Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 135 20
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.380  07 Мая 14, 22:30
SLH 0100, SLL 0010 это как раз моргалка по темп. верх и низ , а dF - 0001 у меня , но не помню вряд ли влияет    AH1 0002-гистерезис алярма
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.381  07 Мая 14, 22:33, через 4 мин
ra3ttn, у меня модель REX-C100FK02-M-AN. У тебя, наверное, другая. Я поставил твои настройки и вообще жопа.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.382  07 Мая 14, 22:34, через 1 мин
надеюсь при изменении любого параметра не сразу выходишь из окна !?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.383  07 Мая 14, 22:34, через 1 мин
такая же
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.384  07 Мая 14, 22:36, через 2 мин
у тебя Pt100 ?
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.385  07 Мая 14, 22:36, через 1 мин
SL1 поставил 1000 и в верхней строке появились мигающие нули. Выстовил 0000 и всё хорошо.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.386  07 Мая 14, 22:37, через 1 мин
у тебя Pt100 ?
ra3ttn, 07 Мая 14, 22:36
К
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.387  07 Мая 14, 22:38, через 1 мин
ну тогда ясно ! Мне можно идти спать ?
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.388  08 Мая 14, 05:38
Я отключил, выставив во второй менюхе ARU 0001, но авто иногда включается самопроизвольно.baltis, 07 Мая 14, 21:53
Попробую изложить, как я понял.
1. ПИД - основной режим работы регулятора, он не отключается в принципе. PS. Поправочка. Со временем выяснил, что если установить <p = 0>, режим ПИД отключается.
2. При установке ARU 0001 запускается процесс самообучения контроллера. Мигает желтая лампочка до тех пор, пока обучение не закончится. В процессе обучения контроллер самостоятельно проводит три цикла вокруг установленной температуры. Например, установили 77°. Включили ARU 0001. Включается основное реле, идет нагрев. При достижении 77, основное реле отключается, температура из-за инерционности системы лезет вверх... останавливается (например, на 83)... ползет вниз. Дошло до 77, основное реле включается, но инерционность - температура все еще падает, потом начинает подниматься. Так происходит еще пара циклов, за это время контроллер устанавливает характеристики системы. На этом этапе НЕЛЬЗЯ вмешиваться в работу системы, он должен пройти полностью под управлением контроллера.
3. Когда желтая лампочка погасла, это означает, что включился рабочий, т.е. ПИД- режим. При этом производится запись новых, выученных контроллером характеристик <P> <I> <d> <Ar> и регулирование основным реле ведется с учетом этих параметров.
ARU 0001. P 0000. oH 100. D 0000. T 0020. Ar 0000baltis, 07 Мая 14, 22:20
Судя по этим цифрам, как раз включен режим обучения. Думаю, ты прошелся по моим граблям, включил его (режим обучения), а потом вмешивался в работу - что-то регулировал сам. В итоге параметры <P> <I> <d> <Ar> записались какие-то, не имеющие отношения к реальности.
У меня не получилось обучить его (контроллер) нормально. Уж очень специфическая система, да и обучать приходится на рабочем материале - что дает гадость на выходе. В итоге вернул заводские установки <P = 30> <I = 240> <d = 60> <Ar = 25> (Эти установки записаны в инструкции к моему аппарату). Больше ARU 0001 не включаю.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.389  08 Мая 14, 07:05
И как тогда Работает? Постоянно щелкает.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.390  08 Мая 14, 07:56, через 51 мин
И как тогда Работает? Постоянно щелкает.
mac_mad, 08 Мая 14, 07:05
В установившемся режиме действительно постоянно щелкает. За это отвечает настройка <r>, устанавливающая рабочий цикл.
Считаем (что соответствует действительности), что если систему не подогревать, она будет остывать.
В процессе обучения контроллер вычислил с какой скоростью остывает система и сколько надо подать мощности, чтобы этот процесс тормознуть.
Если, к примеру, <r = 20 секунд>, то каждые 20 секунд контроллер будет подавать какое-то количество мощности для компенсации этого высчитанного охлаждения.

Еще одним интересным эффектом ПИД-регулирования был приятно удивлен. Порой система выходит из режима - у меня по мере изгнания спирта температура растет и охлаждение становится недостаточным.
Увеличиваю поток воды, тем самым помогаю контроллеру восстановить равновесие. Вот что при этом происходит:
- установленная температура 77°С.
- Пошел перегрев, стало 79°С, сработал алярм (у меня установлено +/- 2°).
- подхожу, увеличиваю напор воды. По инерции нагрелось до 80°С, начинает плавно снижаться.
- на фазе снижения, когда становится 79...78°С несколько раз включается основное реле - тем самым контроллер подтормаживает охлаждение
- В итоге, подползая к установленным 77°С, температура ниже не падает, как это происходило на этапе обучения. Встает на 77°С, как влитая.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.391  08 Мая 14, 09:38
- Пошел перегрев, стало 79°С, сработал алярм (у меня установлено +/- 2°).
vdv, 08 Мая 14, 07:56
vdv,  как устанавливается этот параметр?
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.392  08 Мая 14, 10:14, через 37 мин
vdv,  как устанавливается этот параметр?
baltis, 08 Мая 14, 09:38
<Al1 = 2> - это два градуса.
<SL4 = 0010> - это включение сигнализации при отклонении на 2 градуса (ранее установленных) в плюс или в минус от основной уставки.
Есть еще гистерезис алярма. Я ставлю его в "0"  <AH1 = 0>
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.393  08 Мая 14, 11:18
vdv, из твоих объяснений я понял, что при работе контроллера основное реле задействовать нельзя. Например, в зелёной строке выставил 77* и когда в красной строке показания достигнут 77* - основное реле СРАБОТАЛО. Вот так хотелось бы. 
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.394  08 Мая 14, 11:29, через 12 мин
Рекс предназначен для поддержания температуры. Поэтому первоначально тема и была ориентирована на поддержание температуры брожения. С этой задачей прибор справляется на отлично.
Для простого отключения оборудования по достижении заданной температуры действительно лучше использовать реле аларма.
Пользователю надо составить список задач, тогда будет понятно можно ли их будет решить одним рексом или потребуются два.
Например, я основное реле использую для управления ТЭНом при дистилляции и устанавливаю температуру в 100 градусов. Аларм управляет автономной системой охлаждения, включая её при достижении температуры в кубе в 70 градусов.
Аналогично можно действовать и при ректификации, но для старт-стопа потребуется второй прибор. А если захочешь стабилизировать температуру охлаждающей жидкости (ИМХО это излишне), то и третий.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.395  08 Мая 14, 11:43, через 14 мин
ZIL131, у меня два прибора. Один из них, который подключен к кубу, я хотел использовать следующим образом,- при достижении Т* в кубе 88* (начало дистилляции) сработала сирена, подключенная к ALM, а при достижении Т* 99* через основное реле выключился весь процесс. 
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.396  08 Мая 14, 12:49
vdv, из твоих объяснений я понял, что при работе контроллера основное реле задействовать нельзя. Например, в зелёной строке выставил 77* и когда в красной строке показания достигнут 77* - основное реле СРАБОТАЛО. Вот так хотелось бы. 
baltis, 08 Мая 14, 11:18
А еще, при забивании гвоздей микроскопом, нельзя делать это той стороной, с которой стекла )))
Для названной задачи вполне хватит датчика температуры с сигнализацией. Ну или действительно алярма.

ZIL131, скажи, ты смог понять в чем великая тайна функции автокоррекции? У меня она прячется в первом знаке <SL10 = X001>. Методом тыка разобраться не сумел (((
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.397  08 Мая 14, 12:56, через 8 мин
Для названной задачи вполне хватит датчика температуры с сигнализацией.
vdv, 08 Мая 14, 12:49
vdv, а ещё можно будильник завести, приблизительно на то время, когда должна подняться Т* Улыбающийся
Если у меня есть два прибора, то почему бы их не использовать для моих целей по полной программе.  
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.398  08 Мая 14, 13:17, через 22 мин
baltis, конечно - не покупать же еще )))
Мне просто показалось, что ты расстроился, сорри 
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.399  08 Мая 14, 13:51, через 34 мин
baltis, мне просто показалось, что ты расстроился, сорри 
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

vdv, 08 Мая 14, 13:17
аж сердце прихватило
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.