кто подскажет, как сбросить все настройки к заводским? установил по шаблону одного из форумчан, теперь клапана при отборе перестали включаться совсем. Или что нужно сделать?
paha303
Студент
Санкт-петербург
41 1
Отв.863 22 Окт. 16, 20:44 (через 43 мин)
Патаюсь установить скетч.В среде ардуино не могу порт выбрать.Горит блеклым.Хз,когда подключаешь кабель усб на автоматике должен монитор загораться?мож кабель не тот?Все получилось.Кабель другой взял)))
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.864 23 Окт. 16, 01:09
Макс что означают цифры 1015? В инструкции не нашёл...
S61022-22045951.jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.865 23 Окт. 16, 01:10 (через 1 мин)
. Или что нужно сделать?Winil, 22 Окт. 16, 20:01
Инструкуию посмотреть. Скорее всего SIMPLED VERSION неприаильная в скетче.
Добавлено через 1мин.:
означают цифры 1015elyps, 23 Окт. 16, 01:09
Какой процесс запущен?
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.866 23 Окт. 16, 01:12 (через 2 мин)
Ректификация. Моща 1700вт
Добавлено через 2мин.:
Когда "стоп" на месте этих цифр идет отсчет времени стабилизации
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.867 23 Окт. 16, 05:26
Когда "стоп" на месте этих цифр идет отсчет времени стабилизацииelyps, 23 Окт. 16, 01:12
Там по-идее старое значение счетчика предыдущего стопа.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.868 23 Окт. 16, 09:29
И ещё заметил что давление на второй и четвертой странице не всегда одинаковое. Хз какое из них правильное.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.869 24 Окт. 16, 09:35
В облаке выложен скетч 3.47i-1, там исправлена ошибка - ректификация сразу переходила на стадию завершения при запуске. Как обновить прошивку, читаем инструкцию (внимательно читаем Приложение 9) https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt
Nikus
Магистр
Москва
211 82
Отв.870 24 Окт. 16, 14:41
msg31, А когда я перезаливаю скетч у меня все установки конечно же сбрасываются?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.871 24 Окт. 16, 15:34 (через 53 мин)
все установки конечно же сбрасываютсяNikus, 24 Окт. 16, 14:41
Нет, безусловно все сохраняются. Если ты, конечно специально не поменяешь в скетче константу PR_REWRITE_EEPROM.
Nikus
Магистр
Москва
211 82
Отв.872 24 Окт. 16, 17:23
msg31, круто!!! Вопрос: какой клапан можно присоеденить к ПБ? Каков алгоритм работы с ПБ ? Какая перемнная отвечает за его закрытие? Спасибо.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.873 24 Окт. 16, 18:11 (через 49 мин)
Алгоритм ПБ пока простой. При работе на себя он открыт, потом закрыт. Других алгоритмов пока не знаю. Клапан на 220 вольт. Управляется через PIN 30 или 22. Но тебе я же вывел разъем на ПБ и даже клапан для него ты у меня покупал.
Nikus
Магистр
Москва
211 82
Отв.874 24 Окт. 16, 22:45
msg31, дело в том, что при работе с ПБ температура окончания смотрится по ПБ. В тч смотрится и температура стабилизации, тк ПБ=маленький куб. Отбор идет по D2. Если клапан закрыть после того как, во первых сама стабилизация сложна, во вторых система опять становится не стабильна. ПБ наполняется за 30 мин в среднем.
Клапана я пустил на отбор, если ты говорил честно гря забыл за месяц, поставлю третий. Думал там какой нить особенный клапан нужен.
PS Незнаю возможно ли это, но к показателю температуры было бы неплохо добывить атмосферное давление, оно влияет на температуру в процессе. Для ректификации это актуально.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.875 25 Окт. 16, 07:58
msg31, дело в том, что при работе с ПБ температура окончания смотрится по ПБ. В тч смотрится и температура стабилизации, тк ПБ=маленький куб. Отбор идет по D2. Если клапан закрыть после того как, во первых сама стабилизация сложна, во вторых система опять становится не стабильна. ПБ наполняется за 30 мин в среднемNikus, 24 Окт. 16, 22:45
По ПБ у меня вообще непонятки. Хотя если по ПБ смотрится и окончание ректификации и стабилизации и видимо, залет температуры, то можно просто датчик куба и колонны туда устаносить. С ПБ вообще ситуация какая-то странная. Кто-то рассматривает его как панацею при ректификации, кто-то при дистилляции. Я лично считал это некоторой заманухой и вытягиванием денег от покупателей. Потом мне позвонили уважаемые мной коллеги и подтвердили полезность его использования. Так что дождусь пока каких-то внятных общепринятых алгоритмов управлением ПБ, потом буду решать.
PS Незнаю возможно ли это, но к показателю температуры было бы неплохо добывить атмосферное давление, оно влияет на температуру в процессе. Для ректификации это актуально.Nikus, 24 Окт. 16, 22:45
Да, актуально. К сожалению подключение библиотеки i2C для датчика типа BMP180 окончательно сжирает оперативную память контроллера. Надо оптимизировать что-то.
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.876 25 Окт. 16, 08:50 (через 53 мин)
Так что дождусь пока каких-то внятных общепринятых алгоритмов управлением ПБ, потом буду решать.msg31, 25 Окт. 16, 07:58
Простите что вмешиваюсь: лично я Польский буфер не собираюсь использовать, т.к.он бессмысленен при малых объемах куба, но мне кажется, что алгоритм предложенный Игорем223 вполне работоспособен. Игорь всегла отличается въедливостью и продуманностью предлагаемых им алгоритмов.
dslimp
Специалист
Подольск
134 86 1
Отв.877 25 Окт. 16, 09:02 (через 12 мин)
Надо оптимизировать что-то.msg31, 25 Окт. 16, 07:58
Не думал переходить arduino due? arm, памяти больше, код менять не надо.
Nikus
Магистр
Москва
211 82
Отв.878 25 Окт. 16, 09:57 (через 56 мин)
msg31, насчет памяти, на мой взгляд если скетч компоновать под фактические задачи (мне например "razvar" и иже с ним не нужен), место появится. Конечно теряем универсальность, но "пылесос с холодильником" не всегда нужно.
По ПБ. Колонну смотрим по колонне, а в ПБ смотрим стабилизацию системы. В алгоритме Игоря223 работает его автоматика с одним датчиком t, и данный алгоритм не корректен в нашем случае. В нашем случае яб сделал : стабилизация по умолчанию (600 секунд стабильно)-> закрываем клапан ПБ -> стабилизация по умолчанию (600 секунд стабильно)-> процесс; 600 - переменная. Одной переменной более чем достаточно в данном случае. Готов откатать на себе.
MikleV, у тебя безсмысленен, у меня куб-40 смысл есть, у каждого свое. Это опция. Которую, кстати, тоже можно учитывать или нет в скетче.
Вопрос по работе : запустил рект. все вроде нормально, но по утру (весь процес занял 46 часов) температура стабилизации отбора самостоятельно выросла на 0.4 гр. Почему?
dslimp
Специалист
Подольск
134 86 1
Отв.879 25 Окт. 16, 10:11 (через 14 мин)
но "пылесос с холодильником" не всегда нужно.Nikus, 25 Окт. 16, 09:57