BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5000  02 Авг. 16, 00:27
Переделал всё заново теперь при комплинировании выдаёт то что на фотоSerlen, 02 Авг. 16, 02:02
Ну тебе английским по черному пишут, что надо положить библиотеку 1-Wire (DallasTemperature) в папку с библиотеками......(libraries)
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.5001  02 Авг. 16, 08:26
Коллеги, в очередной раз задаю вопрос Вам. Делаю автоматику по схемам roslav.
Появились вопросы.
По шилду ардуины зачем нужны 2 отверстия помеченные на фотографии?

На шилд со стороны дорожек Вы паяли разъемы для подключения экрана просто в контакт к штырькам? или делали дополнительные отверстия?
img_20160731_183019.jpg
Img_20160731_183019. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

На силовой плате есть отверстия, которые не присутсвуют на картинке с деталями. Хотел бы уточнить по их назначению. На фото отмечены.
img_20160731_183031.jpg
Img_20160731_183031. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

На BTA40-600 тоже ставили варисторы? Такие же как и на BTA208?
Также вопрос по дорожке "нуля" на BTA40-600. Вы на нее паяли еще провод? А то она тоненькая всего 2мм шириной. При толщине слоя меди 35мкм по ней можно пустить всего 0,25А (повысится температура на 10С). А нам то надо не менее 3квт, т.е. по хорошему эту дорожку утолщить бы проводом.
Rtehnik Доктор наук Барнаул 543 154
Отв.5002  02 Авг. 16, 08:38, через 12 мин
•К помеченным отверстиям пока ничего не подключается.
•Паял просто в контакт к штырькам (получилось прочно).
•На силовой плате тоже пустые отверстия.
•На BTA40-600 тоже варисторы.
•К BTA40-600 подпаиваются толстые провода от розетки и от силового сетевого кабеля, и дублирующие тонкие провода к силовой плате (не перепутать).
Serlen Студент Гатчина 10
Отв.5003  02 Авг. 16, 08:40, через 2 мин
спасибо.буду исправлять.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.5004  02 Авг. 16, 09:29, через 50 мин
Rtehnik, подключение тена к BTA как-то так получается?
_20160802_092826.jpg
_20160802_092826. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.5005  02 Авг. 16, 09:31, через 2 мин
G у тиристора не по середине а сбоку
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.5006  02 Авг. 16, 10:03, через 32 мин
woddy, Я понимаю, но на схеме это проще изобразить.
Rtehnik Доктор наук Барнаул 543 154
Отв.5007  02 Авг. 16, 10:41, через 39 мин
binomus,
Да, верно. Но учитывая что к силовой плате тоже подходят ноль и фаза на питание измерительного трансформатора нужно согласовать провода.
igoo Специалист Пенза 154 3
Отв.5008  02 Авг. 16, 13:10
Добрый день. Обновил скетч с 3.11 на 332 при включении визжит Smena TARA!. У меня нет датчика тары, и разлития воды. Что сделать? Спасибо.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5009  02 Авг. 16, 13:17, через 7 мин
при включении визжит Smena TARA!.igoo, 02 Авг. 16, 15:10
Строка 106 скетча:

#define USE_ALARM_UROVEN 2  // Нужно ли использовать датчик уровня в приемной емкости ардуино 1- использовать для остановки всег процесса
                            // 2 - датчик используется как уровень при котором останавливается отбор, но не останавливается ректификация
#define USE_ALARM_VODA  1  // Нужно ли использовать датчик разлития воды ардуино

Я так полагаю, надо нули везде поставить.
igoo Специалист Пенза 154 3
Отв.5010  02 Авг. 16, 14:00, через 43 мин
Спасибо! Помог. Еще проблема. Клапана на головы/тело, вместо включения отключаются, вместо отключения включаются. То есть работают наоборот. Как исправить?

Добавлено через 13мин.:

Спасибо! Разобрался(вроде-бы)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5011  02 Авг. 16, 16:21
вместо включения отключаются, вместо отключения включаются.igoo, 02 Авг. 16, 16:00
Строка 73

#define KLP_HIGH 1              // Для клапанов с низким уровнем управления поменять 0 на 1

Тут наоборот, с 1 на 0.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5012  03 Авг. 16, 08:44
msg31, Максим, поглядел я твое видео с насосным бардоотводчиком. Заинтересовало меня. Я так понял там используется такой же шестеренчатый насос как для подачи браги, то есть в режиме НБК ты используешь 2 одинаковых насоса? Если с насосом подачи все понятно - им управляет ардуино, регулируя скорость, то как у тебя подключен насос барды? Что за датчик стоит в трубке(описание, контрукция,фото приветствуются), подключен ли датчик к ардуино или напрямую подает команды насосу?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5013  03 Авг. 16, 08:51, через 8 мин
Что за датчик стоит в трубке(описание, контрукция,фото приветствуются), подключен ли датчик к ардуино или напрямую подает команды насосу?bengoor, 03 Авг. 16, 08:44
У меня подключен к ардуино. И в новых невыпущенных скетчах есть поддержка этого датчика. Хотя проще сделать аналоговый какой-нибудь датчик, который просто будет подавать питание на насос, я почти так и сделал в других видео. Использовал свою автоматику для парогена еще и для этой цели. В трубке просто ничего не стоит, дошла барда до трубки, появилась проводимость, насос включился, откачал, проводимость исчезла. Это в теории. На практике все оказалось посложнее, проводимость появляется не только снизу, но и сверху стекают струйки, например у меня каким-то образом на колонне в какой-то момент оказалось 200 вольт напряжения, относительно ардуины. Я потом разобрался откуда. Я потом выложу видео, там уже другая конструкция датчика бардо-отводчика, более защищенная от помех.

bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5014  03 Авг. 16, 09:36, через 45 мин
msg31, чтобы не завязывать насос отводчика на ардуино, можно использовать регулятор напряжения(скорости насоса) внешний типа такого.
http://ru.aliexpress.com/...ed-46290d276091
Так как подача браги будет идти стабильно, то и барда должна идти стабильно, подбираем скорость насоса и запоминаем значение напряжения на дисплее. После этого раз за разом можно выставлять скорость с помощью регулятора по вольтметру. Можно рассчитать зависимость скорости подачи браги и напряжения на насосе бардоотводчика, сделав замеры в нескольких точках.
Как только я себе сделаю НБК, тоже планирую заняться вопросом отвода браги.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5015  03 Авг. 16, 09:39, через 3 мин
msg31, чтобы не завязывать насос отводчика на ардуино, можно использовать регулятор напряжения(скорости насоса) внешний типа такого.bengoor, 03 Авг. 16, 09:36
На самом деле проще работать с датчиком уровня. Есть уровень- откачиваем барду. Неважно на какой скорости.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.5016  03 Авг. 16, 17:54
Эт чо получается геркон и соленоид нынче не в моде?)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5017  03 Авг. 16, 17:56, через 3 мин
Эт чо получается геркон и соленоид нынче не в моде?)xeus, 03 Авг. 16, 17:54
Залипает поплавок на густой барде.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.5018  03 Авг. 16, 22:24
Возможно ли отключить датчики наполнения?

Добавлено через 15ч. 54мин.:

Какой скетч ставить на автоматику из готовых элементов без твердотельного реле и какой симплед. Ставлю последний симп.0 постоянно датчики срабатывают. Меняю на 2.60 напряжение low пишет
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5019  04 Авг. 16, 19:45
Сегодня посмотрел ролики от Игоря223 про польский буфер и царгу пастеризации. Заинтересовало меня, но в этом году думаю вряд ли. В общем думаю устройства будут пользоваться спросом и в скором времени появятся желающие пользоваться нашей автоматикой на этом железе.
Думаю стоит предусмотреть на будущее небольшое дополнение для тех, кто использует эти устройства.
Делаем настройку через меню или через сам скетч использования царги пастеризации. В алгоритме же меняется немногое. Если кто пользует 2 клапана(головы, тело) то не надо ставить никакие тройники, клапан голов вещается на деф, а клапан тела на ЦП. Если используется один клапан и фракционник, то этот клапан вешается на выход ЦП, а на деф ставится второй клапан. Разгон-закипело-работа на себя штатно, далее отбираем головы через клапан голов(в 1 и во 2 случае), далее отобрали сколько надо, начинаем отбирать спирт(оборотный или товарный кто как хочет), но клапан голов продолжает работать. Вижу доп настройки следующие: % голов в первой стадии отбора(его каждый знает для своей колоны) - эта настройка у нас есть, добавляем вторую настройку % отбора голов но уже после основного отбора голов, во время отбора тела, так как обычно скорость отбора минимальна и отличается от основной скорости отбора голов, так же еще одну настройку это температура окончания отбора голов во второй стадии(так как нет смысла отбирать головы до конца ректификации, а например закончить градусов на 90, так как дальше уже мало вероятно что есть головы).
Так же если планируем пользоваться польским буфером, ставим в настройках этот режим. В основном работа с буфером не сильно отличается от работы без него, но есть 2 отличия: датчик температуры куба удобнее уже ставить в бфер и мерить температуру там, регулировать отбор и заканчивать работу уже по нему(соотвественно температура окончания будет ниже(смотри видео) не 95-97* а 92-93), а вторая особенность это возврат флегмы и слив из буфера в куб. Как сказал Игорь поляки не сливают вообще с бучера флегму, тупо глушат это отверстие, которое сделал Игорь. Тогда ничего менять вообще не надо. Игорь же рекомендует сливать флегму пока отбираются основные головы, далее закрываем слив и наполняем буфер. Соответственно ставим туда еще один клапан, который будет открыт пока отбираются головы. Отобрали головы - закрыли клапан, подождали пока буфер наполнится и начали отбирать тело. Потом по окончании работы можно открыть клапан и хвосты слить в куб.
Думаю что слишком сложным этот алгоритм не назвать, но эффект от него будет и думаю будут запросы.
Так же Игорь сказал что сейчас у них разрабатывается автоматика плавного уменьшения отбора по Ткуба))) Типа очень хорошие результаты показала)))