А я вот немножко погорячился, купил УЗО на 30 мА., на 10 мА. нигде не мог найти. Но нужно было еще поискать, а не сразу покупать.
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 393
Отв.262 26 Нояб. 10, 19:02, через 16 мин
купил УЗО на 30 мАvovanxp, 26 Нояб. 10, 18:46Ну и что в этом плохого?
Бывает даже, что хреновый современный кабель на длинне 3-4 метра имеет
собственную утечку 8-10 мА,
И УЗО на 10 мА становится твоим личным врагом - выбивает когда ему вздумается,
а что говорить о всех остальных утечках?
30 мА - как раз самое то.
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 82
Отв.263 26 Нояб. 10, 21:15
а еще все импульсные блоки питания дают утечку, и это нормально. на 10мА даже от компа может срабатывать.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 572
Отв.264 26 Нояб. 10, 21:37, через 23 мин
Для компов и прочих с постоянным током есть узо с характеристикой особой, для срабатывания на утечки по постоянному току, но популярности не нашли, никто их и не возит в рашку, забил искать купил на 30мА, и дешевле раза в три.
С УЗО главное самому нагрузкой не стать, нет утечки - нет причин срабатывать!
С УЗО главное самому нагрузкой не стать, нет утечки - нет причин срабатывать!
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 393
Отв.265 26 Нояб. 10, 22:05, через 29 мин
С УЗО главное самому нагрузкой не статьgarlic, 26 Нояб. 10, 21:37
Несколько раз попадал под фазу, УЗО выбивало, а я даже не успевал ощутить удар.
Только недоумение - какого хера выбило??
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 82
Отв.266 26 Нояб. 10, 22:15, через 10 мин
VOVA-M, не путай нагрузку с утечкой. нагрузка это лампочка, утюг и т.д., т.е. ток от фазы к рабочему нулю. УЗО ловит только разницу тока в нуле и фазе, это когда или ноль или фаза заимели контакт с землей. если стоять на резиновом коврике и взяться только за ноль или только за фазу - ничего не будет, за ноль и фазу одновременно - убьет и УЗО не сработает, а вот если есть выход на землю (через пол, провод и т.д.) - вот тут уже УЗО рулит.
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 393
Отв.267 26 Нояб. 10, 22:47, через 33 мин
Да, Андрюха, чет я заврался, аж стыдно
Сам электрик, а в собственной терминологии заблудился,
я как раз имел в виду утечку
Спасибо что носом ткнул
Сам электрик, а в собственной терминологии заблудился,
я как раз имел в виду утечку
Спасибо что носом ткнул
сообщение удалено
dee
Научный сотрудник
Минск
6.5K 1.7K
Отв.268 27 Нояб. 10, 00:10
Для переменного тока частотой 50 Гц установлены пороги: ощутимый ток (1…3 мА); неотпускающий ток (10…15 мА); ток, вызывающий паралич дыхательных мышц (60…80 мА); фибрилляционный (смертельный) ток (100 мА при τ > 0,5 с). Безопасная для человека сила переменного тока составляет 0,3 мА. Предельная сила тока при времени воздействия 1 с составляет 50 мА, а при времени 3 с – 6 мА. Постоянный ток менее опасен, поэтому пороговые значения для него несколько выше: 6…7 мА – ощутимый ток; 50…60 мА – неотпускающий ток; 300 мА – фибрилляционный при длительности воздествия более 0,5 с;
50мА опасны когда идут через сердце т.е хватануть левой рукой и правой ногой/рукой
50мА опасны когда идут через сердце т.е хватануть левой рукой и правой ногой/рукой
Андрюха
Научный сотрудник
Полтава, УКРАИНА
421 82
Отв.269 27 Нояб. 10, 00:19, через 9 мин
между корпусом компа и землей около 4-6 мА. мерял сам на нескольких машинах китайским тестером, точнее тремя разными. и реально там ток ощутимый, особенно если одной рукой к зачищенной батарее, а другой к задней некрашенной стенке компа. еще сильнее лупит экран старых мониторов, электронно-лучевых. казалось бы стекло диэлектрик, а фиг там - то ли покрытие, то ли еще что, но не нужно держась за заземление к экрану такого монитора прикасться... я проверил... не раз... точно не нужно...
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 572
Отв.270 27 Нояб. 10, 01:30
УЗО сокращает время воздействия тока, в этом фишка, и за меньше чем 30мА гнаться не стоит.
сообщения удалены (2)
Отв.271 29 Нояб. 10, 18:02
Просто неоднократно читал на форуме что при УЗО на 30 мА, УЗО не срабатывало, то есть одной рукой к фазе второй на землю.
d1Kolya
Доктор наук
Ноябрьск
733 151
Отв.272 30 Нояб. 10, 19:33
Несколько раз попадал под фазу, УЗО выбивало, а я даже не успевал ощутить удар.Осмелюсь предположить, что ты попадал на нулевой провод. 30 мА для подавляющего большинства весьма ощутимый ток.
Только недоумение - какого хера выбило??
VOVA-M, 26 Нояб. 10, 22:05
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 393
Отв.273 30 Нояб. 10, 19:53, через 21 мин
Как раз именно под фазу
Просто УЗО хорошее
Отечественные марки стараюсь не использовать, ни автоматы, ни УЗО
Просто УЗО хорошее
Отечественные марки стараюсь не использовать, ни автоматы, ни УЗО
Игорь
Академик
-
7.4K 3.7K
Отв.274 01 Дек. 10, 04:07
Не понял юмора... если УЗО выбило, значит через "туловище" проходил ток 30 миллиампер. Тогда какая разница с нуля получить такой ток, иои с фазы?
SilverShadow
Кандидат наук
Samara
352 82
Отв.275 02 Дек. 10, 13:15
У меня в ванной две розетки. Одна в зеркале - для фена/бритья/зарядки зубной щётки, другая под стиралку. Первая защищена УЗО 10мА(эх и побегал я по городу, прежде чем нашёл его). Вторая - ДЭК'овской УЗО-шкой на 30мА.
Так вот, если работает стиральная машина и купаешься, при сливе воды можно ощутить прохождение по телу разряда тока, если взять в руки душ или прикоснуться к подводящим трубам. А УЗО, гадина такая, розетку не отключает. Правда, может порог не достигается... В общем, решил я поменять второе УЗО на марку ABB или Siemens - посмотрю, как они себя вести будут.
Так вот, если работает стиральная машина и купаешься, при сливе воды можно ощутить прохождение по телу разряда тока, если взять в руки душ или прикоснуться к подводящим трубам. А УЗО, гадина такая, розетку не отключает. Правда, может порог не достигается... В общем, решил я поменять второе УЗО на марку ABB или Siemens - посмотрю, как они себя вести будут.
ЗмияЛов
Доцент
Москва
1.4K 163
Отв.276 02 Дек. 10, 13:37, через 22 мин
Так на куб всетаки какое УЗО лучше поставить.сейчас в общем щитке стоит 30ма.
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 393
Отв.277 02 Дек. 10, 14:10, через 34 мин
Не могу сказать точно,
насколько хороши или плохи
ДЭК-овские и ИЕК-овские УЗО и автоматы,
но когда я купил для нужд производства десяток УЗО
фирмы IEK, то 8 из них не срабатывали
при касании стены фазным проводом.
При этом легранд-овское УЗО срабатывает мгновенно.
Да и автоматы наши мне тоже не очень нравятся,
замечал что иногда у них сильно меняется ток срабатывания.
Один раз даже было что 25-амперный автомат,
отработавший года 3-4, выбивало
при токе 0.9 ампера
насколько хороши или плохи
ДЭК-овские и ИЕК-овские УЗО и автоматы,
но когда я купил для нужд производства десяток УЗО
фирмы IEK, то 8 из них не срабатывали
при касании стены фазным проводом.
При этом легранд-овское УЗО срабатывает мгновенно.
Да и автоматы наши мне тоже не очень нравятся,
замечал что иногда у них сильно меняется ток срабатывания.
Один раз даже было что 25-амперный автомат,
отработавший года 3-4, выбивало
при токе 0.9 ампера
ЗмияЛов
Доцент
Москва
1.4K 163
Отв.278 02 Дек. 10, 14:22, через 12 мин
VOVA-M, А "Сименс"реально найти оригинальный?
Иваныч
Научный сотрудник
Саранск
1.4K 277
Отв.279 02 Дек. 10, 15:43
Основная моя деятельность - инженер проектировщик электрических сетей. По роду работы стараюсь закладывать в проект оборудование Legrand, оно качественное, и в отличии от остальных фирм не имеет сборочных производств в других странах, например в китае (так сказал торговый представитель).
Фирмы ИЭК и ДЭК - люди ругаются что не работают больше половины, а ИЭК запрещены к применению в Москве и МО указом Лужкова. Процетирую несколько пунктов ПУЭ:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Кстати, в сетях, питающих розетки для компьютеров, УЗО не ставиться.
Фирмы ИЭК и ДЭК - люди ругаются что не работают больше половины, а ИЭК запрещены к применению в Москве и МО указом Лужкова. Процетирую несколько пунктов ПУЭ:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Кстати, в сетях, питающих розетки для компьютеров, УЗО не ставиться.