1 ... 125 126 127 128 129 130 131 ... 135 128
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 424 144
Отв.2540  28 Янв. 20, 14:22
от трансформатора тока через какую то приблуду...

Когда мне приспичило ввести ООС в самодельный стабилизатор на всю фазенду, в качестве примитивной, но несколько лет работающей приблуды, взял махонький трансик с Ш-образным сердечником от какой-то зарядки, пропустил через него пару витков (этот провод стал тОковой шиной), с сетевой обмотки через мостик + емкость получил аналоговый сигнал, пропорциональный току нагрузки.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.1K 1.9K
Отв.2541  28 Янв. 20, 14:30, через 8 мин
А просто через реле тока не проще?
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2542  28 Янв. 20, 16:55
А просто через реле тока не проще?Виктрыч, 28 Янв. 20, 14:30
Проще, но дороже...
Если плюсом к REXу покупать на Али токовое реле...
Если не тратится на REXа, то реле, за те же деньги что и REX, решит наши задачи...
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.2543  28 Янв. 20, 19:42
подружить трансформатор тока и REXа?Miroschnik, 28 Янв. 20, 10:31
А на что "одевать" трансформатор тока ?
Sergey78 Доктор наук Орск 834 156
Отв.2544  28 Янв. 20, 20:25, через 43 мин
Сам по себе трансформатор тока не будет работать. Это надо еще к нему цеплять реле которое отрубает при достижении порога. В принципе в природе существует под названием ограничитель мощности.
http://electrik.info/...primenenie.html
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2545  29 Янв. 20, 11:30
Всем дарова. Валера, помнишь, я когда-то писал про свой адаптер для MPX5010, чтобы РЕКС мог управлять нагревом по давлению в кубе и отображать на своем дисплее PV информацию в миллиметрах водяного столба?

Ровно точно так же можно подать на вход РЕКСа ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ напряжение от датчика тока ACS712. У этого датчика есть питание +5 вольт и выходное напряжение +2,5 вольта в состоянии, когда через входные клеммы не течет ток. Если через клеммы будет течь переменный ток, выходное напряжение ACS712 будет отклоняться от +2,5 вольт синхронно с колебаниями тока в соответствии с диапазоном, на который расчитан датчик. Бывают 5,10,30-амперные сенсоры.

РЕКС настраивается для работы с термопарой типа К или Т, делитель представляет из себя последовательно соединенные постоянный резистор номиналом 10-18 ом и многооборотный потенциометр, включенный реостатом номиналом 1-10 КОм. Коэффициент деления нужен около 50, чтобы на вход РЕКСа (контакты 9 и 10) поступало напряжение 2,5 В / 50 = 50 мВ. При подключении датчика тока мы увидим на дисплее PV какое-то значение, чтобы его обнулить, нужно подобрать параметр SC.

Все это справедливо для постоянного тока.

Чтобы увидеть на входе РЕКСа значение переменного тока, нужно выпрямить сигнал с ACS712 мостом с конденсатором. И поставить разделительный конденсатор, чтобы постоянной составляющей не было. При этом параметр SC крутить не надо будет.
Это так сказать в теории, без применения операционных усилителей и прочей БИСОФщины....)))))
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2546  29 Янв. 20, 13:34
Валера, помнишь, я когда-то писал про свой адаптер для MPX5010BarberXP, 29 Янв. 20, 11:30
Привет!
Спасибо за отклик!!!
Всё помню, но так и не смог реализовать эту идею....
В жизни многое поменялось...
От употребления этанола отказался совсем...
Зато полюбил фитобочку!!!
Вот для управления клапаном парогенератора, для неё, хочется научить Рекса реагировать на изменения тока...
Без схемы очень плохо понял....
Можно схемку?
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.2547  29 Янв. 20, 14:18, через 45 мин
Miroschnik, последнее время пользуюсь этим:
[сообщение #13615705]
без Рекса правда.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2548  29 Янв. 20, 14:23, через 5 мин
последнее время пользуюсь этим:maxakal, 29 Янв. 20, 14:18
Уже заказал...
Но что то не отправляют, карантин наверное...
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.2549  29 Янв. 20, 14:24, через 2 мин
и Новый Год китайский .
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2550  29 Янв. 20, 14:46, через 23 мин
Можно схемку?Miroschnik, 29 Янв. 20, 13:34
Да заради бога! ))
Пусть в меня всякие ГУРЫ покидают ссаными тряпками, но теоретически я вижу это примерно так.
Про метрологию и точность преобразования, надеюсь, говорить не будем? )))) Я про сам принцип.

УПС! КОнденсатор нужно второй поставить сразу после моста, а не после делителя.......

REX.JPG
REX. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.2551  29 Янв. 20, 14:46, через 1 мин
если не жмотиться можно купить не REX C100, а чуть более дорогую модификацию (С400, С410, С900) у которой есть стандартные аналоговые входы (V, mV, 4-20mA) и подключать ЛЮБЫЕ необходимые датчики без преобразователей, делителей и танцев с бубном
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2552  29 Янв. 20, 14:48, через 2 мин
без преобразователей, делителей и танцев с бубномNewocelot, 29 Янв. 20, 14:46
Там вроде как у старших моделей и трансформатор тока предусмотрен......
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.2553  29 Янв. 20, 14:55, через 7 мин
А где есть инфа о возможностях старших моделей?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2554  29 Янв. 20, 14:57, через 3 мин
Я поищу, под рукой сейчас нет.....
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.2555  29 Янв. 20, 14:59, через 2 мин
Miroschnik, в даташитах по Рексам

Добавлено через 1дн. 21ч. 1мин.:

если не жмотитьсяNewocelot, 29 Янв. 20, 14:46
А если совсем не жмотиться - можно купить REX с аналоговым выходом и тогда на этом сделать что либо гораздо более серьёзное.
15804611632551438522061.jpg
15804611632551438522061.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

PDF.js viewer.pdf 1,008.2 Кб
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2556  31 Янв. 20, 12:33
Вон.....Andrey_Taganrog, купил такой...)) Нихрена не работает аналоговый выход 4-20. Как пишет "честно" предупреждал китайский продавец - или 4, или 20, посредине ничего нет..)))))) Засада.
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.2557  31 Янв. 20, 12:40, через 8 мин
У меня работает 4-20mA.
Не сказать чтоб идеально, но работает. Посередине что-то есть.
Правда замудохавшись с этими дешёвыми контроллерами перешёл на более дорогие.
И то не идеально, но подозреваю что беда в настройках времени интегрирования и/или дифференцирования (или вообще в алгоритмах)
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 424 144
Отв.2558  31 Янв. 20, 12:59, через 19 мин
Тебе больше повезло... Грустный
А характеристику (зависимость выходного сигнала от рассогласования SV-PV) не снимал? интересно было бы взглянуть.
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.2559  01 Февр. 20, 10:18
Andrey_Taganrog, SV-PV это 1.ты имеешь в виду Set Value - Present Value ?
Если да, то без толку, он уровень выходного сигнала генерит (по крайней мере должен генерит) по своему алгоритму, зависящему от настроек параметров PID.
2.где покупал который даёт или 4 или 20 ?