PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Оборудование Приборы и электр(он)ика
1 2 3 4 ... 100 1
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
18 Фев 13, 19:50
Купил я PID термоконтроллер REX-C100: http://www.aliexpress.com/.../638549196.html
Думал использовать его для подогрева бродильного чана. Чтобы при понижении температуры ниже пороговой он включал подогрев. А при нагревании выше порога подогрев отключался.
Включил через него лампочку в 11 вт, посмотрел как он работает.
Лампочка включается на пару секунд и отключается. Причём чем ниже температура, тем чаще она включается. Но если температура выше порога, лампочка тоже включается, хотя и реже!
По результатам эксплуатации выношу сюда некоторые полезные советы:
Установка температуры: Нажать на кнопку SET, кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ установить температуру срабатывания основного реле. Снова нажать на кнопку SET для окончания настройки.
Включение аларма: Нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Сразу видим Al1. Кнопкой СВв или СВн устанавливаем Температуру срабатывания реле аларма. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод Alm1.
Отключение авторегулирования: Нажать на кнопку SET продолжительно (5 секунд), попадёшь во второе меню. Коротко нажимая на кнопку SET продвигаемся до установки Aru. По умолчанию она 0000, то есть PID-регулирование включено. Кнопкой СВв (Стрелка вверх) устанавливаем 0001, это значит PID-регулирование отключено. Продолжительно нажимаем на кнопку SET для выхода из меню. Загорается светодиод AT.
Настройки аларма: Одновременно и продолжительно нажать кнопки SET и СВл (стрелка влево). Попадаешь в третье меню. При настройке SL4=11, а SL7=00 реле замыкается при достижении установленной температуры. Повторно нажать кнопки SET и СВл для выхода из меню.
Русская инструкция http://files.homedistiller.ru/109562.pdf
D1N Научный сотрудник SPB 2032 430
Отв.1  18 Фев 13, 20:01, через 11 мин
отключи пидорегулирование. гистерезис где у него нашел?
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.2  18 Фев 13, 20:44, через 44 мин
.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 4137 1114
Отв.3  18 Фев 13, 21:21, через 38 мин
Дык может и не нужно ничего настраивать. На то он и пид что бы поддерживать задание не уходя от риски. Просчитал сколько нужно для удержания и подкидывает помаленьку в топку. А так то нужен мануал на конкретный регулятор. Имхо.
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.4  18 Фев 13, 21:30, через 9 мин
Вот мануал на эту серию контроллеров: http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imnzc17e3.pdf
У меня модель REX-C100FK02-M*AN
D1N Научный сотрудник SPB 2032 430
Отв.5  18 Фев 13, 21:46, через 17 мин
вот и отключи авто-тюнинг для начала
сообщение удалено
m16 Модератор Тамбов 1488 750
Отв.6  18 Фев 13, 21:52, через 6 мин
термопару примотай к лампе скотчем (изолентой), и снаружи это дело утепли . не заморачивайся на включение/выключение лампочки , главное - поддержание заданной температуры. если температура будет сильно плавать , можно включить функцию автонастройки  Auto-tuning , если не поможет , то нужно будет подбирать параметры пида, но для этого нужно почитать рекомендации по его настройке (в нете навалом)
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.7  18 Фев 13, 21:56, через 5 мин
Нашёл этот автотьюнинг и включил его. Теперь вроде заработало. То есть при охлаждении ниже установки лампочка загорается, а при нагревании тухнет. При этом постоянно мигает лампочка АТ (видимо индицирует режим автотьюнинга). Но что-то медленно реагирует, примерно секунд через двадцать после события.
m16 Модератор Тамбов 1488 750
Отв.8  18 Фев 13, 22:06, через 11 мин
там же чёрным по-белому - Auto-tuning start  / Auto-tuning stop.
выключать автонастройку ты  собираешься?
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.9  18 Фев 13, 23:00, через 55 мин
А он постоял и автонастройка сама выключилась, почему не знаю. После этого опять начались произвольные включения-отключения.
Включил автотьюнинг и снова заработало как хотелось. То есть с ним работает, без него нет.
Надо разобраться почему автотьюнинг выключился.
m16 Модератор Тамбов 1488 750
Отв.10  18 Фев 13, 23:18, через 18 мин
возможно у тебя залочен девайс , разлоч - последний параметр в таблице - Set data lock
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.11  19 Фев 13, 14:35
Был залочен, я его разлочил, ввёл код 1000.
Погонял его в режиме автотьюнинга с привязанной к лампочке термопарой. Работает как надо, но по достижении установленной температуры автотьюнинг отключается. Но и после этого температуру держит ровно.
Так что я прибором доволен, буду изучать его дальше. Хочу разобраться с алертами.
сообщение удалено
пермский Бакалавр пермь 54 29
Отв.12  20 Фев 13, 14:44
Погонял его в режиме автотьюнинга с привязанной к лампочке термопарой. Работает как надо, но по достижении установленной температуры автотьюнинг отключается. Но и после этого температуру держит ровно.Bitner, 19 Фев 13, 20:35
На пид-контроллерах автонастройка обычно гоняется три цикла, после этого выставляет настройки пид и отключается.
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.13  20 Фев 13, 16:02
У него есть ещё две лампочки, ALM1 и ALM2, и два контакта реле AL.
Есть только первый аларм и его реле, второго физически нет.
пермский Бакалавр пермь 54 29
Отв.14  20 Фев 13, 20:35
Переводил на мануал на REX-c100. Немного коряво, но понять можно. Правда выход у моего контроллера 4-20 мА.
Перевод инструкции REX-100.xlsx (18Кб - загружено 2921 раз)
ZIL131 Доцент Воронеж 1207 287
Отв.15  20 Фев 13, 21:40
О термопаре: она должна подключаться с соблюдением полярности. Но на контактах (один синий, другой красный) полярность не обозначена. Только на синем висит кембрик с надписью К2М. Прозвонил её тестером, оказалось синий минус, а красный плюс. Следовательно синий вешаем на 9-й контакт прибора, а красный на 10-й.
Кстати, резьба на термопаре не метрическая.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2611 978
Отв.16  21 Фев 13, 05:56
Вот мануал на эту серию контроллеров:ZIL131, 18 Фев 13, 21:30
Похоже сколько  производителей REX столько и вариантов "программирования"
MODEL   C100FK02-M*MN  см.файл
REX-C700(100).XLS (32Кб - загружено 1932 раз)
Glog Доцент Гдетозауралом 1918 711
Отв.17  09 Мар 13, 01:22
Приобрел и я такой. Пришел под маркировкой REX-C100FK02-V-AN.
Буква F означает, что тип контроля обратного действия.
Буква K описывает тип датчика, а цифры 02 указывают на диапазон.

В частности при данной маркировке, прибор по умолчанию настроен на использование термопары TC-K02. Это не значит, что нельзя использовать другие типы датчиков. Но об этом ниже.

Буква V описывает выходной сигнал контроля. Прибор заточен для работы с твердотельными реле SSR-40AD, управляемыми постоянным напряжением от 4 до 32 вольт.

Я использую 40-ка амперные, потому что разница в цене между ними и 25-ками небольшая. Ну а поскольку производитель рекомендует использовать реле на токах 60% от номинального, то рекомендованный ток безопасной и длительной эксплуатации у 40-ок - 24 ампера, или 5 кВт резистивной нагрузки.  У 25-ток это 15 ампер или чуть больше 3 кВт. А запас по току никогда не помешает. Если кому то 3-х кВт достаточно, ради Бога, покупая SSR-25AD  сэкономите доллар-полтора.

Буква A указывает на способ взаимодействия с 1 сигналом тревоги ALM1. Без действия захвата.

Буква N сообщает, что в приборе отсутствует  вторая тревога ALM2.

Почти одновременно с тушкой приехало 2 термодатчика PT100+, с длиной измерительной области 80 мм. Второй предполагал установить на терморегулятор XMTG-1301K.

Установленный на ПИД регулятор PT-100 естественно не заработал. Почесал дыню, решил использовать термопару от китайского измерительного прибора M838, с функцией измерения температуры. Как ни странно термопара прекрасно подошла, ПИД регулятор стал довольно точно показывать комнатную температуру, достаточно живо откликаясь на  прикосновения к датчику. Индикатор "OUT" исправно горел при измеряемой температуре (PV) ниже заданной для срабатывания (SV). Начинал мигать, при приближении к ней и гас при превышении. И опять начинал мигать, при приближении сверху. В общем все работало отлично при штатных заводских установках. Было единственное, но очень большое "НО". Измерение температуры производилось в градусах, без десятых. А десятые для моих целей все же нужны. Чтение китайской инструкции не помогло. В настройках выставить десятые на датчике K - типа не смог. Интуицией понял, что на термопаре десятых не добиться.
Прицепил обратно термосопротивление PT-100, во второй закладке меню выставил значение 1000 для SL1(стояли все нули).
Сохранился, и вуаля - появились десятые. Скорость измерения температуры (изменение на прикосновение к термосопротивлению) значительно уменьшилась. Но оно и понятно. Контакт не прямой, а через защитный стальной кожух. Инерционность большая.
Сравнение с медицинским термометром, при длительности измерения около 5 минут, показало отличие в измеряемой температуре на 3,2 градуса от эталонного в этом диапазоне измерений.  32,8 у ПИДа и 36,0 у медицинского. Около 10%.    Интересно, имеется возможность вносить корректировку?
пермский Бакалавр пермь 54 29
Отв.18  09 Мар 13, 10:44
Интересно, имеется возможность вносить корректировку?Glog, 09 Мар 13, 01:22
Естественно. В первом разделе регулировок есть параметр, отвечающий за корректировку показаний датчика.
пермский Бакалавр пермь 54 29
Отв.19  09 Мар 13, 10:46, через 2 мин
Параметр SC