Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автономная система охлаждения (водяная)

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 92 93 94 95 96 97 98 ... 221 95
gxtkjdjl Профессор Архангельск 9.1K 2.3K
Отв.1880  18 Февр. 20, 19:19
Vladimir61, коллега может чертёжик чирканёшь?
Vladimir61 Кандидат наук ЗаМКАДье 411 145
Отв.1881  18 Февр. 20, 19:23 (через 4 мин)
gxtkjdjl, ща попробую накидать
Ну вот, на скорую руку, вроде все понятно, кмк.
IMG_20200218_193404.jpg
IMG_20200218_193404.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
arkhnchul Доктор наук Москва, Уфа 989 368
Отв.1882  18 Февр. 20, 19:36 (через 14 мин)
верхнюю границу температуры можно поднять, количество слитой воды должно более-менее линейно зависеть от разницы этих самых границ. На брагу уж точно - черт с ним с теплым СС-ом.
Vladimir61 Кандидат наук ЗаМКАДье 411 145
Отв.1883  18 Февр. 20, 19:41 (через 6 мин)
arkhnchul, я поэтому и спрашивал у бывалых, которые на автономен охлаждаются, какова максимально комфортная т-ра допускается на входе. Завтра будет второй прогон, попробую до 30-ти отсечку задать. Тут ведь ещё от объема ёмкости зависит, согласись!
андрей1981кгту пользователь геленджик 2K 448
Отв.1884  18 Февр. 20, 19:47 (через 6 мин)
Да и при ректе тёплая обратка + , из тса капают головы, флегма не переохлаждается, приемную ёмкость в тазик с холодной водой, и пусть хоть 40°с будет в обратке.
arkhnchul Доктор наук Москва, Уфа 989 368
Отв.1885  18 Февр. 20, 21:14
да нет особенно максимально комфортной. Температура должна быть меньшей температуры конденсации пара точно, дальше ее допустимая величина зависит от кучи всего - тут только натурный эксперимент.
я б отключил автоматику, воткнул просто термометр и смотрел в начале погона, когда начнет парить из тса - вот это будет верхняя граница температуры, при ко орой деф перестает справляться. Принять значение на десяток градусов ниже за условно бещопасную границу, и от нее плясать дальше, если захочется.
TanaiL Доктор наук Нижневартовск 559 166
Отв.1886  19 Февр. 20, 07:26
Про накипь не забывайте, если на воде работаете.
Kuban Доктор наук Краснодар 666 525
Отв.1887  19 Февр. 20, 07:35 (через 10 мин)
На моей автономке [сообщение #13634917]
на входе +15-18, на выходе от +40 до +55. (на ТСА аварийный сторож настроен на +65°) В основном стараюсь настроить на выходе +45-50. Расход 15 литров час. Димрот 8 мм - 3 метра.
Vladimir61 Кандидат наук ЗаМКАДье 411 145
Отв.1888  19 Февр. 20, 09:24
Сегодня провалил второе испытание, при достижении температуры отсечки клапан открылся, но вода продолжала стекать в ёмкость вместо улицы. Первые мысли причина в том, что я на ночь оставил выводной шланг на улице и сработала большая разница в температурах, т.к. после паузы и отогрева шланга все вновь пошло как надо.
андрей1981кгту пользователь геленджик 2K 448
Отв.1889  19 Февр. 20, 13:17
TanaiL,дождевую лью, проблем нет.
JuF Профессор Липецк 2.2K 283
Отв.1890  25 Февр. 20, 08:47
Народ, не появились новые насосы? Почему то мой мембранный перестал работать, да и дикий шум его достал. Пробовал циркуляционник, от печки авто - не то(( Не могут продавить трубки кондиционерного блока. Осмос смотреть? Надо большую подачу для первой прямой перегонки.
dee Научный сотрудник Минск 10.9K 2.6K
Отв.1891  25 Февр. 20, 10:22
вихревые еще есть, похожи на центробежные но давление под 30-40 атмосфер метров и только на чистую воду. мой слегка звенел при работе а за зиму без работы закорел, стоил как отопительный циркуляционник. мой прямоток и радиатор продавливает помпа от стиральной машины =)
JuF Профессор Липецк 2.2K 283
Отв.1892  25 Февр. 20, 10:24 (через 2 мин)
вихревые еще есть, похожи на центробежныеdee, 25 Февр. 20, 10:22
А нет ссылки?
но давление под 30-40 атмосферdee, 25 Февр. 20, 10:22
30-40 не разорвет нафик систему?
Ord Специалист Новосибирск 190 54
Отв.1893  25 Февр. 20, 10:52 (через 29 мин)
JuF, а чем циркуль не устроил? У меня бюджетный китаец https://novosibirsk.leroymerlin.ru/...characteristics, работает отлично, сутками.
Автономка в подвале. Собрана из внешнего блока кандея. Мощность не знаю, таблички нету, но не очень большой.
От автономки до Дэфа высота столба подачи 4,5 м. Подача - трубка ПВХ 10 мм. с переходом на холодильнике и Дефе на 8 мм. Радиатор продавливает отлично.
ВАЖНО, вход в насос выполнил без заужения паспортных величин, т.е 25 мм. Бачок - 5 л. пластиковая канистра. Закреплена выше насоса на 40 см. Высоты и входного диаметра вполне хватает для нормального поступления ОЖ в насос.
У насоса три скорости вращения. На высокой скорости нормально получается сдувать до 2,9 кВт, при входящей t - 22 гр., выходящей 55-57 гр.
Меня устраивает.
dee Научный сотрудник Минск 10.9K 2.6K
Отв.1894  25 Февр. 20, 11:30 (через 38 мин)
30-40 не разорвет нафик систему?JuF, 25 Февр. 20, 10:24
сори: 30-40м
https://catalog.onliner.by/pump/re1200/nbc380
JuF Профессор Липецк 2.2K 283
Отв.1895  25 Февр. 20, 11:47 (через 18 мин)
, а чем циркуль не устроил?Ord, 25 Февр. 20, 10:52
У меня ТЭН на 4 квт, не хватает скорости прокачки жидкости.
Ord Специалист Новосибирск 190 54
Отв.1896  25 Февр. 20, 11:53 (через 7 мин)
У меня ТЭН на 4 квт, не хватает скорости прокачки жидкости.JuF, 25 Февр. 20, 11:47
А максимальная рабочая мощность какая?
JuF Профессор Липецк 2.2K 283
Отв.1897  25 Февр. 20, 11:56 (через 3 мин)
Что то не пойму, мощность чего? :-)
Ord Специалист Новосибирск 190 54
Отв.1898  25 Февр. 20, 12:00 (через 5 мин)
Что то не пойму, мощность чего? :-)JuF, 25 Февр. 20, 11:56
На какой мощности работаешь? На всех 4 кВт?
Romandos77 Кандидат наук Москва 306 90
Отв.1899  25 Февр. 20, 12:36 (через 36 мин)
Результат меня сегодня порадовал - при дистилляции браги 23 литров на улицу ушло менее 65 литров, бочка на улице для промера была, литров 7-8 не добрал.Vladimir61, 18 Февр. 20, 19:02
перегоняю брагу в пвк
браги 200л
подводимая мощность 9кВт
выход спирта сырца 40-45литров с температурой не выше 30гр
расход воды с входящей температурой 5-8гр 250-300л без всяких танцев
тоесть грубо 1.5литра воды на литр браги
или 7литров воды на литр сырца
автономка на базе 18блока кондиционера уверенно тащит 3кВт подводимой, 9 кже нет промежуточные мощности не пробовал но думаю потолок киловата 4 и то не летом