Maximko_Pivovar
Кандидат наук
Гдето в Украине
379 53
Отв.240 24 Февр. 14, 12:58
Докупив еще реле получаем три функции:PID,ALARM1,ALARM2 и все с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами...
В меню SL7 мы можем выставить чтоб при включении рекса реле алармов были включены или выключены, в мануале есть тоесть с возбуждением тревожной или без для обоих реле у меня выставлено без возбуждения 0011 в пункте SL5 0001
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.241 02 Марта 14, 18:47
Для измерения температуры в колонне я пользовался китайским мультиметром с термопарой, который через год успешно вышел из строя. Теперь встал вопрос о приобретении прибора для измерения температуры и возможности хоть как то автоматизировать процесс. Сначала смотрел в сторону Терморегулятора ИРТ-4К, но цена меня очень смутила. Прочитал на форуме, что для начала можно использовать REX-C100. Зашёл в эту тему, прочитал три страницы и ни-че-го не понял. Коллеги, прежде чем читать дальше, решил задать вопросы: 1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп) 2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе 3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле? Если меня устроит этот контроллер, то купив его, я конечно же разберусь во всех тонкостях, а пока нет времени. А что то покупать надо срочно.
floboss444
Кандидат наук
---
306 76
Отв.242 02 Марта 14, 18:51 (через 4 мин)
baltis, привет. REX-C100 свою работу делает, поддерживает заданную температуру по PID закону. Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!! И не получится, увы...
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.243 02 Марта 14, 19:43 (через 53 мин)
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)baltis, 02 Марта 14, 18:47
Да . Бери версию с реле REX-100FK02-M*AN
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубеbaltis, 02 Марта 14, 18:47
Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?baltis, 02 Марта 14, 18:47
Второе аварийное реле можно применить для включения воды в дэф . Каждый выбирает сам.
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!floboss444, 02 Марта 14, 18:51
И не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.244 02 Марта 14, 19:48 (через 6 мин)
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.245 02 Марта 14, 19:53 (через 5 мин)
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?baltis, 02 Марта 14, 19:48
Он поддерживает только один датчик .Покупай второй для куба . И третий для ТСА , чтобы следил за отключением воды
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.246 02 Марта 14, 19:59 (через 6 мин)
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле. И где можно посмотреть схему подключения для старт-стопа.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.247 02 Марта 14, 20:11 (через 13 мин)
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле.baltis, 02 Марта 14, 19:59
Реле 2 штуки уже стоят в приборе - дополнительные не нужны .Как придет прибор кину схему - там все просто
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.248 02 Марта 14, 20:17 (через 6 мин)
mitl, спасибо. Буду заказывать на aliexpress.com REX-100FK02-M*AN и соленоид на eBay.
floboss444 - Сегодня в 18:51: Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!
И не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl, mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl, .... Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.252 02 Марта 14, 20:42 (через 14 мин)
mitl, а зачем взял 24Вольта, если полно на 220Вольт ? floboss444, 02 Марта 14, 20:29
А как ты определил что он на 24в.? Бесплатная доставка 1/4 "из нержавеющей стали электромагнитный клапан воздуха Газ Дизель B20N ВИТОН 12VDC DC24V AC110V или AC220V Вариант VX2120-08. Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.253 02 Марта 14, 21:05 (через 24 мин)
Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.baltis, 02 Марта 14, 20:42
Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .
. Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.floboss444, 02 Марта 14, 20:29
Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 567
Отв.254 02 Марта 14, 21:06 (через 1 мин)
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше? baltis, 02 Марта 14, 20:27
sivansar, спасибо. Это как раз то, что мне нужно PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
floboss444
Кандидат наук
---
306 76
Отв.257 02 Марта 14, 21:23 (через 2 мин)
Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .
mitl, 02 Марта 14, 21:05
согласен
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.6K 1.1K
Отв.258 03 Марта 14, 05:29
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .mitl, 02 Марта 14, 19:43
mitl, Это ты загнул! Если датчик будет в кубе, чтобы видеть его температуру, как хочет baltis, то и старт-стоп буде работать от этой температуры. А должен от температуры колонны. baltis, бери два Рекса. Один поставишь в куб и будешь смотреть его температуру. Его можно заставить отключать нагрев по окончании дистилляции или ректификации, отключать разгонный ТЭН или включать автономное охлаждение. Второй поставишь в колонну и сделаешь старт-стоп.
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.259 03 Марта 14, 06:21 (через 53 мин)
отключаю ПИД регулирование, а через час-два оно само включается.Сергей 53, 22 Февр. 14, 01:19
А как ты его отключаешь Ar=0 ? Нужно изменить в настройках В скобках заводские значения. Р=0 (30) J=240(240) d=0(60) t=20(20) Ar=0 Обычно перестает включаться.