PID термоконтроллер REX-C100
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87

Отв.320 21 Марта 14, 02:13
а где у тебя РЭКС стоит? Нет ли рядом и!точника тепла? У рекса есть внутри термосопротивление для компенсации температуры холодного спая. Если оно начнет натреваться то данные поплывут.
vasilijkozak
Новичок
chervonograd
3
Отв.321 21 Марта 14, 03:05 (через 52 мин)
я его просто на стол поставил, источника тепла нет, может что в настройках настроить - ато я туда совсем не лез - как пришол так и включил
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.322 21 Марта 14, 07:35
а случайно питание не подавали на вход датчиков ?floboss444, 20 Марта 14, 21:56Я даже не знаю,как такое можно сделать(если только слепой),там же всё расписано и нарисовано что куда соединять.Тем более немного разбираюсь в электрике,электронике.
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.323 23 Марта 14, 12:23
http://www.sestos-hk.com/english/product_show.asp?id=495
скажите как такому контроллеру работает AL2?на панели нарисован
скажите как такому контроллеру работает AL2?на панели нарисован
Sambedded
Кандидат наук
Vancouver
376 87

Отв.324 23 Марта 14, 16:36
Судя по описанию у всех перечисленных моделей только один аларм.
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.325 23 Марта 14, 19:55
мне надо с 1AL,2AL где взять?
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.326 23 Марта 14, 20:53 (через 58 мин)
amba,Посмотри rex-c400-410-700-900,они с 2-мя алармами.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.327 23 Марта 14, 20:58 (через 5 мин)
Или сделай как описано здесь [сообщение #11908063]
И будет у REXa два "Аларма"...
Maximko_Pivovar, нужен ли диод для реализации второго Аларма? Если - Да, то такой 1N4148 IN4148 DO-35 пойдёт?
И будет у REXa два "Аларма"...
Maximko_Pivovar, нужен ли диод для реализации второго Аларма? Если - Да, то такой 1N4148 IN4148 DO-35 пойдёт?
Maximko_Pivovar
Кандидат наук
Гдето в Украине
379 53

Отв.328 24 Марта 14, 11:30
Или сделай как описано здесь [сообщение #11908063]любой, у меня какой был такой и поставил
И будет у REXa два "Аларма"...
Maximko_Pivovar, нужен ли диод для реализации второго Аларма? Если - Да, то такой 1N4148 IN4148 DO-35 пойдёт?
Miroschnik, 23 Марта 14, 20:58
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.329 28 Марта 14, 16:25
Ну вот и мне такой рекс приехал. На удивление быстро доехало - всего 18 дней. Пока жду уведомления от почты России (они обещали прислать уведомление на электронную почту, когда товар придет)))), успел наиграться. Несмотря на то, что трижды прочитал всю тему, окончательно разобрался лишь сейчас. Надо будет простенькую инструкцию для себя набросать. Никак не мог заставить аларм включиться. А все потому, что пытался выставить температуру, на которой он сработает. И только внимательное чтение и перевод 16-страничного мануала (счас пойду спасибку ставить) с графиками наконец пробило косность мышления. Нужно указывать не абсолютную температуру срабатывания, а отклонение от установленного значения. Какого же они устанавливают по умолчанию значение 50? Поубивал бы.
Сегодня залил датчик силиконом по месту его установки в узле отбора. Завтра можно приступать к экспериментам.
Сегодня залил датчик силиконом по месту его установки в узле отбора. Завтра можно приступать к экспериментам.
dybkof
Магистр
Самара
299 104

Отв.330 28 Марта 14, 20:06
Нужно указывать не абсолютную температуру срабатывания, а отклонение от установленного значения.???????? При использовании аларма, выставляется температура срабатывания. А так же гистерезис . Здесь по поводу использования аларма подробно написАно
vdv, 28 Марта 14, 16:25
[Старт стоп на буржуйском термоконтролере. Страница 23] бражник ответ449.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.331 28 Марта 14, 21:24
vdv, Я так понимаю,если ПИД выключить,будет градус в градус.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.332 29 Марта 14, 06:37
dybkof, спасибо. Буду еще пробовать. Но у Бражника настройки таковы, что, если верить моему бумажному мануалу, работать не должно.
В частности, для датчика PT100 он использует SL1 = 1100, тогда как по моему мануалу надо 1000.
SL7 для моего рекса (согласно бумаге и испытанию) не управляет захватом аларма, а меняет версию "нормальнозамкнутый" на "нормальноразомкнутый", причем младший разряд для AL1, следующий - для AL2...
Как уже кто-то писал тут, сколько рексов, столько и мануалов )))
В частности, для датчика PT100 он использует SL1 = 1100, тогда как по моему мануалу надо 1000.
SL7 для моего рекса (согласно бумаге и испытанию) не управляет захватом аларма, а меняет версию "нормальнозамкнутый" на "нормальноразомкнутый", причем младший разряд для AL1, следующий - для AL2...
Как уже кто-то писал тут, сколько рексов, столько и мануалов )))
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.333 08 Апр. 14, 01:26
помогите запустить ALarm!
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.334 08 Апр. 14, 05:57
помогите запустить ALarm!приноси, поможем. )))
amba, 08 Апр. 14, 01:26
Что и как делаешь, что не получается?
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.335 08 Апр. 14, 13:24
гоня цыфры, ничего неполучается, хочется думать что брак
dybkof
Магистр
Самара
299 104

Отв.336 08 Апр. 14, 14:37
amba, [Старт стоп на буржуйском термоконтролере. Страница 23] бражник ответ449
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.337 08 Апр. 14, 15:22 (через 46 мин)
мой SESOS D1S VR 220
ничего ниполучается
ничего ниполучается
amba
Кандидат наук
---
463 59

Отв.338 08 Апр. 14, 15:28 (через 6 мин)
можно только включит чтоб срабатывал одновременно с т. регулятором
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.339 08 Апр. 14, 15:50 (через 23 мин)
можно только включит чтоб срабатывал одновременно с т. регуляторомamba, 08 Апр. 14, 15:28теперь понятно
Ты сбрасывал описание. На второй странице Setting and function description.
Там нужно добраться до параметра ALP (Alarm function), он изначально установлен в "0", и установить его в соответствии с таблицей на третьей странице: Alarm function table (T1)
Если я правильно понял эту таблицу, то AL1 никак не устанавливается, для AL2 есть варианты: срабатывать на повышение (1), срабатывать на понижение (2), на повышение сверх отклонения (4) и на понижение сверх отклонения "8"
Отклонения задаются в параметрах dHAL (на превышение) и dLAL (на понижение). Они в таблице на второй странице чуть выше. И они заданы "9999" так, чтобы аларм никогда не включался. Нужно, стало быть, задать отклонение, например "2" или "5"
И тогда, если ALP = 4 и dHAL = 5, аларм должен сработать, когда температура превысит заданное значение на 5 градусов.
Может быть, я и ошибаюсь. Пробуй...