VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.8000  05 Июля 17, 20:02
переключение на хвосты все равно на 92СzZombie, 05 Июля 17, 18:43
Нее, это зависит от того, что и как мы делаем, и почему 92С?, ежли у тебя навалка крепкая, то хвосты пойдут позже, а ежли нет, то немного раньше, а также от сырья, допустим ежли  яблоки, или зерно, а вдруг такое случилось, ты стал оборотнем, и у тебя сахар ))), приход хвостиков везде будет разный ( это про дистилляцию ) а про ректификацию, тут вообще ..... тема то про автоматику )))) вот сейчас придет хозяин ветки и открутит нам с тобой хвосты, которые спереди )))чтоб не флудили где не надо
ORSO Студент Рязань 21 1
Отв.8001  05 Июля 17, 21:47
Собрал автоматику, датчик тока, датчик нуля, 3 градусника. Сначала балон твердотельное, переделал на симистор....спалил симистор и оптопару по криворукости. Попробовал режим термостата на состаривание.....приловчиться можно, хотя не дело подстраиваться под автоматику. Дальше решил выгнать с автоматикой...и тут началось.... Поставил в бражная колонне 2 датчика: куб, и после дефа. Искал режим работы, инструкцию перерыл. В итоге гнал на режиме регулятора мощности...пробовал режим ректДеф, почти получилось но заклинило, таймер идёт, нагрев- нет. Скетч 2.60. Ожидал плавный ШИМ, увидел жёсткий пид. Думаю что делать...
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8002  06 Июля 17, 09:03
если вилка одна, то проблем никаких не будет. Переворачивай ее сколько хочешьsevpro, 04 Июля 17, 16:33
А как же УЗО? Если на минус пойдёт плюс, разве оно не сгорит?
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8003  06 Июля 17, 09:21, через 19 мин
Если на минус пойдёт плюс, разве оно не сгорит?Yacek, 06 Июля 17, 09:03
Вы бы с такими понятиями в электрике лучше вообще не брались бы за изготовление подобных изделий.
Я всегда говорил, если человек знает где в переменном токе плюс, а где минус, его к электричеству близко подпускать нельзя.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8004  06 Июля 17, 09:39, через 18 мин
Вы бы с такими понятиями в электрике лучше вообще не брались бы за изготовление подобных изделий.SA1348, 06 Июля 17, 09:21
Можно на ты. Я и не претендуют на звание электрика, и не раз писал об этом. Понимаю что надо было писать фаза и ноль, просто по бытовому выразился...
Лучше подскажи, я прав или нет насчет УЗО...
Век живи, век учись!
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.8005  06 Июля 17, 10:42
Нее, это зависит от того, что и как мы делаем, и почему 92С?,VladPP, 05 Июля 17, 20:02

патамушта это автоматика, пусть в хвосты уйдет какое то количество спирта, я его в следующей ректификации отожму. зато не надо бегать и прыгать возле колонны и вынюхивать эти самые хвосты, пошли, не пошли... не дай боже их пропустить и загадить тело.
ну это мой подход. я ни кому его не навязываю Улыбающийся
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.8006  06 Июля 17, 11:57
я прав или нет насчет УЗО...Yacek, 06 Июля 17, 09:39
УЗО все равно. Оно срабатывает если ток текущий через одну пару одноименных клемм больше или меньше тока текущего через другую пару клемм на величину тока указанную на корпусе УЗО. Срабатывает только от величины. Направление ему по-барабану.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8007  06 Июля 17, 12:33, через 36 мин
УЗО все равноsevpro, 06 Июля 17, 11:57
Спасибо, добрый человек! И ещё если не трудно... датчику тока все равно что на него приходит, фаза или ноль?
Подключение ДТ.jpg
Подключение ДТ.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8008  06 Июля 17, 12:39, через 7 мин
Такая же ерунда, ему тоже абсолютно всё равно. Тебе же объяснили, вилку можно буде крутить.
achi Бакалавр Tbilisi 53 63
Отв.8009  06 Июля 17, 19:16
Хотел сделать автоматику из готовых элементов и заказал тиристоры ВТА16-600. Сейчас решил собрать по схеме roslav. BTA208-800 можно заменить на ВТА16-600?
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.8010  06 Июля 17, 19:52, через 37 мин
да
сообщение удалено
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.8011  06 Июля 17, 21:11
имеется ввиду не как подключать УЗО. А куда по нему течет ток небаланса
сообщение удалено
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.8012  07 Июля 17, 07:10
куда по нему течет ток небалансаSany531, 06 Июля 17, 21:11
По нему (УЗО) никуда не течет. Дифференциальный ток ("ток небаланса") это разница между токами текущими к потребителю и от него. Если такая разница есть, значит существует утечка тока на землю (через конструкцию, через изоляцию, через человека). "Ток небаланса" и есть утечка, которую фиксирует УЗО
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.8013  07 Июля 17, 07:48, через 39 мин
теперь надеюсь про УЗО всем понятно
ORSO Студент Рязань 21 1
Отв.8014  07 Июля 17, 11:39
Сильно не пинать, прошу объясните мне на каком режиме работать на бражник колонне и куда втыкать датчики.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8015  07 Июля 17, 11:43, через 4 мин
Сильно не пинать, прошу объясните мне на каком режиме работать на бражник колонне и куда втыкать датчики.ORSO, 07 Июля 17, 11:39
Немного попиарю свой канал)
У меня есть видео работы на НБК с данной автоматикой
Там вроди доходчиво все показал и рассказал. Так же на канале есть видео теории про перегонку на НБК.
ORSO Студент Рязань 21 1
Отв.8016  07 Июля 17, 12:43
Не непрерывная, а укрепляющая,пленочная
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8017  07 Июля 17, 12:45, через 2 мин
ORSO, Если колонна плёночная, то она автоматизации не поддаётся. Ну единственно только завершить процесс по достижении температуры в кубе. Датчик соответственно один, кубовый, режим простой недробной дистилляции.

А самостоятельный выход по истечении некоторого времени на экран Isr = Rectif во время ректификации это нормально штатное явление?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8018  07 Июля 17, 12:58, через 13 мин
Не непрерывная, а укрепляющая,пленочнаяORSO, 07 Июля 17, 12:43
И для этого у меня есть тема [Помощник при дистилляции+электронный попугай]
Там я разработал прибор специально для этой колонны

Добавлено через 1мин.:

А самостоятельный выход по истечении некоторого времени на экран Isr = Rectif во время ректификации это нормально штатное явление?SA1348, 07 Июля 17, 12:45
Нет, это видимо самопроизвольно нажимается кнопка Select
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8019  07 Июля 17, 13:08, через 10 мин
bengoor,Я тоже так думал, но на этом экране всё останавливается.

И сейчас тоже поддержу просьбу добавить датчик температуры перед ДЭФом в режиме ректификации, для отслеживания изменения атмосферного давления. Ну или датчик этого самого давления.
Первые испытания прошли не очень гладко. всё началось с ошибок датчика температуры. Отображаемый на экране был первый. По всем законам, система успокоилась только после последовательной замены всех трёх датчиков, то есть неисправным оказался третий. Так как колонна разбиралась решил дополнительно утеплить нижнюю царгу. Естественно привычный для меня режим привёл к захлёбу.Поэтому пришлось опять подбирать мощность, по этому фишкой применять новое значение температуры стабилизации при длительном простое в режиме стопа не воспользовался принципиально, чтобы не нахапать в случае притопления колонны. Ну и погода дала о себе знать. Давление от 730 в начале перегона выросло до 745 в конце. Менять температуру стабилизации пришлось несколько раз. Процесс затянулся, так как ночью хочется спать, а колонна решила уйти на постой изи за повышения давления.
А вот теперь рассмотрим обратное положение. То есть когда давление понижается, стоит режим снижать отбор на несколько процентов по срабатыванию стопа и начинаем мы на завышенном отборе.
Что произойдет? Естественно старт-стоп срабатывать не будет ввиду падения температуры в нижней части колонны, отбор будет вестись на повышенных парах и получим мы мягко говоря нехороший спирт. Вот тут  небольшая добавка в алгоритм и наличие четвертого датчика помогли бы избежать этого.