27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматизация для тех, кому она не по зубам.

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 68 20

Нужен ли мастер-класс по автоматизации ректификации для дилетантов?

  1. У меня уже всё автоматизировано
    60
  2. Я не дилетант, но автоматизации у меня нет.
    101
  3. Я никогда не смогу автоматизировать свою колонну
    12
  4. Хочу автоматизировать, но как это сделать?
    529
  5. Начинайте, посмотрим что из этого выйдет
    91

Всего голосов: 792

Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.380  07 Июня 09, 15:00
пишет тоже что и без адаптера."ошибка инициализации сети Microlan. Пробуем снова.
Сеть Microlan отсутствует!
Проверте настройки комуникационного порта и типа адаптера.granshak, 07 Июня 09, 13:41
Сделай глупую заглушку и подключи к порту вместо адаптера. Заглушка - проводок между 2 и 3 контактом СОМ-порта.
Выбери в настройках проги № порта и тип адаптера.
Пробуй! Если перестант ругаться продолжай дальше с адаптером.
Сразу будет видно где проблема в проге или в даптере.
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.381  07 Июня 09, 15:09, через 9 мин
granshak,
Было у меня такое.По указке Игоря скачал этот файл где-то в инете и установил куда-то в папку Виндоса,всё заработало.Если что могу порыться на абсклабе,найти подробности того процесса.
krug7012 Бакалавр Мелитополь 73 12
Отв.382  07 Июня 09, 15:23, через 14 мин
Привет всем. Не могу понять, что такое адаптер. Хочю автоматизировать колону, но сильно много неясностей. И датчики температуры и управление электроклапаном подключать к LPT порту?
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.383  07 Июня 09, 16:59
granshak,
Было у меня такое.По указке Игоря скачал этот файл где-то в инете и установил куда-то в папку Виндоса,всё заработало.Если что могу порыться на абсклабе,найти подробности того процесса.
Klim, 07 Июня 09, 15:09
я его уже нашол в инете.теперь не знаю в какую папку присабачить.
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.384  07 Июня 09, 17:12, через 14 мин
Нашёл.Папка WINDOWS, в ней папка system32.В ней и находиться указанный файл.Причём нашёл чисто визуально,по памяти,поиск автоматом результатов не дал.Да,и нужна именно установка,а не просто копирование в указанное место.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.385  07 Июня 09, 17:30, через 19 мин
и как он устанавливается?это ж не exe.
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.386  07 Июня 09, 17:32, через 3 мин
Я ставил прям из интернета.Он спросил куда установить - я указал путь на появившемся окошке,точно не помню как это происходило.
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.387  07 Июня 09, 17:36, через 5 мин
Это даже не установка была.Как-то по другому называлось,я в этих делах не секу.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.388  07 Июня 09, 18:34, через 58 мин
з dll разобрался.скачал ,скопировал,зарегистрировал.толька проблема не решена.сети нет.напряжение на 4 и 7 ножке ком порта минус 10 волт относительно 5(земли)если без адаптера мерять..по схеме диоды стоят так что ток вроде не пойдёт.непонятно.а если подключать адаптер и на датчике мерять то вместо 5 вольт 0.35.стабилитрон перепутать не мог.проверял.кстате.адаптер можно на горячую подключать?или лутьше комп выключать?
Klim Научный сотрудник Новокузнецк 1.7K 547
Отв.389  07 Июня 09, 18:54, через 20 мин
Тут я не подскажу,у меня простой адаптер с паразитным питанием.Дождись Rudy или Котище.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.390  07 Июня 09, 19:11, через 18 мин
granshak, cделай глупую заглушку и подключи к порту вместо адаптера. Заглушка - проводок между 2 и 3 контактом СОМ-порта. Проверь с ней!
Напряжения на DTR и RTS -11В это нормально!
Там +11В появляются когда программа проинициализирует СОМ-порт.

адаптер можно на горячую подключать?или лутьше комп выключать?granshak, 07 Июня 09, 18:34
Если осторожно, то можно. Я часто находу подключаю, но у меня он нисчем гальванически не связан.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.391  07 Июня 09, 19:38, через 27 мин
соеденил 2 с 3 ногой.тоже самое.сети нет.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.392  07 Июня 09, 19:43, через 6 мин
поторопился.не тоже самое.при замене в настройках типа адаптера прога запускается без проблем.и какой вывод?что делать?и напряжение на 4 7 ноге стало 10.7 В
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.393  07 Июня 09, 20:41, через 58 мин
Если тип адаптера в настройках КИПЕРА ты менял ПОСЛЕ установки заглушки, и после этого прога перестала ругаться, что "сеть микролан отсутствует", значит нужно снять заглушку и попробовать установить с адаптером и датчиком.

И еще, я бы установил библиотеку
http://tk.irk.ru/.../vbrun60sp6.exe
перезагрузил бы комп и запустил бы по новой.

Не поленись залезть в хелпы ТемпКипера, там достаточно много полезной информации.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.394  07 Июня 09, 21:09, через 28 мин
да нет.при подключении адаптера с датчиками опять всплывает окно с предупреждением об отсуцтвии сети.напряжение на датчике -0.38вольта от земли.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.395  07 Июня 09, 21:33, через 25 мин
попробуй взять питание не от порта, а от батарейки 4.5В.
granshak Бакалавр кривой рог 97 3
Отв.396  07 Июня 09, 22:38
попробуй взять питание не от порта, а от батарейки 4.5В.
Kotische, 07 Июня 09, 21:33
то есть уже на готовый адаптер подключиться или лучше стабилитрон из схемы выкинуть? Потому как мне кажется там где то напряжение просаживается.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.397  07 Июня 09, 22:47, через 10 мин
Можно и выпаять....
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.398  07 Июня 09, 22:54, через 7 мин
Ты отключи свой адаптер от компа и, для начала, от датчика. Вместо DTR (или RTS, что используется) подай напряжение от источника +12В (относительно земли) (или на стабилитрон напрямую, через резистор 1ком) и посмотри, что будет на стабилитроне. А потом (если будет менее 5В) подключи датчик и посмотри, что изменится. Судя по всему у тебя кто-то раком включен.
krug7012 Бакалавр Мелитополь 73 12
Отв.399  07 Июня 09, 23:08, через 15 мин
Ступенька первая.
Настраиваем зрение.
Нужно приобрести два датчика DS18B20, спаять схемку адаптера с паразитным питанием из пяти деталей по пять копеек, установить прогу Темп Кипер и получить данные с датчиков в виде графика. На этой ступеньке долго не останавливаюсь, для многих она уже пройденный этап. Будет необходимость - вернемся к нему.

Вот здесь я и застрял.
1. Где взять схему адаптера?
2. В какой порт он втыкается?
Ну такой я глупый, а автоматизировать колону хочетсяИгорь, 22 Дек. 08, 12:43
сообщение удалено