Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 266 10
SnakeFish Доцент Царь-пушка "без пороха" 1.2K 229
Отв.180  15 Марта 12, 13:46
Заодно - найдите хоть одно математическое отличие в наших с V_B "формулах"...3000 * 150^2 / 230^2 = 1276 Вт!игорь223, 15 Марта 12, 13:34
Это расчёт через пропорцию, он с точки зрения математики верен, но по физике не подходит.
По сути здесь берётся за 100% мощность 3000 Вт при 230 вольт (надпись на ценнике), далее через долю 150/230.
При расчётах по закону Ома мы не читаем надписи, а замеряем настоящее "сопротивление и напряжение" или "силу тока и напряжение".
сообщение удалено
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.181  15 Марта 12, 14:35, через 49 мин
Ну как всегда, вместо конструктивного обсуждения начинаем треп. Тогда поехали:
Математика однако: закон ОмаSnakeFish, 15 Марта 12, 13:27
С каких это пор закон Ома стал математикой? Он всегда проходился в курсе физики!

есть еще косинус фи для переменкиигорь223, 15 Марта 12, 13:34
Есть, давай и его посчитаем:
индуктивность 3-х кВт тэна около десятка микрогенри. Значит его реактивное сопротивление переменке будет 2*ПИ*50 Гц* 10*(10^-6) =  0,003 Om
Его активное сопротивление должно быть 17,63 Ом. Следовательно влияние будет ничтожным.

Померяйте заодно сопротивление тена, при рабочей температуре - и примените к формуле.игорь223, 15 Марта 12, 13:34
Это тоже проходили:
Пир температуре тэна пусть 220*С имеем перепад температур 200*С. Температурный коэффициент нихрома (обычно из него делают тэны) 0,0001. имеем 200*0,0001 = 0,02 или на 2% увеличивается сопротивление. Хотите учитывать - не проблема.

Это расчёт через пропорцию, он с точки зрения математики верен, но по физике не подходит.SnakeFish, 15 Марта 12, 13:46
Это с какого перепоя?
Замени U на 230 и получишь формулу Игоря.
Один раз перед работой измерь сопротивление холодного тэна и внеси это в формулу и получишь вообще значение мощности с точностью до тысячных. А оно надо?
сообщения удалены (7)
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.182  15 Марта 12, 17:04
Регулятор - это управляющий элемент.  не важно как бы мизерным он не выглядел. суть - в содержании, а не форме.
Симистор - силовой регулирующий элемент.  какой зацепишь - такой ток и пропустишь.
цена вопроса - 5 секунд поиска в Инете.
2_22.gif ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
2_22.gif ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.183  15 Марта 12, 17:19, через 15 мин
Деталюшек не маловато?Чем он такую мощность и такую точность держит?олеган, 15 Марта 12, 16:40
Точность определяется АЦП контроллера, а мощность - внешним симистором.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.184  15 Марта 12, 18:52
VikZim, все отлично отправляется. ani [ani@gorizont.dn.ua]-вот адресок. Спишись и будет тебе счастье. Все пришло очень быстро, классно упаковано, все так как и заказывал РМ,ИРТ, датчики. В путь!
Александр51rus Бакалавр Мурманск 83 4
Отв.185  15 Марта 12, 20:19
Я в начале марта писал им, сказали пока по России не работаем. Кто-нибудь знает еще куда закинуть запрос?

Несколько дней на зад получил ,почтой с Донецка в Мурманск,Деньги отправлял вестэрн-юнион,ИРТ и РМ 1900 тыров вместе суслугой УКР почты,доставка около 15 дней.Напиши им на мыло.
сообщения удалены (2)
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.186  15 Марта 12, 20:33, через 15 мин
Деталюшек не маловато?олеган, 15 Марта 12, 16:40
Деталюшек там как раз маловато. Мой электроник вскрывал РМ2, потому что из 50 штук приехало три бракованных.
Резюме - разработка на уровне пятого курса радиоинститута, радиолюбительщина. Поэтому есть некоторые нюансы при его эксплуатации.
Однако - аналогов пока нет, поэтому пользуемся тем, что есть. Пока...
сообщения удалены (5)
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.187  15 Марта 12, 23:13
Резюме - разработка на уровне пятого курса радиоинститута, радиолюбительщина. Поэтому есть некоторые нюансы при его эксплуатации.игорь223, 15 Марта 12, 20:33
Именно, но если с умом использовать идею, можно с незначительными затратами сделать подобный, НО более надежный и комфортный. Игорь может сделать!!!
сообщения удалены (16)
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.188  17 Марта 12, 22:27
Уважаемые, нужна подсказка, при работе колонны "отваливаются" датчики. Какое на данном этапе самое продуктивное решение проблемы ?
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.189  17 Марта 12, 22:30, через 4 мин
Уважаемые, нужна подсказка, при работе колонны "отваливаются" датчики. Какое на данном этапе самое продуктивное решение проблемы ?_Jack_, 17 Марта 12, 22:27
Приклеить более надежным клеем!
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.190  17 Марта 12, 22:37, через 8 мин
Приклеить более надежным клеем!
V_B, 17 Марта 12, 22:30
Огромное спасибо за быстрый и полный ответ, 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
но скобки были там не зря. Датчики переодически то пропадают, то появляются. Меня интересовала данная неполадка. Улыбающийся
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.191  17 Марта 12, 23:07, через 30 мин
Датчики переодически то пропадают, то появляются._Jack_, 17 Марта 12, 22:37
Каков вопрос - таков ответ. Надо подробней описывать проблему. Пропадают по очереди или сразу все? Как пропадают, что показывает ну и т.д.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.192  18 Марта 12, 02:21
Наверное кабелем не экранированным подключил DS18b20?  (Копперфильд отдыхает)
Датчики переодически то пропадают, то появляются._Jack_, 17 Марта 12, 21:37
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.193  18 Марта 12, 09:35
К сожалению экранирование не дает 100% гарантию от глюков.
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.194  18 Марта 12, 09:54, через 20 мин
Надо подробней описывать проблему. Пропадают по очереди или сразу все? Как пропадают, что показывает ну и т.д.

V_B, 17 Марта 12, 23:07

Переодически появляются прочерки, означающие либо обрыв, либо неполадку датчиков. Менял датчики, обрыва нет, проблема есть. Кто и как с этим борется ?
V_B Академик Таганрог 2.7K 938
Отв.195  18 Марта 12, 10:30, через 37 мин
Наверное кабелем не экранированным подключил DS18b20?  (Копперфильд отдыхает)alekslug, 18 Марта 12, 02:21
Заземление куба и колонны есть?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.196  18 Марта 12, 14:58
К сожалению экранирование не дает 100% гарантию от глюков.
wow, 18 Марта 12, 09:35
Подробнее пиши.Интересно.
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.197  18 Марта 12, 21:11
Наверное кабелем не экранированным подключил DS18b20?  (Копперфильд отдыхает)
alekslug, 18 Марта 12, 02:21

Кабель стандартный. Замена на экранированный поможет ?
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9K
Отв.198  18 Марта 12, 21:14, через 4 мин
_Jack_, не факт, что на 100%. на ИРТ 2-х проводная схема. и датчики натуральные попробуй
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.199  18 Марта 12, 23:19
Кабель стандартный. Замена на экранированный поможет ?
_Jack_, 18 Марта 12, 21:11
Да, поможет.