Для того, чтобы максимально автоматизировать отбор по температуре, сделать его точным и не зависеть от перепадов давления и прочих факторов я предлагаю запомнить начальную спиртуозность и мерить текущую. А для этого как раз таки нужно абсолютное давление в кубе (и температура). Может, Вы меня не поняли, перечитайте пожалуйста )).Femidko, 30 Июня 17, 16:13
Ну и нафига городить датчик абсолютного давления в куб, который стоит 500р, если можно померить давление на улице датчиком за 50р и померить давление в кубе(если тебе так уж это важно) датчиком 5010(который уже подключен и работает).
От датчика 5010 есть польза и при ректификации и при НБК, а из серии MPX нет датчиков, которые бы мерили абсолютное давление с такой чувствительностью как 5010dp, так что даже если ты поставишь например датчик MPX4115AP
вместо MPX5010DP, то он в 10 раз менее чувствительный, будут скакать не десятки мм а целиком мм рт ст. Но ты тогда будешь знать давление в кубе+на улице.
Я не понимаю зачем тебе знать абсолютную спиртуозность в кубе? Я же писал выше, что не обязательно знать абсолютную крепость. Допустим у тебя нет датчика в кубе и давление там ты не знаешь, но у тебя есть датчик bmp280 и ты знаешь давление на улице с точностью до 1 мм рт ст и температуру в кубе. При этом ты можешь рассчитать крепость сырца при закипании и работе на себя. Конечно это будет не абсолютное значение, а можно сказать относительное. Даже если в кубе давление 15 мм рт ст, это конечно немного внесет поправку, но ты этого не знаешь(датчика нет). Например по расчету получил крепость 40%. Ты отобрал нужное количество голов, при этом во время отбора давление на улице могло меняться с большой вероятностью, а давление в кубе нет(если правильно работает колонна), следовательно что ты начал отбирать головы с давлением 15 мм, что закончил с 15 мм, следовательно поправка на крепость была одинаковая и ее можно не считать. А вот если во время отбора поменялось давление на улице даже на 3 мм, то поправка по температуре будет уже 0.1*С, а это в зависимости от крепости довольно ощутимый процент в отборе или в плюс или в минус.
Этим я хотел сказать что не обязательно мерить давление в кубе именно для корректировки процента отбора голов, хотя если есть датчик 5010 то эта проблема отпадает. Ты можешь при закипании и стабилизации зная давление на улице и в кубе точно рассчитать процент в кубе.
Понятны мои рассуждения?