спецом вольтметр на входе прикрутил - напруга гарантированно больше порога....alexeyT, 30 Окт. 12, 15:35А на выходе не пробовал вольтметр,может циферки скачут,а напруга стабильна.Хотя...
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.560 30 Окт. 12, 15:49
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.561 30 Окт. 12, 16:04, через 16 мин
крокодил, смысла нет. ТЭНы не шумят(там у меня до 6квт)
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.562 30 Окт. 12, 16:08, через 5 мин
Алексей,а не пробовал другую РМ-2 поставить.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.563 30 Окт. 12, 16:33, через 26 мин
крокодил, если бардак не прекратится - поставлю(есть нычка, не все раздал...)
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.564 30 Окт. 12, 16:39, через 6 мин
если бардак не прекратится - поставлю(есть нычка, не все раздалalexeyT, 30 Окт. 12, 16:33Похоже не прекратиться.Надо что то делать.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.565 30 Окт. 12, 18:19
ХЗ, у мну похожие странности были когда сосед с отмотчиком счетчика химичил, фаза на землю через трансформатор, в сеть противофаза, счетчик пошел в другую сторону мотать.
Сосед кончился- проблемы тож.
Сосед кончился- проблемы тож.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.566 30 Окт. 12, 21:30
ХЗ. единственная гипотезе (пока) - влияние инвертора автономки по нулю......(он на другой фазе)
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.567 02 Нояб. 12, 19:15
К этому полуавтомату я собрал еще и автономный сигнализатор наполнения банки- воды на полу. Идея с соседнего форума, выглядит так:
Покупаем дешевый будильник китай, стоимость $1
Выбрасываем все кроме самого пищания
В\Кажись все ясно, но хочеся схемы, чтоб не ошибиться.т.е потекло -завизжало
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.568 02 Нояб. 12, 19:20, через 5 мин
А самое главное ушел часов на восемь а автостор - ОК
К этому полуавтомату я собрал еще и автономный сигнализатор наполнения банки- воды на полу. Идея с соседнего форума, выглядит так:
Покупаем дешевый будильник китай, стоимость $1
Выбрасываем все кроме самого пищания
[/quote
В\Кажись все ясно, но хочеся схемы, чтоб не ошибиться.т.е потекло -завизжало
VikZim, 02 Нояб. 12, 19:15
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.569 02 Нояб. 12, 19:44, через 25 мин
Дык на то и (по первому обрзованию)- математик.
А на самом деле я вольничаю с относительными данными не покушаясь на общеизвестные константы.
Да потому что барздо добрый человек.Chhag, 11 Окт. 12, 05:14
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.570 02 Нояб. 12, 21:11
Там есть схема. А что бы не ошибиться- лизни контакты. Срабатывает
Что бы отключить по датчику пролития-переполнения нужен сам датчик для ИРТ-4к, думал я об этом, но стало лень
Что бы отключить по датчику пролития-переполнения нужен сам датчик для ИРТ-4к, думал я об этом, но стало лень
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.571 03 Нояб. 12, 14:10
А что тут думать. Ты умный парень, предлагай и подскажи. Я сделал твою схему, пашет мама не горюй. Дерзай и дале, все тебе поклонятся низко
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.572 03 Нояб. 12, 16:14
Все тут умные. Глупые казенку пьют
В общем идея проста. Разобьем имеющееся и желаемое по постулатам.
1. ИРТ-4к понимает ТОЛЬКО датчик температуры.
2. При этом один из датчиков, тот что в моей схеме 3-тий, не используется практически, температура в 2/3 колоны менее всего нам нужна, мыж не по дельте работаем.
3. Нам нужно реагирование ИРТ-4к на пролитие -переполнение.
4. Датчик пролития и переполнения давно известен и прост, но его не понимает ИРТ-4к.
ВЫВОД: Надо сделать переходник с датчика пролития на датчик температуры. Говоря проще что бы при замыкании контактов спиртом нагрелся датчик температуры.
Самое простое - взять лампочку и примотать к ней датчик. Теплоизоляцию, замкнулся спиртом контакт при пролитии, лампочка загорелась, датчик нагрелся, ИРТ-4к получил с него рост температуры и сработало реле.
Все, получили защиту, которую хотели?
А вот тут фиг, скорее всего. Сопротивление спирта- вовсе не сопротивление воды, нагреется ли лампочка хотя бы в пол накала- вопрос, надо пробовать играть с напряжениями. Например ставить лампочку от фонарика, типа 3,5 вольт, а подавать напряжение на 9 вольт, глядишь сработает от спирта. А может и 12 придется. Кстать раз уж вводится внешний источник низкого напряжения- то клапан отбора можно тож низковольтный взять, у нас ведь есть внешнее реле, можно рулить им по тем самым 9-12 вольтам, безопасность возрастет.
Но! Мне экспериментировать лениво, вернее совершенно нет времени и необходимости. Вот в след. году, как начнет теплеть, доработаю- так как планирую на время тепла переместить все в гараж на полную автономность работы, добавив насос и бочку на охлаждение.
В общем идея проста. Разобьем имеющееся и желаемое по постулатам.
1. ИРТ-4к понимает ТОЛЬКО датчик температуры.
2. При этом один из датчиков, тот что в моей схеме 3-тий, не используется практически, температура в 2/3 колоны менее всего нам нужна, мыж не по дельте работаем.
3. Нам нужно реагирование ИРТ-4к на пролитие -переполнение.
4. Датчик пролития и переполнения давно известен и прост, но его не понимает ИРТ-4к.
ВЫВОД: Надо сделать переходник с датчика пролития на датчик температуры. Говоря проще что бы при замыкании контактов спиртом нагрелся датчик температуры.
Самое простое - взять лампочку и примотать к ней датчик. Теплоизоляцию, замкнулся спиртом контакт при пролитии, лампочка загорелась, датчик нагрелся, ИРТ-4к получил с него рост температуры и сработало реле.
Все, получили защиту, которую хотели?
А вот тут фиг, скорее всего. Сопротивление спирта- вовсе не сопротивление воды, нагреется ли лампочка хотя бы в пол накала- вопрос, надо пробовать играть с напряжениями. Например ставить лампочку от фонарика, типа 3,5 вольт, а подавать напряжение на 9 вольт, глядишь сработает от спирта. А может и 12 придется. Кстать раз уж вводится внешний источник низкого напряжения- то клапан отбора можно тож низковольтный взять, у нас ведь есть внешнее реле, можно рулить им по тем самым 9-12 вольтам, безопасность возрастет.
Но! Мне экспериментировать лениво, вернее совершенно нет времени и необходимости. Вот в след. году, как начнет теплеть, доработаю- так как планирую на время тепла переместить все в гараж на полную автономность работы, добавив насос и бочку на охлаждение.
MIK69
Магистр
Петербург
280 114
Отв.573 03 Нояб. 12, 17:45
насколько я знаю датчики температуры работают на изменении сопротивления просто надо измерить сопротивление датчика привязать его к температуре и сделать схемку на получение данного сопротивления при замыкании контактов спиртом. и никаких лампочек.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.574 03 Нояб. 12, 19:58
насколько я знаю датчики температуры работают на изменении сопротивленияMIK69, 03 Нояб. 12, 17:45Аха, уху, только там ЧЕТЫРЕ датчика на ОДНОЙ шине
сообщение удалено
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.575 03 Нояб. 12, 22:57
Благодарностей: 301в ТСА два датчика ?
лс
Ответ #577: 25 Октября 2012, 21:49
ЦИТИРОВАТЬ
Claw, собери лучше вот эту схему.Chhag, 25 Окт. 12, 23:01
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.576 03 Нояб. 12, 23:11, через 14 мин
Нет. один датчик.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.577 03 Нояб. 12, 23:45, через 35 мин
Сдается мне автору топика пора обновлять первую тему, внося ссылки на все варианты схемы. Мы уже очень далеко от первоначального ушли, и внешние реле, и вон с диодами есть...
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.578 04 Нояб. 12, 02:25
В конце ректификации СС в кубе остается мало, поэтому надо уменьшать отбор спирта. Если отбирали спирт 1 литр \час.применение ИРТ4 только для предупреждения о повэышения т-ры и аварийного отключения?отбор вручную ставляется?
уменьшаем отбор до 0.5-0.6 литр\час. Сработал клапан отбора опять, значит уменьшить еще в два раза отбор. Чем реже
срабатывает клапан отбора тем лучше. В идеале ,лучше не ждать когда клапан отбора спирта сработает по температуре и надо
уменьшать отбор спирта заранее.Chhag, 25 Окт. 12, 23:01
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.579 04 Нояб. 12, 10:20
gutenmorgen, есть несколько способов регулировки отбора спирта из колонны.
Ручная регулировка,самая простая и доступная для всех.
Регулируем отбор спирта подбирая инъекционные иглы от медицинских шприцев разных диаметров. Для многих колонн достаточно двух игл - синяя 0.6мм, для отбора головных фракций и зеленая 0.8мм, для отбора спирта. Цвет пластикового основания иглы указывает на внешний диаметр иглы.
Силиконовую трубку присоединяем к клапану отбора,в другой конец трубки вставляем нужную иглу.Поднимая до узла отбора колонны или опуская иглу до куба, можно точно регулировать отбор спирта.
Обязательно надо учитывать температуру спирта. Горячий спирт имеет бОльшую текучесть.
При автоматической регулировке отбора спирта, без участия оператора, я применяю инъекционные иглы от медицинских шприцев в качестве жиклеров. Схему автоматической регулировки отбора спирта я выкладывал здесь на форуме в другой ТЕМЕ.
Ручная регулировка,самая простая и доступная для всех.
Регулируем отбор спирта подбирая инъекционные иглы от медицинских шприцев разных диаметров. Для многих колонн достаточно двух игл - синяя 0.6мм, для отбора головных фракций и зеленая 0.8мм, для отбора спирта. Цвет пластикового основания иглы указывает на внешний диаметр иглы.
Силиконовую трубку присоединяем к клапану отбора,в другой конец трубки вставляем нужную иглу.Поднимая до узла отбора колонны или опуская иглу до куба, можно точно регулировать отбор спирта.
Обязательно надо учитывать температуру спирта. Горячий спирт имеет бОльшую текучесть.
При автоматической регулировке отбора спирта, без участия оператора, я применяю инъекционные иглы от медицинских шприцев в качестве жиклеров. Схему автоматической регулировки отбора спирта я выкладывал здесь на форуме в другой ТЕМЕ.