Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 82 38
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.740  19 Июля 09, 19:23
Так вроде Альтаир свял такую и выложил. Если правильно помню там есть практически все, что нужно.
apl Магистр Екатеринбург 297 17
Отв.741  19 Июля 09, 19:59, через 37 мин
Металлические?
SerjNSK, 19 Июля 09, 16:21
ага -металлические ...,не понял чё за металл,-продавец говорит-нержавиет Улыбающийся ,есть ещё- на одну магистральную трубку 6мм - штук 6 крантиков .
apl Магистр Екатеринбург 297 17
Отв.742  19 Июля 09, 20:01, через 2 мин
Датчик давления будет расположен скорее всего где-то сантиметров 50 над кубом. Некошерно туда же контроллер вешать, жарко там. У меня отдельная коробочка над кубом прикреплена к колоне. В ней пять разъемов DB9 и датчик давления. Так называемый кросс. к ней подключаются клапан и термометры. И один кабель от контроллера.
SerjNSK, 17 Июля 09, 08:57
ага ,пасибо ,с крос коробкой лучше будет .действительно в 50 см над кубом контроллеру будет жарко
apl Магистр Екатеринбург 297 17
Отв.743  24 Июля 09, 11:09
ох..ёпрст ,а вот резистор R1 ,должен быть 10 ом, или как тут- http://www.nm-bm8036.land.ru/ ,тож  с стабильных +5вольт .но 100 ом !
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.744  24 Июля 09, 12:17
apl, 10 Ом. У меня там даже на фото есть, в "руководство по переделке" если присмотреться.
apl Магистр Екатеринбург 297 17
Отв.745  24 Июля 09, 18:18
apl, 10 Ом. У меня там даже на фото есть, в "руководство по переделке" если присмотреться.
SerjNSK, 24 Июля 09, 12:17
ага ,понятно,пасибо! .-да тот сайт www.nm-bm в сомнение ввёл ,-там переделка такая же ,но резистор 100 ом !...наверно очепятка
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.746  27 Июля 09, 23:07
Руди всё вроде спаяли!
Скоро буду пробовать подключать.
Вопрос:
1.Какприсвоить имена термометрам и датчику давления?
2.на какой симистровый воход лучше подключить клапан отбора.Сергей 1972, 27 Июля 09, 22:24
А я что-помню? Голова нужна чтобы думать, а помнить должен комп Смеющийся. У меня неиспользуемая инфа в голове стирается через месяц. Ты спрашивай Сержа, он-то пользуется, посему и помнить должен.

Логика такая, контроллер при включении питания ищет, нумерует и показывает все датчики температуры. Поскольку исходно номера присваиваются датчикам в порядке возрастания их внутреннего кода - заранее определить какой термметр где - нельзя. Поэтому просто погрей их ручками и определи кто из них кто (номер, который ему присвоит контроллер). И подпиши микросхемы и запомни.

А в проге ты говоришь - термометр дефлегматора - это датчик номер такой-то.
А если ты хочешь изменить название и колонки или графика - это можно задать в соответствующих установках проги.

Датчик давления подключается ко входу АЦП3(2). В проге вроде написано.

Для клапана отбора нужно использовать выход4(3).

И еще ответ на заданный в личке вопрос
На какую ногу проца (номер)подпаять синхронизацию.
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RD_5_06.gif
Сергей 1972, 27 Июля 09, 14:26
Сигнал от схемы синхронизации подключается к 12 ноге процессора в 44-ногом корпусе (BM8036) и на 17 ногу в 40-ногом (NM8036).

сообщение удалено
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.747  29 Июля 09, 19:53
Сергей 1972, что бы контроллер запомнил настройки программы управления нужно в разделе "установки" записывать эти самые настройки в еепром.
На первом канале напряжения нет с проца, или после оптосимистора? Третий канал  считыает напряжение, напряжение там должен формировать датчик давления, при атмосферном с датчика идет напряжение милливольты, ты может просто не видишь их?
сообщение удалено
BOBAHH Кандидат наук EKB 443 128
Отв.748  29 Июля 09, 20:41, через 48 мин
Настройки в еепром записывал, после отключил включил всё вернулось на место, тоесть сбилось.Сергей
А установленное дата/время так же сбрасываются? Когда записываешь датчик в память буковка "М" появляется и фиксируется?
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.749  29 Июля 09, 21:13, через 32 мин
BOBAHH, у Сергея прошивка от Руди стоит.Там все по другому.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.750  29 Июля 09, 21:17, через 5 мин
Люди, не путайте разные вещи штатную прошивку NM8036 и мою.

Как переименовать датчики, поменять местами, в частности колоны и дефлегматора, так чтобы после отключения от сети они сохранялись.

Я уже писал, что номера (1..4) присваиваются датчикам по их внутренним номерам. Чтобы указать программе какой датчик нужно использовать как, например, датчик температуры дефлегматора, нужно в соответствующем диалоге сказать его номер. Т.е. в меню установки->Установки контроллера в разделе "Клапан" (клапан отбора) заполнить поле "Номер термометра дефлегматора", затем нажать кнопку "Применить", кнопку "Записать в блок" и, затем кнопку "Записать в ПЗУ блока" (для того, чтобы запомнил).
dialclap.gif Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации
dialclap.gif Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации. Автоматика.

И прочитайте Help - там подробно написано про параметры и как их устанавливать и что делают кнопки "Применить", "Записать в блок", "Записать в ПЗУ блока".

И еще. При запуске программы, чтобы на вспоминать что и как установлено, полезно прочитать из блока его текущие установки. Для этого в меню "Установки" нужно выбрать "Считать все установки из контроллера". После этого во всех диалогах установок будут реальные данные из контроллера.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.751  29 Июля 09, 21:22, через 5 мин
Rudy, так серега запись в еепром то делал!
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.752  29 Июля 09, 21:26, через 5 мин
А записать в блок перед тем не забыл? Команда записать в ПЗУ записывает туда ТЕКУЩИЕ установки контроллера, т.е. те, которые к этому моменту записаны в него.

И еще, после запуска проги нужно считать текущие установки из контроллера.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.753  29 Июля 09, 21:31, через 5 мин
У тебя же контроллер все помнит. Давай, дописывай свое руководство, а то вопросами замучают.
сообщения удалены (2)
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.754  29 Июля 09, 21:40, через 10 мин
Руди, а ты его плату до какой степени покрутил? Только прошил? Или основные режимы запускал?
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.755  29 Июля 09, 21:47, через 7 мин
Хм, а зачем рулить двумя тэнами раздельно? Объединить их на один канал.
Режимов типа что-то включить выключить через определенное время не предусмотренно.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.756  29 Июля 09, 21:48, через 2 мин
У меня же не было железа. Я подцепил один датчика, проверил, что он берется и нормально работает и проверил выходы 1(0) и 4(3) в режиме заданного ШИМ. Все пахало без проблем вплоть до индикации.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.757  29 Июля 09, 21:49, через 2 мин
Сергей 1972, Распиши, не поленись, что куда подключено у тебя? В скайпе ты почему то оффлайн.
сообщение удалено
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.758  29 Июля 09, 21:53, через 4 мин
Предусмотрен резервный канал. На него легко подцепляется ТЭН дополнительного подогрева (выход 2(1)). А ПИД регулятор настраивается на стабилизацию температуры, тогда, после достижения заданного значения он выключится. А как термометр - указываешь ему тот же термометр бака.

А если нужно наоборот - ставишь в ПИД инверсию.

А отключение всего по достижении 98* - задаешь через аварийные параметры.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.759  29 Июля 09, 21:54, через 2 мин
Да ладно, поменяю датчики местами механически (перепаяю). Смеющийся ПодмигивающийСергей 1972, 29 Июля 09, 21:49
Что цифирки поменять сложнее?