alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24K 9.1K
Отв.5620 22 Февр. 18, 23:31
ВОблин, т ровно соотв давлению. Ничего внизу не меняется иначе бы % пополз При отборе , соотв мощности 1 л = 1 квт, и ВЭТС менее 20 мм ни о какой пленке даже мыслей быть не может. Попробуй на 85 см вытянуть 96.9% с 9% в кубе...1500 ватт чистыми , отбор 1000-1200
ВОблин
Доцент
Самара
1.9K 671
Отв.5621 22 Февр. 18, 23:51 (через 21 мин)
ВЭТС менее 20 ммalexeyT, 22 Февр. 18, 23:31
очень похоже...
SDsem
Магистр
Брянск
288 44
Отв.5622 23 Февр. 18, 03:41
Грею газом. Есть куб 12л, утеплённая царга 42/1000мм,(набита нерж. мочалками 15 шт. из Fix price), термометр на 20см от куба, сверху клюшка с димротом. Царга продувается без усилий. На большой комфорке врубаю на полную мощность. Вода на выходе 50 градусов. Захлебнуть не удаётся. При работе на себя температура стабильна 77,1. Как только после голов открываю отбор хотя бы 500 мл/час, тут же температура ползёт 77,2, через 10 мин 77,3, через 40 мин 77,4. Понимаю, что газ-гемор, я в процессе ожидания элетрики. Но на таком диаметре и высоте даже на газу хотя бы 750 мл/час должно выжиматься без проблем. Форум читал, поиском пользовался, ответа не нашёл.
Бультерьер
Доцент
Урал
1.6K 586
Отв.5623 23 Февр. 18, 05:10
царга 42/100ммSDsem, 23 Февр. 18, 03:41
термометр на 20см от куба,SDsem, 23 Февр. 18, 03:41
Не сходится...
Mr.Alex
Кандидат наук
Пенза
350 201
Отв.5624 23 Февр. 18, 05:13 (через 3 мин)
SDsem, Имея царгу со схожими параметрами, ф42х1200 мм, СПН 3,5х3,5, отр.клюшка, ТЭН 2 квт, РМ-2, СТХ 0024, после снаббирования, спирт приемлемого качества смог получить при скорости отбора не более 250 мл/час. Пробовал 350 мл/час, 500 мл/час. В первом случае спирт был, по ощущениям, похуже, во втором, явно хуже. Понимаю, что понятия лучше-хуже, говно-не говно, здесь не прокатывают, но что есть, то есть. В твоем случае, к.м.к., отбор нужно убавлять и добиваться стабильной Т в 20 см от куба. Хотя на газе, с не утепленным кубом это действительно гемморно. Здесь, на последних 10 страницах, идет толковище о значительном увеличении скорости отбора без снижения качества, на колоннах небольшой высоты. Это мне жутко интересно, поэтому читаю, далеко не все понимаю, но пытаюсь вникнуть и разобраться.
nice beaver
Магистр
Судогда
207 84
Отв.5625 23 Февр. 18, 08:17
SDsem, передвинь датчик температуры повыше. если не поможет - снижай отбор. а вообще неплохо бы сначала померить эффективную ( за вычетом теплопотеть) мощность в дефе. на воде это не трудно. чтоб точно знать, сколько ватт до туда доходит.
Мур
Кандидат наук
Санкт-Петербург
499 329
Отв.5626 23 Февр. 18, 08:38 (через 21 мин)
В первом случае спирт был, по ощущениям, похуже, во втором, явно хуже. Понимаю, что понятия лучше-хуже, говно-не говно, здесь не прокатываютMr.Alex, 23 Февр. 18, 05:13
Ну почему же...нос ректификатора,как руки ювелира.
Янн
Профессор
Пушкино
5.5K 945
Отв.5627 23 Февр. 18, 08:48 (через 11 мин)
Это мне жутко интересно, поэтому читаю, далеко не все понимаю, но пытаюсь вникнуть и разобраться.Mr.Alex, 23 Февр. 18, 05:13
Чего тут думать - бери и делай.Всё просто, там и рисуночки даже имеются. У меня и то ума на это хватило
Но на таком диаметре и высоте даже на газу хотя бы 750 мл/час должно выжиматься без проблем. Форум читал, поиском пользовался, ответа не нашёл.SDsem, 23 Февр. 18, 03:41
Слабоват нагрев + теплопотери куба . Смотри 1 литр воды комнатной температуры ТЭН 1кВт доводит до кипения за 5 минут 30 сек , пробовал кипятить на газу (На большой конфорке) этот же литр ушло 6 минут 30сек я так полагаю мощность конфорки в районе 850 -900 ватт . Куб на газу утеплить не можешь ,значит теплопотери на нём большие ,это еще минус в итоге Ватт 500 полезных окажется . Поставь отбор на полную и посмотри сколько накапает при этом ,если за час 2,5 литра накапает, тогда и отбирай 500 грамм ну, а если 4 литра , то тогда и 800гр можно , от отсюда и пляши. Может я и заблуждаюсь,народ поправит.
Marcony
Кандидат наук
Подольск
320 169
Отв.5628 23 Февр. 18, 17:22
Всем привет и всех с Праздником!) Сделал я перелив (он же НУО) и ЦП сделал. В двух словах - все стало гораздо стабильнее и спокойнее. Давление высокое, колонна не шумит, еле еле, как слегка закипающий чайник, не бурлит, не хлюпает и пр. Мощность увеличил на 2 ампера, без перелива максимум мог дать 11,6 Амп ,сейчас 13,5Амп. Можно и больше, но мне кажется уровень перелива поднимется выше тройника связи с атмосферой и выше отбора из ЦП. Температуры немного пляшут, но думаю из-за голов, залит необрубленный СС. Посмотрю как на теле будет себя вести. В любом случае по давлению стало спокойнее и стабильнее и оно значительно вырасло - без перелива захлеб был от 80 мм.рст, сейчас 130мм рст. уверенно держит. Остается привязать автоматику к давлению. А может и это не потребуется, посмотрим. Доотбирать головы одновременно с телом попробую в ручную иголкой, автоматика не расчитана на работу двух клапанов одновременно, так же и с НУО. Вообщем мне нравится))) Пару раз еще порепитирую, найду свой режим и отправлю на ГХ. Всем удачи!) Img_20180223_165422. Технология ректификации. Получение спирта. Img_20180223_163315. Технология ректификации. Получение спирта.
Открыл НУО (у меня там две трубки - одна возврат,вторая отбор) Пахнет сивухой явно, кушльнул даже. Не явно прям Изик,но мне кажется много.Надо на ГХ его сдать
Урий
Профессор
Лабинск
12.1K 5.3K
Отв.5629 23 Февр. 18, 19:44
.нос ректификатора,как руки ювелира.Мур, 23 Февр. 18, 08:38
+
Big Devil
Специалист
Киев
117 5
Отв.5630 23 Февр. 18, 23:08
Мощность увеличил на 2 ампераMarcony, 23 Февр. 18, 17:22
Объясни, пожалуйста, как реализована регулировка мощности?
Marcony
Кандидат наук
Подольск
320 169
Отв.5631 23 Февр. 18, 23:49 (через 41 мин)
Big Devil, Автоматика ОВЕН,стоят два твердотельных реле (по одному на каждый тен), ПЛК дает команду от 0-24 мл.амп. У меня на ПК это выражается в процентах от 0-100.Когда схема отработана и я знаю сколько мне надо, допустим - чтобы после разгона, при включении воды охлаждения, тэны переходят во второй режим - 50% от максимальной мощности или 40% и т.д., это я задаю заранее, в "рецепте" программы. По ходу процесса могу менять в ручную.Для наглядности стоят вольтметры и амперметры на каждый тэн. Как работает моя колонна в обычном режиме я знаю, а вот в эмульгации еще не разобрался до конца)))
ПС. Амперметры еще очень удобны для понимания - пробит тэн или нет, так как только он покажет это. Вольтметр будет показывать 220 всегда,а амперметр покажет меньше чем должно быть.
иавн
Новичок
прокопьевск
1
Отв.5632 24 Февр. 18, 06:52
здравствуйте,ребят я в новичок,собрал себе ректификационную колонну из меди 35мм и высотой 130см,копировал из интернета фламинго,теперь немогу разобраться,как отобрать головы по мне они непахнут.
Перелив на высоте 75 см от низа насадки,давление 50 мм ртути. Это нормуль ? [сообщение #13248178]
Янн
Профессор
Пушкино
5.5K 945
Отв.5635 24 Февр. 18, 13:48 (через 34 мин)
Перелив на высоте 75 см от низа насадки,давление 50 мм ртути. Это нормуль ?француз, 24 Февр. 18, 13:14
Вопросом на вопрос.Перелив на высоте 90 см давление 43 мм ртути .Это нормуль? Причём оно ,давление повышается с понижением спиртуозности в кубе и к концу перегона стало 60 единиц ,а уровень перелива так и остался на 90 см. Слишком много переменных факторов которые влияют на давление в кубе .Это и спиртуосность СС, и размер насадки и диаметра трубы и её высота, и даже высота той местности где производится сама перегонка.Так что это вопрос, не имеющий конкретного ответа. Но это лично для меня.
француз
Профессор
Кырск
4.8K 1.3K
Отв.5636 24 Февр. 18, 14:05 (через 17 мин)
Слишком много переменных факторовЯнн, 24 Февр. 18, 13:48
У меня этих факторов еще больше,ибо в НУО тоже насадка и паралельно с переливом возврат идет в куб и обычным путем. Вот и не могу понять-что творится между захлебнутым НУО и царгой и что внизу царги. Но пока уже несколько часов отбираю головы и все стабильно
Marcony
Кандидат наук
Подольск
320 169
Отв.5637 24 Февр. 18, 14:25 (через 21 мин)
75 см от низа насадки,давление 50 ммфранцуз, 24 Февр. 18, 13:14
У меня вчера было 130 мм рст и высота затопления от куба 1500 мм, залит СС. Соглашусь с Яном, нет четкой зависимости пока, ну или мы ее не понимаем еще)))
Добавлено через 4мин.:
По идеи еще влияет что и сколько у тебя сверху затопленной части стоит, там же тоже давление и сопротивление есть.
SDsem
Магистр
Брянск
288 44
Отв.5638 24 Февр. 18, 14:37 (через 13 мин)
а вообще неплохо бы сначала померить эффективную ( за вычетом теплопотеть) мощность в дефе. на воде это не трудно. чтоб точно знать, сколько ватт до туда доходит.nice beaver, 23 Февр. 18, 08:17
Померил по таблице, получилось 1146Вт Ytilizac_moshnost. Технология ректификации. Получение спирта. Ещё вопрос по тройнику: выход на возврат флегмы должен находиться на уровне входа в дефлегматор или выше/ниже. Провис небольшой есть, в трубке возврата почти без пузырей. Столбика флегмы как такового нет: трубка от дефлегматора до тройника внеш. ф6, переходящая во внеш. ф10 перед самым тройником, потому как сам тройник внеш. ф8. Трубка возврата внеш. ф6
Янн
Профессор
Пушкино
5.5K 945
Отв.5639 24 Февр. 18, 15:29 (через 52 мин)
Померил по таблице, получилось 1146ВтSDsem, 24 Февр. 18, 14:37
Поставь отбор на полную и посмотри сколько накапает при этом ,если за час 2,5 литра накапает, тогда и отбирай 500 грамм ну, а если 4 литра , то тогда и 800гр можно , от отсюда и пляши.Янн, 23 Февр. 18, 08:48
Чего ты пытаешься делать ? Какой достичь режим ? ЭМУ? Так ты на плёнке в нормальный режим не можешь войти
При работе на себя температура стабильна 77,1. Как только после голов открываю отбор хотя бы 500 мл/час, тут же температура ползёт 77,2, через 10 мин 77,3, через 40 мин 77,4. Понимаю, что газ-гемор, я в процессе ожидания элетрики. Но на таком диаметре и высоте даже на газу хотя бы 750 мл/час должно выжиматься без проблем. Форум читал, поиском пользовался, ответа не нашёл.SDsem, 23 Февр. 18, 03:41