Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 67 43
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.840  31 Марта 15, 16:13
Понял, что SL4 надо выставить 0011, также понял, что если SL7 0001, то контакты будут замкнуты и разомкнуться при достижении установленной температуры.deniss123, 28 Марта 15, 17:29
Про SL4 и SL7 ты абсолютно правильно понял. Молодец. Теперь попробуй ввести гистерезис аларма. Этот параметр AH1 находится в меню Cod=0001. Пока значение параметра не опустится ниже "PV минус AH1", аларм будет включен. Я на работе, проверить на стенде не могу.)))
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.841  09 Апр. 15, 18:38
помогите найти клапан на старт стоп 220в нержовейку облазил почти все уш больно они дорогие мож кто знает сайт где подешевле
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.842  09 Апр. 15, 18:42, через 5 мин
НержАвейки дешёвой нет , это промышленное оборудование...
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.843  09 Апр. 15, 19:20, через 39 мин
как вот эта хрень  цена 1000-1850р Реле времени SMART HS3902

Циклический режим. Установка на клапане, штекер по DIN;
Индикация и переключатель положения: ON и OFF;
HS39023 - Аналоговое управление:
Время включения/выключения: 0,5...10 сек
Время ожидания: 0,5...45 мин;
HS39024 - Цифровое управление:
Время включения/выключения: 1сек...10 мин.;
Время ожидания: 1 сек...100 час;
Температурный режим работы: −40… +60 °С;
AC/DC, 220-240V; Потребляемый ток: 4 мА
Реле времени - таймер HS39023
igoo Специалист Пенза 154 3
Отв.844  10 Апр. 15, 09:01
Здравствуйте. Подскажите, подойдет-ли на старт-стоп вот этот комплект? - http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1    http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.845  10 Апр. 15, 09:27, через 26 мин
Главный вопрос: Что вы понимаете под старт-стопом и есть ли у вас в голове или на бумаге схема данного узла автоматики?
После этого можно говорить о конкретном оборудовании.
foster Бакалавр Тольятти 52 9
Отв.846  18 Апр. 15, 06:47
помогите найти клапан на старт стоп 220в нержовейку облазил почти все уш больно они дорогие мож кто знает сайт где подешевле
smit, 09 Апр. 15, 18:38
посмотри тут .tda-group.ru/catalog/valves/456/27801/
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.847  18 Апр. 15, 09:34
Методы и подходы разработаны разные, на разной элементной базе, на разных вычислительных устройствах и исполнительных механизмах. Но общая идея в том, что нужно (стабилизировать) регулировать не одну температуру в какой-то одной точке, а как минимум два параметра, мощность нагрева куба и разницу температур в двух точках колонны, под дефлегматором и в 20 см от насадки, (в 1/3, в 1/2 колонны, как кому нравится).
Так что одним аквариумным регулятором температуры тут не обойтись.BarberXP, 06 Марта 15, 11:39
С последним соглашусь на все 100 процев.
Насчет двух точек - не обязательно. У меня стоит всего один датчик - 20 см от низа насадки. Для наглядности ставил под деф термометр, так при отклонениях Тниза - температура под дефом не изменялась. Хвосты идут снизу, как раз от 20 см от низа. Достаточно одного термоконтроллера с заданной дельтой, как правило 2С.
прошу помощи кто в проводах итд шарит пормогите соорудить автоматику для калонныsmit, 05 Марта 15, 23:18
Помощь одна - изучи эти разделы, автоматика не заменяет оператора, а только помогает
[Приборы и электроника]
[Автоматизация производства]
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.848  18 Апр. 15, 10:16, через 42 мин
Здравствуйте. Подскажите, подойдет-ли на старт-стоп вот этот комплект?igoo, 10 Апр. 15, 09:01
Ещё придётся добавить в качестве ШИМ.
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.849  18 Апр. 15, 10:39, через 23 мин
Ещё придётся добавить в качестве ШИМ.
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1Гарик 061, 18 Апр. 15, 10:16
Надо подобрать, чтобы выполнялась операция повтор цикла.
Есть и отечественные циклические реле времени.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.850  18 Апр. 15, 13:29
Достаточно одного термоконтроллера с заданной дельтой, как правило 2С.serafimus, 18 Апр. 15, 09:34
Ну, сам себе противоречишь ))))). Понятие "Дельта" подразумевает наличие двух температур. Другое дело, что ты сам являешься первым регулятором, а на втором устанавливаешь уставку "температура под ДЭФ" плюс вычисленная в твоем мозгу (контроллере) дельта.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.851  18 Апр. 15, 14:28, через 60 мин
Ну, сам себе противоречишь ))))). Понятие "Дельта" подразумевает наличие двух температур. Другое дело, что ты сам являешься первым регулятором, а на втором устанавливаешь уставку "температура под ДЭФ" плюс вычисленная в твоем мозгу (контроллере) дельта.BarberXP, 18 Апр. 15, 13:29
Не совсем так. Колонна при работе на себя стабилизируется и устанавливается (фиксированная оператором) температура стабилизации, ее показывает датчик 20 см от низа насадки.
Дельта (от Т стабилизации) задается в настройках контроллера. При ее превышении на 0,2С срабатывает реле контроллера и РК переходит в режим "Стоп". Прекращается отбор, возвращающейся флегмы в куб становится больше и колонна охлаждается. В результате чего Т колонны (20см) достигает температуры стабилизации и колонна переходит в режим "старт".
ПС: Два датчика - это тоже вариант работы РК, я обхожусь одним. Последние веяния датчик устанавливают в куб и отбор производится по Ткуба. ИМХО здесь REX-100 бесполезен, там другой алгоритм.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.852  18 Апр. 15, 15:55
Я пока не достиг той степени просветления, чтобы работать по Т куба. Вот допаяю (может сегодня) автоматику на Ардуине, проведу 5-10 ректификаций с записью лога на SD, увижу повторяемость режимов, поверю в них, тогда смогу с тобой согласиться.
Люди же говорят, что у них температура стабилизации гуляет от атм. давления. К тому же я, прочтя 100500 страниц форума так и не увидел как влияет на температурные режимы например, крепость и объем исходного СС в кубе.
Короче, за год моих изысканий пока у меня в голове не сложилась стройная теория. Мне, чтобы понять и запомнить, надо пощупать руками.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.853  19 Апр. 15, 16:58
Последние веяния датчик устанавливают в куб и отбор производится по Ткуба. ИМХО здесь REX-100 бесполезен, там другой алгоритм.serafimus, 18 Апр. 15, 14:28
ну не совсем, у меня рекс будет делать три ступени уменьшения отбора, тоже не плохо...
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.854  19 Апр. 15, 23:35
ra3ttn
Цитата g100m:
"Ответ #5: 09 Апр 15, 13:37, через 4 мин я не понял про ступеньку. % снижения на 0.1 градус задает крутизну. т.е. там даже не % снижения будет а доля процента.
например начинаем с 84.0, заканчиваем 99.0 итого 150 интервалов. задав например % снижения 0.66% на каждый 0.1гр и получим твой график"

Я не против Рекса, но 150 интервалов ему не под силу.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.855  20 Апр. 15, 09:30
да нахрена мне эти шажки, три ступени уже уберут срабатывания старт стопа , а усложнений мне не надо...)
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.856  20 Апр. 15, 09:43, через 14 мин
три ступени уже уберут срабатывания старт стопаra3ttn, 20 Апр. 15, 09:30
Убирают, убирают...
В ручном режиме имитировал...
Я уже начал было делать и хотел заказывать комплектуху...
Но три циклических реле времени для обеспечения снижения отбора сопоставимы по цене с ардуиной и набором деталей для управления шаговиком...
nazar-aga Бакалавр Курган 79 33
Отв.857  20 Апр. 15, 11:19
Уважаемые коллеги купил REX-C100 с датчиком К типа. температура гуляет как хочет. пробовал корректировать, рядом ставил спиртовые термометры и электронный китайский со щупом. подкорретировал на 20 С, потом до 80 нагрел, опять началось аж на 5 градусов убежал. на 20 возвращаешся он уже 16 показывает. как думаете контроллер врет или датчик менять? ( датчик был 1м. наростил до 2.5 м шввп) планировал старт-стоп делать но похоже хвосты смеяться будут на до мной.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.858  20 Апр. 15, 11:22, через 3 мин
Проверьте места всех соединений...
Контактные концы должны быть залужены, а соединения пропаяны...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.859  20 Апр. 15, 11:27, через 6 мин
датчик был 1м. наростил до 2.5 м шввп) планировал старт-стоп делать но похоже хвосты смеяться будут на до мной.nazar-aga, 20 Апр. 15, 11:19

Прочти по возможности внимательно вот что:
Выводы от термопары K - типа сделаны из проводников того же типа, что и на самом конце термопары, то есть из хромеля и алюмеля. А ты нарастил эти правильные "выводы" медным проводом ШВВП. Антинаучно поступил ))))
Если хочешь длинный шлейф сделать (метров до 150-300) найди датчик PT100 и подключи его по предлагаемой трехпроводной схеме. Там уже можно использовать обычный медный провод.