PID термоконтроллер REX-C100
droid
Бакалавр
луганск
95 13
Отв.2640 29 Авг. 22, 19:41
пришел седня рекс с китая - включил и в нутри что то сгорело( кто разбирается , это можно починить? или смысла нету спецам нести?
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2641 28 Окт. 22, 15:12
Подскажите, что делаю не так!
Пид контроллер не REX,
Но мало чем отличается...
При подсоединении термосопротивления pt100 на экране показывает: LL
С меню разобрался: выбрал в настройках и знак после запятой, и датчик указал pt100
Подсоединил по схеме тремя проводами...
Что делать? Помогите советом!
Пид контроллер не REX,
Но мало чем отличается...
При подсоединении термосопротивления pt100 на экране показывает: LL
С меню разобрался: выбрал в настройках и знак после запятой, и датчик указал pt100
Подсоединил по схеме тремя проводами...
Что делать? Помогите советом!
serjrv
Кандидат наук
Камышин
393 219
Отв.2642 28 Окт. 22, 17:31
При подсоединении термосопротивления pt100 на экране показывает: LLAlex1966, 28 Окт. 22, 15:12А полярность подключения датчика точно не перепутал? Проверь провода по цветам (полоски идут по оплетке - синие это минус, красные плюс).
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2643 28 Окт. 22, 17:45, через 15 мин
А полярность подключения датчика точно не перепутал?serjrv, 28 Окт. 22, 17:31Полярность в точности...
Сейчас фото сброшу
Добавлено через 4мин.:
Добавлено через 5мин.:
Ругается так:
Добавлено через 6мин.:
Есть подозрение, что термосопротивление приобрёл не то (((
serjrv
Кандидат наук
Камышин
393 219
Отв.2644 28 Окт. 22, 22:56
Alex1966, черный с синим поменяй местами. На сколько я помню, заземление (отвод от оплетки) там в никуда идет, точнее на другой аналоговый вход вместо земли... Проще синий и черный провода совместно на 9-й контакт прикрутить.
Если простыми словами по твоей фотке, то терморезисторы подключаются к 8 и 9 контактам, а термопары (это то что у тебя) к 9 и 10 соблюдая полярность.
Если простыми словами по твоей фотке, то терморезисторы подключаются к 8 и 9 контактам, а термопары (это то что у тебя) к 9 и 10 соблюдая полярность.
Newocelot
Профессор
Питер
10.3K 2.7K 2
Отв.2645 28 Окт. 22, 23:17, через 21 мин
Полярность в точности.Alex1966, 28 Окт. 22, 17:45В точности до наоборот.
Нарисовано же !
8-9-10
Красный-синий-синий
А у тебя КЗ между 8 и 9, вот он и кажет LL !
serjrv
Кандидат наук
Камышин
393 219
Отв.2646 29 Окт. 22, 00:00, через 44 мин
Newocelot, не путай народ, было несколько китаЁзных версий REX-C100. Смотреть надо именно на этикетку с контактами. А на фото четко указано - контакты 8 и 9 = термосопротивление (даже картинку нарисовали с резистором), 9 и 10 = термоспай (читай термопра, что собственно так же и нарисовано).
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2647 29 Окт. 22, 07:55
черный с синим поменяй местамиserjrv, 28 Окт. 22, 22:56поменял - ничего не изменилось (я их пробовал и так и так )))
Проще синий и черный провода совместно на 9-й контакт прикрутитьserjrv, 28 Окт. 22, 22:56прикрутил - показывает НН
может перемычку на 8-ой бросить?
Добавлено через 6мин.:
Поставил перемычку - показывает LL
Добавлено через 50мин.:
контакты 8 и 9 = термосопротивлениеserjrv, 29 Окт. 22, 00:00Как я понял, контакт 8 нужен для учёта сопротивления подводящего повода
в случае большой длины
У меня есть термосопротивление, его подключил +10 и -9
другие варианты подключения показывает- НН
Добавлено через 6мин.:
ДА, и ещё момент
когда подключал термосопротивление то показывал LL
пока в меню не поменял тип датчика с pt100 на К
Newocelot
Профессор
Питер
10.3K 2.7K 2
Отв.2648 29 Окт. 22, 09:59
контакт 8 нужен для учёта сопротивления подводящего поводаAlex1966, 29 Окт. 22, 07:55Клемма 10 для этого.
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2649 29 Окт. 22, 10:37, через 39 мин
Клемма 10 для этого.Newocelot, 29 Окт. 22, 09:59В случае с REX100 ты прав:
Датчик РТ-100 подключается к контактам 8-10, при замкнутых контактах 9-10.
Термопара К подключается к контактам 8-9 с соблюдением полярностиGlog, 17 Окт. 13, 01:04
но у меня не REX, я же фото показал
и вроде понимание у меня есть как подключить,
а результат нулевой (((
Добавлено через 22мин.:
Оказывается есть REX с такой раскладкой клемм как у меня...
Newocelot
Профессор
Питер
10.3K 2.7K 2
Отв.2650 29 Окт. 22, 12:07
как подключить,Если кажет LL - либо подключил неправильно, либо замыкание в месте припайки проводов к терморезистору (что очень может быть с дешёвым китайским pt100)
а результат нулевойAlex1966, 29 Окт. 22, 10:37
Проверить нехитро тестером.
P.S. Именно по твоей картинке 8-9-10 = красный-синий-синий !
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2651 29 Окт. 22, 17:07
P.S. Именно по твоей картинке 8-9-10 = красный-синий-синий !Newocelot, 29 Окт. 22, 12:07Как говорил кот Матроскин: Урааа!!! Заработало!!!
Спасибо огромное!!!
И ведь что смущало - у меня на десятке+ а на девятке-
а я их синими проводами накоротко...
Но работает:-)))
Newocelot
Профессор
Питер
10.3K 2.7K 2
Отв.2652 29 Окт. 22, 21:27
Но работаетAlex1966, 29 Окт. 22, 17:07Нарисовано на этикетке совершенно чётко. Что мешало сразу подключить как нарисовано ?!
LynxChaus
Студент
InTheWorld
14 4
Отв.2653 02 Нояб. 22, 16:38
Народ обычно смущает цвет оболочки выводов теромпары. А китайцы жмут как попало - у них может быть и + синего цвета. Я так понимаю цветовую маркировку они используют для того, что бы было видно, где дополнительный провод для компенсации сопротивления. А какого он будет цвета - пофигу.
burin_64
Магистр
Долгопрудный
284 120
Отв.2654 06 Нояб. 22, 19:38
Коллеги, если кому нужен набор Рексов и пр. стучите личку. Полный комплект автоматики для очумелых рук.
svn79
Студент
Новочек
13 2
Отв.2655 27 Нояб. 22, 11:30
Alex1966, подскажи где брал. А то мне пришел с али полный кастрат. Даже клемм для pt100 нет.
Tamer1an_24rus
Новичок
Красноярск
8
Отв.2656 03 Дек. 22, 17:38
Помогите разобраться. Купил пид регулятор,все подключил но иногда начинает в нем что-то щёлкать и появляется надпись и не могу от неё избавиться...что вообще значит эта надпись,кто может в курсе? Помогите пожалуйста.
Alex1966
Специалист
Краснодарcкий край
104 39
Отв.2657 04 Дек. 22, 15:40
Alex1966, подскажи где бралsvn79, 27 Нояб. 22, 11:30Брал на Али
набери в поисковике пид контроллер МС-101
тот же REX но меню другое и нормального перевода я не нашёл
evlenie
Специалист
Уфа
177 7
Отв.2658 17 Дек. 22, 09:22
Приветствую всех. Есть кто тут из Уфы? Нужна живая помощь в настройке Рекса. Несколько лет (по мере надобности) приступаю к запуску, ничего не получается, откладываю. Задача решается другими средствами.
Вот для коптилки решил использовать, но опять что то не идёт.
Мне проще подъехать.
Прошу откликнуться.
Вот для коптилки решил использовать, но опять что то не идёт.
Мне проще подъехать.
Прошу откликнуться.
Dry Gin
Профессор
Челябинск
11.9K 1.9K
Отв.2659 13 Янв. 23, 13:43
Ребята, нужна консультация.
Приобрёл ПИД-контроллер типа rex, с аналоговым выходом для управления шаровым краном, называется LC-108:
Всё хорошо, всё нравится. Кроме одного непонятного момента. Датчик трёхпроводной PT-100. Подключен вроде правильно:
И вот через раз случается такой глюк: когда его начинаешь нагревать, температура сначала съезжает вниз почти на градус, и только потом уже идёт нормально вверх. И наоборот, когда начинаешь охлаждать, то температура сначала на градус вверх уходит. Причём это иногда случается, иногда нет, 50/50.
В чём может быть косяк?
Добавлено через 3ч. 14мин.:
Даже немного не так. Просто иногда вообще не зависимо ни от чего показания PV вдруг ни с того ни с сего начинают ехать не в ту сторону, в какую должны. Идёт нагрев, а они снижаются, хоть и не сильно. И наоборот. Потом опять начинает нормально показывать. Может какие-то алгоритмы внутри пытаются выровнять показания и из-за этого такая беда?
Приобрёл ПИД-контроллер типа rex, с аналоговым выходом для управления шаровым краном, называется LC-108:
Всё хорошо, всё нравится. Кроме одного непонятного момента. Датчик трёхпроводной PT-100. Подключен вроде правильно:
И вот через раз случается такой глюк: когда его начинаешь нагревать, температура сначала съезжает вниз почти на градус, и только потом уже идёт нормально вверх. И наоборот, когда начинаешь охлаждать, то температура сначала на градус вверх уходит. Причём это иногда случается, иногда нет, 50/50.
В чём может быть косяк?
Добавлено через 3ч. 14мин.:
Даже немного не так. Просто иногда вообще не зависимо ни от чего показания PV вдруг ни с того ни с сего начинают ехать не в ту сторону, в какую должны. Идёт нагрев, а они снижаются, хоть и не сильно. И наоборот. Потом опять начинает нормально показывать. Может какие-то алгоритмы внутри пытаются выровнять показания и из-за этого такая беда?