27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Система ASUR

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 74 15

?

  1. Да
    0
  2. Нет
    0

Всего голосов: 0

g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.280  17 Окт. 14, 06:49
можно сделать параметр, через сколько срабатываний гудеть)) если 0, то вообще не гудеть. я просто ночью не гоню, не приходила в голову эта идея.

при полном открытии клапана в каком режиме и через какое время выключается? нужно протестировать.

насчет инструкции перерабатываю
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.281  17 Окт. 14, 11:44
На самом деле не все так сложно, как кажется. Первые 2 запуска делал с инструкцией перед глазами, на 3-ем уже все запомнилось. Сейчас настройка прибора кажется очень легкой. Но ни чего против улучшения инструкции не имею.

По звуку: может просто добавить параметр Mute? нет - издает звуки, да - вообще молчит.
У меня небело проблемы с выключение прибора при полном открытии, дожимал так хвосты в режиме отбора голов. В режиме отбора тело долго не оставлял открытым, там старт/стоп срабатывает.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.282  17 Окт. 14, 11:58, через 14 мин
Игорёха, если после конца отбора тела нажать ОК, то клапан открывается для отбора хвостов.
можно сделать параметр, через сколько срабатываний гудеть)) если 0, то вообще не гудеть.g100m, 17 Окт. 14, 06:49
так проще. будет одновременно и mute и регулирование некоторое
Игорёха Специалист Деревня 195 56
Отв.283  17 Окт. 14, 12:24, через 26 мин
если после конца отбора тела нажать ОК, то клапан открывается для отбора хвостов.g100m, 17 Окт. 14, 11:58
У меня же старая версия, без такой функции. А программатор еще с Китая едет.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.284  08 Нояб. 14, 18:34
новое поколение
vodila Профессор Санкт-Петербург 3.2K 527
Отв.285  08 Нояб. 14, 18:42, через 8 мин
g100m Алексей, шикарно! Жду с нетерпением. )))
vovhu Доктор наук Бухара-Московская 942 257
Отв.286  08 Нояб. 14, 18:45, через 4 мин
А совместить откл. звука и регулировку не получится ))?
Если так то мне бы лучше без звука совсем . А вообще очень круто , спасибо .
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.287  08 Нояб. 14, 18:46, через 2 мин
помню про тебя! но эту неделю буду тестировать новую прошивку и исправлять озвученные текущими пользователями глюки.
из новых возможностей пока точно сделаю:
1. время работы на себя с точностью до десятой часа.
2. пока думаю что сделать со звуком. может будет кнопка выключения аппаратная, может регулятор громкости, посмотрю еще.
3. всякие нестандартные ситуации пользователей проверю
4. инструкция
Alexmor 55 Специалист Москва 172 42
Отв.288  10 Нояб. 14, 15:33
g100m, Алексей привет. По мне - так лучше сделать регулятор " громкости" . По первому прибору -инструкция мутновата  хочется всё по полочкам разложить или какую нибудь таблицу  процесса. составить . Кстати- датчик Т врёт градуса на 3 в минус .  Посмотри тему Александра956 -под его схему можно настроить ?( с медленным отбором  И Б П и ароматных вод )
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.289  10 Нояб. 14, 16:01, через 28 мин
то, что врет это нормальная погрешность датчика. а что ты хотел за 3 доллара??? но нам ведь важна не абсолютная температура, а относительная.

к сожалению громкость регулировать не получится, дело в том, что эти зуммеры точно заточены на 5в и не имеют линейной характеристики уменьшения громкости.
после 2х дней кодинга сделал следующее:
1. время работы на себя сделал дробным, теперь можно задать например 0.3 часа или 2.8 часа
2. сделал еще один параметр, который отвечает за сигнализацию голов. раньше была сигнализация через каждые 50 закрытий. многих утомляло, поэтому теперь можно выставить через сколько десятков закрытий считать пики. соответственно можно его изменять от 10 до 980.
если параметр выставить в 99, то звука прибор больше не будет издавать вообще.
3. исправил глюк в режиме отбора тела. когда дельта была больше 9.9, то на экран лезла всякая дурь. теперь, будет 9.9
4. инструкцию на неделе постараюсь сделать.

насчет методики Александра956 обсуждаемо. можно сделать 3й режим прибора, ресурсы еще позволяют.
излагайте алгоритм
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.290  11 Нояб. 14, 06:39
По просьбе АлексеяТ добавил функцию для перезапуска прибора, чтобы не выдергивать из розетки.
Выглядит это так: зажимаем кнопку ок, и держим ее 3сек - прибор уходит в состояние меню.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.291  11 Нояб. 14, 10:41
к сожалению громкость регулировать не получится, дело в том, что эти зуммеры точно заточены на 5в и не имеют линейной характеристики уменьшения громкости.g100m, 10 Нояб. 14, 18:01
Посмотри вот это
http://ru.aliexpress.com/...2230629117.html
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.292  11 Нояб. 14, 10:44, через 3 мин
прикалываешься? зуммер за 250р покупать, да и 24вольта, не тема....
я имел ввиду зуммеры, которые я купил
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.293  11 Нояб. 14, 12:19
я про регулировку громкости говорю,
если ты внимательно прочитал, то они могут работать от 3v до 24v, а не просто от 5v
а если порыться то за доллар с копейкой можно найти
да и этот лот - есть подозрение что это 6шт а не один

g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.294  11 Нояб. 14, 12:39, через 20 мин
нету у  меня в приборе 24в и не будет. дополнительно раздувать часть питания не хочу, нужно будет вторую обмотку с выпрямителем городить, ради этого делать такое не буду. кому громко, могут заклеить зуммер скотчем разной толщины. ну или программно вырубить звук вообще
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.295  11 Нояб. 14, 12:47, через 9 мин
12-ти тоже нет?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.296  11 Нояб. 14, 12:51, через 4 мин
у меня используется тупой блок питания из транса на 6в + выпрямитель с фильтром и стабилизатор lm2940 на 5в. это наиболее компактная и дешевая конструкция с гальванической развязкой, которую мне удалось найти.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.297  11 Нояб. 14, 13:29, через 39 мин
а, тогда понятно
для себя просто использую в основе обычно 12в - самое ходовое напряжение, а с него уже ухожу на 5
сообщение удалено
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.298  12 Нояб. 14, 22:43
wow, ты естественно будешь первый, кто будет тестировать! при том как ты болеешь за это дело, отдам даже бесплатно))g100m, 01 Сент. 14, 14:15
И....
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.299  13 Нояб. 14, 06:34
И....wow, 12 Нояб. 14, 22:43
а в ответ тишина! шучу)) хотя есть тут доля правды конечно.
времени катастрофически не хватает, поэтому наверное придется закрыть текущий проект, т.к. он отнимает силы, а денег особо не приносит и бросить силы на более сложную систему.

после множества раздумий сложилась концепция, которую не раз критиковали многоуважаемые коллеги.
все сводится к тому, что без стабилизации напряжения нет смысла начинать даже комплексную автоматику. а для ее разработки (некий аналог РМ-2) нужно время и один я точно не справлюсь в разумное время. поэтому это будет другая тема и другой проект.