Пришли вчера 2 РЕКСА,подсоединил датчик К к 10 клемме красный,к 9-синий.SL1-0000 Включаю,показывает 23с,через короткий промежуток времени температура начинает переть вверх сама по себе до 90-с лишним градусов(и это при комнатной температуре)Подключал pt-100 по двум проводам (клема 8-9)ставил SL1-1000,тоже кажет какуюто нереальную хрень(десятых долей нет,температура тоже скачет сама по себе)Второй REX ведёт себя примерно также.К датчик тоже менял-всё тоже самое.Релюшка щёлкает хрен знает на каких значениях.Подскажите что не так?
sivansar, 07 Марта 14, 11:00
PT100 если трехпроводной то 8 9 10 контакты и плюовой вывод датчика на 10 остальные два в 8 и 9, У мя колбасило не по детски пока не выставил пределы работы от 0 до 100 по цельсию
Вот цитата
В третьей меню. Ее вызов делается так: Сначала вызываем второе меню, нажимая одновременно клавишу SET и Стрелка влево в течении 3 сек. Появляется Cod - красным, 0000 зеленым. Если нажимаем клавишу SET при значении 0000, входим во второе меню, где имеется возможность менять SL от 1 до 11
Если изменить зеленое значение на 0001 и нажать SET, входим в 3 меню, в котором то и меняется значение диапазона, в котором мы собираемся производить измерения.
Значения выставленные в моем регуляторе.
Значение SLH - 100.0 указывает верхний диапазон изменения. Изменил с 40.0 на 100.0
Значение SLL - 000.0 указывает нижний диапазон изменения. Можно выставить отрицательные значения вплоть до -60.0.