Отв.3080  28 Нояб. 17, 15:01
Поправки под различное оборудование вносить приходится?msg31, 28 Нояб. 17, 14:54
Нет, он смотрит температуру по датчику температуры в паровой зоне и с учетом атмосферного давления(можно и без него) считает текущею % спирта в парах. Параметры оборудования на него не влияют никак.
сообщения удалены (725)
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3081  28 Нояб. 17, 15:22
в паровой зонеRomanich, 28 Нояб. 17, 15:01
В паровой зоне куба?
Romanich Кандидат наук 777RUS 420 102
Отв.3082  28 Нояб. 17, 15:27, через 5 мин
В паровой зоне куба?VVE-217, 28 Нояб. 17, 15:22
Да где хочешь, он меряет температуру пара от испарения спиртовой жидкости.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3083  28 Нояб. 17, 15:42, через 15 мин
Да где хочешь, он меряет температуру пара от испарения спиртовой жидкости.Romanich, 28 Нояб. 17, 15:27
По мне видится, что нужно еще и давление мерить, т.к. пар в кубе находится пусть и под небольшим, но давлением... И от того, какое там давление и температура и должна высчитываться спиртуозность... Пренебрегать одним из этих показателей - значит получить на выходе заведомо неверный результат.
Romanich Кандидат наук 777RUS 420 102
Отв.3084  28 Нояб. 17, 15:49, через 7 мин
нужно еще и давление мерить, т.к. пар в кубе находится пусть и под небольшим, но давлением... И от того, какое там давление и температура и должна высчитываться спиртуозность... Пренебрегать одним из этих показателей - значит получить на выходе заведомо неверный результат.VVE-217, 28 Нояб. 17, 15:42
На температуру кипения спирта оказывает влияние только атмосферное давление,от этого показателя точка НАЧАЛА кипения спирта ( а следоват и начала испарения его) сдвигается либо вверх либо вниз. А если честно и Атм. давление не сильно оказывает влияние на показатель %крепости и в принципе Атм. давление можно пренебречь (там -/+1%)
НО для себя я сдела вывод по показаниям этого спиртометра если его округлять до целого ничего особо регулировать не имеет смысла (если оставить с точностью до 2х знаков после запятой тогда еще м.б.),а ТЕМПЕРАТУРА является более точным показателем для регулировок!!! Короче, как и сказал Игорь221 в своем видео это "игрушка"!!!!
paha303 Студент Санкт-петербург 41 1
Отв.3085  28 Нояб. 17, 19:17
Приветствую.Максим я дозаказать у тебя плату для андроидной версии.Прошивка стоит 4.34.А до 5 версии обновить можно её? Если да то как?

Добавлено через 4ч. 29мин.:

Это можно сделать в любом андроидном контролере. По запросу высылаю плату. Старую надо будет вернуть назад.
Плата бесплатно, оплата только пересыла.msg31, 13 Июля 17, 13:15
.Блин все лето и осень стройку вел.Только сейчас увидел.Предложение ещё реально?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3086  28 Нояб. 17, 23:47
Предложение ещё реально?paha303, 28 Нояб. 17, 19:17
Да.
paha303 Студент Санкт-петербург 41 1
Отв.3087  29 Нояб. 17, 00:01, через 14 мин
Даmsg31, 28 Нояб. 17, 23:47
Как это сделать?Ты плату вышлешь?Или мне выслать?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3088  29 Нояб. 17, 05:35
Как это сделать?Ты плату вышлешь?Или мне выслать?paha303, 29 Нояб. 17, 00:01
Вышлю.
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3089  29 Нояб. 17, 05:41, через 7 мин
Теперь температуру закрытия можно устанавливать из меню как перед процессом так и во время процесса
По температуре? мне кажется удобней по времени: При запуске клапан ПБ открыт, при начале отбора голов запускается таймер и при достижении заданного значения клапан ПБ закрывается.Мы же всё равно расчитываем время отбора 5% голов(например 5 часов, - ну и выставляем таймер перекрытия ПБ через 4 часа(для 3 литрового) от начала отбора голов. И всё. Для меня так бы удобнее было.
Максим это возможно сделать?  Непонимающий
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3090  29 Нояб. 17, 05:43, через 3 мин
Максим это возможно сделать?lavalex13, 29 Нояб. 17, 05:41
Да. В принципе можно. Но пока счас корректировками по давлению занят. Работа с веб-сервисами, которые позволяют узанать давление в заданной точке меня не впечатлило. Сделал на основе bmp280.
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3091  29 Нояб. 17, 07:12
 
Да. В принципе можно.msg31, 29 Нояб. 17, 05:43
Хорошо бы прям рядом с временем отбора голов.Задал время отбора голов и сразу время через которое закрыть ПБ и всё, каждый выставит своё для 3 литрового у меня на ХД-4 при мощности нагрева 1500Вт от 40 минут, я всегда перекрываю за 1 час до окончания отбора 5% голов
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3092  29 Нояб. 17, 08:10, через 58 мин
Получилось?msg31, 24 Нояб. 17, 18:44
Максим, приветствую! Вчера включил контроллер в тестовом режиме - все заработало! Я провел несколько экспериментов по смене режима доступа - все отработало как часы с одним НО: после смены режима доступа в программе, нужно немного подождать, пока эти изменения уйдут на контроллер! В этом видимо и была моя ошибка... Я делал все быстро и контроллер просто не успевал получить изменения настроек...

Экспериментировал дальше и наткнулся на такие "не совсем логичные" вещи:
1. Отключение электричества. Этот момент на сколько я понял вообще никак не обрабатывается ни электроникой, ни программно... Предположим, отключили электричество. Если отключение длительное, то программа будем кричать через некоторое время, что потеряла связь с контроллером - с этим вопросов нет... А теперь представим ситуацию, что отключение электричества произошло на короткий промежуток времени (1 минута, например). После восстановления электроснабжения контроллер включится, но процесс будет остановлен. Программа не успевает понять, что произошло и просто покажет тихо, что "процесс не запущен". Оператор соответственно узнает об этом только тогда, когда откроет программу и проконтролирует...
Процесс контроля мне здесь видится такой: если какой-то процесс запущен, то в случае получения с контроллера информации об изменении статуса на "процесс не запущен" или "процесс остановлен", выводить в программе сообщение об аларме...
2. Пролитие воды. Я об этом уже в принципе писал - данная ситуация не обрабатывается (или не успевает обрабатываться) при удаленном доступе. На программу приходит уже сообщения о том, что процесс остановлен (без объяснения причин). Можно как вариант реализовать алгоритм, описанный в п.1, чтобы аларм был по смене статуса на "процесс остановлен", если до этого был любой другой статус...
3. Работа четвертого клапана. Четвертый клапан использую для сбора хвостов. С удивлением заметил, что в этом режиме не работает старт-стоп... Предлагаю разделить логику так: если используется клапан голов для хвостов, то не использовать старт-стоп, а если четвертый клапан, то старт-стоп по той же логике, что и при сборе тела. С тем лишь исключением, что если долгий стоп, то переходить к завершению процесса...
4. Постоянные сообщения об обновлении данных от сервиса. Я видел такие сообщения раньше, но сейчас они сыпят прямо одно за одним с интервалом около минуты. Т.к. они для планшета имеют тот же статус (сообщения), что и переход с одного этапа на другой, все это валится в одну кучу и легко пропустить "значимые" сообщения от программы. Максим, какую смысловую нагрузку эти сообщения несут? Причем они слегка отличаются в режиме удаленного доступа (первый рисунок) и в режиме сетевого доступа (второй рисунок).
screenshot_20171128-212738.3.1.png
Screenshot_20171128-212738. Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.


screenshot_20171128-212338.png
Screenshot_20171128-212338. Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3093  29 Нояб. 17, 09:53
2. Пролитие воды. Я об этом уже в принципе писал - данная ситуация не обрабатывается (или не успевает обрабатываться) при удаленном доступе. На программу приходит уже сообщения о том, что процесс остановлен (без объяснения причин). Можно как вариант реализовать алгоритм, описанный в п.1, чтобы аларм был по смене статуса на "процесс остановлен", если до этого был любой другой статус...VVE-217, 29 Нояб. 17, 08:10
Поставь время обмена по удаленному управлению почаще у тебя стоит 60 секунд, поставь, раз в 10-20 секунд, например.
После этого передай сетевые настройки в контроллер, чтобы в контроллере тоже период изменился.
Оповещения об обновлениях можно отключить в оповещениях есть такой переключатель.

Добавлено через 1мин.:

3. Работа четвертого клапана. Четвертый клапан использую для сбора хвостов. С удивлением заметил, что в этом режиме не работает старт-стоп... Предлагаю разделить логику так: еслиVVE-217, 29 Нояб. 17, 08:10
Зачем старт-стоп в отборе хвостов? Это не хвосты получаются, это что-то другое.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3094  29 Нояб. 17, 10:02, через 9 мин
Поставь время обмена по удаленному управлению почаще у тебя стоит 60 секунд, поставь, раз в 10-20 секунд, например.После этого передай сетевые настройки в контроллер, чтобы в контроллере тоже период изменился.Оповещения об обновлениях можно отключить в оповещениях есть такой переключатель.msg31, 29 Нояб. 17, 09:53
Ок, попробую сегодня вечером.

Зачем старт-стоп в отборе хвостов? Это не хвосты получаются, это что-то другое.msg31, 29 Нояб. 17, 09:53
Ну ОК, это не хвосты, а скажем предхвостья (оборотный спирт)... Его хочется тоже отжимать в режиме ректификации... Делаю отбор товарного спирта до 93 градусов в кубе, после этого еще примерно до 96 в кубе идет приличный, но слегка хвостатый спирт... Температура в колонне при этом увеличивается примерно на 1 градус... Если бы был старт-стоп, то хвостов туда можно было бы пустить минимум...
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3095  29 Нояб. 17, 10:27, через 26 мин
VVE-217, может проще отбирать все хвосты полностью без старт-стопа и потом их отдельно на ректификацию? Я так делаю и не заморачиваюсь) тем более что все мои хвосты сконцентрировались в ПБ и мне только остается их слить из ПБ после погона.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3096  29 Нояб. 17, 10:32, через 5 мин
Ну ОК, это не хвосты, а скажем предхвостья (оборотный спирт)...VVE-217, 29 Нояб. 17, 10:02
Я предполагал в свое время все эти проблемы и сделал поддержку фракционника. К сожалению, их никто не выпускает.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3097  29 Нояб. 17, 10:58, через 27 мин
Да. В принципе можно.msg31, 29 Нояб. 17, 05:43
Это уже обнадеживает. Может быть дождемся полноценную поддержку ПБ.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.3098  29 Нояб. 17, 11:40, через 43 мин
все мои хвосты сконцентрировались в ПБ и мне только остается их слить из ПБ после погона.elyps, 29 Нояб. 17, 10:27
ПБ у меня пока нет... Но планирую к приобретению.
Мне пока трудно судить про "вонючесть" того, что остается в ПБ и про то, какой остаток АС там будет... Если 300мл АС, то я и заморачиваться не буду - вылью в каналью...
Без ПБ по моим прикидкам в баке-царге остается где-то 1000мл АС, который хочется дожать, но с минимальными вонючерсами.

Добавлено через 3мин.:

К сожалению, их никто не выпускает.msg31, 29 Нояб. 17, 10:32
Ок, тогда закроем этот вопрос... Сделано без старт-стопа, значит будем приспосабливаться... Меня больше волнуют вопросы отсутствия алармов при отключении электричества и пролива воды...
Про пролив воды я понял, что нужно попробовать уменьшить период обмена с контроллером... А вот что делать с кратковременным отключением электричества?
MikleV Доктор наук Москва 780 434 3
Отв.3099  29 Нояб. 17, 14:15
Работа с веб-сервисами, которые позволяют узанать давление в заданной точке меня не впечатлило. Сделал на основе bmp280msg31, 29 Нояб. 17, 05:43

УРА!
Как заапгрейдиться?