Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.740 19 Июля 09, 19:23
Так вроде Альтаир свял такую и выложил. Если правильно помню там есть практически все, что нужно.
apl
Магистр
Екатеринбург
297 17
Отв.741 19 Июля 09, 19:59, через 37 мин
Металлические?ага -металлические ...,не понял чё за металл,-продавец говорит-нержавиет ,есть ещё- на одну магистральную трубку 6мм - штук 6 крантиков .
SerjNSK, 19 Июля 09, 16:21
apl
Магистр
Екатеринбург
297 17
Отв.742 19 Июля 09, 20:01, через 2 мин
Датчик давления будет расположен скорее всего где-то сантиметров 50 над кубом. Некошерно туда же контроллер вешать, жарко там. У меня отдельная коробочка над кубом прикреплена к колоне. В ней пять разъемов DB9 и датчик давления. Так называемый кросс. к ней подключаются клапан и термометры. И один кабель от контроллера.ага ,пасибо ,с крос коробкой лучше будет .действительно в 50 см над кубом контроллеру будет жарко
SerjNSK, 17 Июля 09, 08:57
apl
Магистр
Екатеринбург
297 17
Отв.743 24 Июля 09, 11:09
ох..ёпрст ,а вот резистор R1 ,должен быть 10 ом, или как тут- http://www.nm-bm8036.land.ru/ ,тож с стабильных +5вольт .но 100 ом !
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.744 24 Июля 09, 12:17
apl, 10 Ом. У меня там даже на фото есть, в "руководство по переделке" если присмотреться.
apl
Магистр
Екатеринбург
297 17
Отв.745 24 Июля 09, 18:18
apl, 10 Ом. У меня там даже на фото есть, в "руководство по переделке" если присмотреться.ага ,понятно,пасибо! .-да тот сайт www.nm-bm в сомнение ввёл ,-там переделка такая же ,но резистор 100 ом !...наверно очепятка
SerjNSK, 24 Июля 09, 12:17
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.746 27 Июля 09, 23:07
Руди всё вроде спаяли!А я что-помню? Голова нужна чтобы думать, а помнить должен комп . У меня неиспользуемая инфа в голове стирается через месяц. Ты спрашивай Сержа, он-то пользуется, посему и помнить должен.
Скоро буду пробовать подключать.
Вопрос:
1.Какприсвоить имена термометрам и датчику давления?
2.на какой симистровый воход лучше подключить клапан отбора.Сергей 1972, 27 Июля 09, 22:24
Логика такая, контроллер при включении питания ищет, нумерует и показывает все датчики температуры. Поскольку исходно номера присваиваются датчикам в порядке возрастания их внутреннего кода - заранее определить какой термметр где - нельзя. Поэтому просто погрей их ручками и определи кто из них кто (номер, который ему присвоит контроллер). И подпиши микросхемы и запомни.
А в проге ты говоришь - термометр дефлегматора - это датчик номер такой-то.
А если ты хочешь изменить название и колонки или графика - это можно задать в соответствующих установках проги.
Датчик давления подключается ко входу АЦП3(2). В проге вроде написано.
Для клапана отбора нужно использовать выход4(3).
И еще ответ на заданный в личке вопрос
На какую ногу проца (номер)подпаять синхронизацию.Сигнал от схемы синхронизации подключается к 12 ноге процессора в 44-ногом корпусе (BM8036) и на 17 ногу в 40-ногом (NM8036).
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RD_5_06.gif
Сергей 1972, 27 Июля 09, 14:26
сообщение удалено
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.747 29 Июля 09, 19:53
Сергей 1972, что бы контроллер запомнил настройки программы управления нужно в разделе "установки" записывать эти самые настройки в еепром.
На первом канале напряжения нет с проца, или после оптосимистора? Третий канал считыает напряжение, напряжение там должен формировать датчик давления, при атмосферном с датчика идет напряжение милливольты, ты может просто не видишь их?
На первом канале напряжения нет с проца, или после оптосимистора? Третий канал считыает напряжение, напряжение там должен формировать датчик давления, при атмосферном с датчика идет напряжение милливольты, ты может просто не видишь их?
сообщение удалено
BOBAHH
Кандидат наук
EKB
443 128
Отв.748 29 Июля 09, 20:41, через 48 мин
Настройки в еепром записывал, после отключил включил всё вернулось на место, тоесть сбилось.СергейА установленное дата/время так же сбрасываются? Когда записываешь датчик в память буковка "М" появляется и фиксируется?
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.749 29 Июля 09, 21:13, через 32 мин
BOBAHH, у Сергея прошивка от Руди стоит.Там все по другому.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.750 29 Июля 09, 21:17, через 5 мин
Люди, не путайте разные вещи штатную прошивку NM8036 и мою.
Я уже писал, что номера (1..4) присваиваются датчикам по их внутренним номерам. Чтобы указать программе какой датчик нужно использовать как, например, датчик температуры дефлегматора, нужно в соответствующем диалоге сказать его номер. Т.е. в меню установки->Установки контроллера в разделе "Клапан" (клапан отбора) заполнить поле "Номер термометра дефлегматора", затем нажать кнопку "Применить", кнопку "Записать в блок" и, затем кнопку "Записать в ПЗУ блока" (для того, чтобы запомнил).
И прочитайте Help - там подробно написано про параметры и как их устанавливать и что делают кнопки "Применить", "Записать в блок", "Записать в ПЗУ блока".
И еще. При запуске программы, чтобы на вспоминать что и как установлено, полезно прочитать из блока его текущие установки. Для этого в меню "Установки" нужно выбрать "Считать все установки из контроллера". После этого во всех диалогах установок будут реальные данные из контроллера.
Как переименовать датчики, поменять местами, в частности колоны и дефлегматора, так чтобы после отключения от сети они сохранялись.
Я уже писал, что номера (1..4) присваиваются датчикам по их внутренним номерам. Чтобы указать программе какой датчик нужно использовать как, например, датчик температуры дефлегматора, нужно в соответствующем диалоге сказать его номер. Т.е. в меню установки->Установки контроллера в разделе "Клапан" (клапан отбора) заполнить поле "Номер термометра дефлегматора", затем нажать кнопку "Применить", кнопку "Записать в блок" и, затем кнопку "Записать в ПЗУ блока" (для того, чтобы запомнил).
И прочитайте Help - там подробно написано про параметры и как их устанавливать и что делают кнопки "Применить", "Записать в блок", "Записать в ПЗУ блока".
И еще. При запуске программы, чтобы на вспоминать что и как установлено, полезно прочитать из блока его текущие установки. Для этого в меню "Установки" нужно выбрать "Считать все установки из контроллера". После этого во всех диалогах установок будут реальные данные из контроллера.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.751 29 Июля 09, 21:22, через 5 мин
Rudy, так серега запись в еепром то делал!
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.752 29 Июля 09, 21:26, через 5 мин
А записать в блок перед тем не забыл? Команда записать в ПЗУ записывает туда ТЕКУЩИЕ установки контроллера, т.е. те, которые к этому моменту записаны в него.
И еще, после запуска проги нужно считать текущие установки из контроллера.
И еще, после запуска проги нужно считать текущие установки из контроллера.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.753 29 Июля 09, 21:31, через 5 мин
У тебя же контроллер все помнит. Давай, дописывай свое руководство, а то вопросами замучают.
сообщения удалены (2)
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.754 29 Июля 09, 21:40, через 10 мин
Руди, а ты его плату до какой степени покрутил? Только прошил? Или основные режимы запускал?
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.755 29 Июля 09, 21:47, через 7 мин
Хм, а зачем рулить двумя тэнами раздельно? Объединить их на один канал.
Режимов типа что-то включить выключить через определенное время не предусмотренно.
Режимов типа что-то включить выключить через определенное время не предусмотренно.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.756 29 Июля 09, 21:48, через 2 мин
У меня же не было железа. Я подцепил один датчика, проверил, что он берется и нормально работает и проверил выходы 1(0) и 4(3) в режиме заданного ШИМ. Все пахало без проблем вплоть до индикации.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.757 29 Июля 09, 21:49, через 2 мин
Сергей 1972, Распиши, не поленись, что куда подключено у тебя? В скайпе ты почему то оффлайн.
сообщение удалено
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.758 29 Июля 09, 21:53, через 4 мин
Предусмотрен резервный канал. На него легко подцепляется ТЭН дополнительного подогрева (выход 2(1)). А ПИД регулятор настраивается на стабилизацию температуры, тогда, после достижения заданного значения он выключится. А как термометр - указываешь ему тот же термометр бака.
А если нужно наоборот - ставишь в ПИД инверсию.
А отключение всего по достижении 98* - задаешь через аварийные параметры.
А если нужно наоборот - ставишь в ПИД инверсию.
А отключение всего по достижении 98* - задаешь через аварийные параметры.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.759 29 Июля 09, 21:54, через 2 мин
Да ладно, поменяю датчики местами механически (перепаяю). Сергей 1972, 29 Июля 09, 21:49Что цифирки поменять сложнее?