такой один поставить,рерулировать мощность и сделать чтоб работал вкл/выкл.или обезательно оба как в первом рисунке?
ux_a13091200ux0531_ux_g03.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.801 23 Нояб. 14, 21:57
Первый рисунок был сделан мной по просьбе одного человека, который спрашивал, можно ли использовать вместе и плавный ручной регулятор мощности, и твердотельное реле. Как вариант, можно использовать так. Когда надо - пользоваться плавной регулировкой, тогда SSR должно быть включено постоянно. Или использовать SSR, в зависимости от его типа как старт-стоп или с фазовым управлением. Тогда плавный регулятор я бы выкрутил на максимум.
Для примера. Я использую (пока не пришла "правильная" колонна по почте) обычную китайскую плитку с плоским чугунным ТЭНом. Я ее включаю в розетку контроллера, через SSR, а регулятор плитки выкручиваю на максимум. Но регулятор у меня - биметаллический, работает тупо по температуре ТЭНа. А вот будет ли себя нормально чувствовать любимый народом РМ-2 (хехехе), если его включать-выключать постоянно - я не знаю.
P.S. Только рассмотрел твое реле. Оно - эквивалент РМ-2, только без стабилизации мощности при просадках сетевого напряжения и без цифровой индикации. В режиме "включено-выключено" его не заставишь работать. Только вручную. )))))
сообщение удалено
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.802 23 Нояб. 14, 22:27 (через 31 мин)
Думаю, что нет. Это просто получается диммер. Или аналог вот такого девайса, только состоящий всего из двух деталей, потенциометра (вернее реостата) и самого SSR. Moshnost_1. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Ну да, наверное подключая и отключая перемычку на входе, можно имитировать режим On-Off.
сообщения удалены (2)
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.803 23 Нояб. 14, 23:19 (через 52 мин)
такую схему нашел.дело в том что мне попался очень хороый тен 5,5квтamba, 23 Нояб. 14, 23:02
Эта схема давно стала стандартной и наши братья китайцы делают свои регуляторы именно по такой схеме с незначительными вариациями. У тебя же есть уже нужное SSR, зачем схему-то городить? Две детальки и есть у тебя ручной регулятор...
сообщение удалено
Papic
Профессор
Казань
8.3K 1.9K
Отв.804 24 Нояб. 14, 11:56
amba, я не очень понимаю, а рекс в этой схема зачем? отключать по достижении 99С что ли? ты же хочешь мощность стабилизировать, если я правильно понял? т.к. стабилизировать температуру в нашем деле вроде как не правильно...
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.805 24 Нояб. 14, 12:48 (через 53 мин)
Он хочет просто ТЭН поставить в клон. Правда в чей клон, я не уточнял... PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика. У клона немецкое имя...Шпейдельс.
сообщения удалены (2)
Papic
Профессор
Казань
8.3K 1.9K
Отв.806 24 Нояб. 14, 17:13
amba, а, пиво варить, так и говори! я то считал что его только для старт-стопа использовать можно, а ты по прямому назначению хочешь
сообщения удалены (2)
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.807 24 Нояб. 14, 20:13
Думаю, это тут никому не интересно, разжевано все многократно, напишу-ка я тебе в личку.
Показывает t=22 и температура не меняеться. У меня Три Rex-а и две термопары с тремя выводами и не как мне не удалось их подружить.
Rex и 2-х проводная термопара работает, а с 3-х жильной термопарой не хочет работать
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.809 02 Дек. 14, 21:06 (через 25 мин)
Прозвони термопару, там внутри дешёвые пт100 , много брака , и рвутся иногда во время работы не предсказуемо , поэтому перешёл на российские и немецкие... Между красным и синими - около 100 ом , между синими - кз ... Если оборвался только один синий - подключи как двухпроводную...
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.810 02 Дек. 14, 21:09 (через 4 мин)
перешёл на российские и немецкиеra3ttn, 02 Дек. 14, 21:06
ra3ttn, где покупаешь?
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.811 02 Дек. 14, 21:13 (через 4 мин)
))) на своём производстве... типа...
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.812 02 Дек. 14, 21:17 (через 5 мин)
У нашего коллеги своё производство термосопротивлений, а мы, лохи, из Китая из заказываем. Что же ты раньше молчал? ra3ttn, заявки принимаешь? PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.813 02 Дек. 14, 21:18 (через 2 мин)
)) Нет, с трудом ворую только для себя )
baltis
Доцент
利佩茨克
1.8K 364
Отв.814 02 Дек. 14, 21:21 (через 3 мин)
ra3ttn, вот печалька какая! PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Может в Rex-ах какая есть настройка. При подключении к рексу температура не меняеться 22 и все тут, а подключаю 2-х проводную термопару все норма
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.818 02 Дек. 14, 22:22 (через 2 мин)
У нашего коллеги своё производство термосопротивлений, а мы, лохи, из Китая из заказываем. Что же ты раньше молчал? ra3ttn, заявки принимаешь?baltis, 02 Дек. 14, 21:17
Ога...У нашего "коллеги" никогда не будет PT100 стОить 90 центов. Как у ненавистных вам китайцев.))))))
Брат Leonxxxl! Fucking shit! Ты всегда методом тыка проверяешь работу контроллеров? Ну, возьми вилку, воткни ее в сеть, а другими концами попробуй по контактам пройтись, может заработает? Я уже ответил на твой вопрос в одной из трех тем. Найди и прочти.
vdv
Научный сотрудник
Самара
4.5K 5.1K
Отв.819 03 Дек. 14, 05:02
Leonxxxl, для PT100 нужно установить параметр SL1 в значение "1000" - так написано в моем мануале. А тему читать надо.