Отв.1300  23 Окт. 15, 09:11
P.S. Человек - заказчик собрал - РАБОТАЕТ!  Как ни странно....)))BarberXP, 21 Окт. 15, 15:46
Подтверждаю, работает. Пользую при дистилляции с ПК-2500 и при второй дробной с ТК-750 и ПК-2500 от Игоря223. Ещё раз спасибо BarberXP за помощь.
Но как ты и говорил, задумываюсь над Андруино или чем-то подобным Улыбающийся).
Zi5 Студент Москва 12 4
Отв.1301  23 Окт. 15, 16:25
Ребята подскажите что выбрать)))
У меня гибкие нагреватели две штуки по (ЭНГЛУ400-1,27/220в-4.1метров) в сумме 2540 Вт./8,2метра
1) Чаво купить чтобы регулировать нагрев для нагрева браги, СС и когда нужно и пива варить(его получается по определенной температуре)
Ребята привет всем!
2) Градусник/датчик нужно будет в жидкость опускать в гильзе или есть какие нибудь контактные?
3) Для такой ленты нужно будет отдельно купить магнитное реле или чаво другое ?
4) У меня вентиляторами-охлаждением управляет термостат китайский SDM-H1M но он на 10А. Тут примерно 30А нужно?
SDM-H1M чем отличается от REX-C100 ?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.1302  25 Окт. 15, 23:30
соедини куски этой ленты последовательно, раза в два , три обруча вокруг бочки(экспериментально) и подключи через китайский тиристорный димер, один раз подберёшь температуру и всё...
Начсклада Специалист Подольск 130 14
Отв.1303  27 Окт. 15, 15:21
Привет.
Подскажите, бывают двухканальные(два датчика, два реле) Рексы?
Или ещё какие нибудь двухканальные терморегуляторы на Али с Ебеем?
Когнак Специалист москва 191 83
Отв.1304  30 Окт. 15, 09:15
Всем привет
Поможите с термопарой-  влезет ли провод с датчиком в трубку 10х1    (отверстие 8 мм)?
В мануале не нашел размеров....
сообщение удалено
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1305  01 Нояб. 15, 16:14
господа , никто не сталкивался у рекса с такой хренью :

к примеру выставляешь температуру SV +30
на PV она достигает +30 и далее если нагревать датчик выше +30 показания PV замораживаются на +30 на довольно длительное время
Потом PV размораживается и в остальном все работает как обычно

Не могу понять в чем дело


Пардон - вопрос снимается ...сам ступил
Датчик пихал в светильник с лампочкой , а лампочка оказалась зеркальной внутри и соотвественно температура датчика колебалась около установленой. В общем всё нормально Улыбающийся
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1306  01 Нояб. 15, 20:15
к примеру выставляешь температуру SV +30
на PV она достигает +30 и далее если нагревать датчик выше +30 показания PV замораживаются на +30 на довольно длительное время
Потом PV размораживается и в остальном все работает как обычноGreenWood, 01 Нояб. 15, 18:14
  Рано радуешься. Был у меня такой глюк при первом включении данного девайса. Я так и не понял, в чем было дело.
Было "замерзание" на время около минуты, потом измеренный параметр сразу скачком изменялся до реального.
Проведи эксперимент:
1. Установи гистерезисы (все) в 0.
2. Установи параметры P,I,D в 0.
3. Установи SL6 в 0000. Установится режим не нагрева, а охлаждения.

Последнее мне точно помогло. А потом будем думать дальше.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1307  01 Нояб. 15, 21:15, через 60 мин
завтра попробую и заодно на других понаблюдаю
Начсклада Специалист Подольск 130 14
Отв.1308  02 Нояб. 15, 13:26
Привет.
Рекс планирую использовать для отключения ТЭНа при достижении 99 в кубе (далее, при большом гистерезисе он уже не включится).
Вопрос: нужно ли вешать твердотельное реле на радиатор?, ведь по сути оно должно всего один раз сработать.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1309  02 Нояб. 15, 13:57, через 31 мин
нужно ли вешать твердотельное реле на радиатор?Начсклада, 02 Нояб. 15, 13:26

все зависит от того сколько долго он будет нагревать обьем до установленной температуры
Практически лучше один раз просто щупать его без радиатора , а там сразу понятно будет Улыбающийся

maxakal Доцент СПБ 1.2K 409
Отв.1310  02 Нояб. 15, 13:58, через 2 мин
Если ТЭН запитан напрямую через SSR то ток через реле идет в течении всего нагрева. Рекс просто разорвет цепь. 
Нужен.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1311  02 Нояб. 15, 14:04, через 7 мин
Вопрос: нужно ли вешать твердотельное реле на радиатор?Начсклада, 02 Нояб. 15, 15:26
ИМХО, если оно срабатывает только один раз и все выключает - не надо его на радиатор.
По его внешнему виду без радиатора оно вполне может длительно рассеивать ватт пять. А может, и больше.
В документации я не нашел температурных параметров, кроме Т окружающей среды.
Но пишется что "при эксплуатации на номинальном значении рабочего тока SSR должен быть установлен на радиатор".
У меня например ТЭН 1 КВт, SSR 40DA при использовании радиатора с высотой ребра около 20 мм слегка теплый.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1312  02 Нояб. 15, 14:22, через 18 мин
Рекс планирую использовать для отключения ТЭНа при достижении 99 в кубеНачсклада, 02 Нояб. 15, 13:26
Можно коротить УЗО через резистор...
Обесточивая таким образом всю установку...
И тогда SSR не нужен...
И вместо REX можно пользовать такое
http://ru.aliexpress.com/...ture+controller
Начсклада Специалист Подольск 130 14
Отв.1313  02 Нояб. 15, 17:53
Ребят, есть подозрения, что реле греется от количества срабатываний.
У меня РМ-2 со встроенным тиристором, на 190 выходных вольтах пластмассовый корпус теплее, чем на 60-ти.
Видимо всё равно придётся пробовать на ощупь.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1314  02 Нояб. 15, 18:59
 
Рано радуешься.BarberXP, 01 Нояб. 15, 20:15

да ты прав - проблема осталась

1. Установи гистерезисы (все) в 0.BarberXP, 01 Нояб. 15, 20:15

не помогло


2. Установи параметры P,I,D в 0.BarberXP, 01 Нояб. 15, 20:15

Если P выставить в 0 то параметры I,D из настроек исчезают
но тогда показания не замерзают (обычно замерзают минуты на 2)

Выставил P в 0,1 и гонял параметры I,D - нет изменений

С режимом охлаждения чуть позднее позанимаюсь


Добавлено через 1ч. 11мин.:

ощущение что замораживая не хотят показывать "залет" температуры выше установленой хотя под замораживанием регулировка идет и входит в установленые параметры (наблюдаю на параллельном образцовом градуснике)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1315  03 Нояб. 15, 12:18
да ты прав - проблема осталасьGreenWood, 02 Нояб. 15, 20:59
У меня почему-то нет уже такой проблемы. Не могу сказать, что помогло.
Проведи автонастройку в реальном режиме. Это делается установкой параметра AГU в 1. Зажигается желтый индикатор AT. Через некоторое время он погасает и контроллер переходит в режим регулирования.
Возможно после этого проблема уйдет.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1316  03 Нояб. 15, 13:34
Это делается установкой параметра AГU в 1BarberXP, 03 Нояб. 15, 12:18

это я вчера еще проделал и rex сам подобрал PID
Пока подбирал  - не замерзал
Потом опять начал
В принципе это работе не мешает но напрягает что не вижу по температуре заскоков выше установленного  а это при копчении рыбы критично для наработки данных (опыта)
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1317  05 Нояб. 15, 21:01
Добрый вечер, на вх вешаю термосопротивление PT100, выставляю SL1 "1000", показывает на табло PV "0000",ставлю SL1 "0000"-показывает на табло PV, немного завышенную Т. Т при нагреве датчика меняется с задержкой. Что делать?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1318  05 Нояб. 15, 22:03
Добрый вечер, на вх вешаю термосопротивление PT100, выставляю SL1 "1000", показывает на табло PV "0000",ставлю SL1 "0000"-показывает на табло PV, немного завышенную Т.berezikoff, 05 Нояб. 15, 23:01
SL1 в случае PT100 должен иметь значение "1000". И никак иначе. Подключить хорошо бы как в паспорте нарисовано, тремя проводами. То есть на 8-м один конец, на 9,10 - другой конец PT100.
С замерзаниями проблема старая, по ходу заставите дедушку слазить на сеновал за старым, запыленным РЕКСом образца 1936 года и провести полный факторный эксперимент. Улыбающийся
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.1319  05 Нояб. 15, 22:12, через 9 мин
Подключить хорошо бы как в паспорте нарисовано, тремя проводами. То есть на 8-м один конец, на 9,10 - другой конец PT100.BarberXP, 05 Нояб. 15, 22:03
В паспорте только 2 провода- расписаны, сейчас попробую.

Добавлено через 6мин.:

Подключить хорошо бы как в паспорте нарисовано, тремя проводами.BarberXP, 05 Нояб. 15, 22:03
Всё, задышал. Замерзания показаний нет, Т показывает верно.