27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Вопрос к электрикам

Форум самогонщиков Общение по интересам Строительство и ремонт
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 8
Толиваныч Доктор наук PK центр 501 107
Отв.140  21 Мая 12, 11:48
к лому привари сбоку , вверху вязальную проволку 6ку или восьмёрку и смело забивай . место сварки обмаж МОВИЛЕМ (только ни отработкой , ни смазками , ни краской )и закапывай смело . через 10 лет вскроеш , как буд-то вчера всё сделано . Удачи !
Владимир 1970 Профессор Обнинск 10K 2.2K
Отв.141  21 Мая 12, 11:49, через 2 мин
pyromaniac,Нету ничего такого, колодец бетонный, выгребная яма тоже, уходит все сразу и быстро. До 6м песок голый с чутком шебенки мелкой, когда колодец рыли специально смотрел. Плодородной земли от 10см до 0,5м.  
VOVA-M Научный сотрудник г.Сочи 1.2K 395
Отв.142  21 Мая 12, 12:04, через 15 мин
Есть дифавтоматВладимир 1970, 21 Мая 12, 11:29

На нём скорее всего размечено где ноль где фаза.
Подключаешь через него любую нагрузку - хоть ту же лампочку, которой проверял.
К нулевой клемме на вЫходе дифавтомата  
(очень желательно не перепутать)
дополнительно подключаешь кусок изолированного провода,
который мог бы дотянуться до контура заземления
Жмёшь кнопку "Тест" для того что бы убедиться в работоспособности дифавтомата.
Снова включаешь всё, и нулевым проводом касаешься заземления.
Если сработало - можно начинать подозревать что всё в порядке.
Именно "подозревать", и никак иначе,
т.к. такой способ проверки весьма далёк от необходимого
Владимир 1970 Профессор Обнинск 10K 2.2K
Отв.143  21 Мая 12, 12:08, через 4 мин
VOVA-M,Щас распечатаю и прям по пунктам. Темный это для меня пока лес. УЗО,Дифы, - шайтан машины блин. Если все проканает, на второй УЗО разорюсь, отдельно на свет, отдельно на розетки. Думаю так правильнее.
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.144  21 Мая 12, 12:17, через 10 мин
не, на свет УЗО не ставим. УЗО не ставиться в сетях освещения и в сетях, питающих механизмы противопожарной защиты.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.145  21 Мая 12, 14:00
УЗО не ставиться в сетях освещения и в сетях, питающих механизмы противопожарной защитыИваныч, 21 Мая 12, 11:17
Ну, с пожарниками ясно, их много! ))))
А осветительную чего не защищаем?
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.146  21 Мая 12, 14:01, через 2 мин
Dr.Swine, почему не защищаем. автоматический выключатель. а УЗО не нужно.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.147  21 Мая 12, 14:03, через 3 мин
В смысле, если менять лампочку в прыжке, - не убьет? Цепи нет? ))))
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.148  21 Мая 12, 14:23, через 20 мин
УЗО ставиться в цепях, где человек может попасть под постоянное рабоче напряжение, т.е. розетки, или для особо опасных помещений. ПУЭ (п.7.1.79 Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.) говорит не нужно УЗО на освещение.
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.149  21 Мая 12, 14:35, через 13 мин
говорит не нужно УЗО на освещение.Иваныч, 21 Мая 12, 14:23
нужно. Но старая "закалка" электриков иногда такое советует/делает.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.150  21 Мая 12, 14:38, через 4 мин
Гонево, да бестолково это, УЗО на световую группу. особенно если люминесцентные есть.
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.151  21 Мая 12, 14:39, через 1 мин
Привёл ссылку на документ, современный, действующий. Нравиться - ставьте.
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.152  21 Мая 12, 14:52, через 14 мин
я по ЭТИМ ДЕЛАМ работал у немцев. а они очень предвзято относятся к нормам и стандартам. Безопасность на первом месте.
...Пример - пробой линии на освещение. Перекрытие деревянное. Немного влаги/мышка попала/ и др., смотри, и без УЗО хватит тока на дымок/огонек... С УЗО, 30мА (к примеру), и автомат вырубился.
- Светильник железный. Если поставлен как всегда тяп-ляп, фаза может быть как постоянная, а ноль выключатель. Меняешь лампочку, лопнул патрон, случайно взялся за цоколь, + немного "земли", и если повезет, отделаешься испугом, а нет... С УЗО  - понятно
- чердак. Часто провода идут открытыми, пусть даже в 2-ой изоляции. Но крысы и мыши то когда голодны и их жжжжжрут....
- ванная комната..., сауны..., - проводка в зоне большой концентрации влаги. Хорошо когда хорошо, но прикрутить к УЗО 2 провода куда легче, чем скакать по сауне от стенки до стенки.... Шокированный Смеющийся Смеющийся
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.153  21 Мая 12, 14:57, через 5 мин
...Пример - пробой линии на освещение. Перекрытие деревянное. Немного влаги/мышка попала/ и др., смотри, и без УЗО хватит тока на дымок/огонек... С УЗО, 30мА (к примеру), и автомат вырубился.
- Светильник железный. Если поставлен как всегда тяп-ляп, фаза может быть как постоянная, а ноль выключатель. Меняешь лампочку, лопнул патрон, случайно взялся за цоколь, + немного "земли", и если повезет, отделаешься испугом, а нет... С УЗО  - понятноГонево, 21 Мая 12, 14:52
я в таких примерах всегда говорю - а вдруг диверсия?))))
на чердаке проводка должна быть в трубе
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.154  21 Мая 12, 15:06, через 9 мин
на чердаке проводка должна быть в трубеИваныч, 21 Мая 12, 14:57
да, и она заземлена соот-но... Но старая проВОДКА, и дабы обезопаситься...
...Это конечно дело каждого, но как часто в жизни - жадный платит дважды...
...К слову - года два назад молния попала в мангал на улице. В тот же миг вырубились все УЗО-автоматы (АВВ фирмы), ну а простые автоматы на КЗ остались конечно невредимыми. Хз что было бы, если УЗО не было...???...
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.155  21 Мая 12, 15:08, через 3 мин
ну ладно, не придём мы к единому мнению. Есть ПУЭ, раработанное ЭлектроМонтажом. я им верю и на сети освещения УЗО ставить не буду, кроме оговоренных случаев.
pyromaniac Магистр Киров 247 79
Отв.156  21 Мая 12, 16:01, через 53 мин
pyromaniac,Нету ничего такого, колодец бетонный, выгребная яма тоже, уходит все сразу и быстро. До 6м песок голый с чутком шебенки мелкой, когда колодец рыли специально смотрел. Плодородной земли от 10см до 0,5м.Владимир 1970, 21 Мая 12, 11:49

Во, знать выгребная - с фильтрацией в грунт, и гарантирована влажность грунта и непромерзание, отсутствие стоячей воды пофиг.
Правда, забивать уголки в выгребной яме удовольствие ниже среднего, но намного полезнее.

Колодец использовать жальче, но можно утопить туда кусок черной стали покрупнее и померять сопротивление.
На постоянку - кусок не тоньше 4 мм.
Черную - потому как если ток пойдет, то раствор цинка с оцинковки или латуни, меди, хрома-никеля в колодце нафиг не нужен, а железа - дело привычное.

Сопротивление мерять - поставить вольтметр между фазой и заземлителем, потом параллельно вольтметру включить электрочайник, и по падению примерно посчитать.
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.157  21 Мая 12, 17:38
В песок бить уголки бесполезно. Порядка 2 десятков уголков 50*50*300мм в сумме не дали 4 Ом. Меряется земля только специальным прибором, все остальное показывает что угодно. Земля меряется с помощью земли т.е. забивается еще две измерительных земли и по принципу моста проводятся измерения между всеми ними. Соединять заземление и молниезащиту по ПУЭ НУЖНО и только в земле а не в здании. Использовать в качестве заземления водопровод очень неправильно (пропадут трубы быстро) и опасно (пропадет на сгоне контакт и труба будет под напряжением). Видел фирменное заземление делает Фарлеп. Забивают обмедненные электроды (думаю туфта все это) по 1,5 м с муфтами. Муфты (типа водопроводного сгона, просто длинная гайка)они заливали какой то электропроводной смазкой. Забивали большим перфоратором Хаммером. В течение 1,5 часа земля была готова. Эти ребята забивали по одному электроду и делали измерения сразу. В песке земля не набирается уголками, только вниз если так уж сильно нужно.
Иваныч Научный сотрудник Саранск 1.4K 278
Отв.158  20 Июня 12, 10:29
Нужна помощь электриков. Ситуация такая. Высотное здание со шпилем. Шпиль является молниеприёмником. На шпиле установлены заградительные огни. Крепление- дюймовая металлическая труба загнута и врезана в стенку шпиля. Верхняя точка шпиля-молниеприёмника выше верха заградительного огня, закреплённого на шпиле. Нужно ли электрически изолировать крепление заградительного огня от шпиля-молниеприёмника и если нужно - то как.
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.159  20 Июня 12, 10:52, через 23 мин
Работаю в сотовой связи. Когда ставим светильники на мачте не изолируем от корпуса (молния приваривается прямо к металлоконструкциям на каждой секции и секции свариваются хотя бы в одном месте). Используется специальный бронированный кабель (не помню марки делает подрядчик) вот на нем делается разрыв брони на входе в помещение. Броня тоже садится на молниезащиту. На сколько знаю по своему опыту все металлоконструкции на крыше связываются с молнией. В качестве молниепровода можно использовать закладные элементы бетонных конструкций зданий. Я с Украины.