texnar, Трубку припаять? А к нерже без опыта - сложновато... Значит только приматывать, я так понимаю параллельно трубе.
Двойная ректификация
Ako59
Магистр
Москва
260 42

Отв.1040 13 Июня 17, 17:08
Bill
Профессор
ДВ
3.4K 1.3K
Отв.1041 13 Июня 17, 17:34 (через 27 мин)
Ako59, можно припаять трубку, а лучше - из пластинки карман для датчика - чтобы последний входил туго и прижимался к царге.
Нержа легко паяется ортофосфорной кислотой. Попробуй, научишься быстро, все получится.
Нержа легко паяется ортофосфорной кислотой. Попробуй, научишься быстро, все получится.
Урий
Профессор
Лабинск
12.1K 5.3K

Отв.1042 13 Июня 17, 19:08
Ako59,Скотчем алюминевым примотай и сверху утеплитель.

Отв.1043 14 Июня 17, 09:26
Ako59, Трубку в стык не припаяешь мягким припоем надежно. А если снаружи ,я бы как Урий сделал.
Отв.1044 14 Июня 17, 10:01 (через 35 мин)
Я вообще свои датчики фумкой приматывал к трубе, держит надёжно как изолентой примотано. Только предварительно сними термоусадку, которая между гильзой датчика и проводом, чтобы плотнее прилёг.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


Нифига он так плотнее не приляжет. У датчика грань плоская, а колонна круглая.
Нужно брать шкурку с мелким зерном, наматывать на трубу и притирать датчик к трубе.
После этого прижимать через термопасту или приклеить.
Или напаять на колонну каплю припоя, сформировать плоскую грань, а к ней уже прижимать датчик.
Нужно брать шкурку с мелким зерном, наматывать на трубу и притирать датчик к трубе.
После этого прижимать через термопасту или приклеить.
Или напаять на колонну каплю припоя, сформировать плоскую грань, а к ней уже прижимать датчик.
сообщения удалены (2)
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


ЗЫ: я говорил о голом датчике ds1820, у которого имеется плоская грань которой его и следует прижимать к колонне.
Если датчик в круглой гильзе то пилить датчик не получится.
Нужно формировать термоитерфейс между трубой и датчиком.
Надо понимать что термопаста хороша в тонком слое, она заполняет тончайшие воздушные прослойки, но если датчик не может плотно прилегать к трубе то термопаста не даст хорошего теплового контакта.
Если датчик в круглой гильзе то пилить датчик не получится.
Нужно формировать термоитерфейс между трубой и датчиком.
Надо понимать что термопаста хороша в тонком слое, она заполняет тончайшие воздушные прослойки, но если датчик не может плотно прилегать к трубе то термопаста не даст хорошего теплового контакта.
Урий
Профессор
Лабинск
12.1K 5.3K

Отв.1047 14 Июня 17, 13:56 (через 11 мин)
Kotische, Плоская часть датчика 4мм.Диаметр колонны минимум 40мм.Длинна окружности 125мм.И где оно плотно не приляжет?
SA1348, Металический скотч,в отличии от фумки,передаёт тепло от колонны к наружней поверхности датчика.
Но вот в датчик в гильзе я бы не стал приматывать.Только голый.
SA1348, Металический скотч,в отличии от фумки,передаёт тепло от колонны к наружней поверхности датчика.
Но вот в датчик в гильзе я бы не стал приматывать.Только голый.
Отв.1048 14 Июня 17, 14:24 (через 29 мин)
Урий, Я бы может тоже не стал бы так делать. Но когда то давно приделал временно для отладки своей автоматики. И тоже планировал потом переделать на голый датчик с фольгированным скотчем (как раз был в наличии). Но как известно нет ничего постоянней временного. Решение оказалось вполне рабочим и переделывать что либо стало лениво. Вторую свою царгу я уже намеренно сделал так же. Решение то рабочее, а значит нечего извращаться подумал я.
Но теперь я стал щепетильнее и следующую царгу возможно буду делать как хотел, то есть в точном соответствии с твоим советом.
Но теперь я стал щепетильнее и следующую царгу возможно буду делать как хотел, то есть в точном соответствии с твоим советом.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


Металический скотч,в отличии от фумки,передаёт тепло от колонны к наружней поверхности датчикаУрий, 14 Июня 17, 13:56При толщине алюминия несколько микрон нифига оно ВДОЛЬ металла передавать не будет.
где оно плотно не приляжет?Урий, 14 Июня 17, 13:56Окружность и прямая математически сопрягаются в одной точке. Всё что за пределами точки имеет зазор. В зазоре воздух. Воздух - эпический теплоизолятор!
Если даже напихать в зазор термопасту всё равно тепловой контакт получится плохой.
Надо либо пришлифовывать датчик к колонне либо делать термоинтерфейс из металла.
imidalv
Бакалавр
Москва
64 22

Отв.1050 14 Июня 17, 16:25 (через 38 мин)
Надо либо пришлифовывать датчикKotische, 14 Июня 17, 15:48Побоялся датчик пилить. Просто напильником на колонне площадку плоскую сделал под датчик.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


напильником на колонне площадку плоскую сделал под датчикimidalv, 14 Июня 17, 16:25Гениально!
Просто и эффективно!

Отв.1052 14 Июня 17, 18:25 (через 41 мин)
На самом деле ,при хорошем утеплении, вообще по барабану как ставить датчик и какой ...лишь бы не влияла окружающая среда. Нам же условная цифра нужна.
Урий
Профессор
Лабинск
12.1K 5.3K

Отв.1053 14 Июня 17, 18:38 (через 13 мин)
При толщине алюминия несколько микрон нифига оно ВДОЛЬ металла передавать не будет.Kotische, 14 Июня 17, 15:48Всяко лучше чем с фумкой.Да и жалеть не надо,хотя бы в три-четыре слоя.
Ну а по поводу прилегания,так он-датчик,и в гильзе наверняка с зазорами.Так что texnar, прав!
imidalv
Бакалавр
Москва
64 22

Отв.1054 14 Июня 17, 18:50 (через 12 мин)
Всяко лучше чем с фумкой.Да и жалеть не надо,хотя бы в три-четыре слоя.Урий, 14 Июня 17, 18:38
Просто примотал медным проводом без изоляции (Обжег горелкой) виток к витку в три слоя поверх датчика. Лень было карман паять.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


при хорошем утеплении, вообще по барабану как ставить датчик и какойtexnar, 14 Июня 17, 18:25Инерция, саморазогрев?
Всяко лучше чем с фумкойУрий, 14 Июня 17, 18:38Ну в дурдоме с валенками ещё не то вытворяют

Я ни кому не давал рекомендаций использовать фум-ленту в качестве скотча.
Можно не изголяться и получить вполне нормально работающую вещь.
А можно подумать на пол шага вперед и избежать потенциальных косяков, благо сложности никакой это не представляет.
Зачем делать тяп-ляп если можно с теми же трудозатратами сделать хорошо?
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328

Отв.1056 14 Июня 17, 22:06
саморазогрев?Kotische, 14 Июня 17, 19:25
Саморазогрев DSок удалсь побороть только опрашивая их раз в 4 секунды... иначе перегрев на одну-две ступеньки по 0,0625 градуса (возможно большая емкость линии связи сказалась, ведь именно ее внутренний полевик датчика разряжает, когда делает низкий уровень в линии)... примотаны снаружи к колонне алюминиевым скотчем (алюминиевая фольга толщиной 50 мкм с липким слоем) в 5 слоев, плоская площадка на трубе напильником сделана, КПТ-8 использована...
Сейчас ушел на аналоговые датчики, в цифре фильтрую просто, легко одну сотку ловлю... датчики LM35, АЦП 16 бит с опорой в 1,024 Вольта.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.6K


возможно большая емкость линии связи сказалась, ведь именно ее внутренний полевик датчика разряжает, когда делает низкий уровень в линииbigson, 14 Июня 17, 22:06Спасибо за информацию к размышлению.


Инерция, саморазогрев?Kotische, 14 Июня 17, 19:25Возможно ,но при ректе не сталкивался с большей скоростью подъема температуры ,если мощность или отбор не менять, то небольшая инерционность при запасе в несколько тт даже на пользу ,мне так кажется, пойдут-автоматика не будет с ума сходить и отбор дрочить.
Отв.1059 16 Июня 17, 08:14