И 220в на какой клемник СТХ? И номинал резистора какой? Не все все поймут
Санек33
Магистр
Владимир
239 24
Отв.381 07 Февр. 16, 13:31
capsolo, а ты можешь на картинке показать куда присоединить. И что конкретно надо купить, чтоб в магазине сказал и мне дали. А то я не очень понимаю схемы.
IMG_20160207_123613.jpg Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
hardvik
Профессор
саратов
3.2K 633
Отв.382 07 Февр. 16, 14:28 (через 58 мин)
Санек33, Если у тебя клапан на 220, то вот схема как его подключить. Cimg0924. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика. На твоем фото виден процессор с множеством ножек. Выше резистор. Над ним транзистор с тремя ногами. Одна влево и две вправо. Тебе нужна нижняя правая. Это база транзистора. Нужно соединить с первой ногой оптрона на моей схеме, где написано (к светодиоду)
ser64
Доктор наук
Тула
768 297
Отв.383 07 Февр. 16, 18:02
Санек33, Собирал эту конструкцию я, снаберная цепь там уже стоит,все должно нормально работать(по крайней мере точно такие же 2 блока у меня и Джоллера отработали не одну ректификацию).Как уже писАли, возможно источник помех китайский регулятор.Уже дважды ставил СТХ-ку рядом с РМ-2 в корпусе- полет нормальный...
Добавлено через 7мин.:
hardvik,Ставил раньше такие платки с моськой и триаком, но сейчас с импульсником в корпусе не получается физически воткнуть, поэтому ставлю снабер.ц.
hardvik
Профессор
саратов
3.2K 633
Отв.384 07 Февр. 16, 18:24 (через 22 мин)
ser64, Сергей, а я реле выдернул и на его место сверху поставил. Прям на плату. Cimg0929. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
ser64
Доктор наук
Тула
768 297
Отв.385 07 Февр. 16, 18:31 (через 8 мин)
hardvik, Вить, ты прикинь, если я буду каждую СТХ-ку курочить(выпаивать индикатор, реле), потом ты свой корпус с "родным" не сравнивай, поверь места там очень не много А так с моськой однозначно интересней(я кстати со светодиода брал-все замечательно работает)...
pelecis
Специалист
Latvia-Germany
120 37
Отв.386 07 Февр. 16, 21:34
француз тоже обрел СТХашку и меня попросил сделать схемку через МОС и БТА. С проводами для припаивания к СТХ она уложилась в коробок от спичек для отправки почтой ему. Скоро год, как полет нормальный.
20150904_170356. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
20150904_170340. Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3. Автоматика.
hardvik
Профессор
саратов
3.2K 633
Отв.387 07 Февр. 16, 22:06 (через 32 мин)
ser64, Да я и не спорю. Просто подсказал возможный вариант. А реле можно просто раскурочить, если не нужно. Или срезать тонким скальпелем. Кстати можно вообще от моськи клапан запитать, без симистора.
capsolo
Профессор
Зелик
5.3K 1.6K
Отв.388 08 Февр. 16, 10:03
Коллеги, поправьте меня, если не прав, но Леша просто RC цепочку ставит между нулем и фазой на питании клапана, .
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.389 08 Февр. 16, 10:15 (через 12 мин)
Кстати можно вообще от моськи клапан запитать, без симистора.hardvik, 07 Февр. 16, 22:06
У меня был такой вариант на аналоговом ШИМ. Моська, проработав около минуты, не выдерживает и начинает перегреваться и слетает. Это было на клапане НХ-3, может на другом клапане моська выдержит. Коллеги, почему в модуле предусмотрено питание от 15в и выше? (есть сноска, что в таком случае применяется радиатор в указанном месте. Может 12 в - это нижний порог напряжения, при котором работает модуль. Напряжение скакнуло чуть ниже и получаем сбой? Такое возможно?
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24K 9.1K
Отв.390 08 Февр. 16, 10:16 (через 2 мин)
capsolo, там либо снабберная не работает, либо БП рядом ужасный...
ser64
Доктор наук
Тула
768 297
Отв.391 08 Февр. 16, 10:28 (через 12 мин)
Питание проца СТХ-ки 5 в., питание реле 12в работает до 8в-проверял, радиатор ставится на КРЕН-ку при большом входном напряжении
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.392 08 Февр. 16, 10:32 (через 4 мин)
Я понял, а питание дисплея? Особенно тогда когда реле постоянно щелкает.
ser64
Доктор наук
Тула
768 297
Отв.393 08 Февр. 16, 10:44 (через 13 мин)
Может быть это особенность индикатора этой СТХ-ки, одна из моих питается от внешнего БП 9в и ничего не гаснет и не глючит... причин дофига, например, ИБП в корпусе на второй ректификации решил давать помехи по питанию и вкупе с внешним регулятором такая картина. В любом случае надо проверять от простого к сложному...
коллеги пара советов: 1. импульсный источник засунуть в экран из жести, соединить с минусом питания. 2. у авров хреновый супервизор питания. его всегда нужно отключать - фуз BODEN=1 .
hardvik
Профессор
саратов
3.2K 633
Отв.396 08 Февр. 16, 16:48 (через 33 мин)
ser64, Тот блок у меня, что на фото, 9 вольт. Ни одного глюка не было ни разу. Может 12 много и что то перегревается?
serafimus
Доцент
Мск-Клд
1.8K 300
Отв.397 08 Февр. 16, 20:16
импульсный источник засунуть в экран из жести, соединить с минусом питания.m16, 08 Февр. 16, 16:16
А, если общий железный корпус (бокс устройства), на который крепится предлагаемый экран из жести ИБП, уже соединен с контактом "заземление" на сетевой вилке? И еще
соединить с минусом питания.m16, 08 Февр. 16, 16:16
Что будет?
hardvik
Профессор
саратов
3.2K 633
Отв.398 08 Февр. 16, 20:18 (через 3 мин)
serafimus, Хуже не будет.
capsolo
Профессор
Зелик
5.3K 1.6K
Отв.399 09 Февр. 16, 17:46
Перезалил проект для Algorithm Builder. 1) Включил фьюз CKOPT по рекомендации коллеги m16 2) Реализовал возможность "горячей" перезагрузки устройства по нажатию "+" и "-" одновременно, с сохранением выставленных параметров.