно.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.413  14 Мая 14, 21:26
...а гистерезис сколько стоит ? , может ноль, потому и не работает.. параметр - "оН"(при параметре "Р" больше нуля - гист-с...исчезает из меню .
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.414  14 Мая 14, 21:32, через 7 мин
..Надеюсь все знают, что при изменении любого параметра, нужно пролистать хотя-бы до следующего, и только потом жать кнопки для выхода из программирования !? ..Глядишь может хоть одно "спасибо" заработаю на этом форуме...)
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.415  15 Мая 14, 16:01
...а гистерезис сколько стоит ? , может ноль, потому и не работает.. параметр - "оН"(при параметре "Р" больше нуля - гист-с...исчезает из меню .
ra3ttn, 14 Мая 14, 21:26
стоит 0.2, а при Р>0 начинает работать пидрегулирование. Проверь у себя у тебя работает.
batkan88 Новичок Уфа 8
Отв.416  16 Мая 14, 18:33
Привет всем!)) просто совет юзайте maxtermo или aunonix)) там все есть)) и разные типы датчиков и автонастройка и изменение коэф. пропорциональности).. хотя сам использую трм12.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.417  17 Мая 14, 01:23
юзайте maxtermo или aunonix
batkan88, 16 Мая 14, 18:33
уж слишком велика разница в цене
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.418  17 Мая 14, 12:51
У меня гист. регулируется как положено. ПИД для наших задач ненужен, не котельная..)
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.419  20 Мая 14, 20:36
Maximko_Pivovar, коллеги, собрал нужные детальки (J3Y транзистор, оптопара cocmo 1010 817, диод) спаял по схеме [сообщение #11908063]
Теперь на выходе Аларм 2 появляется не 12 ,а 7 вольт...
Что сделал не верно, подскажите!