jjoloka Студент Минск 13
Отв.1340  14 Нояб. 15, 14:42
Ну это понятно) что если убрать напругу погаснет. Но мне то главный смысл, чтобы температуру удерживало. и был плавный нагрев. т.е. запитали контроллер поставили например на нем 200градусов, нагревается элемент, 200-205'скажем, остыл элемент до 199 опять подавало напряжение и нагреватель грелся.

Добавлено через 13мин.:

Кажется понял) релеха будет разрывать + на блок 12v.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1341  14 Нояб. 15, 15:24, через 42 мин
Но мне то главный смысл, чтобы температуру удерживало. и был плавный нагрев. т.е. запитали контроллер поставили например на нем 200градусов, нагревается элемент, 200-205'скажем, остыл элемент до 199 опять подавало напряжение и нагреватель грелся.jjoloka, 14 Нояб. 15, 14:42
плавного не будет, но можно попробывать ПИД регулирование. Задаёшь нужную Т(на нижнем экране), он(рэкс) соед.контакт реле- подаёт напругу на ТТР. При повышении Т на датчике, контакт разрывается и напряж. не подаётся.
Выстави на нижнем экране 30°С и попробуй рукой датчик нагревать- на лампочке всё увидишь.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1342  14 Нояб. 15, 15:53, через 30 мин
berezikoff,где-то попадался на алиэкспрессе rex-c700, но не разбирался
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1343  14 Нояб. 15, 15:58, через 6 мин
GreenWood, Да нашёл с-900, http://chmeter.en.made-in-china.com/...-Rex-C900-.html
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1344  14 Нояб. 15, 16:16, через 19 мин
В общем собрал я по схеме:
uepaoks.jpg
Uepaoks. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


в качестве dc - блок питания на 12v от планшета, но реле не хочет разрывать 220
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1345  14 Нояб. 15, 16:20, через 4 мин
, но реле не хочет разрывать 220jjoloka, 14 Нояб. 15, 16:16
Т.е. 3 и 5 контакты не размыкаются? настраивать надо. В 1м посте инструкция на русском.
Попробуй на 3 и 4 посади! Они у тебя прозваниваются? Что такое мультиметр знаешь?

Добавлено через 2мин.:

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+rex-c100  посмотри видео

Добавлено через 13мин.:

С-100 под ТТР, охренеть- выход у неё по напряжению http://ru.aliexpress.com/...opNumber=108414
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1346  14 Нояб. 15, 16:50, через 31 мин
Размыкается 3 и 4 и на блок dc - 220 не идет, но при этом на термореле 1 и 2 не разрываются, хотя на выключенном не звонятся между собой.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1347  14 Нояб. 15, 17:07, через 17 мин
Давай ещё раз, у тебя контакт 3 центральный замыкается с 4 или 5.При достижении определённой Т, цепочка твоя должна порваться, а при охлаждении замкнуться. ТТР и не должно звониться без напруги, потому- что это аналог тиристора, а 1 и 2 это типа катод и анод,3-4 управляющий электрод. Ну соображай уже.
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1348  14 Нояб. 15, 17:20, через 14 мин
Давай ещё раз, у тебя контакт 3 центральный замыкается с 4 или 5.При достижении определённой Т, цепочка твоя должна порваться, а при охлаждении замкнуться.berezikoff, 14 Нояб. 15, 17:07
Да имено так и происходит. Нагрузка на 2 Rex (-) и на 2 SSR(+), разве между 1 и 2 ssr при разрыве 3/4/5 и фактически обесточивание 12v блока питания не должен происходить разрыв на SSR между 1 и 2?
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1349  14 Нояб. 15, 17:43, через 24 мин
питания не должен происходить разрыв на SSR между 1 и 2?jjoloka, 14 Нояб. 15, 17:20
Должен конечно. Померяй мультиметром на лампе(или она горит?), есть ли там конкретно 220В, а то при таком разрыве может показываь наводку

Добавлено через 3мин.:

и фактически обесточивание 12v блока питанияjjoloka, 14 Нояб. 15, 17:20
а может он не обестачивается, проверь на входе 220В. В 3х соснах не надо плутать.

Добавлено через 3мин.:

ещё вопрос- при нагреве, 3-4 замкнут? напруга БП подаётся? Ну нагрей термоэлемент- у тебя замкнётся 3-5,а на 4 пусто должно быть и БП должен обесточиться ТТР 1-2 разомкнётся- лампа погаснет.
jjoloka Студент Минск 13
Отв.1350  14 Нояб. 15, 17:59, через 16 мин
Вопрос, а если вместо SSR моего поставить обыкновенное магнитное реле т.е. исключить 12v... по идее ведь смысл не изменится?

В общем лампочка не горит, а показывает 46-48v.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1351  14 Нояб. 15, 18:14, через 15 мин
Вопрос, а если вместо SSR моего поставить обыкновенное магнитное реле т.е. исключить 12v... по идее ведь смысл не изменится?jjoloka, 14 Нояб. 15, 17:59
нагрузка сколько А будет?

Добавлено через 2мин.:

В общем лампочка не горит, а показывает 46-48v.jjoloka, 14 Нояб. 15, 17:59
А тебе, что ещё надо? Загорелась-погасла.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1352  15 Нояб. 15, 19:42
т.е. не скидываем с клем 3/4 провода от rex, а просто закидываем на них доп питание от б.п.?jjoloka, 14 Нояб. 15, 12:07
Нужен доп. блок питания 3-32 вольта постоянки, любой слабый, там 20ма максимально через светодиод течет.
Полярность - ВАЖНА!
И контакты 3,4 РЕКСа в разрыв цепи. Контакты 3,5 размыкаются, а 3,4 - замыкаются в режиме "Нагрев" РЕКСа.
Если конечно, у тебя РЕКс с маркировкой REX-C100-FK02-M*AN......

P.S. Схема, что ты накалякал - должна работать! Если конечно на выходе адаптера 12 вольт постоянного напряжения, а не переменного. Да...и контакты РЕКС нужно использовать 3 и 5. При температуре меньше уставки 3 и 5 замкнуты, SSR тоже включено, ТЭН греет. Температура превысила уставку - ТЭН отключился.


Добавлено через 6мин.:

ТТР и не должно звониться без напруги, потому- что это аналог тиристора, а 1 и 2 это типа катод и анод,3-4 управляющий электрод. Ну соображай уже.berezikoff, 14 Нояб. 15, 19:07
Что за ерунда-то? Для управления симисторами есть своя версия РЕКСа - FK02-T*AN.
А SSR - именно РЕЛЕ, только выход конечно звониться не будет. Никаких аналогов выводов симистора у SSR - НЕТ.
P.S. Я, конечно же, имел ввиду, что управляющий электрод у SSR - спрятан от юзера. И слава богу.))))
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1353  15 Нояб. 15, 20:04, через 23 мин
Что за ерунда-то? Для управления симисторами есть своя версия РЕКСа - FK02-T*AN.А SSR - именно РЕBarberXP, 15 Нояб. 15, 19:42
схему глянь, пожайлуста http://www.sibkip.ru/...ribor/HDxxxZD3/
https://www.google.ru/...CFUsLLAodnhsNmg

Добавлено через 17мин.:

BarberXP, На ТТР, же не нарисована истинная схема, вот я коллеге образно и объяснил.
shemattrhdzd3.jpg
shemattrhdzd3.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1354  15 Нояб. 15, 21:20
BarberXP, На ТТР, же не нарисована истинная схема, вотя коллеге образно и объяснил.berezikoff, 15 Нояб. 15, 22:04
Гут. Это во мне страсть к истине разыгралась......Забей.
hellomoto0007 Студент Астрахань 14 1
Отв.1355  17 Нояб. 15, 11:04
KIT из PID термоконтроллер REX-C100
Всем привет подскажите пожалуйста хочу сделать подогрев с помощью 6 - ти галогенных ламп мощностью по 1500 ватт каждая. Присмотрел кит:
Digital PID Temperature controller + max.40A SSR + K thermocouple probe
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

Подскажите будет ли он регулировать напряжение для поддержания температуры до пустим в 300 градусов (лампы то ярко горят то тускло) или он будет включать/выключать лампы для поддержки заданной температуры. Мне нужно именно непрерывное свечение то бишь непрерывный подогрев. При разогреве до пустим мощность ламп 90% при поддержании заданной температуры допустим 25%. Сие чудо умеет такое?
Сильно не пинайте Улыбающийся
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1356  17 Нояб. 15, 11:10, через 6 мин
Если буква V есть, то предназначен для управления ттр, будет плавно. На вых. Должен быть не контакт реле, а напруга

Добавлено через 5мин.:

hellomoto0007, ответ 1447 я ссылку на рэкса нужного тебе давал
hellomoto0007 Студент Астрахань 14 1
Отв.1357  17 Нояб. 15, 11:17, через 8 мин
Я так понял в моём рексе (сообщении №1457) плавная регулировка,только запутался немного твердотельное реле SSR-40 DA разве не управляет вольтажом? Я так понял оно даёт всегда 220в но меняет силу тока т.е. или допустим 10А подаёт или 40А? А мне как тогда быть с лампами?

Добавлено через 9мин.:


ссылку не могу прекрепить я понял что рекс с окончанием на AN нужен? у меня окончание на EN не подходит?
Вообще мне их 2шт надо первый будет управлять лампами мощностью около 3-4 квт.
Второй примерно 400-800 ватт.
Причем нужно именно поддержание заданной температуры (непрерывной горение ламп на малой мощности).
Не нужно, чтобы рекс включал и отключал лампы каждые допустим 10 сек.
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1358  17 Нояб. 15, 11:26, через 10 мин
Через часик смогу ответить
hellomoto0007 Студент Астрахань 14 1
Отв.1359  17 Нояб. 15, 11:33, через 7 мин
Спасибо, буду ждать. Смысл думаю понятен этот рекс мне нужен для управления лампами. Сначала их разогреть до температуры градусов 400 например, затем поддерживать заданную темп. не прерывным свечением, т.е. не устраивает включение и отключение ламп. И так допустим 5-10 раз за сутки (поработали часок, выключили остыло все, через часок еще включили). Просто не понятно умеет он это или нет.