У меня в контроллере записано 91 градус при шим 20 - это стереть на контроллере?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2522 14 Сент. 17, 13:27 (через 15 мин)
Нет, просто отрицательное количество поставь, осталоьное само затрется по мере стопов.
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.2523 14 Сент. 17, 15:39
То есть значение процентов отбора, указанное в отборе тела ставится в качестве процента отбора голов? А процент отбора голов, тогда никуда не ставится? msg31, 14 Сент. 17, 10:54
Да, совершенно верно. А ты при проверке процесс запускал? Я это делаю при не запущенном процессе.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2524 14 Сент. 17, 16:32 (через 53 мин)
Да, запускал. В режиме работы на себя.
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.2525 14 Сент. 17, 17:30 (через 58 мин)
Да, запускал. В режиме работы на себя.msg31, 14 Сент. 17, 16:32
Аааа, тогда понятно. Я только входил в режим, но сам процесс не запускал. Сейчас попробую.
Максим, а если еще немного доработать. Ведь, в принципе, можно вычислять время отбора голов. Скорость отбора нам известна, нужно ввести параметр "Количество АС" и "Процент голов". Имея эти параметры несложно высчитать время. Мне кажется было бы удобно. Что скажешь?
Добавлено через 1ч. 26мин.:
Аааа, тогда понятно. Я только входил в режим, но сам процесс не запускал. Сейчас попробую.Юша, 14 Сент. 17, 17:30
Попробовал... Запустил процесс, перешел в режим на себя, обнулил проценты отбора клапанов. Вошел в режим калибровки. Сразу начал калибровать клапан тела, значение записалось в клапан голов. Затем калибровка клапана голов, значение записывается туда же, в клапан голов.
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.2526 14 Сент. 17, 21:31
А где это распределение в андроиде?MikleV, Сегодня, 07:56Там же, где мощность ТЭНОв настраивается.msg31, 14 Сент. 17, 10:54
Да, так и оказалось: по первой фазе - 0%
Только оказалось, что распределение по фазам прописывается в профили. И везде стоит 0. Теперь мне все профили перелопачивать - а их уже немало накопилось...
Хочется какого-то механизма редактирования профилей. Пусть даже текстовым редактором - это по любому проще, чем каждый профиль вызывать в приложений, изменять и вновь записывать...
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2527 15 Сент. 17, 04:53
Хочется какого-то механизма редактирования профилей. Пусть даже текстовым редактором - это по любому проще, чем каждый профиль вызывать в приложений, изменять и вновь записывать...MikleV, 14 Сент. 17, 21:31
Текстовый редактор там невозможно использовать. Там внутренние параметры через точку с запятой подряд с данными и системными значениями идут. Подумаю, как это оптимизировать.
Добавлено через 4ч. 57мин.:
Выложена версия 5.006, в которой реализована "горячая" замена датчиков температуры. А также новое приложение в PlayMarket. ВНИМАНИЕ!!! После обновления прошивки с версии, ранее 5.003, проверьте распределение мощности по фазам в настройке мощности ТЭНа в приложении и (или) в контроллере. Для однофазного, то во 2-3 й фазе мощность должна быть 0, а процент распределения в каждой фазе должен быть 100.
nic2015
Магистр
Феодосия
221 56
Отв.2528 16 Сент. 17, 07:11
14 Сен 17, 13:27. Поставил в контроллере -10, не затерлось до -1,таблица запомнилась начиная с -11
Добавлено через 6мин.:
Нетmsg31, 14 Сент. 17, 13:27
Нет, просто отрицательное количество поставь, осталоьное само затрется по мере стоповmsg31, 14 Сент. 17, 13:27
Поставил -10 в контроллере не затерлось что то, таблица запомнилась с -11 по -14. Ставлю -1 тогда не заполняется
Mexican
Студент
Барнаул
41 4
Отв.2529 16 Сент. 17, 12:12
Уже несколько раз испытал автоматику от msg31 на НБК. Максиму огромное спасибо. И тут же вопрос, а можно ли как-нибудь приспособить шестеренчатый насос под "углевалку"? Чтоб в программе его как-то отдельно включать.
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.2530 18 Сент. 17, 23:14
Коллеги, доброго времени суток!
Хочу вернуться к теме калибровки клапанов. Скажите, кто-нибудь пробовал этот функционал в новой версии? Работает корректно?
levpavlovo
Студент
Нижегородская область
25 4
Отв.2531 19 Сент. 17, 18:54
С калибровкой клапанов не получилось ни чего... Настройка работает только в режиме стабилизации, в отборе голов или спирта настройка не активна. Пробовал сегодня, цифры далеко от реальности.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2532 20 Сент. 17, 04:57
С калибровкой клапанов не получилось ни чего... Настройка работает только в режиме стабилизации, в отборе голов или спирта настройка не активна. Пробовал сегодня, цифры далеко от реальности.levpavlovo, 19 Сент. 17, 18:54
А что конкретно далеко от реальности?
levpavlovo
Студент
Нижегородская область
25 4
Отв.2533 20 Сент. 17, 08:32
на отборе тела шим подобран 18%. Если воспользоваться калибровкой высчитывает 30% (а это совсем дохрена в моем случае). Три раза подряд пробовал на цифру близкую к 18 не получалось выйти. И не совсем понимаю почему эта функция доступна только в режиме стабилизации?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2534 20 Сент. 17, 09:00 (через 28 мин)
А сколько спирта отбирается при калибровке? И не может ли получаться такое, что спирта отбирается больше, чем производит колонна, то есть узел отбора полностью опустошается?
Kintast
Магистр
Дудинка
277 53
Отв.2535 20 Сент. 17, 10:57
При настройке периодического отбора выставил 65000, это 10 минут между отбором, а не 11, как в инструкции. Чтобы увеличить время, между отбором, например на 5 минут, мне на сколько увеличить цифры?
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.2536 20 Сент. 17, 12:21
В ближайший месяц собираюсь заказать у вас автоматику хочу узнать есть ли возможность при работе при ректификации и дистиляции с клапанами увеличить число клапанов с двух до четырёх (фракционник использовать не хочу на клапанах думаю будет проще и меньше места будет занимать)чтобы отбирать головы подголовники тело и хвосты. Думаю что так автоматика будет более функциональней.
Kintast
Магистр
Дудинка
277 53
Отв.2537 20 Сент. 17, 12:39 (через 18 мин)
чтобы отбирать головы подголовники телоdima1211, 20 Сент. 17, 12:21
Тоже давненько всё хочу спросить, нет ли в планах хотя бы до трёх клапанов увеличить, для отбора подголовников хотя бы. Очень очень не хватает.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.2538 20 Сент. 17, 15:42
Вот интерес про такую модернизацию думаю есть у многих наших коллег поэтому вопрос актуальный, вроде всё хорошо в автоматике но двух клапанов на отбор мало идеально конечно 4 на крайней случай 3
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.2539 20 Сент. 17, 16:03 (через 22 мин)
Настройка работает только в режиме стабилизацииlevpavlovo, 19 Сент. 17, 18:54