PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 135 15
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.280  07 Марта 14, 14:06
Мож пора глянуть внутрь рекса, мож какой рефреш прислали паяный внутри, разобрать не составит труда
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.281  07 Марта 14, 14:08, через 3 мин
Мож пора глянуть внутрь рекса, мож какой рефреш прислали паяный внутри, разобрать не составит труда
Maximko_Pivovar, 07 Марта 14, 14:06
Мож пора глянуть внутрь рекса, мож какой рефреш прислали паяный внутри, разобрать не составит труда
И надо точно найты выводы датчика нарисуй луче как ты сделал сразу будет ясно
evg093 Новичок Волгоград 3
Отв.282  07 Марта 14, 14:16, через 9 мин
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше?
baltis, 02 Марта 14, 20:27
Клапан на спирт.
Может такой еще подойдет www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element329901.php
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.283  07 Марта 14, 14:32, через 16 мин
Maximko_Pivovar, Разбирал оба,всё чистенько,пайка нормальная,копоти гари нет.Датчик подключал по схеме как на таблетке нарисовано(крайние провода,сопротивление между ними 109 ом)к 8и9клемме.К к10и9 клемме(красный +, синий-)такаяже картина-температура растёт произвольно(всмысле циферки)
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.284  07 Марта 14, 14:36, через 5 мин
Maximko_Pivovar, Разбирал оба,всё чистенько,пайка нормальная,копоти гари нет.Датчик подключал по схеме как на таблетке нарисовано(крайние провода,сопротивление между ними 109 ом)к 8и9клемме.К к10и9 клемме(красный +, синий-)такаяже картина-температура растёт произвольно(всмысле циферки)
sivansar, 07 Марта 14, 14:32
Нарисовал бы как на таблетке провода и какие ты подключил к рексу
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.285  07 Марта 14, 14:37, через 2 мин
Пробуй красный один без синего на 8, если такая картина и с термопарой то наверно чтото с приборами, но нада мож настройки посмотреть
321321.bmp
321321. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

Я думаю что изза того что неправильно подключаеш датчик нагревается сам и эту температуру показует
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.286  07 Марта 14, 15:00, через 23 мин
Maximko_Pivovar,
sam_0452.jpg
Sam_0452. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
width=120 height=120]http://files.homedistiller.ru/images/25555/.thumbnails/sam_0452Пробывал 3 варианта
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.287  07 Марта 14, 15:03, через 4 мин
Maximko_Pivovar,
sam_0452.jpg
Sam_0452. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
width=120 height=120]http://files.homedistiller.ru/images/25555/.thumbnails/sam_0452Пробывал 3 варианта
sivansar, 07 Марта 14, 15:00
Сфотай еще раз сам датчик и те две половинки которые были у тя вруке только по отдельности
Сергей 53 Бакалавр В.Новгород 64 13
Отв.288  07 Марта 14, 17:59
В описании они так и называются , а на "экране"  как

Alex-8888, 06 Марта 14, 17:17

Разобрался, спасибо большое! В одном рексе значение Р было выставлено равным нулю и поэтому символы J, d, t не отображались. Во втором Р было 30 и все символы были,выставил Р=30 и на втором рексе отобразились символы.
IMG_2849.JPG
IMG_2849.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
IMG_2850.JPG
IMG_2850.JPG PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.289  07 Марта 14, 18:26, через 28 мин
Сфотай еще раз сам датчик и те две половинки которые были у тя вруке только по отдельностиMaximko_Pivovar, 07 Марта 14, 15:03
Датчик на фото в верху хорошо виден(с длинным щупом),это и есть одна половинка плюс трансмиттер.Нихрена ничего не получается ни с ПТ ни с К,показания сами собой растут(кстати сами датчики не греются)Ладно,и на том спасибо.На днях придут 3-х проводные ПТ,если и они не пойдут-Рексы полетят апСтену.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.290  07 Марта 14, 18:41, через 16 мин
sivansar, [сообщение #11721101]
Там инструкция.
На седьмой странице - типы датчиков. Думаю, ты выбираешь RTD для своего PT100. То есть 1100 или 1101. При этом датчик надо подключать к Рексу, минуя трансмиттер.
Однако, ежели, как ты говоришь, у тебя трансмиттер, то при подключении через него надо использовать какой-то из последних четырех вариантов. Смысл, видимо, в том, что трансмиттер преобразует сопротивление в ток или напряжение. Если разберешься - запустишь.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.291  07 Марта 14, 19:01, через 21 мин
vdv, У меня по бумаге к Рексу для PT100 SL1 идёт код 1000,1100-0-20mV,1101-0-5V.С трансмитером я не подключал,только на прямую по 2 и3 проводам.С завода он настроен на тип К(SL1-0000)с ней тоже не пошёл,хотя приехали в одной коробке с тушкой.Сначала включаешь,показывает примерно правильно,чуть погодя циферки поползли вверх(было аж до140гр.с) второй прибор примерно также себя ведёт.Х.З.
vdv Научный сотрудник Самара 4.5K 5K
Отв.292  07 Марта 14, 19:31, через 30 мин
Наверное, у тебя другая бумага.

Пытаюсь взять на алиэкспрессе REX-C100 сразу с датчиком нужного типа, то есть PT100.
Один из продавцов уже ответил, что таких датчиков на складе нету...

Ищу дальше - либо термопары отдельно, либо рексы. Что за фигня? Подозреваю, что плохо ищу - я там впервой, если честно.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.293  07 Марта 14, 19:44, через 14 мин
Клапан на спирт.
Может такой еще подойдет www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element329901.phpevg093, 07 Марта 14, 14:16
Некоторые его используют , но мне он не нравится тем что верхний штуцер из латуни никелированной , и соединения с обеих концов разные .
limur Новичок бавария 1
Отв.294  12 Марта 14, 03:36
Добрый вечер ребят,
набрёл на эту ветку в поисках русской документации по rex 100, с английским туговато, может у кого есть?

или может подскажите можно ли этим прибором реализовать такое
ситуация такая
есть бойлер который три раза в день моет трубы горячей водой, вода в бойлере нагривается до 95 градусов
трубы длинные и в конце трубы температура должна быть 72 градуса, горячия вода используется для дезинфекции
бывает такое что до 72 градусов не доходит

поэтому я хотел сделать проверку и думал что rex 100 для этого подойдёт
думал выставить диапозон от 72 до 85 и если температура в этом диапозоне то на контактах AL 6 и 7 поставить лампочку чтобы загоралась и горела пока не квитируеш

подскажите пожалуйста кто разбирается, можно ли так настроить rex

спасибо

Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.295  12 Марта 14, 06:12
sivansar, На трансмиттере сбоку что то написано - невидно. Обычно он(трансмиттер) 3х и 4 х проводные ТСки "переводит" в сигнал токовой петли 4-20мА , а в настройках REX нужно задавать дачик-токовая петля ! И всего два провода  от REX к "таблетке" подключать как термопару соблюдая + и -

Как включаеш показывает 20 с небольшим,потом начинает растиsivansar, 07 Марта 14, 15:24
это и есть факт того что REX не видит датчик. Включи REX без дачика и будет тот же эффект.


sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.296  12 Марта 14, 16:21
Alex-8888, Трансмиттер-да 4-20ма,но я с ним не пробывал подключать,рекс и без таблетки должен видеть разные типы датчиков при соответствующих настройках.С завода он был настроен на тип К.Ни с К,ни с PT 100(мне пришли с Китая ещё3-х проводные)приручить его не удалось(симптомы я писал выше)причём оба прибора.Насчёт того,что REX не видит датчика- с тобой не соглашусь,при отключении датчика он показывает UUUU (только маленькими буковками),что и должно быть по паспорту.Заказал с Китая ещё парочку.Жду.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.297  12 Марта 14, 16:35, через 15 мин
sivansar, ИМХО ты неправильно подключил датчик. РТ100 подключается так: 8 - красный, 9,10 - синие.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.298  12 Марта 14, 17:05, через 31 мин
ZIL131,Только так и подключал,а К датчик 10-красный 9-синий.Ну не идёт,хоть тресни...В электронике немного разбираюсь,бывало паял кое-что.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.299  12 Марта 14, 21:24
РТ100 подключается так: 8 - красный, 9,10 - синие.ZIL131, 12 Марта 14, 16:35
Неправильно:  9-красный ,8-10 синие .
snc00277.jpg
Snc00277. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


Датчик вот такой http://www.ebay.com/itm/RTD-Pt100-ohm-Probe-Sensor-L-300mm-long-type-PT-NPT-1-2-Thread-with-Lead-Wire-/321048857761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac000cca1