Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 135 13
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.240  24 Февр. 14, 12:58
Докупив еще реле получаем три функции:PID,ALARM1,ALARM2 и все с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами...

В меню SL7 мы можем выставить чтоб при включении рекса реле алармов были включены или выключены, в мануале есть
тоесть с возбуждением тревожной или без для обоих  реле у меня выставлено без возбуждения 0011
в пункте SL5 0001
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.241  02 Марта 14, 18:47
Для измерения температуры в колонне я пользовался китайским мультиметром с термопарой, который через год успешно вышел из строя. Теперь встал вопрос о приобретении прибора для измерения температуры и возможности хоть как то автоматизировать процесс. Сначала смотрел в сторону Терморегулятора ИРТ-4К, но цена меня очень смутила. Прочитал на форуме, что для начала можно использовать REX-C100. Зашёл в эту тему, прочитал три страницы и ни-че-го не понял. Коллеги, прежде чем читать дальше, решил задать вопросы:
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?
Если меня устроит этот контроллер, то купив его, я конечно же разберусь во всех тонкостях, а пока нет времени. А что то покупать надо срочно. 
floboss444 Кандидат наук --- 306 75
Отв.242  02 Марта 14, 18:51, через 4 мин
baltis, привет. REX-C100 свою работу делает, поддерживает заданную температуру по PID закону.
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!! И не получится, увы...
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.243  02 Марта 14, 19:43, через 53 мин
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)baltis, 02 Марта 14, 18:47
Да . Бери версию с реле REX-100FK02-M*AN
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубеbaltis, 02 Марта 14, 18:47
Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?baltis, 02 Марта 14, 18:47
Второе аварийное реле можно применить для включения воды в дэф . Каждый выбирает сам.
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!floboss444, 02 Марта 14, 18:51
И не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.244  02 Марта 14, 19:48, через 6 мин
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.245  02 Марта 14, 19:53, через 5 мин
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?baltis, 02 Марта 14, 19:48
Он поддерживает только один датчик .Покупай второй для куба . И третий для ТСА , чтобы следил за отключением воды
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.246  02 Марта 14, 19:59, через 6 мин
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле. И где можно посмотреть схему подключения для старт-стопа.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.247  02 Марта 14, 20:11, через 13 мин
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле.baltis, 02 Марта 14, 19:59
Реле 2 штуки уже стоят в приборе - дополнительные не нужны .Как придет прибор кину схему - там все просто
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.248  02 Марта 14, 20:17, через 6 мин
mitl, спасибо. Буду заказывать на aliexpress.com REX-100FK02-M*AN и соленоид на eBay.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.249  02 Марта 14, 20:23, через 6 мин
соленоид на eBay.baltis, 02 Марта 14, 20:17
Я такой взял - должен прийти дней через 10 , сегодня вышел с Москвы с таможни.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-4-Stainless-Steel-Solenoid-Valve-Air-Gas-Diesel-B20N-VITON-12VDC-DC24V-AC110V/931150144.html
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.250  02 Марта 14, 20:27, через 5 мин
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше?
floboss444 Кандидат наук --- 306 75
Отв.251  02 Марта 14, 20:29, через 2 мин
Я такой взял - должен прийти дней через 10 , сегодня вышел с Москвы с таможни.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-4-Stainless-Steel-Solenoid-Valve-Air-Gas-Diesel-B20N-VITON-12VDC-DC24V-AC110V/931150144.html
mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl,

а зачем взял 24Вольта, если полно на 220Вольт ?


floboss444 - Сегодня в 18:51:
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!

И не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова
mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl,
mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl,
.... Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.252  02 Марта 14, 20:42, через 14 мин
mitl, а зачем взял 24Вольта, если полно на 220Вольт ?
floboss444, 02 Марта 14, 20:29
А как ты определил что он на 24в.? Бесплатная доставка 1/4 "из нержавеющей стали электромагнитный клапан воздуха Газ Дизель B20N ВИТОН 12VDC DC24V AC110V или AC220V Вариант VX2120-08. Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.253  02 Марта 14, 21:05, через 24 мин
Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.baltis, 02 Марта 14, 20:42
Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .
. Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.floboss444, 02 Марта 14, 20:29
Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.254  02 Марта 14, 21:06, через 1 мин
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше?
baltis, 02 Марта 14, 20:27
Где то полтора месяца
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.255  02 Марта 14, 21:15, через 9 мин
baltis, Почитай тему [Старт стоп на буржуйском термоконтролере] Люди делали на рексах.
baltis Доцент 利佩茨克 1.8K 364
Отв.256  02 Марта 14, 21:21, через 7 мин
sivansar, спасибо. Это как раз то, что мне нужно 
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
floboss444 Кандидат наук --- 306 75
Отв.257  02 Марта 14, 21:23, через 2 мин
Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .

mitl, 02 Марта 14, 21:05

согласен
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.258  03 Марта 14, 05:29
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе
Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .mitl, 02 Марта 14, 19:43
mitl, Это ты загнул!
Если датчик будет в кубе, чтобы видеть его температуру, как хочет baltis, то и старт-стоп буде работать от этой температуры. А должен от температуры колонны.
baltis, бери два Рекса. Один поставишь в куб и будешь смотреть его температуру. Его можно заставить отключать нагрев по окончании дистилляции или ректификации, отключать разгонный ТЭН или включать автономное охлаждение.
Второй поставишь в колонну и сделаешь старт-стоп.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.259  03 Марта 14, 06:21, через 53 мин
отключаю ПИД регулирование, а через час-два оно само включается.Сергей 53, 22 Февр. 14, 01:19
А как ты его отключаешь Ar=0 ? 
Нужно изменить в настройках В скобках заводские значения.
Р=0 (30)
J=240(240)
d=0(60)
t=20(20)
Ar=0
Обычно перестает включаться.