Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика Самогоныч II

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 29 23
comrad Бакалавр Москва 60 30
Отв.440  19 Сент. 23, 22:53
А вкратце можно зачем зачем столько датчиков?Reriver, 19 Сент. 23, 22:13
Снизу вверх:
1) Подача воды в парогенератор(у меня куб)
2) Низ отгонной части (выход барды)
3) Т-40 (верхняя часть отгонной царги №1)
4) Т-60 (верхняя часть отгонной царги №2) тут же и узел ввода браги
5) Т- браги
6) Т- УО сивухи
7) Т- УО СС
8) Т- УО голов (дефлегматор)
9) Т- воды охлаждения (выход из дефлегматора)
10) Т- ТСА

Добавлено через 4мин.:

Зная крепость и объём навалки и мощность, можно и без него, имея только будильник))Dry Gin, 19 Сент. 23, 22:18
ИМХО: будильник + калькулятор это более сложно и дороже, чем китайский термометр
Автоматика Самогоныч II
Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
сообщения удалены (867)
Reriver Профессор Москва 2.5K 354
Отв.441  19 Сент. 23, 23:06
comrad, Ты не ответил на вопрос. Я спросил зачем тебе столько датчиков, а не где они расположены. Просто скажи что дает такое количество датчиков для качества
comrad Бакалавр Москва 60 30
Отв.442  19 Сент. 23, 23:23, через 17 мин
Просто скажи что дает такое количество датчиков для качестваReriver, 19 Сент. 23, 23:06

В таком случае достаточно одного датчика в УО сивухи, НО без остальных: потеря времени, потеря спирта и отсутствие безопасности.
Reriver Профессор Москва 2.5K 354
Отв.443  19 Сент. 23, 23:35, через 12 мин
comrad, Я понял тебя, для качество достаточно одного датчика, все остальное на любителя. И я с этим согласен на все 100%
comrad Бакалавр Москва 60 30
Отв.444  20 Сент. 23, 00:10, через 36 мин
А если серьёзно, сделай по умолчанию ассортимент для чайников из минимально необходимого количества настроек, а так же ассортимент для продвинутых и ассортимент для экспертов.Dry Gin, 19 Сент. 23, 22:18
В моём понимании разницы нет, чайник ты, продвинутый или эксперт, всё зависит от оборудования и цели.
Например при ректе я регулирую напряжение с помощью РМ-2 pro, а когда работаю с УНБК, то "Самогоныч" поддерживает давление в кубе (в парогенераторе) с помощью ТЭНа.
И потом я не эксперт, я могу только поделиться тем, что я делаю.
Reriver Профессор Москва 2.5K 354
Отв.445  20 Сент. 23, 00:18, через 9 мин
Например при ректе я регулирую напряжение с помощью РМ-2 procomrad, 20 Сент. 23, 00:10
Для этого ни одного датчика из Самогоныча не требуется

Добавлено через 2мин.:

когда работаю с УНБК, то "Самогоныч" поддерживает давление в кубе (в парогенераторе) с помощью ТЭНа.comrad, 20 Сент. 23, 00:10
А кроме тебя этим кто то заморачивается на этом этапе?
comrad Бакалавр Москва 60 30
Отв.446  20 Сент. 23, 00:35, через 18 мин
Для этого ни одного датчика из Самогоныча не требуетсяReriver, 20 Сент. 23, 00:18
"Самогоныч" за небольшие деньги даёт большое кол-во функций, практически на все цвета и вкусы фломастеров.
А кто и как это будет использовать - дело добровольное.

А кроме тебя этим кто то заморачивается на этом этапе?Reriver, 20 Сент. 23, 00:18
Я статистику не веду, но если из 20 литров спирта находившегося в браге, останется 5 литров, а остальные 15 улетят в канализацию, то сразу начнут заморачиваться.
GermanPadre Новичок Москва 5 1
Отв.447  27 Сент. 23, 18:22
Добрый день!
А можно обновить список необходимых "запчастей" для автоматики?
Вот эти по ссылкам найти невозможно:
Конденсаторы керамические 100нФ:
Конденсаторы электролитические 470мкФ:
Точные резисторы в делитель напряжения, нужно 2К:
Спасибо!
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 473
Отв.448  27 Сент. 23, 18:55, через 33 мин
В Москве есть магазин Чип и Дип на Волгоградке, м. Пролетарская. Там есть всё что хочешь.
Screenshot_20230927_190203_com.android.chrome.jpg
Screenshot_20230927_190203_com.android.chrome.jpg Автоматика Самогоныч II. Барахолка. Товары и услуги.
Samogonich datchik Куратор Иваново 233 381
Отв.449  27 Сент. 23, 19:22, через 27 мин
А можно обновить список необходимых "запчастей" для автоматики?
Вот эти по ссылкам найти невозможно:GermanPadre, 27 Сент. 23, 18:22
Я в последний раз покупал по данным ссылкам. Это было давно. Конечно ссылки со временем меняются и надо заново искать. Но я этим не занимался, и у меня альтернативных ссылок нет.

В Москве есть магазин Чип и Дип на Волгоградке, м. Пролетарская. Там есть всё что хочешь.gol_avto, 27 Сент. 23, 18:55
Вот эти резисторы всего лишь 1% точности, с вообще ненормированным уходом по температуре (ppm). Можно конечно и с ними, не заморачиваясь абсолютной точностью, но это не аналог высокоточных резисторов.
comrad Бакалавр Москва 60 30
Отв.450  27 Сент. 23, 22:13
Точные резисторы в делитель напряжения, нужно 2К:GermanPadre, 27 Сент. 23, 18:22

Вот здесь посмотри:
https://aliexpress.ru/....f1034aa6wh46nY

https://aliexpress.ru/..._id=67240383140

https://aliexpress.ru/....37ef4aa6uVTp6g
Samogonich datchik Куратор Иваново 233 381
Отв.451  27 Сент. 23, 22:48, через 35 мин
Вот здесь посмотри:comrad, 27 Сент. 23, 22:13
Спс. Добавил эти ссылки на первую страницу
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 473
Отв.452  28 Сент. 23, 06:32
Можно конечно и с ними, не заморачиваясь абсолютной точностьюSamogonich datchik, 27 Сент. 23, 19:22
Абсолютную точность (хотя бы 0,1%) в домашних условиях достичь практически невозможно или будет несоизмеримо дорого (калибровать негде и нечем, к тому же NTC ДТ не с 1% нужен.).
Относительной точности c 1%, как показывает практика, да с таким разрешением - выше крыши.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 442 128
Отв.453  28 Сент. 23, 07:17, через 46 мин
Смотри, что есть на AliExpress! 10 шт., точное сопротивление 1/2 Вт 0.1% 390R/470R/500R/510R/560R/620R/680R/750R/820R/1K/1,2 K/1,5 K/2K/2,2 K/2,5 K/2,7 K/3K/3,3 K Ом за 93,11 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zG9YUN8
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.4K 473
Отв.454  28 Сент. 23, 08:10, через 53 мин
Ну, если очень хочется точности, то не вопрос....
Датчик температуры SBWZ-810 (0-100C) NTC10K (016766) за 4 646 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FR9YUS5
Samogonich datchik Куратор Иваново 233 381
Отв.455  28 Сент. 23, 08:50, через 41 мин
к тому же NTC ДТ не с 1% нуженgol_avto, 28 Сент. 23, 06:32
Этот 1% он постоянный. То есть как вышел с завода датчик с чуть отличающимися характеристиками, так эти хар-ки и не меняются. Мы их как раз калибруем. Важна точность по стабильности характеристик. А там она не написана. У резистора это 25ppm. То есть изменение номинала 2КОм на 25 миллионных % на изменение температуры 1С. Если нас интересует диапазон 10 градусов рядом с 78С, то вранье будет максимум на 0.00025% шкалы. Есть наверное и другие моменты, но уж точно не 1% получается в итоге.

Смотри, что есть на AliExpress! 10 шт., точное сопротивление 1/2 Вт 0.1%sachalin-1, 28 Сент. 23, 07:17
Вот это классная находка! Тоже 25ppm. Я в свое время такие искал, так и не нашёл. Приходилось неудобные SMD использовать. Я думал, таких не бывает. Будем надеяться, что продавец не врет.
Жаль доставка платная.

Ну, если очень хочется точности, то не вопрос....
Датчик температуры SBWZ-810 (0-100C) NTC10K (016766) за 4 646 ₽gol_avto, 28 Сент. 23, 08:10
Так там наверное тот же 1% NTC стоит. Просто они его в этой железке откалибровали до 0.2%
Volume Доктор наук Уфа 500 284
Отв.456  28 Сент. 23, 09:52
Этот 1% он постоянный. То есть как вышел с завода датчик с чуть отличающимися характеристиками, так эти хар-ки и не меняютсяSamogonich datchik, 28 Сент. 23, 08:50
откуда информация? Из даташита или отсебятина?
Samogonich datchik Куратор Иваново 233 381
Отв.457  28 Сент. 23, 10:03, через 12 мин
откуда информация? Из даташита или отсебятина?Volume, 28 Сент. 23, 09:52
Из метрологии
Volume Доктор наук Уфа 500 284
Отв.458  28 Сент. 23, 10:17, через 15 мин
т.е. - отсебятина.
Ты не одинок в этом заблуждении, многие радиолюбители-самоучки считают что допуск у радиокомпонента это "разброс на заводе, я сейчас его откомпенсирую и у меня будет точность миллионные процента!". По факту, допуск у элементов - это суммарная погрешность включающая все возможные причины отклонения. В терминах метрологии это доверительный интервал, в котором находится истинный номинал с вероятностью 0,95%
Samogonich datchik Куратор Иваново 233 381
Отв.459  28 Сент. 23, 10:27, через 10 мин
По факту, допуск у элементов - это суммарная погрешность включающая все возможные причины отклонения. В терминах метрологии это доверительный интервал, в котором находится истинный номинал с вероятностью 0,95%Volume, 28 Сент. 23, 10:17
Спасибо за подтверждение моих слов. Но к чему это цитирование метрологии? Хочешь выделить из этого 1% динамические погрешности, которые мы не можем откалибровать? Займись, получатся интересные результаты. Я делал замеры после калибровки. Погрешность получалась на несколько порядков меньше 1%.