У меня простейшая автоматика со старт-стопом и клапаном отбора. Постоянно возникают проблемы в процессе.Например ночью напор воды более или менее стабилен,но как утро,все откроют краны и у меня меняются показатели с температурой в теле,с давлением.С этой автоматикой,с датчиками,можно держать стабильно? Она сама регулирует напряжение на тэнах,если например показания давления начинают отклоняться?Либо растёт,либо падает.( я прошу прощения заранее,если не совсем корректно задаю вопросы) Ну то есть хотелось бы полностью автоматизировать процесс,не находиться рядом,в ручную не редактировать нагрев,следить дистанционно(если конечно свет не вырубят-у нас могут в будни)
Lolentis, Саша, тебе уже надо будет ПВК 250 покупать!
e150580
Специалист
Москва
119 49
Отв.522 04 Февр. 16, 11:59 (через 20 мин)
Например ночью напор воды более или менее стабилен,но как утро,все откроют краны и у меня меняются показатели с температурой в теле,с давлением.Маут, 04 Февр. 16, 11:00
В данном случае проблема решается установкой редуктора давления на подачу воды в деф.
С этой автоматикой,с датчиками,можно держать стабильно?Маут, 04 Февр. 16, 11:00
Если я правильно понимаю, речь идет за стабилизацию давления в кубе. Наша автоматика этим не занимается. Поскольку смысла нет. Скажу проще - для успешной ректификации необходимо правильно задать рабочую мощность нагрева и скорость отбора. Наш алко-робот позволяет все это сделать.
Она сама регулирует напряжение на тэнах,если например показания давления начинают отклоняться?Маут, 04 Февр. 16, 11:00
Нет, встроенный РМ не занимается стабилизацией напруги на ТЭНах. Он лишь позволяет задать мощность в процентах, с шагом в 1%. Если серьезные проблемы с сетью, лучше приобрести стабилизатор напряжения. К стати, делать ректификацию на ПВК - одно удовольствие. Из-за инерционности скачки напряжения практически не оказывают никакого влияния на процесс. К тому-же ПВК позволяет ректифицировать почти чистый спирт.
Ну то есть хотелось бы полностью автоматизировать процесс,не находиться рядом,в ручную не редактировать нагрев,следить дистанционноМаут, 04 Февр. 16, 11:00
Собственно ради дистанционного управления мы сделали все.
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.523 04 Февр. 16, 12:24 (через 26 мин)
редуктора давления на подачу воды в деф.e150580, 04 Февр. 16, 11:59
Жень,подскажи какой например и куда устанавливается.
речь идет за стабилизацию давления в кубе.e150580, 04 Февр. 16, 11:59
Давление в теле колонны.Я до этого момента был уверен,что это важно.
серьезные проблемы с сетьюe150580, 04 Февр. 16, 11:59
Не,проблем нет.Скачки в 1Vэто не существенно
Тот Самый
Научный сотрудник
Москва
1.5K 912
Отв.524 04 Февр. 16, 12:29 (через 5 мин)
Олег, редуктор давления ставится перед подачей воды на охлаждение колонны, перед доохладителем. Покупается на рынке.
Lolentis
Бакалавр
Краснодар
65 25
Отв.525 04 Февр. 16, 14:28
Lolentis, Саша, тебе уже надо будет ПВК 250 покупать!Тот Самый, 04 Февр. 16, 11:39
Я тоже думал об этом. Если свой продам, то наверно на 250 буду брать
К лету видно будет, сей час пока не готов ничего сказать. И хочется и колется. 15 КВт думаю потянет, нужно пробовать, а 12 точно потянет
xanZA
Студент
Москва
29 2
Отв.528 04 Февр. 16, 19:56
Lolentis, Саша, тебе уже надо будет ПВК 250 покупать!Тот Самый, 04 Февр. 16, 11:39
А что есть уже на 250 литров ПВК?
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.529 04 Февр. 16, 21:03
редуктор давления ставится перед подачей воды на охлаждение колонны, перед доохладителем.Тот Самый, 04 Февр. 16, 12:29
Уже установил,поставил на минимум(по струе смотрел).Думаю,что вопрос теперь решён. Вот сижу пол дня репу чешу по поводу автоматики.И хочется и колется.
e150580
Специалист
Москва
119 49
Отв.530 04 Февр. 16, 22:07
Давление в теле колонны.Я до этого момента был уверен,что это важно.Маут, 04 Февр. 16, 12:24
По мере истощения спирта из куба давление (в кубе, именно о нем я вещал ранее) падает, при неизменной мощности естесственно. Попытки стабилизации давления (как правило) приводят в конце ректификации к захлебу, со всеми вытекающими Ибо мощность приходится поднимать. На форуме лишь единицы используют автоматику основанную на давлении.
И да, если не секрет, в каком месте колонны у тебя измеряется давление?
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.531 04 Февр. 16, 22:54 (через 47 мин)
И да, если не секрет, в каком месте колонны у тебя измеряется давление?e150580, 04 Февр. 16, 22:07
собсна внизу метровой царги(в районе путанки)у клампа,то есть практически у кубового выпуска
иванн
Студент
Краснодар
25 6
Отв.532 04 Февр. 16, 22:56 (через 3 мин)
Жень, Дим какие оптимальные мощность и скорость отбора на 50 колонне длиной 2 метра?
Лёлик18
Профессор
Иркутск
2.6K 576
Отв.533 05 Февр. 16, 00:54
В данном случае проблема решается установкой редуктора давления на подачу воды в деф.e150580, 04 Февр. 16, 11:59
Ага, называется - насосная станция только этот редуктор.) Редуктор может повышения срезать, просадки давления он не лечит. АО нужно.
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.534 05 Февр. 16, 09:03
Редуктор может повышения срезать, просадки давления он не лечит.Лёлик18, 05 Февр. 16, 00:54
Так я и поставил на минимум,что бы исключить возможные просадки.Даже на минимуме напор приличный.
сообщение удалено
Лёлик18
Профессор
Иркутск
2.6K 576
Отв.535 05 Февр. 16, 12:32
Даже на минимуме напор приличный.Маут, 05 Февр. 16, 09:03
Я думал автор жалуется на провалы напора? Тогда Автономка не проще?
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.536 05 Февр. 16, 13:34
Да какая автономка.У меня место в ванной ограничено.Хотел куб больше у Димана заказать,размеры только только по сантиметрам по ширине выкраивали и по высоте,что бы колонна встала,но после очередного жёниного пиздежа пришлось пока отказаться. Я говорил про понижение давления,особенно по утрам.На редукторе я полностью занизил выход воды,то есть на дефлегматор у меня будет идти стабильно низкое(которого за глаза) то,что и надо. P/s Диман,ты извини тут за флуд.Потрёшь потом
Тот Самый
Научный сотрудник
Москва
1.5K 912
Отв.537 05 Февр. 16, 13:45 (через 12 мин)
но после очередного жёниного пиздежа пришлось пока отказаться.Маут, 05 Февр. 16, 13:34
жаль, что тебе не удалось соседнюю квартиру купить - оборудовал бы там винокурню)
Маут
Доцент
Там....потом покажу
1.4K 244
Отв.538 05 Февр. 16, 13:51 (через 6 мин)
Я ещё не теряю надежды.Надо верить
телец1964
Студент
Севастополь
40 7
Отв.539 05 Февр. 16, 23:38
набери в ванну воды,кинь самый дешёвый аквариумный насос,слив в раковину,в ванну напор равный отбору воды,всё стабильно.