Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

правильное место измерения температуры в колонне

Форум самогонщиков Вопросы ректификаторов
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 23
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.440  19 Сент. 19, 07:51
А можешь заказать ещё один датчик https://samogon-i-vodka.ru/catalog/555/3951/ и прикрепить его к колоне и перетыкать штекер в самом блоке РПВ.)))
cont Студент Самара 30 11
Отв.441  19 Сент. 19, 07:53, через 2 мин
Пы сы. Четвёртое. Предлагаемый узел имеет соединение молочные гайки, в то время как у человека клампы на 2".
В общем хуже совета не бывает.

Да и при цене датчика ds18b20 на али в 100 рублей в гильзе и 30 рублей без гильзы, как более лучший вариант для монтажа на колонну, совет купить датчик за 885 рублей звучит мягко говоря странно.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.442  19 Сент. 19, 07:56, через 4 мин
Если не в теме ерунду не советуй, или так лишь бы написатьcont, 19 Сент. 19, 07:50
Успокойся, я в теме.
Цена предлагаемого тобой изделия. За эти деньги минимум 10 температурных датчиков можно купить.cont, 19 Сент. 19, 07:50
Вопрос был не про цену, а УПО и для снаби или кази и под УНО и ЦП пригодится может.;)
по любому будет искажать показания датчикаcont, 19 Сент. 19, 07:50
Да ну? )
500 мм это уже достаточно высоко.cont, 19 Сент. 19, 07:50
Достаточно для чего? Можно дельту поменьше сделать. разве нет?

Добавлено через 2мин.:

Предлагаемый узел имеет соединение молочные гайки, в то время как у человека клампы на 2".cont, 19 Сент. 19, 07:53
Смотри спецификацию внимательнее, там предлагаются разные способы соединения.
В общем хуже совета не бывает.cont, 19 Сент. 19, 07:53
Бывает. )))
cont Студент Самара 30 11
Отв.443  19 Сент. 19, 08:01, через 5 мин
а УПО и для снаби или кази и под УНО и ЦП пригодится может.миргаз, 19 Сент. 19, 07:56
Первое. Абсолютно нестыкуемые молочная гайка и кламп! Значит уже мимо и по твоему совету человек тупо попадает на бабки по твоему совету. Ты будешь компенсировать затраты?
Второе. Какие снаби кази и прочее? Человеку без всего этого пока опыта бы набраться.
Советологи блин.
Смотри спецификацию внимательнее, там предлагаются разные способы соединения.миргаз, 19 Сент. 19, 07:56
Ещё плюс 545 рублей затрат? Но уже после и то если человек поймёт что так можно.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.444  19 Сент. 19, 08:03, через 2 мин
звучит мягко говоря странно.cont, 19 Сент. 19, 07:53
Это ты странный. Я показал готовое решение, как его реализует человек это уже его выбор. Можно, например, украсть и тогда и 100 руб. платить не надо и время доставки из Китая экономится. Если, что, то это шутка. )))
cont Студент Самара 30 11
Отв.445  19 Сент. 19, 08:03, через 1 мин
Да ну? )миргаз, 19 Сент. 19, 07:56
Да да.
Можно дельту поменьше сделать. разве нет?миргаз, 19 Сент. 19, 07:56
Меньше 0,2°С нужную на высоте 200 мм. Подскажи как на датчике DS18b20?
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.446  19 Сент. 19, 08:06, через 3 мин
Абсолютно нестыкуемые молочная гайка и клампcont, 19 Сент. 19, 08:01
Ну ты и настырный.)))
Человеку без всего этого пока опыта бы набраться.cont, 19 Сент. 19, 08:01
СиВ предлагает этот узел с любым соединением. Молочная гайка ДУ 40 это база.
Человеку без всего этого пока опыта бы набраться.cont, 19 Сент. 19, 08:01
Дай ему возможность самому решать.
cont Студент Самара 30 11
Отв.447  19 Сент. 19, 08:09, через 4 мин
СиВ предлагает этот узел с любым соединением. Молочная гайка ДУ 40 это база.миргаз, 19 Сент. 19, 08:06
3,5 килорубля за ненужный узел на данном этапе развития? Ну ну.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.448  19 Сент. 19, 08:10, через 1 мин
Меньше 0,2°С нужную на высоте 200 мм.cont, 19 Сент. 19, 08:03
И откуда такое смелое утверждение? И разве дельта не зависит от того что расположено сверху?
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.449  19 Сент. 19, 08:18, через 9 мин
Если нет, я тебе сочувствую не ту автоматику ты выбрал.cont, 19 Сент. 19, 07:41
По температуре в кубе при ректификации может только с БКУ 091 серии работать это если из ХДшных, а так 033М меня устраивает, только вопрос по расположению датчика закрою и в путь)
Дяптя Ветеран Волгоград 1.7K 1.1K
Отв.450  19 Сент. 19, 08:25, через 8 мин
Zaharzzz84, Можно прекрасно работать и на 033М, если в ДЭФе, ставишь залет 0,1 (в этом случае следи за изменением атмосферного давления).
Или возьми https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1676/66213/ , и поставь между 0,5 царгой внизу и метр сверху, тогда можно ставить залет до 0,3-0,4.
okun пользователь Тольятти 5.8K 2.1K
Отв.451  19 Сент. 19, 08:30, через 5 мин

можно ставить залет до 0,3-0,4.Дяптя, 19 Сент. 19, 08:25

Много. На таком залете только если концевой оборотный брать. Тело максимум 0.1°С выше 50см. царги с учетом изменения АД.


Добавлено через 1мин.:

если в ДЭФе, ставишь залет 0,1Дяптя, 19 Сент. 19, 08:25

И получаешь каку в отборе....

Добавлено через 1мин.:

перетыкать штекермиргаз, 19 Сент. 19, 07:51

БКУ-033М сразу ошибку выдаст, и вырубится.
cont Студент Самара 30 11
Отв.452  19 Сент. 19, 08:35, через 5 мин
Тело максимум 0.1°С выше 50см.okun, 19 Сент. 19, 08:30
Вот вот. Только на Dsке это на уровне шума, будет дрочить туда сюда.
И откуда такое смелое утверждение?миргаз, 19 Сент. 19, 08:10
Личный опыт, разумеется если хочешь ректификат получать а не ссж с примесями.
И разве дельта не зависит от того что расположено сверху?миргаз, 19 Сент. 19, 08:10
Да зависит. 0,2°С норм, когда сверху датчика ещё не менее 1300-1500 мм. насадки
okun пользователь Тольятти 5.8K 2.1K
Отв.453  19 Сент. 19, 08:38, через 3 мин
будет дрочить туда сюда.cont, 19 Сент. 19, 08:35

Посмотри оборудование у меня в подписи... Не дрочит.
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.454  19 Сент. 19, 08:45, через 8 мин
Все таки пока попробую закреплять датчик под утеплитель колонны 20 см от низа 1000 мм царги (на изоленту, сверху утеплитель, что бы можно было быстро демонтировать), благо ни чего резать не нужно.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.455  19 Сент. 19, 08:48, через 3 мин
БКУ-033М сразу ошибку выдаст, и вырубится.okun, 19 Сент. 19, 08:30
Имел в виду, что при дистилляции используешь один датчик, а при ректе другой, соответственно переключение датчиков будет на выключенной БКУ и никаких ошибок не будет.
Тело максимум 0.1°С выше 50см. царги с учетом изменения АД.okun, 19 Сент. 19, 08:30
Интересно как ты 0,1 ловишь при изменении АД? )))
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.456  19 Сент. 19, 08:49, через 1 мин
Можно прекрасно работать и на 033М, если в ДЭФе, ставишь залет 0,1 (в этом случае следи за изменением атмосферного давления).Дяптя, 19 Сент. 19, 08:25
мне не понравилось так, слишком рискованно, если выбрать не стабилизированную температуру - отбор может тупо приостановиться, как было у меня на первой ректификации.
okun пользователь Тольятти 5.8K 2.1K
Отв.457  19 Сент. 19, 09:07, через 18 мин
Интересно как ты 0,1 ловишь при изменении АД? )))миргаз, 19 Сент. 19, 08:48

Барометр и руки.
A2kAt Доктор наук Тольятти 741 240
Отв.458  19 Сент. 19, 09:25, через 19 мин
АД не часто меняется в течение суток больше чем на несколько миллиметров ртути, что соответствует изменению температуры кипения в сотые доли градуса. Таким образом дельта в 0,1С° оправдана.
В тоже время при резком ухудшении погоды и при отсутствии барометра нужно обязательно проконтролировать и проводить при необходимости корректировку дельты, Т в автоматике. При наличии барометра корректировка может потребоваться в случае снижения АД более чем на 3 мм ртути.
На личном опыте при ректе ни разу не проводил корректировку дельты, а на режиме ндрф при скорости отбора до 1.2 л/ч изменением АД пренебрегаю ввиду непродолжительности процесса работы.
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.459  19 Сент. 19, 09:36, через 11 мин
В общем если выбирать м/у расположением датчика температуры в дефлегматоре и работать на 0,1 залета, что для меня пока рискованно и расположением возле колонны под утеплителем (20 см от низа насадки) - выбираю второй вариант, потом со временем докуплю УНО или УПО (пригодиться в составе экстрактора сокслет). Спасибо за советы ребята.