Докупив еще реле получаем три функции:PID,ALARM1,ALARM2 и все с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами...
В меню SL7 мы можем выставить чтоб при включении рекса реле алармов были включены или выключены, в мануале есть
тоесть с возбуждением тревожной или без для обоих реле у меня выставлено без возбуждения 0011
в пункте SL5 0001
PID термоконтроллер REX-C100
Maximko_Pivovar
Кандидат наук
Гдето в Украине
379 53
Отв.240 24 Февр. 14, 12:58
Отв.241 02 Марта 14, 18:47
Для измерения температуры в колонне я пользовался китайским мультиметром с термопарой, который через год успешно вышел из строя. Теперь встал вопрос о приобретении прибора для измерения температуры и возможности хоть как то автоматизировать процесс. Сначала смотрел в сторону Терморегулятора ИРТ-4К, но цена меня очень смутила. Прочитал на форуме, что для начала можно использовать REX-C100. Зашёл в эту тему, прочитал три страницы и ни-че-го не понял. Коллеги, прежде чем читать дальше, решил задать вопросы:
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?
Если меня устроит этот контроллер, то купив его, я конечно же разберусь во всех тонкостях, а пока нет времени. А что то покупать надо срочно.
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубе
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?
Если меня устроит этот контроллер, то купив его, я конечно же разберусь во всех тонкостях, а пока нет времени. А что то покупать надо срочно.
Отв.242 02 Марта 14, 18:51, через 4 мин
baltis, привет. REX-C100 свою работу делает, поддерживает заданную температуру по PID закону.
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!! И не получится, увы...
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!! И не получится, увы...
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.243 02 Марта 14, 19:43, через 53 мин
1. можно ли использовать данный контроллер для подключения эл. клапана (старт-стоп)baltis, 02 Марта 14, 18:47Да . Бери версию с реле REX-100FK02-M*AN
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубеbaltis, 02 Марта 14, 18:47Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .
3. и последнее. Для чего дополнительно нужны реле?baltis, 02 Марта 14, 18:47Второе аварийное реле можно применить для включения воды в дэф . Каждый выбирает сам.
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживатьИ не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!floboss444, 02 Марта 14, 18:51
Отв.244 02 Марта 14, 19:48, через 6 мин
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.245 02 Марта 14, 19:53, через 5 мин
mitl, если я правильно понял, то купив один REX-100FK02-M*AN, я могу привязать его к старт-стопу и по этому же контроллеру я смогу наблюдать Т* в кубе. Или всё таки надо два контроллера?baltis, 02 Марта 14, 19:48Он поддерживает только один датчик .Покупай второй для куба . И третий для ТСА , чтобы следил за отключением воды
Отв.246 02 Марта 14, 19:59, через 6 мин
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле. И где можно посмотреть схему подключения для старт-стопа.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.247 02 Марта 14, 20:11, через 13 мин
mitl, спасибо. Всё ясно. Пока закажу один и подключу старт-стоп. Подскажи, пожалуйста, для этой цели дополнительно какое потребуется реле.baltis, 02 Марта 14, 19:59Реле 2 штуки уже стоят в приборе - дополнительные не нужны .Как придет прибор кину схему - там все просто
Отв.248 02 Марта 14, 20:17, через 6 мин
mitl, спасибо. Буду заказывать на aliexpress.com REX-100FK02-M*AN и соленоид на eBay.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.249 02 Марта 14, 20:23, через 6 мин
соленоид на eBay.baltis, 02 Марта 14, 20:17Я такой взял - должен прийти дней через 10 , сегодня вышел с Москвы с таможни.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-4-Stainless-Steel-Solenoid-Valve-Air-Gas-Diesel-B20N-VITON-12VDC-DC24V-AC110V/931150144.html
Отв.250 02 Марта 14, 20:27, через 5 мин
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше?
Отв.251 02 Марта 14, 20:29, через 2 мин
Я такой взял - должен прийти дней через 10 , сегодня вышел с Москвы с таможни.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-4-Stainless-Steel-Solenoid-Valve-Air-Gas-Diesel-B20N-VITON-12VDC-DC24V-AC110V/931150144.htmlmitl,
mitl, 02 Марта 14, 20:23
а зачем взял 24Вольта, если полно на 220Вольт ?
floboss444 - Сегодня в 18:51:mitl,
Но (!) мне так и не удалось пока придумать ка заставить два REX-C100 работать в паре и обслуживать
процесс ректификации по алгоритму "старт-стопа" ПО ДЕЛЬТЕ температур!!!mitl,
И не получится - они между собой не дружат , у каждого своя голова
mitl, 02 Марта 14, 20:23
mitl, 02 Марта 14, 20:23
.... Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.
Отв.252 02 Марта 14, 20:42, через 14 мин
mitl, а зачем взял 24Вольта, если полно на 220Вольт ?А как ты определил что он на 24в.? Бесплатная доставка 1/4 "из нержавеющей стали электромагнитный клапан воздуха Газ Дизель B20N ВИТОН 12VDC DC24V AC110V или AC220V Вариант VX2120-08. Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.
floboss444, 02 Марта 14, 20:29
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.253 02 Марта 14, 21:05, через 24 мин
Я вижу несколько вариантов, а какой нужен именно тебе, указываешь в заказе. Я так понимаю.baltis, 02 Марта 14, 20:42Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .
. Именно поэтому REX-C100 далеко не универсальны для автоматизации процесса ректификации.floboss444, 02 Марта 14, 20:29Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 568
Отв.254 02 Марта 14, 21:06, через 1 мин
mitl, пожалуй я тоже там закажу. Общий срок доставки месяца полтора? Или больше?Где то полтора месяца
baltis, 02 Марта 14, 20:27
sivansar
Доцент
саратов
1.1K 315
Отв.255 02 Марта 14, 21:15, через 9 мин
baltis, Почитай тему [Старт стоп на буржуйском термоконтролере] Люди делали на рексах.
Отв.256 02 Марта 14, 21:21, через 7 мин
sivansar, спасибо. Это как раз то, что мне нужно
Отв.257 02 Марта 14, 21:23, через 2 мин
Правильно понимаешь . При заказе в окошке заказа пишешь какой тебе нужен .Они всего лишь оптимальны по цене и качеству и фунционалу .Каждый сам выбирает что ему нужно .
mitl, 02 Марта 14, 21:05
согласен
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
Отв.258 03 Марта 14, 05:29
2. могу я подключить так, чтобы работал старт-стоп и одновременно наблюдать Т* в кубеmitl, Это ты загнул!
Да. У прибора на табло две строки - на одной текущая температура с датчика , на другой установленная пользователем .mitl, 02 Марта 14, 19:43
Если датчик будет в кубе, чтобы видеть его температуру, как хочет baltis, то и старт-стоп буде работать от этой температуры. А должен от температуры колонны.
baltis, бери два Рекса. Один поставишь в куб и будешь смотреть его температуру. Его можно заставить отключать нагрев по окончании дистилляции или ректификации, отключать разгонный ТЭН или включать автономное охлаждение.
Второй поставишь в колонну и сделаешь старт-стоп.
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.259 03 Марта 14, 06:21, через 53 мин
отключаю ПИД регулирование, а через час-два оно само включается.Сергей 53, 22 Февр. 14, 01:19А как ты его отключаешь Ar=0 ?
Нужно изменить в настройках В скобках заводские значения.
Р=0 (30)
J=240(240)
d=0(60)
t=20(20)
Ar=0
Обычно перестает включаться.