mitl, посмотри сообщение №94 в этой теме. Там есть схема подключения термопары:
8-А
9-В
10-В.
Я понимаю это так, что контакты 9 и 10 подключаются к проводам одного цвета, то есть к синим. А для красного не остаётся ничего, кроме 8 контакта.
PID термоконтроллер REX-C100
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.300 12 Марта 14, 21:52
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.301 12 Марта 14, 21:54 (через 3 мин)
sivansar, подключи К датчик к контактам 8 и 9.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567

Отв.302 12 Марта 14, 21:58 (через 4 мин)
mitl, посмотри сообщение №94 в этой теме.ZIL131, 12 Марта 14, 21:52Согласен . Но у меня работает именно так . Подожди - схожу подключу по схеме , гляну что выйдет.
P.S. И так тоже работает !!! Так понимаю разница не существенная.
P.S.S. Вернул назад - датчик стал врать на - 1,3 градуса . А так врал на +0.5 . Вернее - не врет , а показывает как мне удобней. Высота над уровнем моря влияет на температуру кипения воды.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.303 13 Марта 14, 15:49
sivansar, подключи К датчик к контактам 8 и 9.ZIL131, 12 Марта 14, 21:54Так он не видит датчик,пишет оооо.(+- менял местами)
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.304 13 Марта 14, 17:43
Ты писал, что подключал к другим контактам.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.305 13 Марта 14, 17:52 (через 10 мин)
ZIL131, Это я сегодня попробывал по твоему совету к 8и9 (терять то уже нечего)А так вообще придерживаюсь инструкции.Жду с Кетая ещё 2 тушки.
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.306 13 Марта 14, 18:07 (через 15 мин)
На на первой картинке схема подключения к контактам РТ-100.Народ, инструкции надо понимать буквально. Вам же написано и нарисовано однозначно, русским по белому.
Датчик РТ-100 подключается к контактам 8-10, при замкнутых контактах 9-10.
Термопара К подключается к контактам 8-9 с соблюдением полярности.
Glog, 17 Окт. 13, 01:04
А вы подключаете хрен знает как, а потом недоумеваете почему не работает.
Отв.307 13 Марта 14, 21:37
Вот хочу сделать самопальный бойлер (подогреватель воды) на дачу. Бочка ПЭТ 200 литров с обручем есть. Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ есть.
Вот и думаю, управление ТЭНом сделать через REX-C100 (тоже уже есть), или не заморачиваться и сделать в виде ТЭН аристон + термоголовка. На термоголовке вроде можно выставлять примерную максимальную желаемую температуру, но в головке биметалл, может наверное сломаться в самый неподходящий момент и вода вскипит до 100 С...! ?
Вот и думаю, управление ТЭНом сделать через REX-C100 (тоже уже есть), или не заморачиваться и сделать в виде ТЭН аристон + термоголовка. На термоголовке вроде можно выставлять примерную максимальную желаемую температуру, но в головке биметалл, может наверное сломаться в самый неподходящий момент и вода вскипит до 100 С...! ?
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.308 13 Марта 14, 22:31 (через 54 мин)
ZIL131,Я вот сам тебя немного не понимаю,у меня на тушке нарисовано что и как подключается ,есть инструкция к прибору в коробке,на форуме в ветке про рэкса есть инструкции с разными настройками,по одной термопара PT100 код 1000,по другой инструкции код 1100 или 1101,видимо разные версии этого прибора есть.Я пользуюсь первой очередью инструкцией которая лежит в коробке с прибором.Я не дурак в этих делах(по образованию техник-механик,диплом красный)в схемах более менее разбираюсь,руки тоже не из попы растут.Инструкции перевёл,более-менее понял,с настройками разобрался.Но НЕ ПОШЛИ у меня эти тушки,может брак какой.Для себя тему с ними уже закрыл,заказал пару новых-поэксперементирую.
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.309 13 Марта 14, 22:40 (через 9 мин)
Ну подожди новых приборов, да термопары прозвони, чтобы удостовериться в правильном подключении.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.310 13 Марта 14, 22:45 (через 6 мин)
floboss444, Аристоновский тэн с термоголовкой(как ты говоришь)находится в накопительных нагревателях,которые сертифицырованны для использования в быту,я так понимаю-воду тебе кипятить не надо-а просто нагреть.Рекс в твоём случае точно не нужен,термоголовка достаточно надёжна.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.311 13 Марта 14, 22:50 (через 6 мин)
прозвони, чтобы удостовериться в правильном подключении.ZIL131, 13 Марта 14, 22:40Звонил PT100,между синими 0 ом, между синим и красным 100 с небольим ом.,как и должно быть.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K

Отв.312 14 Марта 14, 06:11
floboss444, в рексе намного больше деталюшек, которые могут сломаться. Для твоей ситуации термоголовка надежнее - а сложность рекса неоправдана.
Случаев, когда рекс (китайский, конечно) сошел с ума, на форуме уже отмечено.
Случаев, когда рекс (китайский, конечно) сошел с ума, на форуме уже отмечено.
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K

Отв.313 14 Марта 14, 06:43 (через 32 мин)
Случаев, когда рекс (китайский, конечно) сошел с ума, на форуме уже отмечено.vdv, 14 Марта 14, 08:11По входу у REX стоит контроллер который "выбирает" схему подключения для каждого дачика . Как он реагирует на статику и перенапряжение -ХЗ . По аналогичной причине отказались от терморегуляторов HYD 100(700) при длинном провода связи проложенном рядом с силовыми цепями , вылетал в 100% случаев. Правдва после небольшей доработки становился цифровым термометром , и то хоть не выбрасывать.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.314 18 Марта 14, 21:48
Если переделать REXа для двух алармов то можно, прикупив четыре клапана(или циклические реле), поиметь ступенчатое (4 ступени)изменение величины отбора по температуре в кубе...
vasilijkozak
Новичок
chervonograd
3
Отв.315 20 Марта 14, 03:30
купил рекса с "к" датчиком, длина кабеля датчика 5метров, сначала 10 минут показывает правильно, потом начинает то в минус лезть то какуюто ошибку показывает,потом вобще не видит датчика, что ето может быть? как исправить?
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K

Отв.316 20 Марта 14, 08:39
Может быть неисправность датчика. У меня подобное было. Заменил датчик и всё наладилось.
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 316
Отв.317 20 Марта 14, 21:46
vasilijkozak, У меня не наладилось,две тушки,и с К и с ПТ 100 и в минус лезли (с К)потом невидели датчик,и в+.С настройками вроде разобрался,но нет,не получилось.Заказал ещё две тушки(хочется ведь)дай бог рабочими будут,жду.
Отв.318 20 Марта 14, 21:56 (через 10 мин)
sivansar,
а случайно питание не подавали на вход датчиков ? Очень может быть что пожгли каналы.
а случайно питание не подавали на вход датчиков ? Очень может быть что пожгли каналы.
vasilijkozak
Новичок
chervonograd
3
Отв.319 21 Марта 14, 01:48
нет - имею два датчика - подключил по схеме, 1,2 - напряжение 220(+ и - несоблюдал), 9,10 датчик(соответственно 9 -,10 + )
когда выключу на минут 20-30 и снова включу - снова все хорошо на 10-15 минут - прибор адекватен - потом глючит
когда выключу на минут 20-30 и снова включу - снова все хорошо на 10-15 минут - прибор адекватен - потом глючит