Я, вопроса вообще не понял.игорь223, 25 Дек. 24, 03:50
В инструкции к РМЦ или РМЦД кроме надписи "Аварийная температура Тава" более ничего. Вопрос: зачем нужен параметр АВГ в том виде в котором есть и как им пользоваться?
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.9562 25 Дек. 24, 15:19 (через 23 мин)
РМЦ просто стабилизатор, а РМЦД - стабилизатор с бонусами в виде группы безопасности и показометра температуры. В параметр АВГ выставляется аварийная температура, например датчика ТСА. Еще раз, это все бонусы, доп. возможности, всем процессом должна рулить автоматика, а не стабилизатор.
Илья77
Доктор наук
Барселона
538 154
Отв.9563 25 Дек. 24, 15:40 (через 21 мин)
РМЦ просто стабилизатор, а РМЦД - стабилизатор с бонусами в виде группы безопасности и показометра температуры.sersaz, 25 Дек. 24, 15:19
Основное, это добавлено управление ТЭНом по давлению. Группа безопасности - факультатив.
В параметр АВГ выставляется аварийная температура, например датчика ТСА.sersaz, 25 Дек. 24, 15:19
При подключении датчика температуры в кубе, система отрабатывает по заданной в АВГ температуре. Факт. НО! Если один параметр управляет автоматикой по датчикам температуры в кубе и в ТСА, это просто катастрофа! Если я выставлю температуру в АВГ 99 градусов, то группа безопаснорсти отработает только после 99 гр. в ТСА? Ничего не путаешь?
всем процессом должна рулить автоматика, а не стабилизатор.sersaz, 25 Дек. 24, 15:19
Это правильно, но к сожелению, у СиВ нет полноценной автоматики с упралением ТЭНами по давлению для ЭМУ.
А всего-то надо привести параметр АВГ к полному отключению ТЭНами по заданной температуре в кубе. В чем проблема?
bardo
Профессор
Смоленск
6.1K 765
Отв.9564 25 Дек. 24, 16:04 (через 25 мин)
А всего-то надо привести параметр АВГ к полному отключению ТЭНами по заданной температуре в кубе.Илья77, 25 Дек. 24, 15:40
По идее можно сделать незатейливую фишку внешнюю...как только включается пауза, разрывается цепь питания катушки реле и питание отрубается полностью...и фиг оно куда вернётся из паузы при вырубленном питании....
Илья77
Доктор наук
Барселона
538 154
Отв.9565 25 Дек. 24, 16:09 (через 5 мин)
По идее можно сделать незатейливую фишку внешнюю...как только включается пауза, разрывается цепь питания катушки реле и питание отрубается полностью...и фиг оно куда вернётся из паузы при вырубленном питании....bardo, 25 Дек. 24, 16:04
Верно, я уже про это написал, так как управление завершения процессом идет не от параметра АВГ в РМЦД, а от БКУ, то
Как вариант воткнуть шнур питания БКУ в ту же розетку в РМЦД, что и ТЭН, но она там одна, тройник прям совсем неохота ставить да и вода тогда сразу отрубится, может из ТСА хорошо так плюнуть.Илья77, 24 Дек. 24, 14:45
но это костыли.
sersaz
Профессор
14RUS
4K 1.3K
Отв.9566 25 Дек. 24, 16:42 (через 34 мин)
Если я выставлю температуру в АВГ 99 градусов, то группа безопаснорсти отработает только после 99 гр. в ТСА? Ничего не путаешь?Илья77, 25 Дек. 24, 15:40
Изначально РМЦД не умел показывать температуру, поэтому в АВГ выставлялась желаемая температура аварийного отключения для датчика ТСА. Потом сделали показометр температуры, но одновременно два датчика не подключишь вроде как.
Seddoy
Студент
Нижний Новгород
19 2
Отв.9567 22 Янв. 25, 09:54
Добрый день, товарищи. Не подскажите зачем на "Экстрактор Сокслета ХД-2d Компакт" снизу, на трубку, через которую сливается в куб флегма (при наполнении рабочей емкости) закреплен силиконовый шланг ~10-15 см? нужен ли он и зачем?
makar123
Профессор
У Невского пятачка
5.4K 1.9K
Отв.9568 21 Февр. 25, 20:26
игорь223, заметил... оборудование, электронагреватель 2 кВт. БКУ07М УВО. ХД2 27куб с вставкой. 20л увеличитель, конусная крышка. Мешалка. ПБ2020. Короткая колонна Д80 с тремя тарелками по 3 колпачка 50см. Свободное пространство в трубке засыпал СПН 15х30 медь диаметр 4мм. Самоделка. На выходе дист 95,5 % об. Перегоняю спирт сырец на водяной бане. В конце отгона температура в кубе завышена. Кипит аж жуть. Выплёскивается на пол. Подача 1.5 кВт. На трубку со вставки поставил уголок, к нему прикрутил разъём на шланг. Шланг вверх 1 м. Диаметр 12-14. Петля в ведро. Результат, кипит но не выплёскивается. Легко парит. Стало возможно отбирать условно комфортно до 82 в буфере.
Просто повесил шланг.
Добавлено через 3мин.:
Видимый барботаж на тарелках упал на 50 %. После отжатия спирта во вставке. Отжимается буфер.
Lenivo
Бакалавр
Саратов
71 18
Отв.9569 21 Марта 25, 03:41
зачем на "Экстрактор Сокслета ХД-2d Компакт" снизу, на трубку, через которую сливается в куб флегма (при наполнении рабочей емкости) закреплен силиконовый шланг ~10-15 см?Seddoy, 22 Янв. 25, 09:54
Думаю для того, чтобы пар из куба не прорывался в экстрактор. Но при последнем использовании экстрактора заметил такую вещь, что если эта трубка опущена в кипящую брагу, то после первого слива с экстрактора возникает замкнутая гидросистема между переливом экстрактора и брагой, т.к. при сливе экстрактора в самый последний момент не хватает гидростатического давления слить полностью весь объём экстрактора. Создается небольшой гидрозатор. При заполнении экстрактора начинает расти гидростатическое давление в переливе после чего начинаются "гидрокачели". Вобщем следующий раз попробую разместить эту трубку над уровнем браги, понаблюдаю за корректностью работы экстрактора.