Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Система ASUR

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 74 55

?

  1. Да
    0
  2. Нет
    0

Всего голосов: 0

capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.1080  17 Мая 15, 09:13
Ну при ректе если голов порядком конкретно можно косвенно понять когда они освободили место под спирт в районе датчика.
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.1081  17 Мая 15, 09:35, через 23 мин
да, практика показывает, что это оптимальное время.g100m, 17 Мая 15, 08:52
Тогда я вновь обращусь к тебе с просьбой, можешь сделать и отправить мне прошивку, где это время константа= 1 минута. ?  Практика работы на моем оборудование показала, что это самый норм.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1082  17 Мая 15, 10:49
а в чем проблема поставить h=0.6 ?
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.1083  17 Мая 15, 11:23, через 35 мин
а в чем проблема поставить h=0.6 ?g100m, 17 Мая 15, 10:49
Тогда все хвосты останутся в кубе, и скорее всего часть тела. Чтобы нормально отжать спирт мне нужно H ставить не меньше 5-ти минут, если выжать хвосты "досуха" то 8-10 минут, но при таком раскладе время выгонки может увеличиться на часов на 10

Добавлено через 1ч. 33мин.:

Тест 1. НДРФ. режим 1 . Дельта 0.2
Разгон: на экране отображается 00.0 вместо текущей температуры (не принципиально, но решил сообщить )
Отбор голов: Все норм
Отбор тела: Вот тут пока не понял. На экране как и положено появились 0.0, через какое-то время 0.0 стал сменяться -9.9
на пару тройку секунд загорится -9.9 потом снова 0.0 Какую-то зависимость появления на экране -9.9 не заметил. То меняются постоянно, то очень долго стоит 0.0 . Отбор при этом продолжается.
При переходе в режим голов при показаниях -9.9 показывается температура стабилизации
Дальше температура резка ушла в -4.7, отбор продолжался, перешел к головам, действительно температура упала!? 0_о Через пару минут резко вернулась обратно.
Сейчас идет отбор тела, продолжает моргать -9.9/0.0 Иногда срабатывает СТОП, пока не понял от чего. Ни 0.1 ни 0.2 экран не показывал. Стоит 0.0/-9.9 потом резко СТОП. через секунд 15 снова 0.0/-9.9 время доп.ожидания, отбор.



Добавлено через 17мин.:

Продолжение следует:
Решил вывести колонну из равновесия, открыл отбор полностью, секунд через 30 показания сменились на -4,7/-9.9, закрыл отбор, вернулись в 0.0.
Перешел в режим голов, стоит температура стабилизации.
Правда теперь заметил, что когда в режиме тела загорает -9.9 в режиме голов текущая температура меняется на 00.0.
Выдернул датчик температуры из колонны, поставил в куб. Показания сменились на 00.0 потом 87.3 (Тстаб была 79.9)
Выдернул, поставил в колонну, снова моргнули 00.0 и 79.9.
В общем чет не то, не работает Старт/Стоп (((

Добавлено через 60мин.:

Процесс почти завершен, показания так и не изменились 0.0/-9.9
Решил прекратить эксперимент над своим здоровьем))) Запасы закончились, а перегонять еще на раз в лом.
Закралась мысль в неисправности "железа", отключил прибор, "деградировал" откатившись до 2.05 версии.
Все работает!!!! Кстати Тстаб показывает 75.0 вместо 79.9 . Ну и дельта уже поднималась на 0.1
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1084  17 Мая 15, 18:12
хмм.. данные о температуре как-то не так берутся из за кварца всяко... видимо то успевают, то не успевают взяться, когда 0 кажет.
при разгоне всяко должна температура показываться.
я тебе сдалел персональную прошивку как последнему из могикан с кварцем на 4Мгц))
http://asur.biz/asur_mini_410_button_old.hex
сделал тебе там время допожидания 1 минуту жестко. и увеличил время опроса датчика как было в 205й версии. попробуй.
погляди температуру во время разгона, она должна показываться.
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.1085  17 Мая 15, 18:45, через 34 мин
я тебе сдалел персональную прошивку как последнему из могикан с кварцем на 4Мгц))
http://asur.biz/asur_mini_410_button_old.hex
сделал тебе там время допожидания 1 минуту жестко. и увеличил время опроса датчика как было в 205й версии. попробуй.
погляди температуру во время разгона, она должна показываться.g100m, 17 Мая 15, 18:12
Спасибо за понимание! )))
НА дня постараюсь испытать.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1086  17 Мая 15, 18:47, через 2 мин
да там понятная проблема, можно испытать на стакане кипятка, зайти в режим голов, темпеоратура не должна туда-сюда скакать
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.1087  17 Мая 15, 19:10, через 23 мин
да там понятная проблема, можно испытать на стакане кипятка, зайти в режим голов, темпеоратура не должна туда-сюда скакатьg100m, 17 Мая 15, 18:47
Хорошо, у нас уже ночь, завтра отпишусь.
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1088  17 Мая 15, 20:56
Коллеги если кто не придумал куда присобачить датчик температуры в кубе то есть решение для тех кто пользуется аристоновскими тенами без термоконтроллера, особенно классно у кого их два, датчик идеально входит в трубку термоконтроллера и находится непосредственно в толще жидкости.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.1089  17 Мая 15, 21:35, через 39 мин
главное чтобы не оказался под теном, а то возможно будет показывать не всегда верно
лучше датчик повыше все-таки ставить
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1090  18 Мая 15, 07:28
главное чтобы не оказался под теномmak, 17 Мая 15, 21:35
У меня два тена,один рабочий, а второй запасной, между ними 15-20 см, поэтому думаю врать не должен, а так придется либо куб дырявить либо крепить датчик снаружи куба только на сколько он получится информативным? Я пока не проводил ректификацию по температуре куба но проводя обычные ректификации пользовался этой трубкой для термометра спицы, температуру показывает верно и расхождение с термометром в паровой зоне незначительные, я так понимаю в любом случае главное что бы он улавливал динамику изменения.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.1091  18 Мая 15, 09:15
dizel_v
Попробуй сверху в крышку заливной горловины вмонтируй не короткую гильзу. У меня так стоит цифровой термометр с щупом.
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1092  18 Мая 15, 09:39, через 24 мин
Попробуй сверху в крышку заливной горловины вмонтируй не короткую гильзу. У меня так стоит цифровой термометр с щупом.serafimus, 18 Мая 15, 09:15
У меня в крышке тоже стоит щуп, там трубка 6мм впаяна, но просто если туда ставить датчик от асур он получится не съемный.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.1093  18 Мая 15, 09:48, через 10 мин
Если самому - то лучше тогда трубку на 8 впаивать (или вваривать), зачем 6?
если куб покупать, то там обычно и так все есть
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.1094  18 Мая 15, 09:54, через 6 мин
он получится не съемный.dizel_v, 18 Мая 15, 09:39
Берешь сверло шестерку по металлу и раздрачиваешь аккуратно штуцер.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.1095  18 Мая 15, 09:55, через 1 мин
Я датчик в деф просто во внутрь вывесил. Диаметр кабеля ds18b20 как раз 4мм. С фумом садится герметично. Ну и разьем в на кабеле, чтоб ASUR на дефе не висел постоянно.
snab Профессор Карелия 2.3K 483
Отв.1096  18 Мая 15, 09:57, через 2 мин
Я датчик в деф просто во внутрь вывесилXimichestvo, 18 Мая 15, 09:55
а зачем в дефе датчик?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.1097  18 Мая 15, 10:02, через 6 мин
У меня в крышке тоже стоит щуп, там трубка 6мм впаяна, но просто если туда ставить датчик от асур он получится не съемный.dizel_v, 18 Мая 15, 09:39
У меня несколько крышек для горловины (она пол дюйма). В одной торчит и не снимаю - термометр, другая ожидает своей очереди.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.1098  18 Мая 15, 10:03, через 1 мин
а зачем в дефе датчик?snab, 18 Мая 15, 09:57
А ты спроси у Игорь223 и еще кучи производителей, которые считают что нормальный продукт можно получить по температуре в дефе. Не надо меня просвящать что только 1/3 от начала насадки и никак иначе. На РК у меня датчик в середине колонны, а на ктм-375 с дефом, соответственно в дефе. Лепить на 375-ю на 1/3 от низа, смысла не вижу.
snab Профессор Карелия 2.3K 483
Отв.1099  18 Мая 15, 10:05, через 2 мин
Не надо меня просвящать что только 1/3 от начала насадки и никак иначе.Ximichestvo, 18 Мая 15, 10:03
и не собирался 
Система ASUR
Система ASUR. Автоматика.