20 минут назад начал отбор тела.
Тдеф-74.26, Ткол-78.29,делльта минус 4.02.
Игорь223 подскажи будет ли работать старт-стоп при такой дельте?
Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны
aleks_z
Магистр
новосибирск
212 8
Отв.280 27 Июня 10, 20:27
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.281 28 Июня 10, 07:56
Ты Дельту неправильно считаешь ))))
Дельта=Ткол-Тдефл. Она у тебя 4С. Ставишь 4,2 (к примеру) и усе. Если считать наоборот, то надо ставить инверсную логику (не охладителя, а нагревателя) и уставку -4,2. И точно также будет работать, ессно
По поводу давления.
Если оно стабилизировано в верхней части колонны, то захлеба не будет на всем протяжении работы - гарантированно!
Дельта=Ткол-Тдефл. Она у тебя 4С. Ставишь 4,2 (к примеру) и усе. Если считать наоборот, то надо ставить инверсную логику (не охладителя, а нагревателя) и уставку -4,2. И точно также будет работать, ессно
По поводу давления.
Если оно стабилизировано в верхней части колонны, то захлеба не будет на всем протяжении работы - гарантированно!
aleks_z
Магистр
новосибирск
212 8
Отв.282 28 Июня 10, 09:27
Игорь спасибо.
Давление в 2/3 колонны,захлёба нет, но дрыгается от 30 до 31 mmHg- это нормально или нет.Светодиоды горят попеременно с интервалом 0,5-1 сек.
Про дельту понял.
Давление в 2/3 колонны,захлёба нет, но дрыгается от 30 до 31 mmHg- это нормально или нет.Светодиоды горят попеременно с интервалом 0,5-1 сек.
Про дельту понял.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.283 28 Июня 10, 09:35, через 9 мин
Дрыгается скорее всего потому, что спирт в колонне "кипит" в районе трубки, где измеряется давление. Снизить этот эффект можно, увеличивая диаметр (мм 8, а то и 10) и вваривая трубку под наклоном к горизонту градусов в 30.
Но это ловля блох - все прекрасно работает и с большими колебаниями, тем более что "в среднем" по колонне (высокая инерционность системы) давление остается крайне стабильным, а локальные колебания... да и бог с ними... )))
Но это ловля блох - все прекрасно работает и с большими колебаниями, тем более что "в среднем" по колонне (высокая инерционность системы) давление остается крайне стабильным, а локальные колебания... да и бог с ними... )))
сообщение удалено
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.284 05 Июля 10, 13:53
Смотри, у тебя при сработки аварии срабатывает внутреннее реле на одном или другом канале.Подскажите люди добрые, или я дурак или что (понимаю, что первоее скорее всего )
Надо нормальнозамкнутые выходы соединить последовательно, и через эту цепь подать 12В от внешнего блока питания на клапан. Когда любое реле сработает, питание с клапана снимется и он закроется. Подразумевается, что клапан нормальнозакрытый (пока на него не подана напруга, он не пропускает жидкость)
Счас схему выложу )))
игорь223, 19 Марта 10, 09:25
У меня на Овене нормальнозамкнутый выход только один ОЕ2. Это неисправность, или я мог где-то в настройках накосячить? На выходах ОЕ1 не замыкается ниодин контакт ни до ни после сработки пищалки при превышении дельты...
Выручайте...
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.285 05 Июля 10, 16:16
Напиши полную спецификацию своего прибора.
2ТРМ1 и далее буквы. Если РР, то реле по двум каналам стоит, если другие - то доработать нужно будет.
2ТРМ1 и далее буквы. Если РР, то реле по двум каналам стоит, если другие - то доработать нужно будет.
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.286 05 Июля 10, 16:29, через 14 мин
сообщения удалены (2)
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.287 05 Июля 10, 19:01
игорь223, Посоветуй, а как-то можно реализовать по другому старт-стоп систему при помощи Овена с одним работающим реле?
Или покупать новый (может отремонтировать можно)?
Хочу попробовать как у ВОВАН`а перпежималку из соленоида автомобильного сварганить...
Или покупать новый (может отремонтировать можно)?
Хочу попробовать как у ВОВАН`а перпежималку из соленоида автомобильного сварганить...
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.288 05 Июля 10, 21:30
Если ты покупал Овен в Изобретателе, то они пищалку встроили внутрь, и при этом второе реле тупо выкусили ))) Реле стоит рублей 50 - купи и впаяй на место. Я в свое время именно так и поступил.
Старт/стоп с одним реле сделать как два пальца об асфальт - настраиваешь работающий канал на Дельту между датчиками - и все )))
Старт/стоп с одним реле сделать как два пальца об асфальт - настраиваешь работающий канал на Дельту между датчиками - и все )))
сообщение удалено
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.289 06 Июля 10, 10:47
Может кто еще объяснит неучу, как поставить реле вместо пищалки, чтоб вместо писка замыкалось...
Пищалка такая http://www.icdarom.ru/show_good.php?idtov=1837
Пищалка такая http://www.icdarom.ru/show_good.php?idtov=1837
сообщение удалено
Отв.290 07 Июля 10, 14:00
Судя по названию, эта пищалка не на 5, а на 12 вольт. Данных именно на неё я не нашел, но аналогичные жрут порядка 30 миллиампер.
Поэтому ищи реле на 12 вольт постоянки у которого сопротивление катушки будет больше 400 ом. Просто включишь его вместо пищалки. Полярность значения не имеет, но параллельно обмотке реле нужно поставить диод в стрелочкой в направлении от минусового провода к плюсовому. Какой провод минус, какой плюс подсмотришь по пищалке - на ней есть маркировка.
Но реле с такой катушкой ты вряд-ли найдешь, есть смысл заглянуть что его питает. какой транзистор. Если на 100 миллиампер, то потянет реле с катушкой сопротивлением не менее 120 ом, это уже ближе к реальности.
Что мешает тебе заменить реле? Или оно исправно, но на его катушку не приходит напряжение?
Поэтому ищи реле на 12 вольт постоянки у которого сопротивление катушки будет больше 400 ом. Просто включишь его вместо пищалки. Полярность значения не имеет, но параллельно обмотке реле нужно поставить диод в стрелочкой в направлении от минусового провода к плюсовому. Какой провод минус, какой плюс подсмотришь по пищалке - на ней есть маркировка.
Но реле с такой катушкой ты вряд-ли найдешь, есть смысл заглянуть что его питает. какой транзистор. Если на 100 миллиампер, то потянет реле с катушкой сопротивлением не менее 120 ом, это уже ближе к реальности.
Что мешает тебе заменить реле? Или оно исправно, но на его катушку не приходит напряжение?
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.291 07 Июля 10, 14:17, через 17 мин
Игорь,
Ну дуб я вообще в электронике...
Щаз еше раз разберу Овен, попробую чтонибудь увидеть... Как оно хоть выглядит то реле?
Попробую сфоткать. Может хоть носом тыкните...
Если ты покупал Овен в Изобретателе, то они пищалку встроили внутрь, и при этом второе реле тупо выкусили ))) Реле стоит рублей 50 - купи и впаяй на место. Я в свое время именно так и поступил.игорь223, 05 Июля 10, 21:30А какое реле купить, у куда его впаять...
Ну дуб я вообще в электронике...
Щаз еше раз разберу Овен, попробую чтонибудь увидеть... Как оно хоть выглядит то реле?
Попробую сфоткать. Может хоть носом тыкните...
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.292 07 Июля 10, 14:54, через 38 мин
А в том же изобретателе не помогут? В Овене вроде нормальные перцы, сговорчивые.
А релюшки в старых упсах посмотреть можно, правда внутрь ее скорее всего не впихнуть оно размером мм 40 на 25 и на 12 по памяти
А релюшки в старых упсах посмотреть можно, правда внутрь ее скорее всего не впихнуть оно размером мм 40 на 25 и на 12 по памяти
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.293 07 Июля 10, 14:58, через 4 мин
Вот выделенное и есть реле? На месте второго раскуроченный корпус, что-то залито и проводки на пищалку.
Если я прав, то в магазине радиодеталей нужно спрашивать RTD14005?
Если я прав, то в магазине радиодеталей нужно спрашивать RTD14005?
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.294 07 Июля 10, 17:55
выделенное и есть реле?SergioXXL, 07 Июля 10, 14:58Да
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.295 07 Июля 10, 18:00, через 6 мин
RTD14005 Parameters Circuit SPDT (1 Form C)
Category Relays
Family Power, Over 2 Amps @ 30 VDC
Series RT1, SCHRACK
Mounting Type Through Hole
Termination Style PC Pin
Contact Rating @ Voltage 16A @ 250VAC
Relay Type General purpose
Coil Type Standard
Coil Current 80.6mA
Coil Voltage 5VDC
Control On Voltage (Max) 3.5 VDC
Control Off Voltage (Min) 0.5 VDC
Other Names 5-1393238-9PB979
Category Relays
Family Power, Over 2 Amps @ 30 VDC
Series RT1, SCHRACK
Mounting Type Through Hole
Termination Style PC Pin
Contact Rating @ Voltage 16A @ 250VAC
Relay Type General purpose
Coil Type Standard
Coil Current 80.6mA
Coil Voltage 5VDC
Control On Voltage (Max) 3.5 VDC
Control Off Voltage (Min) 0.5 VDC
Other Names 5-1393238-9PB979
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.296 07 Июля 10, 18:03, через 3 мин
Спасибо, поеду покупать, и попробую впаять
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.297 07 Июля 10, 18:05, через 2 мин
Coil code = 005
Nominal voltage = 5 Vdc
Pull-in voltage = 3.5 Vdc
Release voltage = 0.5 Vdc
Maximum voltage = 12.7 Vdc
Coil resistance = 62+10% Ом
Coil current = 80.0 mA
Nominal voltage = 5 Vdc
Pull-in voltage = 3.5 Vdc
Release voltage = 0.5 Vdc
Maximum voltage = 12.7 Vdc
Coil resistance = 62+10% Ом
Coil current = 80.0 mA
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.298 07 Июля 10, 18:07, через 3 мин
Kotische, Я ни одной строчки не понял...
Сколько стоит? Как говорил игорь223, 50рублей?
Сколько стоит? Как говорил игорь223, 50рублей?
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.299 07 Июля 10, 18:13, через 6 мин
Сколько стоит?SergioXXL, 07 Июля 10, 18:07http://efind.ru/icsearch/?search=RTD14005
Ну например:
Производитель TYCO
Наименование и комментарии RTD14005F (RELAY, PCB, SPDT, 5VDC)
Розн. 8,4216 $
М.Опт 6,38 $
Опт. 5,5378 $
Склад 78 (20-25 дн., мин. заказ 3 шт.)
сообщения удалены (2)