Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 396 397 398 399 400 401 402 ... 794 399
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7960  30 Июня 17, 13:40
Массив крепостей просто не уместится в памяти, тут уже и так всё на краях. Но при желании вместо массива можно воспользоваться приближённой формулой вычисления крепости по температуре в кубе.Памяти она занимает немного. Именно так я вычислял в реализации своей автоматики, когда делал её для себя.SA1348, 30 Июня 17, 13:36
Я это писал в январе 15 года, после этого я сам сделал прибор(тема есть на форуме) и я так же работаю с давлением, там я так же работаю по некоторым точкам, остальное вычисляется апроксимацией линейной. Занимает минимум места, точность достаточно высокая.
Давление в кубе не имеет значение, я это описал в предыдущем посте.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.7961  30 Июня 17, 13:44, через 5 мин
Но поскольку мы оперируем малыми значениями изменения температуры, то датчик атмосферного давления, сейчас уже BMP180 вместо 085 будет просто необходим. Зато от оператора потребуется минимум познаний и движений. Только ввести желаемый процент отбора голов.

Добавлено через 3мин.:

но вместо датчика давления можно использовать ещё один температурный датчик вверху колонны и по изменению дельты между ним и датчиком старт-стопа можно судить об изменении атмосферного явления.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7962  30 Июня 17, 13:52, через 8 мин
BMP180 вместо 085SA1348, 30 Июня 17, 13:44
Это один и тот же датчик.

Добавлено через 2мин.:

но вместо датчика давления можно использовать ещё один температурный датчик вверху колонны и по изменению дельты между ним и датчиком старт-стопа можно судить об изменении атмосферного явления.SA1348, 30 Июня 17, 13:44
Это уже 100 раз пережевывалось. Я уже говорил свое мнение - датчик давления более универсален и дает больше преимуществ нежели дополнительный ДТ. Плюс надо этот датчик устанавливать, а датчик давления сунул в коробку и все ок.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7963  30 Июня 17, 13:59, через 8 мин
Массив крепостей просто не уместится в памяти, тут уже и так всё на краях. Но при желании вместо массива можно воспользоваться приближённой формулой вычисления крепости по температуре в кубе.Памяти она занимает немногоSA1348, 30 Июня 17, 13:36
Я думал зависимость близкая к линейной. Посмотрел график - его легко аппроксимировать кубическим сплайном.

Но предложение имеет право на жизнь? Начинать закупку? (если есть опыт с абсолютными датчиками атмосферного давления на али, может подскажете, какой лучше?)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7964  30 Июня 17, 14:03, через 4 мин
Но предложение имеет право на жизнь? Начинать закупку? (если есть опыт с абсолютными датчиками атмосферного давления на али, может подскажете, какой лучше?)Femidko, 30 Июня 17, 13:59
Покупай 280 https://ru.aliexpress.com/...0c-81cfb4a9cce8
Или старый 180 https://ru.aliexpress.com/...0c-81cfb4a9cce8
Библиотеки есть под оба
Только я не думаю что это будет реализовано)
Возможно спустя 2 года Максим и сделает это, но скорее всего у него сейчас еще меньше времени чем раньше.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7965  30 Июня 17, 14:04, через 2 мин
Только я не думаю что это будет реализовано)
Возможно спустя 2 года Максим и сделает это, но скорее всего у него сейчас еще меньше времени чем раньше.bengoor, 30 Июня 17, 14:03
А мне нельзя? )) Сделаю библиотекой, которую к основному скетчу подключить можно будет с минимальными правками.

Добавлено через 1мин.:

Покупай https://ru.aliexpress.com/...0c-81cfb4a9cce8bengoor, 30 Июня 17, 14:03

Ээээ... а в корпусе готовых нет таких, как mpx5010?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7966  30 Июня 17, 14:06, через 3 мин
А мне нельзя? )) Сделаю библиотекой, которую к основному скетчу подключить можно будет с минимальными правками.Femidko, 30 Июня 17, 14:04
Ну если есть познания попробуй. Я давно не слежу за темой, у меня аппарат работает и кушать не просит)
Так зашел посмотреть что нового. А тут все по 3 кругу идет.

Добавлено через 2мин.:

Ээээ... а в корпусе готовых нет таких, как mpx5010?Femidko, 30 Июня 17, 14:04
Зачем в корпусе? Он же никуда не подключается шлангом. Просто 4 провода к ардуино цепляешь и все работает. Правда он работает по I2C, насколько помню раньше с этим протоколом была проблема из-за прерываний.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.7967  30 Июня 17, 14:14, через 8 мин
Вот только в скетче глобальных переменных и так многовато. Что бы что либо добавлять, надо что нибудь подрезать.
bengoor, По моему ты когда предлагал поделить скетч на модули и сделать ненужные элементы отключаемыми. Сейчас бы впору задуматься о форках данного скетча, разумеется с согласия автора темы. Так как у многих уже накопились некие хотелки нереализованные.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7968  30 Июня 17, 14:15, через 2 мин
bengoor, По моему ты когда предлагал поделить скетч на модули и сделать ненужные элементы отключаемыми. Сейчас бы впору задуматься о форках данного скетча, разумеется с согласия автора темы. Так как у многих уже накопились некие хотелки нереализованные.SA1348, 30 Июня 17, 14:14
Да, но с тех пор много чего поменялось, сейчас занят другими более важными делами, времени нет.
Это требует знаний и времени.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7969  30 Июня 17, 15:01, через 46 мин
Зачем в корпусе? Он же никуда не подключается шлангом.bengoor, 30 Июня 17, 14:06
Как не подключается? Нам же нужно кубовое давление мерить
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7970  30 Июня 17, 15:08, через 7 мин
Как не подключается? Нам же нужно кубовое давление меритьFemidko, 30 Июня 17, 15:01
Перечитай еще раз все то, что я писал. Если это сложно, то я цитирую
Это делается потому, что пока колонна после закипания начинает работать на себя давление в ней растет до рабочего, при этом присходит рост температуры куба, и когда температура перестала расти, значит давление стабилизировалась и будет оставаться таким до конца, поэтому давлением в кубе мы пренебрегаем.bengoor, 30 Июня 17, 13:16
Датчик BMP180 или 280 или 085 измеряет атмосферное давление абсолютное, а никак не относительное, чтобы им мерить кубовое. Для этого есть 5010. Фактически в том алгоритме, который предлагал я не нужно знать давление куба вообще.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7971  30 Июня 17, 16:13
Перечитай еще раз все то, что я писалbengoor, 30 Июня 17, 15:08
Для того, чтобы максимально автоматизировать отбор по температуре, сделать его точным и не зависеть от перепадов давления и прочих факторов я предлагаю запомнить начальную спиртуозность и мерить текущую. А для этого как раз таки нужно абсолютное давление в кубе (и температура). Может, Вы меня не поняли, перечитайте пожалуйста )).

Имея температуру стабилизации колонны и абсолютное давление в кубе мы получаем спиртуозность гидромодуля. Имея текущую температуру и текущее абсолютное давление - мы получаем текущую спиртуозность. Имея введенное процентное количество голов, которое нужно отобрать мы принимаем решение об окончании отбора голов.Femidko, 30 Июня 17, 12:58
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.7972  30 Июня 17, 22:00
#define SENSITIVE_ASC712 82 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика 82)
Что надо поставить для 30 амперного датчика? Спасибо.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.7973  30 Июня 17, 22:19, через 19 мин
dimato, Тоже собираюсь сделать фракционник не покажешь свой.
Смотри сообщения от 1 марта.
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.7974  01 Июля 17, 00:35
golem73,
135 для 30А датчикаgolem73, 30 Июня 17, 22:00
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7975  01 Июля 17, 09:15
Для того, чтобы максимально автоматизировать отбор по температуре, сделать его точным и не зависеть от перепадов давления и прочих факторов я предлагаю запомнить начальную спиртуозность и мерить текущую. А для этого как раз таки нужно абсолютное давление в кубе (и температура). Может, Вы меня не поняли, перечитайте пожалуйста )).Femidko, 30 Июня 17, 16:13
Ну и нафига городить датчик абсолютного давления в куб, который стоит 500р, если можно померить давление на улице датчиком за 50р и померить давление в кубе(если тебе так уж это важно) датчиком 5010(который уже подключен и работает).
От датчика 5010 есть польза и при ректификации и при НБК, а из серии MPX нет датчиков, которые бы мерили абсолютное давление с такой чувствительностью как 5010dp, так что даже если ты поставишь например датчик MPX4115AP вместо MPX5010DP, то он в 10 раз менее чувствительный, будут скакать не десятки мм а целиком мм рт ст. Но ты тогда будешь знать давление в кубе+на улице.
Я не понимаю зачем тебе знать абсолютную спиртуозность в кубе? Я же писал выше, что не обязательно знать абсолютную крепость. Допустим у тебя нет датчика в кубе и давление там ты не знаешь, но у тебя есть датчик bmp280 и ты знаешь давление на улице с точностью до 1 мм рт ст и температуру в кубе. При этом ты можешь рассчитать крепость сырца при закипании и работе на себя. Конечно это будет не абсолютное значение, а можно сказать относительное. Даже если в кубе давление 15 мм рт ст, это конечно немного внесет поправку, но ты этого не знаешь(датчика нет). Например по расчету получил крепость 40%. Ты отобрал нужное количество голов, при этом во время отбора давление на улице могло меняться с большой вероятностью, а давление в кубе нет(если правильно работает колонна), следовательно что ты начал отбирать головы с давлением 15 мм, что закончил с 15 мм, следовательно поправка на крепость была одинаковая и ее можно не считать. А вот если во время отбора поменялось давление на улице даже на 3 мм, то поправка по температуре будет уже 0.1*С, а это в зависимости от крепости довольно ощутимый процент в отборе или в плюс или в минус.
Этим я хотел сказать что не обязательно мерить давление в кубе именно для корректировки процента отбора голов, хотя если есть датчик 5010 то эта проблема отпадает. Ты можешь при закипании и стабилизации зная давление на улице и в кубе точно рассчитать процент в кубе.
Понятны мои рассуждения?
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7976  01 Июля 17, 10:02, через 48 мин
Ты отобрал нужное количество голов, при этом во время отбора давление на улице могло меняться с большой вероятностью, а давление в кубе нет(если правильно работает колонна),bengoor, 01 Июля 17, 09:15
У меня позавчера было: начал отбирать головы при температуре 85.5. Подошел к колоне к концу отбора голов, температура: 82.2 . Коллеги подсказали, что атмосферное давление. Что в моей колонне может работать не так, если она зависит так от атмосферного давления? Подскажите, пожалуйста.

Вот и сейчас. Вчера отбирал подголовники при 85.6, сейчас включил - стабилизация на 82.6

А вот если во время отбора поменялось давление на улице даже на 3 мм, то поправка по температуре будет уже 0.1*С, а это в зависимости от крепости довольно ощутимый процент в отборе или в плюс или в минус.bengoor, 01 Июля 17, 09:15
Ну так об этом и речь.

так что даже если ты поставишь например датчик MPX4115AP вместо MPX5010DP, то он в 10 раз менее чувствительныйbengoor, 01 Июля 17, 09:15
А не подскажете достаточно точные абсолютные?
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.7977  01 Июля 17, 10:26, через 24 мин
Ещё раз если непонятно. Если тебе вдруг спонадобились именно абсолютные значения, то в любом случае помимо температуры, давления в кубе просто необходимо знать абсолютное значение атмосферного давления. Так как температура кипения напрямую зависит от этого параметра. но все это нафик не надо, достаточно относительной температуры.
А вот если у тебя броски температуры в 3 градуса на датчике, в любом случае меняй его месторасположение. Что то мешает его нормальной работе, возможно даже стекающая флегма.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.7978  01 Июля 17, 10:49, через 24 мин
Если тебе вдруг спонадобились именно абсолютные значения, то в любом случае помимо температуры, давления в кубе просто необходимо знать абсолютное значение атмосферного давленияSA1348, 01 Июля 17, 10:26
Я понимаю, но хотелось бы одним датчиком обойтись, чтобы исключить погрешности двух. Но если bengoor, говорит что точность будет выше, ок.

А вот если у тебя броски температуры в 3 градуса на датчике, в любом случае меняй его месторасположение.SA1348, 01 Июля 17, 10:26
Ну такие "скачки" наблюдаются с интервалом утро-вечер

В общем заказал BMP280. Начал делать третью версию шилда, для двух датчиков давления.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.7979  01 Июля 17, 17:16
Ну такие "скачки" наблюдаются с интервалом утро-вечерFemidko, 01 Июля 17, 10:49
3 градуса это не давление точно. Без разницы что утро вечер. 3 градуса это изменение давления на 100 мм от ст.
Это действительно похоже на неточный выбор места для датчик или плохое его утепление