Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 150 151 152 153 154 155 156 ... 250 153
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3040  24 Нояб. 17, 09:53
3. В программе на смартфоне выбрал этот пункт. Нажал ОК. Связь с контроллером пропала.VVE-217, 23 Нояб. 17, 20:10
Этот пункт и надо было сделать. Но удаленный доступ это такая штука. Медленная может и не успеть переключить за цикл обмена. При неудаче можно переключиться на прямой режим на третьей странице автоматики.

На всякий случай сейчас проверь Server Port в автоматике. Может ты его случайно не тот передал.

сообщения удалены (724)
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3041  24 Нояб. 17, 09:59
Этот пункт и надо было сделать.msg31, 24 Нояб. 17, 09:53
То есть правильно ли я понимаю, что для перехода с одного режима на другой в проге достаточно в меню (см. ниже) выбрать необходимый пункт и все? просто ждать когда эта команда передастся на контроллер и изменит способ подключения?


При неудаче можно переключиться на прямой режим на третьей странице автоматики.msg31, 24 Нояб. 17, 09:53
Так ты понимаешь, я теперь вообще не могу никак подключится к нему!!! См. пункты 10-11 моего топика предыдущего...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3042  24 Нояб. 17, 10:01, через 2 мин
Проверь номер порта в контроллере в параметрах. Должен быть 20123.

Добавлено через 0мин.:

о есть правильно ли я понимаю, что для перехода с одного режима на другой в проге достаточно в меню (см. ниже) выбрать необходимый пункт и все? просто ждать когда эта командаVVE-217, 24 Нояб. 17, 09:59
Да.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3043  24 Нояб. 17, 10:08, через 7 мин
Проверь номер порта в контроллере в параметрах. Должен быть 20123.msg31, 24 Нояб. 17, 10:01
Ок, проверю вечером теперь только...
Вопрос другой: я через Интернет (через веб-доступ) могу смотреть где-то, что контроллер на самом деле соединился с сервером и передает свои параметры?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3044  24 Нояб. 17, 10:09, через 2 мин
Через приложение только. Если данные передаются, то будет обьновляться время из контроллера.
zaroleg Специалист Иркутск 118 48
Отв.3045  24 Нояб. 17, 10:40, через 31 мин
Максим подскажите кая сейчас цена на трехфазный контроллер?
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3046  24 Нояб. 17, 10:40, через 1 мин
Если данные передаются, то будет обьновляться время из контроллера.msg31, 24 Нояб. 17, 10:09
Да, на контроллере время обновляется, лампочка активно моргает на вайфай модуле. Порт прописан нормально. Но сконнектиться с программы не получается... Затык прям какой-то...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3047  24 Нояб. 17, 11:05, через 26 мин
Что на третей странице?
сообщение удалено
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3048  24 Нояб. 17, 12:38
Перестало подаваться напряжение на клапан воды. Аварийка сработала штатно,залет TSA и остановка процесса(дистилляция недробная).
Что в первую очередь смотреть чтоб починить?
Симплед5
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3049  24 Нояб. 17, 13:51
Перестало подаваться напряжение на клапан воды. Аварийка сработала штатно,залет TSAelyps, 24 Нояб. 17, 12:38
У меня был пару раз такая ситуация. Проблема была в разъеме - плохой контакт. Поправил, стало все Ок.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3050  24 Нояб. 17, 15:55
Разобрался с клапаном воды. Разобрал почистил собрал клапан, заработал. Не понятно только почему он от контроллера не работал, а от сети работал...
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3051  24 Нояб. 17, 15:59, через 4 мин
Не понятно только почему он от контроллера не работал, а от сети работал...elyps, 24 Нояб. 17, 15:55
В контроллере какое напряжение управления клапанами выставлено?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3052  24 Нояб. 17, 16:46, через 48 мин
Вроде это называется защита от перегрева. У меня 300 стоит
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3053  24 Нояб. 17, 16:50, через 4 мин
азобрал почистил собрал клапан, заработал.elyps, 24 Нояб. 17, 15:55
Контакты, наверное.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3054  24 Нояб. 17, 18:25
Контакты, наверноеmsg31, 24 Нояб. 17, 16:50
Врядли. Думаю от воды. Вод плохая из скважины, очень много железа и другой херни. В клапане был сильный налет ила.

Добавлено через 8мин.:

Максим скажи пожалуйста подходят ли разъёмы клапанов от старой версии к новой? У меня все провода выходят из корпуса контроллера. Планирую купить у тебя второй контроллер в металле без клапанов и пользоваться на нём старыми клапанами. Осталось деньжат подкопить)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3055  24 Нояб. 17, 18:44, через 19 мин
Максим скажи пожалуйста подходят ли разъёмы клапанов от старой версии к новой? У меня все провода выходят из корпуса контроллера. Планирую купить у тебя второй контроллер в металле без клапанов и пользоваться на нём старыми клапанами. Осталось деньжат подкопить)elyps, 24 Нояб. 17, 18:25
Разъемы на клапана подходят.

Добавлено через 16ч. 24мин.:

Да, на контроллере время обновляется, лампочка активно моргает на вайфай модуле. Порт прописан нормально. Но сконнектиться с программы не получается... Затык прям какой-то...VVE-217, 24 Нояб. 17, 10:40
Получилось?
paha303 Студент Санкт-петербург 41 1
Отв.3056  25 Нояб. 17, 14:34
Приветствую.Такая проблема возникла.Когда включаю автоматику трещит клапан голов.Подключил лампу.Сразу после включения она начинает мерцать (как будто не полное напряжение подаётся).Когда включаешь тест все работает нормально .С остальными клапанами все ок.paha303, 21 Нояб. 17, 14:15
Поменял всю цепочку.Кондей,симистор,варистор.Все заработало.Симистор бта16 600.Варистор JVR-07N391K (S07K250).Благо чип и Дейл рядом с работой.Детали копеечные поменять самому не составило труда.
zvo Студент Томск 33 1
Отв.3057  26 Нояб. 17, 17:17
почему то стали теряться датчики температуры,15-20 мин работы и все нули. перезагрузка контроллера не помогает. помогает,пока, только полное отключение. неужели уже один из датчиков захотел помереть?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3058  26 Нояб. 17, 18:57
полное отключение. неужели уже один из датчиков захотел помереть?zvo, 26 Нояб. 17, 17:17
Скорее всего.
zvo Студент Томск 33 1
Отв.3059  26 Нояб. 17, 20:02
почему то стали теряться датчики температуры,15-20 мин работы и все нули. перезагрузка контроллера не помогает. помогает,пока, только полное отключение. неужели уже один из датчиков захотел помереть?zvo, 26 Нояб. 17, 17:17
отрезал один датчик...похоже угадал какой...датчиков осталось 2, но связь больше не терялась...