PID термоконтроллер REX-C100
Отв.800 23 Нояб. 14, 20:12
такой один поставить,рерулировать мощность и сделать чтоб работал вкл/выкл.или обезательно оба как в первом рисунке?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.801 23 Нояб. 14, 21:57
Первый рисунок был сделан мной по просьбе одного человека, который спрашивал, можно ли использовать вместе и плавный ручной регулятор мощности, и твердотельное реле.
Как вариант, можно использовать так. Когда надо - пользоваться плавной регулировкой, тогда SSR должно быть включено постоянно.
Или использовать SSR, в зависимости от его типа как старт-стоп или с фазовым управлением. Тогда плавный регулятор я бы выкрутил на максимум.
Для примера.
Я использую (пока не пришла "правильная" колонна по почте) обычную китайскую плитку с плоским чугунным ТЭНом. Я ее включаю в розетку контроллера, через SSR, а регулятор плитки выкручиваю на максимум. Но регулятор у меня - биметаллический, работает тупо по температуре ТЭНа.
А вот будет ли себя нормально чувствовать любимый народом РМ-2 (хехехе), если его включать-выключать постоянно - я не знаю.
P.S. Только рассмотрел твое реле. Оно - эквивалент РМ-2, только без стабилизации мощности при просадках сетевого напряжения и без цифровой индикации.
В режиме "включено-выключено" его не заставишь работать. Только вручную. )))))
Как вариант, можно использовать так. Когда надо - пользоваться плавной регулировкой, тогда SSR должно быть включено постоянно.
Или использовать SSR, в зависимости от его типа как старт-стоп или с фазовым управлением. Тогда плавный регулятор я бы выкрутил на максимум.
Для примера.
Я использую (пока не пришла "правильная" колонна по почте) обычную китайскую плитку с плоским чугунным ТЭНом. Я ее включаю в розетку контроллера, через SSR, а регулятор плитки выкручиваю на максимум. Но регулятор у меня - биметаллический, работает тупо по температуре ТЭНа.
А вот будет ли себя нормально чувствовать любимый народом РМ-2 (хехехе), если его включать-выключать постоянно - я не знаю.
P.S. Только рассмотрел твое реле. Оно - эквивалент РМ-2, только без стабилизации мощности при просадках сетевого напряжения и без цифровой индикации.
В режиме "включено-выключено" его не заставишь работать. Только вручную. )))))
сообщение удалено
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.802 23 Нояб. 14, 22:27, через 31 мин
Думаю, что нет. Это просто получается диммер. Или аналог вот такого девайса, только состоящий всего из двух деталей, потенциометра (вернее реостата) и самого SSR.
Ну да, наверное подключая и отключая перемычку на входе, можно имитировать режим On-Off.
Ну да, наверное подключая и отключая перемычку на входе, можно имитировать режим On-Off.
сообщения удалены (2)
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.803 23 Нояб. 14, 23:19, через 52 мин
такую схему нашел.дело в том что мне попался очень хороый тен 5,5квтamba, 23 Нояб. 14, 23:02Эта схема давно стала стандартной и наши братья китайцы делают свои регуляторы именно по такой схеме с незначительными вариациями.
У тебя же есть уже нужное SSR, зачем схему-то городить? Две детальки и есть у тебя ручной регулятор...
сообщение удалено
Papic
Профессор
Казань
8.2K 1.8K
Отв.804 24 Нояб. 14, 11:56
amba, я не очень понимаю, а рекс в этой схема зачем? отключать по достижении 99С что ли?
ты же хочешь мощность стабилизировать, если я правильно понял? т.к. стабилизировать температуру в нашем деле вроде как не правильно...
ты же хочешь мощность стабилизировать, если я правильно понял? т.к. стабилизировать температуру в нашем деле вроде как не правильно...
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.805 24 Нояб. 14, 12:48, через 53 мин
Он хочет просто ТЭН поставить в клон. Правда в чей клон, я не уточнял...
У клона немецкое имя...Шпейдельс.
У клона немецкое имя...Шпейдельс.
сообщения удалены (2)
Papic
Профессор
Казань
8.2K 1.8K
Отв.806 24 Нояб. 14, 17:13
amba, а, пиво варить, так и говори! я то считал что его только для старт-стопа использовать можно, а ты по прямому назначению хочешь
сообщения удалены (2)
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.807 24 Нояб. 14, 20:13
Думаю, это тут никому не интересно, разжевано все многократно, напишу-ка я тебе в личку.
Leonxxxl
Студент
Брянск
34 6
Отв.808 02 Дек. 14, 20:42
Купил REX http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
Купил термопару http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
Показывает t=22 и температура не меняеться. У меня Три Rex-а и две термопары с тремя выводами и не как мне не удалось их подружить.
Rex и 2-х проводная термопара работает, а с 3-х жильной термопарой не хочет работать
Купил термопару http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
Показывает t=22 и температура не меняеться. У меня Три Rex-а и две термопары с тремя выводами и не как мне не удалось их подружить.
Rex и 2-х проводная термопара работает, а с 3-х жильной термопарой не хочет работать
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.809 02 Дек. 14, 21:06, через 25 мин
Прозвони термопару, там внутри дешёвые пт100 , много брака , и рвутся иногда во время работы не предсказуемо , поэтому перешёл на российские и немецкие... Между красным и синими - около 100 ом , между синими - кз ...
Если оборвался только один синий - подключи как двухпроводную...
Если оборвался только один синий - подключи как двухпроводную...
Отв.810 02 Дек. 14, 21:09, через 4 мин
перешёл на российские и немецкиеra3ttn, 02 Дек. 14, 21:06ra3ttn, где покупаешь?
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.811 02 Дек. 14, 21:13, через 4 мин
))) на своём производстве... типа...
Отв.812 02 Дек. 14, 21:17, через 5 мин
У нашего коллеги своё производство термосопротивлений, а мы, лохи, из Китая из заказываем. Что же ты раньше молчал? ra3ttn, заявки принимаешь?
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.813 02 Дек. 14, 21:18, через 2 мин
)) Нет, с трудом ворую только для себя )
Отв.814 02 Дек. 14, 21:21, через 3 мин
ra3ttn, вот печалька какая!
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.815 02 Дек. 14, 21:24, через 4 мин
...кто ищет - тот найдёт ! )
Leonxxxl
Студент
Брянск
34 6
Отв.816 02 Дек. 14, 22:18, через 54 мин
кр. - зел.1 = 110 Ом
кр. - зел.2 = 110 Ом
зел.1 - зел.2 = 0 Ом
При нагреве сопротивление увеличиваеться
кр. - зел.2 = 110 Ом
зел.1 - зел.2 = 0 Ом
При нагреве сопротивление увеличиваеться
Leonxxxl
Студент
Брянск
34 6
Отв.817 02 Дек. 14, 22:20, через 2 мин
Может в Rex-ах какая есть настройка. При подключении к рексу температура не меняеться 22 и все тут, а подключаю 2-х проводную термопару все норма
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.818 02 Дек. 14, 22:22, через 2 мин
У нашего коллеги своё производство термосопротивлений, а мы, лохи, из Китая из заказываем. Что же ты раньше молчал? ra3ttn, заявки принимаешь?baltis, 02 Дек. 14, 21:17Ога...У нашего "коллеги" никогда не будет PT100 стОить 90 центов. Как у ненавистных вам китайцев.))))))
Брат Leonxxxl! Fucking shit! Ты всегда методом тыка проверяешь работу контроллеров? Ну, возьми вилку, воткни ее в сеть, а другими концами попробуй по контактам пройтись, может заработает? Я уже ответил на твой вопрос в одной из трех тем. Найди и прочти.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5K
Отв.819 03 Дек. 14, 05:02
Leonxxxl, для PT100 нужно установить параметр SL1 в значение "1000" - так написано в моем мануале. А тему читать надо.