27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 266 27
inn72 Доктор наук Оренбург 609 110
Отв.520  22 Окт. 12, 14:16
alekslug значит не подойдёт, тэн 2500 ватт, а какой тогда взять?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.521  22 Окт. 12, 14:18, через 3 мин
Индикатор на РМ-2 мигает ежели нет нагрузки на нем (отключен ТЭН). При этом показывает напругу сети а не выставленную.
Chhag, 22 Окт. 12, 13:13
Chhag. Не всё так однозначно. На столе перед мной два РМ-2 .Оба подключены в сеть, оба не нагружены. НО! один мигает, второй нет. Почему? не знаю, надо разбираться.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.522  22 Окт. 12, 14:21, через 3 мин
inn72, Я сейчас использую только BTA41 - 600B. после того как ВТА16-600В два раза сгорали. Запас по мощности лишним не бывает.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.523  22 Окт. 12, 16:46
Если задымила,там же нет понижающего транса.Похоже выгорел понижающий резюк,или кондер,может там еще последовательно диод.И сгорела в режиме "работа"
кто что скажет.Были у кого аналогии?крокодил, 19 Окт. 12, 10:33
Вот разобрал РМ-2 ,которая сгорела у ВоБлина
p1060338.jpg
P1060338. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
p1060337.jpg
P1060337. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
  Сгорел резюк,выпаял,но не сфоткал.Номинал не видно,по мощности наверное 1вт.Тестером проверил - проводит.Но самое главное,Валера говорит,что индикация была,когда он задымил...и обесточил.Какой номинал впаять?
Но все равно подозрительно,до этого в режиме "работа" цифры скакали.Наверное память EEPROM слетела?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.524  22 Окт. 12, 17:30, через 44 мин
крокодил, резистор 51ом, похоже 1ваттный.
Но что он сгорел не причина, а следствие. Схема начала кушать слишком большой ток, резюк и не выдержал. Проверь все емкости,особенно электролиты.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.525  22 Окт. 12, 17:44, через 14 мин
Понял в чем разница, почему один РМ-2 мигает, другой нет.
Который мигает тот нового образца с МОС 3052.Именно его я применил в схему [сообщение #11577700]
А вот старый образец РМ-2 я не проверял на совместимость с той схемой. Возможно  нельзя.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.526  22 Окт. 12, 17:49, через 6 мин
Я сначала подумал на триак,но потом свою РМ-2 сазунул в этот бокс - работает.
    Тут пара электролитов на 16в и три кондера(один здоровенный)на 600в.На вид вроде целые..Пару диодов, 78л05, и моська.Если бы он не мудил с самого начала(прыганье циферок)можно было бы выпаивать и проверять,скоро должны новые прийти.
   
  Этот мигал, моська 3052,и у меня мигает,но не помню там есть моська.Подключение как у тебя выше
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.527  22 Окт. 12, 19:12
Выпаивай по одной детальке и проверяй все что перечислил. Возможно по причине неправильного питания схемы и цифирки прыгали.
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.528  22 Окт. 12, 20:49
крокодил, По моему опыту проще и быстрей купить эти пару емкостей, диоды и стабилизаторы 7805. Стоят копейки. Меняй все скопом и не заморачивайся. Найти дохлую деталь в схеме можно если она явно дохлая(короткое, прогар, вспучивание электролитов). Бывает меряешь-целая, а под напругой коротит. Резисторы просто так не горят. Или уж иди последовательно по этой цепи.
bigson Доктор наук Ярославль 633 327
Отв.529  22 Окт. 12, 21:54
проблема скорее всего в пробое ириски коричневой на 1,5 микрофарада (над выпаяным резистором которая), когда она пробита резистору некуда деваться кроме как задымить... а при неисправности всего остального дыма быть не должно, просто не будет работать... только пробой у пленочных кондеров бывает хитрый - тестером все хорошо, а при напруге больше некоторого порога в короткое замыкание уходит, потом сам восстанавливается и тестером опять все хорошо показывает... еще нужно проверить стабилитрон, который впаян в большие квадратные площадки, он от большого тока мог перегреться и выйти из строя... дальше скорее всего все живое, но если стабилитрон не коротнул а оборвался, то дальше скорее всего всему пи***ц... и тогда проще заменить девайс. у меня все.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.530  22 Окт. 12, 22:00, через 7 мин
но если стабилитрон не коротнул а оборвался, то дальше скорее всего всему пи***ц... и тогда проще заменить девайс. у меня все.bigson, 22 Окт. 12, 21:54
Похоже ты выдал не достающее звено.Стабилитрон не выпаивая  - цел(тестером стрелочным).Ириска - написано  155  600в,если память не подводит ,это 1.5мкф х600 ?
bigson Доктор наук Ярославль 633 327
Отв.531  22 Окт. 12, 22:06, через 7 мин
Да, это 1,5 мкФ на 600 В... а стабилитрон в одну сторону должен как диод звониться, а во вторую обрыв показать, тогда живой... а если звонится в обе стороны тогда в пробое... а уж если в обе стороны не звонится (обрыв кажет) то и всем остальным кишкам капут скорей всего...
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.532  22 Окт. 12, 22:13, через 7 мин
а если звонится в обе стороны тогда в пробое...bigson, 22 Окт. 12, 22:06
Про это я в курсе...Похоже дальше все цело.Ведь прибор дымил,а индикация еще была,значит было +5в,контроллер цел, завтра попробую реанимировать
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.533  22 Окт. 12, 22:15, через 2 мин
крокодил, мерять лучше не стрелочным, а цифровым на проводимость. Стабилитрон обычно пробивается раз и на всегда, но бывают исключения. Емкость конечно под вопросом и проверить ее сложно, как написано  bigson были и у меня такие случаи. Приходилось по одной детали с рабочего на не рабочий переставлять. Все целое а не работает. У тебя случай проще должен быть. Явный прогар токоограничивающего резистора. Копай эту цепь.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.534  23 Окт. 12, 11:56
Заработало...Поставил резюк 51ом 2вт и кондер 1мкф 600в (был1.5) из старых запасов(в магазин не ходил)
Такое ощущение,что и кондер целый.Похоже резистор сгорел из-за малой мощности номинала.Наверное наблюдали небольшой нагрев РМ-2.Так вот если что -- резистор.
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.535  23 Окт. 12, 13:31
Это выходит его еще на фирме таким сделали с заниженной мощностью на резюке ,чтоб потом без работы не остаться)))
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.536  23 Окт. 12, 14:08, через 38 мин
Или что бы спасти остальную схему и облегчить себе работу по ремонту...
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.537  23 Окт. 12, 14:35, через 28 мин
Заработало...Поставил резюк 51ом 2вт и кондер 1мкф 600в (был1.5) из старых запасов(в магазин не ходил)
крокодил, 23 Окт. 12, 11:56
Сейчас самое время сравнить напряжения в разных точках схемы на рабочем РМ-2 и восстановленном.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.538  23 Окт. 12, 14:41, через 7 мин
Корпуса собрал,закрыл.Теперь до следующей поломки.
  И еще, похоже болтанка циферок прекратилась.установил пробно 100в.Показания 100 - 101в,но при слабой нагрузке (лампочка).
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.539  23 Окт. 12, 18:02
плавание в 1 вольт у всех, обычно стоит одна цифра постоянно, но временами повышается на 1 вольт секунд на 5. Я спрашивал у разраба- это норма.