Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Борьба с наводками и сбоями

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 3 4 ... 11 1
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
27 Дек. 15, 03:22
У меня собраны в коробке на DIN рейке УЗО, РМ2 и АСУР. Работало всё нормально на старой колонне. Куб-фляга, колонна Ф40, U-образный ТЭН в боку фляги. Недавно собрал новую колонну и 2 куба из кег на 30 л с одним аристоновским ТЭНом 2 кВт и на 50 л с аристоновским ТЭНом 2+2 кВт впаянными в одну платформу. Автоматика забастовала. Асур сбивается и выключается если только кабель с датчиком подносишь к кубу или колонне, не говоря уж о приматывании датчика или помещении его в гильзу. Куба у меня 2, с обоими такая фигня. Датчиков 3, - со всеми сбои. Пробовал заземлять - не помогает. Связывался с изготовителем - пока не помогло. На провода навешал 14 фильтров TDK - бестолку. Может у кого то было подобное? Поможите, а то я пить брошу с такими глюками.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.1  27 Дек. 15, 14:24
Трудность ещё в том, что я не могу понять природу этих наводок - ёмкостные они, электромагнитные, индуктивные или ещё какие-то. От сюда я не могу с ними бороться, ни чего не помогает. Я порчу спирт из-за сбоев и остываний куба. Я же не могу 1,5 суток сидеть в ванной и следить за автоматикой. Иногда может часов 8 отработать, а иногда даже включаться не хочет. Только РМка заработает - сразу сбой асура и остановка.
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.2  27 Дек. 15, 15:15, через 51 мин
Где то здесь было ,но найти проблемма
[Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации. Страница 82]

Добавлено через 13мин.:

Бухариков, Алексею Т позвони ,думаю он в курсе
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.3  27 Дек. 15, 16:25
Алексею Т позвони ,думаю он в курсеМарт, 27 Дек. 15, 17:15
Это которому? Их два.
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.4  27 Дек. 15, 17:08, через 43 мин
От куда два ? Леха один и нет ему замены ,
[Практические эксперименты alexeyT.]
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.5  27 Дек. 15, 17:14, через 7 мин
От куда два ?Март, 27 Дек. 15, 19:08
Два. Один Alexey T, а второй Алексей Т (g100m), которого забанили и именно он изобрёл асур. Но помочь с наводками мне не смог. Поэтому ищу специалистов по наводкам, но чтобы и в потрохах асура понимали.
Короче я тебя понял, нужен Alexey T.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.6  27 Дек. 15, 18:40
нужен Alexey TБухариков, 27 Дек. 15, 19:14
Алексей не смог помочь. Наводки в аналоговой аппаратуре не его профиль. Жаль. Продолжаю поиск специалистов.
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.7  27 Дек. 15, 22:05
Старая колонна чем грелась?
Помеха родится в ТЭНе, и бежит по всей конструкции, родится она в нем от того, что РМка дает крутой фронт напряжения при отпирании симистора... Похоже старый ТЭН имел гораздо меньшую емкость относительно оболочки, чем у исрользованных аристоновских.

Есть возможность распотрошить пару дохлых комповых блоков питания?
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.8  27 Дек. 15, 22:08, через 4 мин
Бухариков, я  Б СРАЗУ посмотрел все что новое ,,тэны на пример ,хотя конечно не разбираюсь ,ночюдес не бывает , один ,потом отдельно второй ,и кажется что дело не в наводках ,
svarnoy Профессор Жуковский. 8.6K 4.4K
Отв.9  27 Дек. 15, 22:18, через 10 мин
Бухариков, Разнести на расстояние РМ с ТЭНом и управляющую часть?
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.10  27 Дек. 15, 22:20, через 3 мин
Есть возможность распотрошить пару дохлых комповых блоков питания?bigson, 28 Дек. 15, 00:05
Есть, а что в них такого о чём я не знаю?
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.11  27 Дек. 15, 22:21, через 1 мин
Март, тэны я проверял и подключал все 3 отдельно.
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.12  27 Дек. 15, 22:22, через 2 мин
Уже нашли в схеме асура ошибку.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.13  27 Дек. 15, 22:26, через 4 мин
   посмотрел схему, разводку платы.
 по схеме: схема сброса проца - отсутствует напрочь, не подключено питание порта С, нет минимального количества блокирующих конденсаторов по питанию. на плату необходимо допаять керамические кондёры и резистор по прилагаемой схеме. как сие работало - загадка.
  разводка платы не выдерживает критики, да ну бог с ней , не поправить без новой разводки.
asur_correct_bugs.png
Asur_correct_bugs. Борьба с наводками и сбоями. Вопросы по электр(он)ике.
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.14  27 Дек. 15, 22:28, через 3 мин
  m16, и че это значит ,? нарываемся на грабли ?
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.15  27 Дек. 15, 22:29, через 1 мин
Из блоков питания нужно вытащить дроссели, они сделаны на кольцах диаметром около 30мм, может больше...
У этих дросселей много обмоток, но тебе нужна самая толстая, обычно это канал 12 вольт у более-менее свежих блоков питания.
Так вот, пару таких дросселей нужно включить в непосредственной близости к РМке в провод идущий с симистора на ТЭН и в возвратный провод. Если станет лучше, но не поможет, поставь кондер из входного фильтра блока питания, обычно желтые прямоугольные, параллельно ТЭНУ.
Борьба с помехами, это шаманство, нужно пробовать...
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.16  27 Дек. 15, 22:30, через 1 мин
m16, огромное тебе спасибо. Конденсаторы на 100н только керамические?
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.17  27 Дек. 15, 22:31, через 1 мин
bigson, дроссели не помогают
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.18  27 Дек. 15, 22:32, через 2 мин
Вижу там и с электроникой не так все просто... Но ведь раньше работало, значит стало хуже, и как одна из причин - замена ТЭНов... Повторюсь, нужно пробовать...

Добавлено через 1мин.:

Дроссели вешал именнов провода ТЭНа? И рядом с РМкой и симистором?
Бухариков Доцент Ишим 1K 161
Отв.19  27 Дек. 15, 22:34, через 2 мин
и как одна из причин - замена ТЭНов...bigson, 28 Дек. 15, 00:32
да, но поменять новые тэны в ближайшие 100 лет не входило в мои планы. Ведь потом начнётся замена кега на кастрюлю, новой колонны на канализационную трубу и т.д. Мне нужно чтобы моё не дешёвое железо работало с той автоматикой, которую я купил.