Огорчило реле ИРТ-4к, оказывается что при установке гистерезиса 0,0 разность между температурой включения реле и отключения равна 0,2 градусаwow, 13 Марта 12, 20:20Только вчера получил эти приборы,собрал пока на коленке.С программированием разобрался быстро.Прочитал твой пост и теперь ломаю голову как же будет работать клапан отбора,действительно если он сработает отбор больше не возобновится.Интересно как другие решили эту проблему.
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
Отв.160 13 Марта 12, 23:26
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.161 13 Марта 12, 23:41, через 15 мин
Я если честно - не понял всего горя проблемы.
Но могу утешить. Если бы будете ставить датчик - контролирующий отбор в 20 см от низа колонны,
то уверяю вас, господа - там глубоко похер эти температурные проблемы.
там легко допустима, и небрежно прощается - точность срабатывания до 5-10 градусов.
В кубе - уже нет спирта.
А опускаться до облизывания посуды?? Это действительно - такая необходимость??
Но могу утешить. Если бы будете ставить датчик - контролирующий отбор в 20 см от низа колонны,
то уверяю вас, господа - там глубоко похер эти температурные проблемы.
там легко допустима, и небрежно прощается - точность срабатывания до 5-10 градусов.
В кубе - уже нет спирта.
А опускаться до облизывания посуды?? Это действительно - такая необходимость??
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939
Отв.162 13 Марта 12, 23:53, через 13 мин
Интересно как другие решили эту проблему.Александр51rus, 13 Марта 12, 23:26Посмотри по форуму, уже осуждалось это:
1. Имея РМ-2 нет необходимости стабилизировать давление в какой-либо точке колонны или бака (этому есть теоретические обоснования). Выставляешь один раз мощность на 10-15% ниже захлебной и работаешь все время на ней.
2. Датчик старт\стопа ставишь в 20 см от низа колонны и задаешь ему значение на выключение отбора 85-90*С. И отбор выставляешь соответственный первый раз.
Вот и вся автоматика!
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.163 14 Марта 12, 11:32
P.S.Как показала практика, не все так просто.При ректификации с стабилизированной мощностью нагрева куба датчик в 1\3 или 20-30 см от куба оказался мало полезным.Управлять клапаном отбора спирта удобнее по датчику немного выше середины колонны и датчик под дефлегматором.alekslug, 20 Сент. 11, 08:59Я доверяю мнению коллеги, хотя сам не пробовал. А имея гистерезис в 0,2гр. думаю вполне реально работать старт стопом и в одной трети колонны, но желательно при стабильном давлении. При стабильной мощности остаётся пробовать ставить датчик 20-30 см от низа, и наверное датчик в этом месте можно установить прижав через пасту прямо с наружи трубы и затем хорошо утеплив.
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939
Отв.164 14 Марта 12, 12:19, через 48 мин
Я доверяю мнению коллеги, хотя сам не пробовал.Роман 68, 14 Марта 12, 11:32Я сам начинал именно с такого управления - по дельте и со стабилизатором давления в колонне.
Вот теперь пришел к такому варианту - для меня он и проще и лучше (всего один датчик и клапан).
наверное датчик в этом месте можно установить прижав через пасту прямо с наружи трубы и затем хорошо утеплив.Роман 68, 14 Марта 12, 11:32Я так и делал, просто приклеил датчики к колонне суперклеем. Запаздывание маленькое, потери по температуре не больше 0,5*С.
Почитай эту ветку:
[Попытка осмысления температурных процессов в колонне (с графиками)]
Проанализируй графики и все станет понятно.
Дело в том что при стабилизации мощности в кубе у тебя бОльшая часть колонны работает все время стабильно.
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.165 14 Марта 12, 12:22, через 4 мин
При стабильной мощности остаётся пробовать ставить датчик 20-30 см от низа, и наверное датчик в этом месте можно установить прижав через пасту прямо с наружи трубы и затем хорошо утеплив.Роман 68, 14 Марта 12, 11:32Пробовали многие.
Работает надежно и устойчиво. датчик с наружи (терморезистор - подпаян к колонне одним выводом).
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.166 14 Марта 12, 13:25
Спасибо коллеги, буду дерзать, но уже в следующий раз. Сейчас уже отбираю тело с датчиком в две трети при стабильном давлении.
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.167 14 Марта 12, 14:16, через 51 мин
Будет возможность - ставь рядом второй датчик - он будет контрольным.
первый датчик - управляет автоматикой.
второй датчик - поможет тебе проконтролировать как все работает, вместе взятое.
Пори этом не будет ни какого взаимного влияния и погрешностей измерения.
например - отчетливо видно как лихорадит колонну, при старт-стопном режиме, если датчик расположен высоко.
внизу идут периодические плавающие колебания температуры по насадке. (видно по нижним датчикам)
это не очень хорошо.
первый датчик - управляет автоматикой.
второй датчик - поможет тебе проконтролировать как все работает, вместе взятое.
Пори этом не будет ни какого взаимного влияния и погрешностей измерения.
например - отчетливо видно как лихорадит колонну, при старт-стопном режиме, если датчик расположен высоко.
внизу идут периодические плавающие колебания температуры по насадке. (видно по нижним датчикам)
это не очень хорошо.
Роман 68
Бакалавр
Приазовье
53 12
Отв.168 14 Марта 12, 14:36, через 21 мин
По поводу старт стопа всё понятно.
Основная задача стоящая передо мной, это автоматизировать и обезопасить работу максимально, т.к как минимум отбор тела будет присходить без присутствия человека. Поэтому возникает вопрос, как распознать захлёб при работе с пост. мощностью для системы аварийного отключения? Если при захлёбе будет рост давления, то нужно реле превышения давления, или как-то ещё? Достаточно ли для этого поставить прессостат подключенный к кубу? Или в дэф. что то ставить, типа микрофона реагирующего на звук или вибрацию, т.к верхний захлёб давление почти не наращивает.
Основная задача стоящая передо мной, это автоматизировать и обезопасить работу максимально, т.к как минимум отбор тела будет присходить без присутствия человека. Поэтому возникает вопрос, как распознать захлёб при работе с пост. мощностью для системы аварийного отключения? Если при захлёбе будет рост давления, то нужно реле превышения давления, или как-то ещё? Достаточно ли для этого поставить прессостат подключенный к кубу? Или в дэф. что то ставить, типа микрофона реагирующего на звук или вибрацию, т.к верхний захлёб давление почти не наращивает.
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939
Отв.169 14 Марта 12, 14:46, через 10 мин
как распознать захлёб при работе с пост. мощностью для системы аварийного отключения?Роман 68, 14 Марта 12, 14:36Да не бойся ты его так - это пережиток прошлого, его не должно быть если правильно рассчитана мощность!
У меня хоть и остался датчик давления в кубе, но это как справочное значение. Хотя можно и по нему тоже отключать все если давление выйдет за пределы. А если захлеб наступит - из дефлегматора через трубку связи будет плюхать. Но за все время работы с постоянной мощностью у меня ни разу его не было.
Александр51rus
Бакалавр
Мурманск
83 4
Отв.170 15 Марта 12, 00:11
Подскажите как рассчитать мощность тэна 3кв в зависимости от подаваемого напряжения при регулеровке РМ-2.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.171 15 Марта 12, 00:58, через 48 мин
Закон ОМА.
I=U/R
W=I x U
пример - напряжение 160 вольт сопротивление 3квт ТЭНа =16 ом
160вольт/16 = 10ампер
10а х 160в = 1600ватт
P.S. Эта формула довольно грубая.Более точная здесь
I=U/R
W=I x U
пример - напряжение 160 вольт сопротивление 3квт ТЭНа =16 ом
160вольт/16 = 10ампер
10а х 160в = 1600ватт
P.S. Эта формула довольно грубая.Более точная здесь
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.172 15 Марта 12, 09:09
Я считал так.
Мощность тена обычно указывают пр инапряжении 230В. По крайней мере тех тенов, которые использую я.
Берем напряжение, которое мы выставили - Напр_выст.
Текущая мощность тогда
Мощность = Мощн_тена*Напр_выст/230
К примеру, мощность тена 3кВт
Напряжение мы выставили 150В
Имеем тогда Мощность= 3000х150/230 = 1956Вт
Мощность тена обычно указывают пр инапряжении 230В. По крайней мере тех тенов, которые использую я.
Берем напряжение, которое мы выставили - Напр_выст.
Текущая мощность тогда
К примеру, мощность тена 3кВт
Напряжение мы выставили 150В
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939
Отв.173 15 Марта 12, 09:56, через 47 мин
меем тогда Мощность= 3000х150/230 = 1956Втигорь223, 15 Марта 12, 09:09Никак не верно!!!!!!
3000 * 150^2 / 230^2 = 1276 Вт!
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.174 15 Марта 12, 10:02, через 6 мин
Ну-ну.
Тогда напряжение в 110В поданое на тен 3000Вт даст нам мощность в 686Вт.
Тогда напряжение в 110В поданое на тен 3000Вт даст нам мощность в 686Вт.
V_B
Академик
Таганрог
2.7K 939
Отв.175 15 Марта 12, 10:12, через 11 мин
Именно!!!
Формула мощности - U^2 / Rнагр. Следовательно изменение в 2 раза напряжения приведет к изменению мощности в 4 раза. Физика однако!
Формула мощности - U^2 / Rнагр. Следовательно изменение в 2 раза напряжения приведет к изменению мощности в 4 раза. Физика однако!
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.176 15 Марта 12, 10:36, через 25 мин
Вполне возможно, что ты прав. Я пользуюсь мощностометрами, поэтому могу ошибаться - проверю кстати сегодня)))
К примеру, мы берем два тена 3000Вт. Включаем последовательно.
Напряжение на каждом - 110В, суммарная мощность, как известно - 1500Вт.
На каждом соответственно 750 Вт.
))
К примеру, мы берем два тена 3000Вт. Включаем последовательно.
Напряжение на каждом - 110В, суммарная мощность, как известно - 1500Вт.
На каждом соответственно 750 Вт.
))
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.177 15 Марта 12, 10:46, через 10 мин
Проверил по мощностомеру.
Ты прав, при изменении напряжения с 220 на 110В мощность на тене 3000Вт изменилась (по показаниям мощностомера) с 2800 до 700Вт ровно.
Исправленную коллегой формулу нужно читать так
Мощность = Мощн_тена*Напр_выст*Нарп_выст/52900
Имеем при 150 вольтах
Мощность = 3000х150х150/52900=1275,99Вт
Ты прав, при изменении напряжения с 220 на 110В мощность на тене 3000Вт изменилась (по показаниям мощностомера) с 2800 до 700Вт ровно.
Исправленную коллегой формулу нужно читать так
Мощность = Мощн_тена*Напр_выст*Нарп_выст/52900
Имеем при 150 вольтах
Мощность = 3000х150х150/52900=1275,99Вт
сообщение удалено
SnakeFish
Доцент
Царь-пушка "без пороха"
1.2K 229
Отв.178 15 Марта 12, 13:27
Физика однако!V_B, 15 Марта 12, 10:12Математика однако: закон Ома I (A) = U (в) / R (Ом), P (Вт) = I (A) x U (в), => P (Вт) = U^2 (в^2) / R (Ом)
I- сила тока.
U- напряжение,
R- сопротивление нагрузки,
P- мощность.
p/s/ сорри за флуд...
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.179 15 Марта 12, 13:34, через 8 мин
О-о, я смотрю - одни отличники в ветке собрались!
Для любителей формул - есть еще косинус фи для переменки, учитывающий реактивные составляющие тока - посчитайте поподробнее.
Померяйте заодно сопротивление тена, при рабочей температуре - и примените к формуле.
Заодно - найдите хоть одно математическое отличие в наших с V_B "формулах"...
3000 * 150^2 / 230^2 = 1276 Вт!
Мощность = 3000х150х150/52900=1275,99Вт
)))
Для любителей формул - есть еще косинус фи для переменки, учитывающий реактивные составляющие тока - посчитайте поподробнее.
Померяйте заодно сопротивление тена, при рабочей температуре - и примените к формуле.
Заодно - найдите хоть одно математическое отличие в наших с V_B "формулах"...
3000 * 150^2 / 230^2 = 1276 Вт!
Мощность = 3000х150х150/52900=1275,99Вт
)))