PID термоконтроллер REX-C100
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1260 07 Окт. 15, 20:39
vitek55, верно, я и имел ввиду, 900 + твердотельное реле (3$)- или 100 - уже в комплекте с ним - в итоге разница в 3-4 $ - она нужна по функционалу или нет? - дизайн - у 900 намного красивше) - вот один плюсик))))
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1261 07 Окт. 15, 23:11
как бы при отключении тэнов отключать в рексе всю его аналитику кроме обычного термометра ... то есть сохранять прежние установки )GreenWood, 01 Окт. 15, 20:1718-й раз отвечаю. Все установки РЕКСа сохраняются в энергонезависимой памяти и никак не изменяются, пока человек сам их не изменит.
Постараюсь впредь писать кратко. Все равно ты меня не слышишь.
Добавлено через 8мин.:
дизайн - у 900 намного красивше) -Dmitry Ivanovich, 07 Окт. 15, 22:39Вроде как бы у 100-:-):-):-) морда 48х48мм, а у 900-го 96х96?
Да вроде и настроек у последнего больше. Завтра дам ссылку на доп. мануалы.
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1262 08 Окт. 15, 07:18
Все установки РЕКСа сохраняются в энергонезависимой памяти и никак не изменяются,BarberXP, 07 Окт. 15, 23:11
да речь идет не об их изменении, а о их неучастии
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.1263 08 Окт. 15, 08:48
У меня, при разной температуре окружающей среды, REX - управляющий автономкой, "ведёт себя" по разному...
При этом все настройки остаются неизменными...
Это особенности ПИД регулирования?
При этом все настройки остаются неизменными...
Это особенности ПИД регулирования?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1264 08 Окт. 15, 09:52
900 намного красивше) - вот один плюсик))))Dmitry Ivanovich, 07 Окт. 15, 22:39Вот, все, что у меня есть
https://yadi.sk/d/Gu2L1_ygjbFjK
Добавлено через 9мин.:
У меня, при разной температуре окружающей среды, REX - управляющий автономкой, "ведёт себя" по разному...Я бы не удивлялся. Одно дело, когда снаружи +30, там наверное вентилятор выключаться вообще не будет, а другое дело, когда +10. Я пока автономку не склЁпал, но кулеры и насосик закупил и радиатор от Ниссана не выбрасываю..)))))
При этом все настройки остаются неизменными...
Это особенности ПИД регулирования?Miroschnik, 08 Окт. 15, 10:48
Я просто слегка удивлен, что товарисЧ никак не уразумеет, что когда он ТЭН отключает и система остывает конкретно, после включения РЕКс форсированно греет объект. Если у человека ТЭН 1 КВт - греться будет с одной скоростью, а если 10 КВт - наверное при неоптимальных PID температуру может слегка и закидывать.
Писал ему, подбери коэффициенты, увеличь P и D, он не понимает, рассчитывает, что все должно САМО.
А сами - только кошки родятся.
У меня после первой автонастройки давление в кубе скакало в пределах +/- 15 мм вод.ст. ТЭН (плитка) включался-выключался примерно раз в 3 секунды. Я опять провел автонастройку, когда система была уже разогрета и находилась в относительно стабильном состоянии. ТЭН стал включаться значительно чаще, может быть раз в секунду или чаще, точность поддержания параметра стала +/- 5 мм. Это равно примерно +/- 0,4 мм ртути.
Это я к чему....понятие "автонастройка" не предполагает отключение мозга в процессе настройки оборудования. Я про человека.
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1265 08 Окт. 15, 11:00
Вроде как бы у 100-:-):-):-) морда 48х48мм, а у 900-го 96х96?спасибо за мануалы, пока еще не разбирался (англ яз знаю на 30%), - интересует на вскидку - не смотря на размеры, стоит ли брать 900-й, или нет?
Да вроде и настроек у последнего больше. Завтра дам ссылку на доп. мануалыBarberXP, 07 Окт. 15, 23:11
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1266 08 Окт. 15, 16:12
стоит ли брать 900-й, или нет?Dmitry Ivanovich, 08 Окт. 15, 13:00Если он стОит на пять амер. рублей больше, почему бы и нет?
Кроме того вроде по мануалам у 900-го точно ДВА аларма, по сравнению с 100-м, у которого или один или вообще нет. Вроде о таком казусе писали люди.
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1267 08 Окт. 15, 21:36
BarberXP, Понял, спасибо, возьму 900-й, и буду потом с ним разбираться....)
Добавлено через 17ч. 27мин.:
Добавлено через 17ч. 27мин.:
ДВА аларма, по сравнению с 100-м, у которого или один или вообще нет.BarberXP, 08 Окт. 15, 16:12А что за алармы? - сигнализация, я так понимаю, - нужна она? Для чего?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1268 09 Окт. 15, 15:20
А что за алармы? - сигнализация, я так понимаю, - нужна она? Для чего?Dmitry Ivanovich, 08 Окт. 15, 23:36Ну, упрощенно - можно установить порог срабатывания отдельно для этого контакта. Например уставка - 60 градусов, температуру держим на этом уровне. Как только аварийная ситуация и температура неконтролируемо растет - при значении, на которое настроен аларм - срабатывает реле. Можешь звонок на него повесить или УЗО отключать входное.
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1269 09 Окт. 15, 15:22, через 3 мин
Читаю инструкцию по С100 - там описано про два аларма...BarberXP,
Добавлено через 4мин.:
То есть обратный процесс поддержания температуры? - здесь я нагреваю тэном, и термопара регулирует мощность тэна для заданной температуры, а аларм - это термопара сняла показания - что ,например, больше/меньше необходимой температуры - которую мы задали и срабатывает аларм, и все. Так?
Добавлено через 13мин.:
Вот это вот ещё растолкуйте плиз:
Heat/Cool PID with AT (Water cooling type) - 1 • Not available on REX-C100 Heat/Cool PID with AT (Air cooling type) - 1 • Not available on REX-C100
Добавлено через 4мин.:
То есть обратный процесс поддержания температуры? - здесь я нагреваю тэном, и термопара регулирует мощность тэна для заданной температуры, а аларм - это термопара сняла показания - что ,например, больше/меньше необходимой температуры - которую мы задали и срабатывает аларм, и все. Так?
Добавлено через 13мин.:
Вот это вот ещё растолкуйте плиз:
Heat/Cool PID with AT (Water cooling type) - 1 • Not available on REX-C100 Heat/Cool PID with AT (Air cooling type) - 1 • Not available on REX-C100
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1270 09 Окт. 15, 15:58, через 37 мин
Читаю инструкцию по С100 - там описано про два аларма...BarberXP,
Вранье, в РЕКСе С-100 - один аларм, посмотрите на схему подключения
То есть обратный процесс поддержания температуры? - здесь я нагреваю тэном, и термопара регулирует мощность тэна для заданной температуры, а аларм - это термопара сняла показания - что ,например, больше/меньше необходимой температуры - которую мы задали и срабатывает аларм, и все. Так?
Нет, не так.
Пример: У меня есть рабочая схема для дистилляции. Уставка основная - 80 градусов. Аларм установлен например на 100 градусов, как - могу потом объяснить.
Алгоритм работы такой: Включаем систему, ТЭН начинает греть на полную. Как только Т куба станет 80 градусов - включается клапан воды, пошло охлаждение холодильника, одновременно мощность ТЭНа снижается до рабочей(чтобы не было пены в холодильнике).
Как только в кубе стало 100 градусов (в конце дистилляции) - срабатывает аларм (первый и единственный в РЕКС С-100) и система вся обесточивается.
Добавлено через 13мин.:
Вот это вот ещё растолкуйте плиз:
Heat/Cool PID with AT (Water cooling type) - 1 • Not available on REX-C100 Heat/Cool PID with AT (Air cooling type) - 1 • Not available on REX-C100
Я поставил Water Cooling Type, поскольку у нас система с жидкостным охлаждением. Наверное, этот параметр связан с инерционностью системы, я не проверял на Air Cooling Type.Dmitry Ivanovich, 09 Окт. 15, 17:22
Алармы - это дополнительные релейные контакты, которые можно использовать по своему усмотрению в системе автоматики.
Логика их работы независимо настраивается на нужные температуры.
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1271 09 Окт. 15, 16:40, через 42 мин
Вот спасибо за ответ!!!
.Не сходится чёто ... , или там моментальный скочок температуры??? - должна жестоять как вкопанная? Или нет? 80 выставил и все!,
Как только Т куба станет 80 градусов - включается клапан воды, пошло охлаждение холодильника, одновременно мощность ТЭНа снижается до рабочей(чтобы не было пены в холодильнике).
Как только в кубе стало 100 градусовBarberXP, 09 Окт. 15, 15:58
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1272 09 Окт. 15, 16:48, через 9 мин
Не сходится чёто ... , или там моментальный скочок температуры??? - должна жестоять как вкопанная? Или нет? 80 выставил и все!,Dmitry Ivanovich, 09 Окт. 15, 18:4080 градусов в кубе - это во время разгона, первоначального нагрева куба. Нет смысла включать проточную воду, когда холодильник холодный. Эту температуру можно задать любой..
В кубе температура никогда не стоит, как вкопанная. Кроме того, я говорил про простую недробную дистилляцию в спирт сырец. Досуха.
И еще. В этой схеме, про которую я говорил, РЕКС не поддерживает температуру, а работает, как простое термореле. На две температуры.
Dmitry Ivanovich
Магистр
Новополоцк Беларусь
242 36
Отв.1273 09 Окт. 15, 17:13, через 26 мин
В этой схеме, про которую я говорил, РЕКС не поддерживает температуру, а работает, как простое термореле. На две температуры.BarberXP, 09 Окт. 15, 16:48Я интересуюсь сугубо с точки зрения пивоварения, и меня интересует - температура "как вкопанная", - это мне что надо задавать , например от 65.0 до65.1? Или это частный случай?
Рекс как термореле - может же поднять температуру, отключить тэн , подождать, подогреть, отключить.... И по кругу
voldemar47
Доктор наук
Балашов
562 56
Отв.1274 11 Окт. 15, 10:52
Есть такой вопрос по настройке REX.В инструкции по настройке есть таблица со значениями SL,а там не четырехзначные значения,а допустим:пусто,пусто,пусто,1.Что это значит?Как выставить на приборе-0001?Тогда бы так и указывалось.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1275 12 Окт. 15, 11:54
таблица со значениями SL,а там не четырехзначные значения,а допустим:пусто,пусто,пусто,1.Что это значит?Как выставить на приборе-0001?Тогда бы так и указывалось.voldemar47, 11 Окт. 15, 12:52В данном конкретном случае у тебя SL2 может иметь всего 16 значений, от 0000 до 1111. Про старшие два разряда написано, что они в НУЛЕ всегда. А младшие два каждый имеет свое значение, Цельсий и Фаренгейт и воздушный-водяной тип системы охлаждения.
Ты предпочел бы, чтобы в таблице было 16 строк и только 4 из них имели бы допустимые значения?
Считай, сути твоего вопроса я не понял.
P.S. Есть параметры (например SL6, SL7) в которых имеют значение только два разряда, остальные неважны. Тоже надо полную таблицу из 16 строк рисовать?
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1276 17 Окт. 15, 14:49
BarberXP, как только у тебя хватает терпения всем всё обьяснять ! Респект однако !:)
Господа, у меня вопрос чуть-чуть не по теме : а не встречался-ли Вам на узенькой дорожке в темном интернет-лесу пид-контроллер типа по умности рексу, но работающий по влажности ?
Подскажите - буду премного благодарен !
Господа, у меня вопрос чуть-чуть не по теме : а не встречался-ли Вам на узенькой дорожке в темном интернет-лесу пид-контроллер типа по умности рексу, но работающий по влажности ?
Подскажите - буду премного благодарен !
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1277 17 Окт. 15, 21:55
Терпения хватает потому, что хочу поделиться опытом. А не плюсиков (лайков, респектов) насолить впрок. Кто-то умный с пейсами сказал, что у гроба карманов нэмае. Шутка. Ыыыы.
А про контроллер, управляющий влажностью - это тот же Rex, но с датчиком влажности на входе.
Ставь задачу, подумаем.
А про контроллер, управляющий влажностью - это тот же Rex, но с датчиком влажности на входе.
Ставь задачу, подумаем.
GreenWood
Специалист
samara
154 15
Отв.1278 18 Окт. 15, 09:05
Дая вроде вот http://ru.aliexpress.com/...opNumber=525387 нашел уже готовый
Только не могу сообразить, как это можно в принципе задавать и температуру и влажность одновременно
Только не могу сообразить, как это можно в принципе задавать и температуру и влажность одновременно
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1279 18 Окт. 15, 10:43
Только не могу сообразить, как это можно в принципе задавать и температуру и влажность одновременноGreenWood, 18 Окт. 15, 11:05Если посмотреть на фото вооруженным глазом, можно заметить два дисплея, каждый для своего параметра...))) Наверняка и выходов у контроллера больше, чем один. А какой агрегат использовать в качестве увлажнителя-это другой вопрос.