Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автономная система охлаждения (водяная)

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 120 121 122 123 124 125 126 ... 204 123
просто Студент киев 14 4
Отв.2440  19 Мая 21, 08:13
В принципе да, для квартиры это гемор. Я в частном секторе обитаю места валом. У меня раньше охлаждение было с контуром из антифриза, вечно как утечка-долъеш водички, а потом нервничай зимой потому что аппарат на улице. Сейчас полностью воздушное охлаждение-нет головной боли по вопросу морозов. Вам с РК наверное лучше действительно добавить автоматики, чем тащить бочку на балкон.
андрей1981кгту пользователь геленджик 2K 445
Отв.2441  19 Мая 21, 17:58
просто, одно другому не мешает, я про бочку. Она даёт некоторую фору, но создаёт и траблы: много воды- много солей жёсткости, куда они высадятся - неизвестно, точнее, известно , на тэн, сцуко выпадут. Это не надо.
alex black Студент Тюмень 39 11
Отв.2442  19 Мая 21, 20:26
точнее, известно , на тэн,андрей1981кгту, 19 Мая 21, 17:58
Каким боком система охлаждения с ТЭНом соприкасается?
evlenie Специалист Уфа 170 6
Отв.2443  21 Мая 21, 17:09
Приветствую. Почему в той же СиВ автономку делают с трескучим мембранным насосом? Он же тарахтит. Почему не циркуляционные?

Цена? Или другие тонкости?

Добавлено через 29мин.:

В продолжение. Кто какие насосы себе ставит? Приоритет надёжность, комфорт.
brykasik брыкасик Тверь 2.4K 977
Отв.2444  21 Мая 21, 18:02, через 54 мин
Кто какие насосы себе ставит?evlenie, 21 Мая 21, 17:09
Когда делал свою систему, вопрос даже не стоял. Только "циркуль". Конечно не дешевый, но был в запасе. Бесшумный, безотказный ( относительно, конечно). Циркули работают на системе отопления годами и выходят из строя крайне редко.
Timmy Научный сотрудник Балашиха 2.4K 1.8K 7
Отв.2445  21 Мая 21, 18:19, через 17 мин
Приветствую. Почему в той же СиВ автономку делают с трескучим мембранным насосом? Он же тарахтит. Почему не циркуляционные?

Цена? Или другие тонкости?evlenie, 21 Мая 21, 17:09
Потому, что выбор насоса зависит от железа.
Если на самогонном аппарате дистиллятор с рубашечником или кожухотрубником, а радиатор охлаждения - автомобильный, то циркуль.
Если холодильник - димрот 18м с сечением трубок 6мм, а радиатор охлаждения - кондиционерный блок с последовательным подключением трубок - то мембранник.
evlenie Специалист Уфа 170 6
Отв.2446  21 Мая 21, 18:28, через 9 мин
Timmy, очень познавательно. Колонка с кубом высота 2 м. Дефлегматор наклонный от СиВ. Значит мембранные? Циркуль может не продавить?
Timmy Научный сотрудник Балашиха 2.4K 1.8K 7
Отв.2447  21 Мая 21, 18:32, через 5 мин
Высота колонны не играет никакой роли. Деф какой конкретно? ХД2 V.2?
И ты не указал, чем охлаждаешь воду.
evlenie Специалист Уфа 170 6
Отв.2448  21 Мая 21, 18:43, через 11 мин
Деф какой конкретно? ХД2 V.2?Timmy, 21 Мая 21, 18:32
Брал на СиВ, фото прилагаю. Автономка, аналог СиВа. На 2,5квт. https://samogon-i-vodka.ru/catalog/599/4300/

Добавлено через 3мин.:

IMG_20210521_203851.jpg
IMG_20210521_203851. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.


Добавлено через 1мин.:

Коряво получается, с телефона пишу.
Train223 Специалист Ростов-на-Дону 182 41
Отв.2449  21 Мая 21, 21:36
В продолжение. Кто какие насосы себе ставит? Приоритет надёжность, комфорт.evlenie, 21 Мая 21, 17:09
Продолжает радовать вот такой вариант:
[сообщение #13743172]
... под колонной можно спать Улыбающийся

Добавлено через 21мин.:

Почему в той же СиВ автономку делают с трескучим мембранным насосом? Он же тарахтит. Почему не циркуляционные?evlenie, 21 Мая 21, 17:09
IMHO потому, что дёшево и сердито. Любой димрот продавливают (в отличии от циркуля), достаточно надёжны, а если поломался - пошёл и купил сразу два Улыбающийся
Для массового производства - самое то
_Stepa Кандидат наук РФ 466 100
Отв.2450  21 Мая 21, 22:13, через 37 мин
Продолжает радовать вот такой вариант:
[сообщение #13743172]Train223, 21 Мая 21, 21:36
два-три бюджетных циркуля можно купить за эти деньги, причем ждать из Китая не надо. Более чем безшумны и работают от 220.
Kabanchik Студент Воронеж 43 1
Отв.2451  21 Мая 21, 22:43, через 30 мин
Любой димрот продавливают (в отличии от циркуля)Train223, 21 Мая 21, 21:36
у меня стоит циркуль самый дешевый за 1800р примерно, Stream кажется название, продавливает димрот из 8х1 трубки 4.5м дилны и 4м высоты, работает без нареканий уже 2 года, вся система на шланге 9мм кислородном, залит антифриз красный
Train223 Специалист Ростов-на-Дону 182 41
Отв.2452  21 Мая 21, 23:05, через 23 мин
два-три бюджетных циркуля можно купить за эти деньги_Stepa, 21 Мая 21, 22:13
вроде писали уже, длинные димроты совместно с тонкими трубками радиатора бюджетные циркули не тянут, а те что в состоянии всё это добро прокачать - стоят где-то также (если не дороже). Почитайте форум: у кого-то и аквариумные насосы замечательно справляются, и 200-литровые бочки без радиатора тоже работают - но там другие условия эксплуатации. В общем, из известных мне насосов, предназначены создавать давление только насосы от обратного осмоса и мембранники типа СИВовских.

Добавлено через 6мин.:

димрот из 8х1Kabanchik, 21 Мая 21, 22:43
вроде как за СиВовские дефлегматоры вопрос был - там внутренний диаметр 6 мм
evlenie Специалист Уфа 170 6
Отв.2453  22 Мая 21, 04:55
Благодарю всех. Фактор стоимости и что бы продавить деф. Два основных критерия.
В общем, мембранник в комплект однозначно, а уж циркуль для эксперимента, может подойдёт.
brykasik брыкасик Тверь 2.4K 977
Отв.2454  22 Мая 21, 07:52
что бы продавить деф.evlenie, 22 Мая 21, 04:55
Вот смотри. У меня циркуль "грюндфос" и работает он с внешним блоком от кондиционера. Когда я выдирал из этого блока компрессор, посмотрел сколько так меди. Трубки с мизинец толщиной и по длине их там намного больше, чем в дэфе. Но циркуль справляется. Правда больше чем 4 квт не утилизирует. У меня сейчас 6 квт и пришлось перейти на водопровод.
Train223 Специалист Ростов-на-Дону 182 41
Отв.2455  22 Мая 21, 22:48
Вот смотри. У меня циркуль "грюндфос"brykasik, 22 Мая 21, 07:52
... не скромный вопрос: а где Вы берёте дешёвые циркули? ... На характеристики даже не смотрю. Вот вижу официального партнёра gf-shop.ru - от 7900 как класс, иду в Леруа - у меня в городе всего две модели: "Насос для повышения давления Oasis CNP 20/12" - 6700, Grundfos UPА 15/90 - 8700, Касторама чуть получше - самый дешёвый Вихрь - 3000. Два года назад выбор был побольше, но то что удовлетворяло моим требованиям стоило от 5000 .... где Вы их берёте за 1800?
alex black Студент Тюмень 39 11
Отв.2456  23 Мая 21, 06:27
выбор насоса зависит от железа.Timmy, 21 Мая 21, 18:19
У меня димрот ХД-2. Колонна 1.5 м. Плюс высота куба. Получается около двух метров. Хватает дешевого китайского циркуля. Цена меньше тысячи. Бесшумный.

Добавлено через 2мин.:

Высота колонны не играет никакой роли.Timmy, 21 Мая 21, 18:32
Позвольте с вами не согласиться.

Добавлено через 3мин.:

два-три бюджетных циркуля можно купить за эти деньги, причем ждать из Китая не надо. Более чем безшумны и работают от 220._Stepa, 21 Мая 21, 22:13
У меня 12в во первых безопасно во вторых легче управлять.

Добавлено через 10мин.:

.
У меня сейчас 6 квтbrykasik, 22 Мая 21, 07:52
Прочитал про ваши мощности и понял что мой дешевый китаец для промышленных масштабов не пойдет. У меня индукционка 2квт рект на 1.6квт. На сырец на максималке автономка справляется не напрягаясь.
brykasik брыкасик Тверь 2.4K 977
Отв.2457  23 Мая 21, 11:25
где Вы их берёте за 1800?Train223, 22 Мая 21, 22:48
Про такую цену не слышал и на говорил. Остался после реконструкции теплоузла в своем доме.
Алтернативные насосы (20х40) можно найти за 3000-4000₽. Когда объем куба в 200 литров и работа на солодах, это цена мешка солода.
smithi Магистр BD 241 76
Отв.2458  23 Мая 21, 12:43
где Вы их берёте за 1800?Train223, 22 Мая 21, 22:48
Ищущий да обрящет...
Автономная система охлаждения (водяная)
Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Пятый год именно на таком "Калибре" https://www.220-volt.ru/catalog-624235/ с двухскоростным внешним блоком "Тадирана", с последовательным включением контуров, и 200-т литровой бочкой. И димроты (видео внизу) медные ф6 (внутренний ф4) 4-х метровые и рубашечники с длиной рубашки больше полуметра и зазором под рубашкой 0,5мм продавливал успешно. Легко гасило 5 кВт, вода в бочке не нагревалась выше атмосферы. Работало и при температуре на улице до +35гр.
post-2217-0-11137000-1462369044.jpg
Post-2217-0-11137000-1462369044. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
post-2217-0-01369400-1462369017.jpg
Post-2217-0-01369400-1462369017. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Timmy Научный сотрудник Балашиха 2.4K 1.8K 7
Отв.2459  23 Мая 21, 13:49
Позвольте с вами не согласиться.alex black, 23 Мая 21, 06:27
Позволяю. Но в заполненном водой контуре высота не играет НИКАКОЙ роли. Высота подъёма равна нулю.