Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 135 127
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.2520  20 Дек. 19, 12:42
чем он лучше любого кетайского термоконтроллера?француз, 20 Дек. 19, 01:58
Ну например есть режим ПИД и выбор нескольких термодатчиков. Для старт стопа может он и излишен, но для других целей весьма удобен.
француз Профессор Кырск 4.7K 1.3K
Отв.2521  20 Дек. 19, 13:45
режим ПИДmaxakal, 20 Дек. 19, 12:42
нет,спасибо)) ну как,несколько датчиков? одновременно,шоли??? один датчик!!
Sergey78 Доктор наук Орск 834 156
Отв.2522  20 Дек. 19, 14:10, через 26 мин
зачем этот рекс вообще нужен?француз, 20 Дек. 19, 01:58
Лично меня он устраивает то что он на 220 и то что удобно на нем завязать автоматику. Не старт стоп,а аварийное отключение и отключение всей цепи по достижению заданной температуре. А так же длинной термопары.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.2523  20 Дек. 19, 15:57
несколько датчиков? одновременно,шоли???француз, 20 Дек. 19, 13:45
зачем одновременно? Несколько разных типов. Для разных задач и не обязательно эти задачи связаны с измерением температуры спирта. Если тебе не нужен, пожалуйста, никто же не заставляет им пользоваться. А ПИД бывает очень полезен.
француз Профессор Кырск 4.7K 1.3K
Отв.2524  20 Дек. 19, 17:42
пожалуйстаmaxakal, 20 Дек. 19, 15:57
благодарю,) а,спросить,что низзя? куда эта бесполезная х...,нет,передумал,она и не надежная,сори)
Илья1981 Студент Тверь 11 2
Отв.2525  20 Дек. 19, 21:35
француз, мне Рекс нужен для поддержания постоянной температуры нижнего подогрева для выпаивания чипов с материнских плат. В моем случае это наверное самый лучший вариант. Для дистиллятов наверное другой бы прибор подошел, но мне Рекс больше подходит.
BarberXP перебрал 111 вариантов, больше не стал, все равно толку нет, в моем приборе 999 вариантов. Закажу новый прибор, этот завтра разберу, если не получится починить, останется он на запчасти, по крайней мере панель с дисплеем и цифрами подойдет ко второму прибору.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2526  20 Дек. 19, 22:27, через 52 мин
Я думаю, мы его не победили...а надо было.....
Илья1981 Студент Тверь 11 2
Отв.2527  21 Дек. 19, 13:44
Нашел я коробку с инструкцией к своему Рексу, одна сторона на английском, вторая на китайском, отсканировал в разрешении 600dpi. Выкладываю английскую версию, может кому понадобится, позже попробую ее преобразовать с помощью программы в текст и перевести Гугл переводчиком.
Rex-c100_22.jpg
Rex-c100_22. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

Rex-c100_11.jpg
Rex-c100_11. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.


Добавлено через 9мин.:

Во как: When the Cod is changed to 911, the factory value menu can be restored  (Когда Cod изменяется на 911, можно восстановить меню заводских значений). А я уже китайцу дополнительный отзыв отрицательный влепил, написал, что прибор говно и что бы у него ничего не покупали. С другой стороны, может и правда прибор не рабочий, попробую вернуть его к заводским настройкам, отпишусь, что получилось.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2528  21 Дек. 19, 14:08, через 25 мин
Когда у тебя Cod=001, входишь в меню, первый параметр "Sn" - это как раз тип термопары. А ты мне рассказывал, что его поменять нельзя. На пункте Sn нажимаешь SET и стрелками устанавливаешь K.
И все дела, ничего сбрасывать не надо.
Мнемоника "K" будет похожа на зеркальную русскую большую букву "У", термопару типа Т устанавливать не надо, походу десятичных долей градуса у тебя все равно не будет.
Судя по таблице.
Илья1981 Студент Тверь 11 2
Отв.2529  21 Дек. 19, 14:10, через 3 мин
Действительно, при введении кода 911 и  нажатии на кнопку set происходит сброс к заводским настройкам, только в моем случае это ничего не дало, прибор все так же глючит. Пробовал менять тип термопары в меню Sn, тип по умолчанию стоял K, я менял на t и еще на какой то, все тоже самое, при выборе других типов термопар прибор выдает ошибку в виде маленьких нулей. В общем прибор сломанный.

BarberXP, действительно можно менять тип термопаты, прибор не совсем кастрирован, а вот сама сборка прибора видимо подкачала, прибор все так же глючит, исправить его не удалось.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2530  21 Дек. 19, 14:18, через 8 мин
Если температуру показывает нереальную возьми заведомо исправную термопару К (они иногда входят в комплект некоторых мультиметров) и внимательно посмотри ее подключение к клеммам. К клемме номер 8 - красный, к клемме номер 9 - синий. Параметр SC проверь, это коррекция температуры, поставь ее в ноль для начала.
Напоследок - самое главное........Параметр UnIT поставь в ноль. Я думаю, РЕКС показывает у тебя температуру в Фаренгейтах, а надо в Цельсиях.)))
Да....и FAC поставь в ноль.
minidip Студент Брянская обл. 25 7
Отв.2531  14 Янв. 20, 07:52
Всем привет! Получил долгожданный REX-C100FK02-V*AN от RKC .И даже не знаю с чего начать.Поначалу показалось что надули и впарили недоделку но нет все норм.просто из коробки на нем стоит блокировка на выход в тех меню.Оказалось сей девайс поддерживает жуткое количество термопар правда испытал только две (левых)от китайских тестеров.Показания точны.На сколько понял 1820 гр. для него не предел но надо как то термопару подпитывать .Если честно то задолбался я его разблокировать пока внимательно не прочитал инструкцию .разблокировка LC и какое то хромое Y должно быть 0000. Этот пункт последний в меню во всяком случае на моем экземпляре.Первым делом влупил десятые доли гр. Где то видел глупый совет типа поменяйте тип термопары и будут вам десятые но до 40 гр..Бред! . Все нормально выставляется програмно. Описывать не буду т.к. сам подсмотрел на ютубе у одного человека кстати не плохая серия видео у него про рекс.Продолжение будет.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2532  14 Янв. 20, 08:28, через 36 мин
Ага, глупый совет. Еще скажи, что у тебя тип термопары "К" и у тебя есть десятичная точка...))) И плиз, поподробнее, что значит "подпитывать термопару")))))
minidip Студент Брянская обл. 25 7
Отв.2533  14 Янв. 20, 08:41, через 14 мин
IMG_20200114_110435.jpg
IMG_20200114_110435. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Ответил в ЛС.

Добавлено через 8мин.:

поподробнее, что значит "подпитывать термопару")))))BarberXP, 14 Янв. 20, 08:28
Прошу прощения я Просто с английского дословно по пяне перевел .Н а самом деле имелись в виду термосопротивления разной мощности.И да у меня есть десятые Правда.Сейчас нарошно проверил на зажигалке 141.1 сработала релюха сигнала сейчас остыло 54.1 .Могу снять видео.А по поводу десятых стучитесь в ЛС дам ссылку.

Добавлено через 13мин.:

Илья1981, 21 Дек. 19, 13:44
У меня совсем другая как то поболее чтоли 2 листа А4 точно. Сасканирую размещю в бл.время.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2534  21 Янв. 20, 08:56
И да у меня есть десятые Правда.Сейчас нарошно проверил на зажигалке 141.1 сработала релюха сигнала сейчас остыло 54.1 .Могу снять видео.А по поводу десятых стучитесь в ЛС дам ссылку.minidip, 14 Янв. 20, 08:41

Я посмотрел видео по ссылке, что ты дал. Вот И что? Человек установил параметр SL1=0111. Появились десятые доли градуса.
В чем тут фишка?
Вот еще твои слова: "Где то видел глупый совет типа поменяйте тип термопары и будут вам десятые но до 40 гр..Бред! . Все нормально выставляется програмно. "
И еще: "З дравствуйте! У меня  К термопара До 400 гр. Разгонял с десяткам ставил от сюда:"

А что твой ГУРУ из видео сделал? Поменял тип термопары на "Т". Читай мануалы. Иногда помогает. )))))
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2535  28 Янв. 20, 10:31
Ребята, а ни кто не пробовал подружить трансформатор тока и REXа?
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 424 144
Отв.2536  28 Янв. 20, 12:40
Интересно.
А что потом?
Sergey78 Доктор наук Орск 834 156
Отв.2537  28 Янв. 20, 12:44, через 5 мин
Miroschnik,
Для каких целей?
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.2538  28 Янв. 20, 13:17, через 33 мин
Ну например сделать реле тока, при превышении какого-то значения включать-выключать нагрузку. В электродном парогенераторе можно управлять подпитывающим клапаном.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2539  28 Янв. 20, 13:54, через 38 мин
Ну например сделать реле тока, при превышении какого-то значения включать-выключать нагрузку. В электродном парогенераторе можно управлять подпитывающим клапаном.maxakal, 28 Янв. 20, 13:17
Именно так!
На работе, в промышленном парогенераторе, именно так и реализовано.
На вход ПИД регулятора, вместо термопары подан сигнал от трансформатора тока через какую то приблуду...
Этот ПИД регулятор и управляет подпитывающим клапаном.
Поддерживая заданую мощность ПГ
Приблуду разобрать до лета нет возможности...