27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Система ASUR

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 74 18

?

  1. Да
    0
  2. Нет
    0

Всего голосов: 0

serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.340  28 Нояб. 14, 12:54
Пока даже крышку не открывал, изучаю мат часть. Подключил мультиметр к выходу на обмотку электромагнита - всегда 216. Подключил электромагнит - работает, может такие ситуации кого и заинтересуют. По перепутке режимов 2 и 3 я прав?

Конечно электромагнитный клапан с катушкой на 220в!
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.341  28 Нояб. 14, 13:01, через 8 мин
По перепутке режимов 2 и 3 я прав?serafimus, 28 Нояб. 14, 12:54
погляди инструкцию 3.09.g100m, 28 Нояб. 14, 12:46
Подключил электромагнит - работаетserafimus, 28 Нояб. 14, 12:54
какой электромагнит? к прибору клапан нужно подключить
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.342  28 Нояб. 14, 13:06, через 5 мин
какой электромагнит?g100m, 28 Нояб. 14, 15:01
дык катушка клапана оно и есть?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.343  28 Нояб. 14, 13:09, через 4 мин
ненай, непонятно что он делает
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.344  28 Нояб. 14, 13:10, через 1 мин
Пока даже крышку не открывал, изучаю мат часть. Подключил мультиметр к выходу на обмотку электромагнита - всегда 216. Подключил электромагнит -serafimus, 28 Нояб. 14, 12:54
Коллега просто померял напряжение на выходе и увидел 216, а по его понятиям должно быть 0. Эти 216В дает снаббер, скорее всего.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.345  28 Нояб. 14, 13:13, через 3 мин
Че непонятно, чтобы ничего ненароком не сжечь, подключил на выход электромагнита цифровой вольтметр.
Свою электронику на ШИМе так и проверял, зачем электромагнит греть. Здесь видимо иначе.
Так, что будет, если количество часов работы на себя задать во 2 параметре 00?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.346  28 Нояб. 14, 13:14, через 2 мин
вывод. не надо мудрствовать. надо подключить клапан, если нет клапана, то простую лампочку и следовать инструкции
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.347  28 Нояб. 14, 13:15, через 1 мин
Вопрос, что будет если выбрать 00?serafimus, 28 Нояб. 14, 12:44
прибор подождет 1 минуту
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.348  28 Нояб. 14, 13:17, через 2 мин
Электромагнит есть, лампочку еще надо выбрать определенной мощности.
Если буква к букве следовать твоей инструкции, то можно немного, мягко говоря, "попутаться".
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.349  28 Нояб. 14, 13:19, через 2 мин
хороших инструкций не бывает) говорю тебе как человек, пишущий техдокументацию.
поскольку с моей стороны проект заморожен, многие тебе будут благодарны, если ты напишешь свою версию инструкции и поделишься ей!
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.350  28 Нояб. 14, 13:20, через 1 мин
определенной мощности.serafimus, 28 Нояб. 14, 13:17
предохранитель стоит на 0.63А, так что до 100вт подойдет любая
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.351  28 Нояб. 14, 13:22, через 2 мин
Поэтому я и пытаюсь в ней разобраться (в первую очередь), а потом тебе и другим помочь, если надо.
Вопрос: в инструкции сказано, что прибор запоминает определенные параметры, какие и как обнулить до
"заводских установок"
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.352  28 Нояб. 14, 13:26, через 5 мин
какиеserafimus, 28 Нояб. 14, 13:22
все. как только перешли в режим разгона, запоминаются все параметры текущего сеанса. после окончания работы запоминаются также шкала отбора 1 и 2.
и как обнулить до
"заводских установок"serafimus, 28 Нояб. 14, 13:22

никак. все время сохраняются последние введенные
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.353  28 Нояб. 14, 13:46, через 20 мин
Вопросы
В режиме 4 абзац 3 снизу в Инструкции не раскрыто, какая температура отражается на дисплее.
Отражается ли колебание температуры в колонне?
Есть отдельные рекомендации, что после режима отбора голов при выходе в режим для отбора тела температура стабилизации устанавливается на 0,5С выше? Допустимо ли изменение температуры стабилизации, скважности и периода импульса в режиме отбора тела?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.354  28 Нояб. 14, 13:52, через 6 мин
В режиме 4 абзац 3 снизу не раскрыто, какая температура отражается на дисплее.serafimus, 28 Нояб. 14, 13:46
никакая. отражается дельта
Отражается ли колебание температуры в колонне?serafimus, 28 Нояб. 14, 13:46
естественно. если будут колебания, будет меняться дельта
Есть отдельные рекомендации, что после режима отбора голов при выходе в режим для отбора тела температура стабилизации устанавливается на 0,5С выше?serafimus, 28 Нояб. 14, 13:46
нет. обычно дельта в 0.3 всех устраивает
Допустимо ли изменение температуры стабилизации, скважности и периода импульса в режиме отбора тела?serafimus, 28 Нояб. 14, 13:46
нет, нет, да (шкала 2).
температуру стабилизации можно изменить вернувшись в режим 3, а потом сразу в режим 4.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.355  28 Нояб. 14, 14:16, через 25 мин
Азурserafimus, 28 Нояб. 14, 12:23
Я понимаю так АСУР, Автоматическая Система Управления Ректификацией. Или нет?
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.356  28 Нояб. 14, 14:20, через 5 мин
автоматизированная)) автоматическая была бы если обошлось бы без человека
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.357  28 Нояб. 14, 14:48, через 28 мин
Я всегда говорю, стремиться нужно к АВТОМАТИЧЕСКОЙ, т. что автоматизированная - это всего лишь первый шажок к автоматической. Правильные цели нужно ставить:-) и не нужно занижать самооценку:-) Верной дорогой идем, товарищи!
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.358  30 Нояб. 14, 12:37
Запустил Асур на РК. Параметры установил, сейчас в режиме 3 - работа на себя.
Сразу возникли два вопроса:
1. Зачем так много шкалы работы на себя? до 9 часов?
Лучше сделать шкалу с дискретностью 30 мин или 0,5 часа.
2. В режиме 3 работа на себя на дисплее отражаются в минутах (уже целых 51) оставшееся время до завершения работы на себя.
Лучше и важнее, чтобы дисплей отображал температуру в колонне, особенно, когда она растет и снижается до момента ее стабилизации - это практически суть ректификации.
При выборе время завершения или температура колонны я бы выбрал второе.
Несмотря, что как-бы тема тормознула, прошу мнения в студию.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.359  30 Нояб. 14, 13:32, через 55 мин
Режим 4 - отбор голов
Установил период - 20 сек, Время открытия было установлено ранее 1,5 сек.
Вопрос: если будет необходимость в переустановке время открытия клапана нужно выкл-вкл прибор, затем переустановить время открытия, установить работу на себя - 000 и через минуту продолжить работу?