27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 35 16
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 206
Отв.300  07 Июля 10, 22:50
игорь223, Я сделал аварийное отключение по температуре в дефлегматоре. Нормальнозамкнутыми контактами на втором канале при превышении установленной температуры (вдруг скваженный насос ночью нае8нется) Овен отрубает тены нагрева колонны. НО после остывания он их опять включает, а воды то нет...
Как можно решить этот нюанс?
Спасибо.
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.301  07 Июля 10, 22:54, через 4 мин
НО после остывания он их опять включаетSergioXXL, 07 Июля 10, 22:50
гистерезис поставь градусов 100
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 206
Отв.302  07 Июля 10, 23:02, через 9 мин
D1N, Ммм, это в програмировании или в настройках рабочих (там где задается дельта и сам порог срабатывания второго канала)?
сообщение удалено
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 206
Отв.303  07 Июля 10, 23:15, через 14 мин
В Овене просто ставишь температуру при которой контакты реле размыкаются. При понижении ниже указанного порога они опять автоматически по умолчанию замыкаются....
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.304  07 Июля 10, 23:20, через 5 мин
SergioXXL, нужно делать запоминующее устройство , которое, будучи раз отключенным, уже не включится, поп не нажмешь кнопочку. Это может быть любой триггер - реле, тиристор или микросхемка 561ТР2 за 20 центов, которая "помнит" 4 канала.
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.305  07 Июля 10, 23:37, через 18 мин
понижении ниже указанного порогаSergioXXL, 07 Июля 10, 23:15
это все должно регулироваться."промежуток должен быть")) кури мануал)
если лень- пристрой еще релюшку, я так и делаал, пока не додумался гистерезис сильно увеличить
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.306  08 Июля 10, 00:21, через 44 мин
Можно питание с овена снять, тогда оно уже больше точно не включится...  Смеющийся  Смеющийся  Смеющийся
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.307  08 Июля 10, 00:34, через 14 мин
Kotische, а ведь точно, я так и делал! подзабыл..
овен в 220 через контакты реле, палаллельно контактам кнопку. жать до тех пор, пока овен не просерицца и реле не влючится. при выключении реле все вырубается нах)
сообщения удалены (2)
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.308  08 Июля 10, 09:54
У меня их четыре. Если колонна отключилась, я знаю что с ней произошло - или воду отключали, или свет отрубался, или загазованность была, или просто спирт в кубе кончился.
Сигнал о загазованности используется один для загазованности и затопления.Это и так видно - есть вода на полу или нет.
сообщения удалены (2)
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 206
Отв.309  08 Июля 10, 18:05
waltor, Я пльать нихер не пойму где его купить то! А ты паяй...
Подсказал бы, что и как делать то... В школе учился только до 6 класса, потом даже дневники не заводил.
Помню только, что угол падения равен углу отражения. но сколько не падал - нихера уже не отражал... Смеющийся
waltor Научный сотрудник Красноярск 1.5K 316
Отв.310  08 Июля 10, 18:12, через 8 мин
Да похрену,хоть с места на место,главное-ПАЯЙ! Подмигивающий
Atar Специалист Пригород 163 34
Отв.311  25 Июля 10, 11:18
Как вариант управления отбором намереваюсь применить CH102.  История такая (легкий офтоп) Покупался на eBay как "Dual sensor temperature controller" за 35USD с доставкой в Киев. Задал явный вопрос продавцу: точно два датчика? Твердый ответ: обижаешь! Конечно два!  В результате присылает ДВА контроллера, к каждому из которых можно подключить только ОДИН датчик температуры. Приехал из Китая (спасибо дядюшке Ляо), но в упаковке RKC Instument и с гордой надписью Made in Japan (фото прилагается). Так как устройства (оба) функционируют нормально, буду ломать голову над тем, как его присобачить к процессу. Более детального описания нет (листовка на китайском, что шла в комплекте,- не в счет). Google не помог...
Теперь по теме. Устройство позволяет вводить температурную поправку. Склоняюсь к тому, чтобы вместо абсолютной температуры задавать ему параметры дельты для управления отбором. Прошу содействия в формировании измерительной части системы. Нужно, (я так думаю) чтобы на вход CH102 подавалась информация о разности температур в виде сигнала, которую тот (CH102) будет обрабатывать, как сигнал одного датчика (термопары).
Попытка решить задача "в лоб", подключив две термопары последовательно показала, что точности и стабильности нету.  Такое решение отвергнуто.
Жду помощи ...
CH102-front-side.jpg
CH102-front-side.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
CH102-left-side.jpg
CH102-left-side.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
CH102--back-side.jpg
CH102--back-side.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
CH102-package-box.jpg
CH102-package-box.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.

CH102 brochure.pdf 47.5 Кб
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.312  25 Июля 10, 12:38
У него разрядность, судя по фото - 1С. Если так - не пойдет. Если есть измерение 0,1 градуса - то можно приспособить, меряя не Дельту, а Тколонны2/3. И стопить систему по превышению на 0,2-0,3С. Если атмосферное давление гулять не будет - то работать будет.

П.С. Правильный Овен стоит примерно 70 долларов...
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 574
Отв.313  25 Июля 10, 12:56, через 18 мин
Поиши брата на самих RKC http://www.acetronic.com/rkc_prod.htm
или http://www.rkcinst-usa.com/...ontrollers.html
вот по картинкам sa100 похож, но не он, колодка другая, а мож и он только колодка другая)... Или СВ100, 103
http://www.pyrosales.com.au/media/docs/RKC DATASHEETS.pdf
Atar Специалист Пригород 163 34
Отв.314  25 Июля 10, 13:02, через 7 мин
У него разрядность, судя по фото - 1С. Если так - не пойдет.игорь223, 25 Июля 10, 12:38
Десятки он показывает, но в том-то и идея, чтобы сделать схему (мостовую или еще какую-нибудь), чтобы дельту в десятые градуса ретранслировать бы в еденицы или даже десятки градусов и давать на вход в эту или другую подобную балалайку.
Garlic, спасибо. У официалов (если считать, что это действительно RKC) нету инфы достоверной, хотя похожих девайсов море...
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.315  25 Июля 10, 13:41, через 39 мин
Че то я не пойму, зачем мудрить (тем более что тривиальных решений для термопары, с ее нелинейностью характеристики, не существует)?
Пусть в колонне, после отбора головы, устоялась температура в 80,2С. Выставляешь Стоп при достижении Т величины 80,4 или 80,5С - все дела
Atar Специалист Пригород 163 34
Отв.316  25 Июля 10, 15:52
Дык и не хочется применять термопару. Хочется схему на терморезисторах, которые выдают дельту в формате термопары, но показания умноженные на порядок или два. Измерение дельты позволяет не беспокоится об изменении атмосферного давления, кроме того, не нужно каждый раз заносить новые значения  температуры. Да и сам приборчик дешевле ОВЕНА (оВНА? ОВНа?) минимум вдвое (в моем случае вчетверо).
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.317  26 Июля 10, 05:51
Приехал из Китая (спасибо дядюшке Ляо)Atar, 25 Июля 10, 11:18
Завод действительно в китае стоит, качество этих контролеров высокое.Пользуюсь ими 3 года.
В приборе один дачик и два канала : один "регулятор" с уставками поправок,дифференциала и тд. А второй только на превышение температуры-те.ALARM.Инструкция по програмированию есть если нужна скажи. 
Atar Специалист Пригород 163 34
Отв.318  26 Июля 10, 08:19
Инструкция по програмированию есть если нужна скажи.Alex-8888, 26 Июля 10, 05:51
Будь добр! Выложи. Может еще кто пойдет по твоим (теперь и моим) следам. Если можешь,- подсоби с идеями как и чем организовать измерения для организации старт-стопа отбора...
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.319  26 Июля 10, 09:07, через 48 мин
В файле таблица по програмированию.
Нажать SET-более 5 секунд.-переход в прогр. последовательно нажимать SET переход по пунктам меню.
Значения параметра "рекомендуемое" тогда PID регулятор не включается.