Это ты собрался вместо провода встать на пути утечки, схатившись за аппарат?Ink_dist, 29 Янв. 22, 08:41утечка не будет меня спрашивать когда ей появится...и ловить её должна автоматика защиты, защищая человека от поражения электрическим током. При этом сам факт попадания человека под электрическое напряжение очевиден....ведь это же человек.
Нагреватель для куба: ТЭН vs электроплитка
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.280 29 Янв. 22, 11:53
Mays77
Бакалавр
Калининград
68 19
Отв.281 29 Янв. 22, 12:05, через 13 мин
Да ладно Вам, может у коллеги весна началась)). Новорег, влетел на форум посвящать заблудших)))
Ink_dist
Студент
Калининград
25 1
Отв.282 29 Янв. 22, 13:04, через 60 мин
утечка не будет меня спрашивать когда ей появится...и ловить её должна автоматика защиты, защищая человека от поражения электрическим током.lsdf, 29 Янв. 22, 11:53Для протекания тока утечки необходимо подключить защитный проводник, иначе этим проводником станет человек.
Добавлено через 3мин.:
Новорег, влетел на форум посвящать заблудшихMays77, 29 Янв. 22, 12:05Я ни каких открытий не сделал, мои слова подтвердит либой специалист разбирающийся в теме.
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
2.6K 678
Отв.283 29 Янв. 22, 13:33, через 29 мин
Для протекания тока утечки необходимо подключить защитный проводник, иначе этим проводником станет человек.Ink_dist, 29 Янв. 22, 13:04Современные ТЭНы не балуют наличием контакта "земля", хотя в большинстве розеток он есть. Приходится этот провод как-то примастрячивать к корпусу аппарата.
Давайте рассмотрим вариант что произойдет если этот провод не соединили с корпусом аппарата и фазу пробьёт на корпус (то есть ТЭН неисправен). Корпус окажется под фазным напряжением и сила удара током будет зависеть от сопротивления человека на землю. Если он стоит в резиновых сапогах на сухом полу - возможно даже ничего не почувствует. Если он стоит босиком на мокром полу в подвале - получит ощутимый кратковременный удар током (возможно даже смертельный). Почему кратковременный? - сработает УЗО (дифавтомат) и отключит напряжение.
Если пожопились на УЗО (дифавтомат) и работаете в подвале - при пробое ТЭНа вполне возможно руку крючит так, что вы сами отцепиться не сможете.
Sergik73
Профессор
Куйбышев НСО
2.5K 717
Отв.284 29 Янв. 22, 13:53, через 21 мин
Современные ТЭНы не балуют наличием контакта "земля",neva2012, 29 Янв. 22, 13:33Всё эл.оборудование от СиВ идёт с "землёй". Только не у всех в доме есть контур заземления.
DIMA1965
Профессор
новый иерусалим
2.4K 556
Отв.285 29 Янв. 22, 14:06, через 14 мин
мои слова подтвердит либой специалист разбирающийся в теме.Ink_dist, 29 Янв. 22, 13:04
В госдуре сказали - сертифицировать самогонные аппараты - первый разработчик пошёл... пришёл разведать поляну.
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.286 29 Янв. 22, 14:25, через 19 мин
может у коллеги весна началась)Mays77, 29 Янв. 22, 12:05давно такого ждали
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
2.6K 678
Отв.287 29 Янв. 22, 14:39, через 15 мин
Всё эл.оборудование от СиВ идёт с "землёй".Sergik73, 29 Янв. 22, 13:53+ ему в карму.
SokolSer
Специалист
Шарья
199 70
Отв.288 29 Янв. 22, 14:50, через 12 мин
Даже не знаю, что такое с ТЭНом нужно сделать, чтобы его на корпус пробило или на бак. При прогаре ТЭНа он в первую очередь на кубовую жидкость закоротит, а не на корпус, при этом узо вышибет или диф. Даже если ничего не вышибет, жидкость в кубе не очень хороший проводник электричества. Током не дернет, если одновременно за землю не схватиться.
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.289 29 Янв. 22, 16:24
Даже не знаю, что такое с ТЭНом нужно сделать, чтобы его на корпус пробило или на бак.SokolSer, 29 Янв. 22, 14:50тем не менее это одна из двух основных поломок. Возникает в основном изза перегрева тэна вследствии осушения куба, ну или изза солеввх отложений на тэне вследствии его продолжительного срока эксплуатации без ревизий. При этом надо учитывать что рабочая среда в нашем случае это не вода, к которой приведены все номинальные параметры, а спиртосодержащая жидкость с меньшей температурой кипения, и соответственно меньшим теплосьёмом с поверхности тэна, в следствии чего он и перегревается больше чем в водной среде,поэтому и делают разными способами занижение мощности от номинала тэна...
Было неоднократно на форуме это
Ink_dist
Студент
Калининград
25 1
Отв.290 29 Янв. 22, 16:29, через 5 мин
Современные ТЭНы не балуют наличием контакта "земля", хотя в большинстве розеток он есть.neva2012, 29 Янв. 22, 13:33Это верно. Но у тэна нет открытых проводящих частей доступных прикосновению, поэтому у тэне заземлять как бы и нечего.
Всё эл.оборудование от СиВ идёт с "землёй".Sergik73, 29 Янв. 22, 13:53Если есть такие сознательные производители, то я это только приветствую. Но для ректификации (взрывобкзопасность) тэн все равно по нормам не годится, нравится это или нет.
Даже не знаю, что такое с ТЭНом нужно сделать, чтобы его на корпус пробило или на бакSokolSer, 29 Янв. 22, 14:50Ничего, рано или поздно оно произойдет.
Даже если ничего не вышибет, жидкость в кубе не очень хороший проводник электричества.SokolSer, 29 Янв. 22, 14:50Несколько сот миллиампер пропустит, этого хватит.
Током не дернет, если одновременно за землю не схватиться.SokolSer, 29 Янв. 22, 14:50Вы или диэлектрическую прокладку постелите под ноги или научитесь летать, иначе заземляйте куб, либо тэн убрать.
Решать ведь вам.
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.291 29 Янв. 22, 16:33, через 5 мин
Ink_dist, ты чего предлагаешь? или просто протестуешь?
SokolSer
Специалист
Шарья
199 70
Отв.292 29 Янв. 22, 16:56, через 24 мин
Возникает в основном изза перегрева тэна вследствии осушения куба, ну или изза солеввх отложений на тэне вследствии его продолжительного срока эксплуатации без ревизий.lsdf, 29 Янв. 22, 16:24Сдуру то можно и х.. сломать... Заглянул в куб для ректа, в работе уже 3 года, да 3 года перегнан не один центнер спирта, бывало, что по 10 дней работы нонстоп. Так вот, ТЭН из нержи выглядит, как новый. Чуть чуть замутнение поверхности, и все. Ни нагара, ни отложений, ни раковин... Во втором кубе тоже ТЭНы из нержи, на нем брагу перегоняю и пиво варю. После браги ТЭНы чистые, после пива щеточкой мягкий налет удаляю, и все. За годы эксплуатации ни намека на возможные проблемы. Это же не водонагреватель закрытый, все на виду, проверяй сколько влезет.
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
2.6K 678
Отв.293 29 Янв. 22, 16:59, через 3 мин
у тэна нет открытых проводящих частей доступных прикосновению, поэтому у тэне заземлять как бы и нечего.Ink_dist, 29 Янв. 22, 16:29ТЭН ввинчивается в куб (или садится на кламп), поэтому поверхность ТЭна = поверхность куба (пофиг чего коснешься).
Если уж фазу и ноль подводим к ТЭНу, то логично и контакт земли иметь там же.
Ink_dist
Студент
Калининград
25 1
Отв.294 29 Янв. 22, 17:13, через 14 мин
Если уж фазу и ноль подводим к ТЭНу, то логично и контакт земли иметь там же.neva2012, 29 Янв. 22, 16:59Я же не спорю. Просто у тэна допусстимо не иметь контакта для земли, а это уже экономия.
Добавлено через 2мин.:
Ink_dist, ты чего предлагаешь? или просто протестуешь?lsdf, 29 Янв. 22, 16:33В теме все написано, вам лень читать?
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.295 29 Янв. 22, 17:47, через 35 мин
Это же не водонагреватель закрытыйSokolSer, 29 Янв. 22, 16:56не забывай про парогены...
Добавлено через 17мин.:
В теме все написано, вам лень читать?Ink_dist, 29 Янв. 22, 17:13ааа ...ты просто спросил про взрывобезопасность и электрозащиту? Про себя по первому это проветриваемое помещение и само собой герметичное оборудование , тк занимался на косвенном нагреве отгабриэливанием (почитай что там и как перегоеяется в теме есть), по второму ну это как придется - в квартире Узо имеется и заземление, реально избавляет от многих неприятных моментов,есть ещё опыт гаражный , но это сознательный риск минимизированный
Ink_dist
Студент
Калининград
25 1
Отв.296 29 Янв. 22, 18:28, через 41 мин
ааа ...ты просто спросил про взрывобезопасность и электрозащиту?lsdf, 29 Янв. 22, 17:47Нет не просто, хотел прояснить для себя кто то заморачивается, оказывается одна фирма заморочилась.
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
2.6K 678
Отв.297 29 Янв. 22, 18:42, через 14 мин
Многие частники заморачиваются (я например).
Добавлено через 1мин.:
правда приходится немного "колхозить".
Добавлено через 1мин.:
правда приходится немного "колхозить".
filimon
Новичок
москва
1
Отв.298 20 Июня 23, 22:09
Добрый вечер. Тоже есть проблема с нагревом перегонного куба 20 л. После ремонта в квартире на плиту под вытяжку не встаёт. Хочу врезать ТЭН на 2.5 кВт. Но при этом все это снабдить автоматикой : 1. Плавная регулировка по температуре в кубе для дробного отбора головы- тело - хвосты. Но и чтобы процес проходил на максимальной скорости для моего аппарата ХД-4 приобретенного лет 15 назад. Какую автоматику посоветуете бюджет имеет значение спасибо. Продукт готовлю на сахаре , двойная перегонка.