Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.1460  15 Июля 18, 23:42
Господа подскажите хватит ли данного насоса
http://s.aliexpress.com/zqy22Ure
В системе дэф хд/4 1750 , два прямоточных холодильника по 300мм и радиатор от кондиционера шарп на 3.5 квт.
Если есть более предпочтительный вариант, ткните носом.
Slavsa Кандидат наук Красноярск 409 110
Отв.1461  16 Июля 18, 13:25
Shinanai, Хватит, но шумный он ОЧЕНЬ. Если в гараже или на даче то нормально, если дома, я бы поставил от осмоса насос
сообщение удалено
G.V.L Магистр Кинешма 212 47
Отв.1462  17 Июля 18, 07:46
Ставь от системы отопления насос,работают годами не выключаясь.У меня стоят китайцы,самые дешовые,не шумят.Производительность регулируется.
сообщения удалены (2)
Kluch Бакалавр Санкт-Петербург 78 12
Отв.1463  17 Июля 18, 14:21
Вот такой насос от осмоса цена 2500 бу.
Давит дэф хд2. Полет нормальный!
20180714_172909.jpg
20180714_172909.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (37)
Papic Профессор Казань 8.2K 1.9K
Отв.1464  05 Авг. 18, 13:11
Shinanai, вот так, например

IMG_20180805_130948.jpg
IMG_20180805_130948.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (36)
lem167 Студент СПб 31 2
Отв.1465  25 Авг. 18, 19:13
Коллеги, собрал автономку на насосе НЦ-90/А. Перегнал 90 л. браги - работает отлично. Но, беспокоит температура насоса, рука не терпит, хотя вода на выходе из дефлегматора градусов 35-40. Подскажите есть ли смысл регулировать обороты насоса и чем при ректификации?
1.jpg
1.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (6)
lem167 Студент СПб 31 2
Отв.1466  27 Авг. 18, 22:53
регулировать наверное всетаки частотникомАлкоХимик, 25 Авг. 18, 20:01
С насосом решил - байпас. А обороты такого вот такого вентилятора http://www.lufter.ru/product/weiguang-ywf-4e-350-b-10234-g/ можно регулировать этой штукой:
https://ru.aliexpress.com/...mStoreLevelAB=0
сообщение удалено
lem167 Студент СПб 31 2
Отв.1467  27 Авг. 18, 23:16, через 23 мин
Обычный вентиль. Поток регулировать нужно при ректификации. На прямом у меня 4 кВт весь поток в дэф (3,5 м вн д 6)- вода после конденсатора прохладная. На ректе, замечу на сколько открутить кран байпаса для достижения оптимальной температуры на выходе из дэфа (40-50 град) и все.
Вот такая автономка получилась
20180827_230602.jpg
20180827_230602.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (8)
Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.1468  29 Авг. 18, 22:17
Papic, http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/866072/sharp-aya129e
сообщения удалены (7)
TanaiL Доктор наук Нижневартовск 559 164
Отв.1469  30 Авг. 18, 21:11
Подскажите вот такой сколько утилизирует примерно?

Добавлено через 2мин.:

Вот размеры
IMG_20180605_130643.jpg
IMG_20180605_130643.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_20180605_130620.jpg
IMG_20180605_130620.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (5)
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.1470  31 Авг. 18, 08:21
TanaiL, там как должна будет вода по трубкам течь ? вверх вниз? для фреонов то пофиг, а для воды может и не быть этот путь хорошим для эфективной теплоотдачи

Добавлено через 3мин.:

надо так подбирать радиатор чтобы воду вниз подал сверху забрал уже охлажденную. самый лучший вариант радиатора.
я даже специально в свое время проводил модернизацию радиатора от БК2300
radiator2.jpg
Radiator2. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
   
radiator1.jpg
Radiator1. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
   
radiator0.jpg
Radiator0. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (2)
Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.1471  31 Авг. 18, 17:58
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

Подключил для теста к дистилятору, 2.5 киловата с вентилятором охлаждает. Наверняка сможет без вентилятора дэф колонны держать в нужном температурном режиме.
сообщения удалены (100)
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.1472  13 Нояб. 18, 16:25
А у меня один радиатор аллюминевый, но от ЛАДЫ-09 
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Надеюсь 3 квт. скушает
DSC06704.JPG
DSC06704.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
DSC06709.JPG
DSC06709.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
DSC06705.JPG
DSC06705.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (15)
freezer41 Доцент Абакан. 1.5K 276
Отв.1473  14 Нояб. 18, 12:31
делай так, не пожалеешь. внешний блок от кондея 24 000бте(7квт по холоду)
23112014764.jpg
23112014764. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

23112014765.jpg
23112014765. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (7)
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1474  14 Нояб. 18, 13:03, через 33 мин
UKSUS 52,
1. это было давно - искать сложно. Там всех мастей, и с авторадиаторами, и с кондиционерными блоками, и с блоками от ларей холодильных
2. не делал на продажу.
3. самое крутое - у ФРЕЗЕРА на охлаждении пива, кондей незамерзайку охлаждает. У меня тот же принцип, только вода чистая залита
img_20181007_0751101.jpg
Img_20181007_0751101. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

в оранжевой трубе ф200 - распотрошенный внутренний теплообменник. внешний блок - в сарае
подбором резисторов вышел на Твкл = 65*с на выходе с дефа.
но у меня - халявный кондей был.... и ДАЙКИН. у которого аж 6 датчиков Т...
с китайцами - все много проще...
freezer41 Доцент Абакан. 1.5K 276
Отв.1475  14 Нояб. 18, 13:13, через 11 мин
самое крутое - у ФРЕЗЕРА на охлаждении пива, кондей незамерзайку охлаждает.alexeyT, 14 Нояб. 18, 13:03
ну это обыкновенный фреоновый чиллер собранный на коленке из подручного материала.
дорогое удовольствие для любителей халявы)))

Добавлено через 4мин.:

20181026_173715.jpg
20181026_173715. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

20181026_173722.jpg
20181026_173722. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

20181026_173702.jpg
20181026_173702. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.


Добавлено через 2мин.:

сейчас все переделано и собрано на тележке.
при случае сфотаю более детально если кому то будет интересно.
20181026_173722.jpg
20181026_173722.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (9)
зфтпщдшт Доктор наук Дедовск, МО 884 239
Отв.1476  15 Нояб. 18, 10:46
Получилось ли у кого нибудь скрестить отвод тепла от аппарата и отопление частного дома.HoBu4oK-2, 15 Нояб. 18, 10:06
Старшие товарищи учили меня, что всё универсальное - это ГАВНО по определению! Ни одну функцию не выполняет как следует!
Поэтому пребываю в уверенности, что отопление дома и охлаждение дефлегматора - две разные задачи, которые нужно решать разными аппаратами!
А потом, отопление (в сезон, в Забайкальском крае?) должно работать 24 часа, 7 дней в неделю. Система отопления какая, открытая (атмосферное давление) или закрытая (2-3 атм)?
Температура теплоносителя (если теплый пол - то до +35°С, если батареи - то до +60-70°С)?
А если из-за самогонного аппарата отопление остановишь, оно тебе надо?
А так, гони себе независимо, сдувай тепло с радиатора внутрь дома!
Из минусов - только посредник в виде радиатора с вентилятором (ну ещё элек-во для насоса и вентилятора), зато - полная независимость двух систем!
Я так думаю! (МИМИНО)
HoBu4oK-2 Студент Заб край 34 5
Отв.1477  15 Нояб. 18, 10:53, через 7 мин
Старшие товарищи учили меня, что всё универсальное - это ГАВНО по определению!зфтпщдшт, 15 Нояб. 18, 10:46
но если так думать обо всем то мы до сих пор бы ходили с палками и ковыряли корешки и мамонтов добывали, шутка. в мире очень много универсальных приспособлений и очень даже не говно, и все это делалось путем проб и ошибок.
А если из-за самогонного аппарата отопление остановишь, оно тебе надо?зфтпщдшт, 15 Нояб. 18, 10:46
я не говорю что полностью перевести отопление от аппарата, накапливать тепло в емкости а потом передавать ее в систему отопления при этом можно чуть убавлять котел отопления, как то так.
зфтпщдшт Доктор наук Дедовск, МО 884 239
Отв.1478  15 Нояб. 18, 11:42, через 50 мин
но если так думать обо всем то мы до сих пор бы ходили с палками и ковыряли корешкиHoBu4oK-2, 15 Нояб. 18, 10:53
Ты не совсем меня понял!
Если тебе нужна циркулярка и рубанок по дереву для редких работ по дому, то ты можешь купить универсальный деревообрабатывающий станок.
Но если ты проффи по дереву, то ты точно предпочтёшь два раздельных станка!
я не говорю что полностью перевести отопление от аппаратаHoBu4oK-2, 15 Нояб. 18, 10:53
И я не про это писал!
Но вот балансировку автономки (t вх +10°С / t вых +65°С) с системой отопления (+40°С / +60°С) будет настраивать та ещё задача! (температуры написал для примера).
Плюс ещё проблемы с регулировкой протока нужного кол-ва жидкости из отопления через аппарат...
Как не примеряюсь, всё не по мне...

Я, когда первую свою автономку собрал (лень стало зимой сливной шланг на сугроб вытаскивать, а потом его, замороженный обратно "ломать"), то радиатор оказался слабенький (что-то до 800 Вт), как буфер я использовал ёмкость на 150 л, Как вода нагревалась до ~ +30°С я с веранды приносил другой пузырь (+5-10°С) и  сливной шланг системы - в пустую бутыль, а холодную воду - в бочку.
Рабочая схема, только прыгать с этими бутылями - то ещё удовольствие! Плюс - насос верещит, вентилятор - жужжит! Ужась!

img_20160621_115952.jpg Автономная система охлаждения (водяная)
img_20160621_115952.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
img_20160621_120020.jpg Автономная система охлаждения (водяная)
img_20160621_120020.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
bf-3800_1.jpg
Bf-3800_1. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.


Насос такой... сдох, не сдох, но стал работать так: 1-2 минуты качает, потом... как-бы медленно затормаживается и встаёт! Ну, считай, сдох! Я его последнее время на фильтрации СС через уголь использовал...
vlad222 Доцент izobil 1.7K 768
Отв.1479  15 Нояб. 18, 12:03, через 21 мин
А если сделать отдельную буферную емкость литров на ... (нужны расчеты, пока просто идея) использовать ее для охлаждения за перегонку что бы нагревалась но не перегревалась выше температуры при которой деф не будет справляться,HoBu4oK-2, 15 Нояб. 18, 10:40
прошлой зимой так и делал, бочка 200 литров нагревается от китайской 1.8кв. индукции с 10С
до 30-40С за 1 дробный перегон 12 литров СС в то время у меня были хд4 ПК2500 и тарельчатая колонна