27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

как переделать холодильник для бродилки?

Форум самогонщиков Пивная посуда, оборудование и материалы
1 ... 5 6 7 8 9 8
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.140  23 Окт. 17, 16:26
Serg2000, проверил. Позистора нет, видимо в процессе проектирования, инженеры от него отказались, т.к. гистерезис у термостата с капиллярной трубкой большой. Посоветуйте, как "малой кровью" сберечь компрессор?
Мне, как не холодильщику, приходит только в голову установка реле времени, которое будет включать компрессор спустя 7-10мин (какое время реально требуется?) после включения реле термостата. Но ему нужно 12В питания организовывать и прочее...
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.141  23 Окт. 17, 16:53, через 27 мин
SpyGrek, терморегулятор stc-1000 имеет настраиваемую паузу.
https://ru.aliexpress.com/...2599180104.html
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.142  23 Окт. 17, 18:02
Serg2000, у меня уже есть REX c-100 хочу на его базе реализовать терморегуляцию.
Indi Научный сотрудник Амбер 3.7K 2.3K
Отв.143  23 Окт. 17, 19:38
SpyGrek, скидос норм по ссылке
UltimaX Кандидат наук Челябинская обл. 482 78
Отв.144  24 Окт. 17, 06:16
Indi, да он у всех так и стоит 500-600 рублей, то что скидка 50%, обман! Я бы предпочел взять вот этот (у меня такой) с двумя релюхами по 10А: https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.uKo6HY
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.145  27 Окт. 17, 08:13
Решил проблему проще. Поставил на термостате гистерезис в 1*С. Т.к. ферментер имеет свою инерцию, температура в нём ставильна. А температура воздуха, незначительно колеблется.
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.146  27 Окт. 17, 08:55, через 42 мин
SpyGrek, датчик должен быть изолирован от внешней среды иначе при открытии двери холодильника будут срабатывания.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.147  27 Окт. 17, 09:02, через 7 мин
Serg2000, у меня холодильник для напитков, там радиатор с вентилятором в качестве охладителя стоят. Открыл дверь, сработало, нагнало требуемую температуру, очень быстро причем и вырубилось.
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.148  27 Окт. 17, 09:05, через 4 мин
Включился холодильник, набрал нужную температуру, выключился, ты открыл дверь и он сразу включился опять. Потому что нет защиты. Между включениями прошло очень мало времени а это плохо для компрессора.
сообщение удалено
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.149  27 Окт. 17, 13:05
Serg2000, сколько нужно времени, что-бы компрессор пришел в себя?

Поставлю таймер, который жестко будет отслеживать включение и выключение компрессора.
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.150  27 Окт. 17, 13:15, через 11 мин
Я не холодильщик, знания поверхностные, но на моем Атланте штатно 4-5 минут.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 285
Отв.151  27 Окт. 17, 19:51
Serg2000, установлю вот такой Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/r6bue6Vz таймер. На 5мин
UltimaX Кандидат наук Челябинская обл. 482 78
Отв.152  27 Окт. 17, 20:55
SpyGrek, кто то здесь писал, что 5 мин достаточно, но это минимум ИМХО. На MH1210 (или stc-1000) есть таймер отсрочки включения, закажи лучше его! 550 рублей не сильно дороже 300, зато все в одном будет.
Alekcide Бакалавр Москва 94 41
Отв.153  06 Апр. 18, 15:01
Уважаемые пивовары! Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. Хочу очень начать варить лагеры, мне необходимо 10 градусов на брожение и -2..+2 для лагеризации. Решит ли обе эти задачи холодильный шкаф для напитков(например, Polair), типа тех что стоят в барах с бутылочным пивом? В характеристиках заявлено, что диапазон 1..10. Может кто имеет опыт сбраживания и лагеризации в таких.
Indi Научный сотрудник Амбер 3.7K 2.3K
Отв.154  06 Апр. 18, 15:07, через 6 мин
Alekcide, если заявленные Т верны, то пойдёт.
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.155  06 Апр. 18, 15:10, через 3 мин
Но штатный терморегулятор скорее всего придется заменить.
Вячеслав83 Магистр Москва 274 21
Отв.156  23 Апр. 18, 09:45
Товарищи, возвращаясь почти через год к теме, есть вопрос. У кого как работает вентилятор в холодосе? Я свой подключил при охлаждение он работает, при простое отключается. Но есть вопросы.... замерял вторым термометром, Т в холодосе через какое то время выше, чем Т в бродилке. Может есть смысл управлять вентилятором отдельно, скажем включаться каждые 5 минут, кто что думает?
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.157  23 Апр. 18, 13:18
Вячеслав83, у меня работает постоянно
Вячеслав83 Магистр Москва 274 21
Отв.158  23 Апр. 18, 17:42
Serg2000, Сергей, понял, а компрессор часто включается при такой схеме? и сколько вентиляторов всего и как установлены в холодильнике?
Serg2000 Доктор наук Липецк 778 490
Отв.159  23 Апр. 18, 18:07, через 26 мин
Вячеслав83, По компрессору не скажу, не интересовался, хотя даже графики ведет контроллер, у меня сейчас работает под управлением BrewPiLess
А вентилятор штатный у холодильника, работает постоянно, он стоит вверху за решеткой.
[сообщение #12879555]